Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Выбор универсального прибора для контроля трансформаторов, электрических машин и коммутационного электрооборудования

23 сентября 2014 г. в 10:42

В условиях современного рынка, когда каждое предприятие старается выйти на новый уровень рентабельности и минимизировать издержки, вопрос о повышении эффективности работы стоит достаточно остро. Данная проблема особенно актуальна для небольших подрядных ремонтных и монтажных организаций, имеющих зачастую небольшой штат высококвалифицированного персонала. Немаловажным фактором для этих организаций является правильный выбор комплекта приборов для контроля параметров электрооборудования и диагностирования неисправных его узлов.

Одним из самых распространенных и простых методов оценки состояния узлов перечисленного выше электрооборудования является измерение в них электрического сопротивления постоянному току. К сожалению, для каждого типа электрооборудования (трансформаторы, электрические машины и коммутационное электрооборудование) требуются свои средства полноценной диагностики, но в случае с измерением электрического сопротивления постоянному току можно воспользоваться существующими универсальными приборами, применение которых значительно сэкономит ресурсы компании по сравнению с приобретением целого диагностического комплекса под каждый вид электрооборудования. Рассмотрим более подробно возможности приборов и виды измерений, которые необходимо произвести на разных типах электрооборудования.

Трансформаторы

При контроле трансформаторов проверяют разброс сопротивлений на всех одноименных отводах разных фаз. Если разброс не превышает 2%, то согласно «РД 34.45-51.300.97. Объем и нормы испытаний электрооборудования» (6-е изд. – М.: НЦ ЭНАС, 2000) это является нормой. При измерении фазных сопротивлений обмоток с нулевым выводом отклонение сопротивления одной из фаз более чем на 2% указывает на неисправности по этой фазе.

Линейные сопротивления измеряются, когда у обмотки нет нулевого вывода. Рекомендуется выполнить их пересчет в фазные сопротивления по известным формулам. Покажем полезность этого на простом примере. Допустим, получены следующие значения сопротивлений трехфазной обмотки со схемой «звезда» без нулевого вывода: RAB=2,04 Ом; RBC= 2,04 Ом; RCA=2,0 Ом. То есть, максимальный разброс по сопротивлениям обмоток не превышает 2%, следовательно, обмотки считаются исправными. Пересчет в фазные сопротивления дает: RAО=1,0 Ом; RBО= 1,04 Ом; RCО=1,0 Ом. Пересчитанные данные, во-первых, локализуют неблагополучную фазу, а, во-вторых, обнаруживают увеличенное на 4% ее сопротивление, что уже указывает на наличие в ней неисправности.

Кроме определения разброса сопротивлений обмоток по разным фазам необходимо еще сопоставлять измеренные значения сопротивлений с паспортными значениями, либо со значениями, полученными при пуско-наладочных испытаниях трансформатора. Не рекомендуется сопоставлять измеренные сопротивления только с результатами предыдущих измерений. В этом случае не видно постепенного из года в год увеличения сопротивления обмотки, свидетельствующее о неуклонной деградации каких-то соединений либо элементов в электрической цепи трансформатора.

Для проведения такого сопоставления необходимо значение температуры измеряемой обмотки, за которую принимается температура верхних слоев масла трансформатора. Штатных термометров в трансформаторах зачастую нет, поэтому необходим термометр, а также возможность внесения значений измеренной и паспортной температуры в измерительный прибор. Приведение к паспортной температуре выполнится автоматически, если в приборе имеется такая функция. Также автоматически выполнится расчет относительных отклонений сопротивлений (разброса) между одноименными отводами и пересчет линейных сопротивлений в фазные. Если же указанные функции отсутствуют, то ручной пересчет, учитывая 10-20 отводов обмотки по каждой фазе, займет много времени и не исключает ошибок.

Кроме определения разброса сопротивлений обмоток по разным фазам необходимо еще сопоставлять измеренные значения сопротивлений с паспортными значениями, либо со значениями, полученными при пусконаладочных испытаниях трансформатора. Это необходимо делать для контроля сопротивления обмотки, увеличение которого свидетельствует о неуклонной деградации каких-то соединений либо элементов в электрической цепи трансформатора. Для проведения такого сопоставления необходимо значение температуры измеряемой обмотки, за которую принимается температура верхних слоев масла трансформатора. Штатных термометров в трансформаторах зачастую нет, поэтому необходим термометр, а также возможность внесения значений измеренной и паспортной температуры в измерительный прибор. В приборе  МИКО-2.3 приведение к паспортной температуре выполнится автоматически, также автоматически выполнится расчет относительных отклонений сопротивлений (разброса) между одноименными отводами и пересчет линейных сопротивлений в фазные.

При капитальном ремонте, либо при обнаружении дефекта внутреннего контакта, когда вскрывается бак трансформатора или контактора, можно непосредственно (без сопротивления обмотки) измерить переходные сопротивления разъемных и неразъемных соединений на больших измерительных токах и получить точное представление об их состоянии. При вскрытом баке контактора доступны для проверки целостности токоограничивающие резисторы устройства РПН и переходные сопротивления контактора и избирателя.

В трансформаторах тока, встраиваемых в силовые трансформаторы, шинных, опорных, проходных и др. трансформаторах тока, устанавливаемых в распределительных устройствах, измеряется сопротивление вторичных обмоток и сопротивление их нагрузочных резисторов.

Электрические машины

В электрических машинах переменного тока (синхронных генераторах и двигателях, асинхронных двигателях), как и в трансформаторах, измеряется сопротивление 3-х фазной обмотки статора: фазное – при всех выведенных наружу концах обмотки; линейное – при внутреннем соединении обмоток в схему «звезда» или «треугольник». И по тем же формулам пересчитываются линейные сопротивления в фазные, рассчитывается разброс сопротивлений между фазами и измеренное сопротивление приводится к паспортной температуре.

В роторах синхронных электромашин измеряется сопротивление обмотки возбуждения. А если это ротор с явными полюсами, то еще измеряется сопротивление каждого полюса в отдельности или попарно и переходного контакта между ними. В асинхронных двигателях с фазным ротором измеряются линейные сопротивления обмотки.

В электрических машинах постоянного тока измеряются сопротивление обмотки возбуждения на статоре, обмотки ротора между коллекторными пластинами, сопротивление реостатов и пускорегулирующих резисторов.

Для подсоединения измерительных кабелей к выводом обмоток роторов, выполненных в виде колец, универсальные зажимы (струбцины, «крокодилы») не годятся и нужны специальные зажимы в виде хомутов с винтовой затяжкой. А к коллекторным пластинам наиболее удобно присоединяться зажимами со сдвоенными (потенциальный и токовый) подпружиненными контактами игольчатого вида.

Коммутационное электрооборудование

В коммутационном электрооборудовании измерению под-лежат следующие сопротивления:

  • переходные сопротивления контактов выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей;
  • переходные сопротивления разъемных соединений оборудования комплексных распределительных устройств;
  • переходные сопротивления болтовых соединений проводов высоковольтных линий, шин и токопроводов на ОРУ;
  • сопротивления обмоток электромагнитов приводов и встроенных трансформаторов тока;
  • сопротивление шунтирующих резисторов дугогасительных устройств масляных баковых выключателей типа МКП и У, сопротивление делителей напряжения и шунтирующих резисторов воздушных выключателей.

При измерении переходных сопротивлений контактов и соединений возникают вопросы о силе измерительного тока, так как при окисленных контактах результат измерения будет завышенным и определяться силой тока. Для исключения ошибочных измерений в международных стандартах МЭК 56 и ANSI C37.09 регламентирована сила измерительного тока от минимально допустимой (50-100А) до номинального тока выключателя. Для российских выключателей единого стандарта до сих пор нет, хотя отдельные производители выключателей нормируют силу тока при измерении. Очевидно, по этой причине во многих энергосистемах используют малогабаритные и дешевые микроомметры на токи 2-10 А, рискуя получить завышенные значения сопротивления, для устранения которых придется выполнять совершенно не нужные ремонты выключателей. Особенно это относится к баковым выключателям типа МКП и У, контактная цепь которых содержит до восьми последовательно соединенных дугогасительных контактов и два главных, значит и более уязвима для окисления, а трудоемкость ремонта выше из-за большого количества масла в баке.

Диапазон измеряемых сопротивлений для перечисленного электрооборудования очень широкий и лежит в пределах от 10-5 до 105Ом, а диапазон силы измерительных токов — от 10-3 до 600А и более. Поэтому на рынке приборов представлены в основном приборы узкоспециализированные с меньшими диапазонами: микроомметры — для измерения переходного сопротивления контактов и соединений, и миллиомметры — для измерения сопротивлений обмоток трансформаторов, электродвигателей и т.п. Кроме того, для измерения температуры обмоток имеются различные типы термометров, а для контроля шунтирующих резисторов дугогасительных контактов — килоомметры.

Но как следует из обзора электрооборудования, даже для контроля только трансформатора, или только выключателя требуется и микроомметр, и миллиомметр, и термометр, а зачастую, и килоомметр. То есть, придется пользоваться поочередно тремя — четырьмя приборами, что не всегда удобно. Увеличение числа приборов увеличивает не только общую стоимость комплекта, но и его массу, что усложняет транспортировку оборудования на далеко расположенные объекты. К тому же, при анализе предлагаемых специализированных приборов оказывается, 

  • часть из них не подходят по допустимой погрешности измерения в рабочих условиях;
  • большинство приборов не имеют функций пересчета измеренных сопротивлений, а единичные имеют только функцию приведения к паспортной температуре;
  • микроомметры на большие токи имеют большую массу и габариты.

Экономически выгодной альтернативой является использование универсальных приборов, позволяющих измерять все вышеперечисленные параметры. Их стоимость и масса будут меньше, чем у комплекта специализированных приборов с тем же набором функций.

Приведенная ниже таблица технических характеристик (информация взята с сайтов производителей этих приборов) двух универсальных и трех специализированных приборов наглядно демонстрирует преимущества универсального прибора №1.

Во всех рассмотренных выше типах электрооборудования применение микромилликилоомметра МИКО-2.3 является экономически эффективным. Прибор позволяет не только измерять все вышеперечисленные параметры, но также будет стоить и весить значительно меньше, чем комплекс средств диагностики. По техническим характеристикам МИКО-2.3 значительно опережает существующие специализированные приборы (при сравнении информация бралась с сайтов производителей приборов). Благодаря нечувствительности к наведенному напряжению МИКО-2.3 можно подключить к вводам выключателя. После чего посредством домкрата установить траверсу выключателя в положение, когда дугогасительные контакты разомкнуты, а главные — еще замкнуты, и считать с дисплея сопротивление одного или двух последовательно соединенных шунтирующих резисторов. Очевидно, что этот способ гораздо менее трудоемкий, чем при использовании обычных килоомметров.

Сравнительная таблица характеристик
универсальных и специализированных измерительных приборов

Универсальный
прибор №1

Универсальный
прибор №2

Миллиомметр
прибор №3

Микроомметр
прибор №4

Килоомметр
прибор №5

МИКРООММЕТР

Диапазон измерения 10-6 – 0,1 Ом 10-6 – 0,1 Ом - 10-6 – 10 Ом -
Диапазон токов 50 - 1000 А 20 - 600 А - 0,25 - 200 А -
Основная погрешность ±0,2% ±1% - ± 0,25% -

МИЛЛИОММЕТР

Диапазон измерений 10-4 – 103 Ом 2∙10-3 – 2∙103 Ом 10-4 – 2∙103 Ом - -
Диапазон токов 5∙10-4 - 5 А 10-2 - 12 А 10-3 – 10 А - -
Основная погрешность ±0,2% ±1% ±0,2% - -
Функция пересчета сопротивлений обмоток Только приведение к паспортной температуре - -

КИЛООММЕТР

Диапазон измерений 100 – 3∙105 Ом - - - 10-3 –105 Ом
Допустимое наведенное напряжение 5 кВ - - - 0 кВ
Основная погрешность ± 0,5% - - - ± 0,5%

ТЕРМОМЕТР

Диапазон измерения –20 – +120 ˚С - - - -

Технические особенности

Архив в приборе
64 измерения
Связь с ПК
RS-232
Питание

сеть, внутренний и автомобильный аккумулятор

сеть сеть, внутренний и автомобильный аккумулятор сеть сеть
Рабочий диапазон температур –20 – +40˚С –35 – +50 ˚С –20 – +40 ˚С –5 – +35 ˚С +5 – +40 ˚С
Масса 2,7 кг 25 кг 7 кг 5 кг 4 кг

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Зарекомендовавший себя (более 20 лет на рынке!) производитель и поставщик уникальных приборов контроля и диагностики высоковольтного оборудования российского и зарубежного производства (ABB, Siemens, Areva). Качество продукции подтверждено сертификатами Госреестов Российской Федерации, Казахстана, Украины и Белоруссии, а также дипломом ОАО «Холдинга МРСК» в номинации «Техническое превосходство» за разработку и производство приборов контроля состояния высоковольтных выключателей. Предлагаем…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Ремонт высоковольтного оборудования

Электротехническая компания «Эпромстрой» предлагает профессиональные услуги по ремонту высоковольтного оборудования. Мы обеспечим грамотное и быстрое решение самых сложных задач с длительной гарантией на все работы. Виды выполняемых работ по ремонту высоковольтного оборудования: — ремонт трансформаторных подстанций; — ремонт трансформаторов; — ремонт масляных выключателей 6/10кВ, 35кВ, 110кВ; — ремонт пружинных и электромагнитных приводов; — проведение испытаний подстанций, трансформаторов, выключателей и приводов; — монтаж/демонтаж высоковольтного оборудования. Работы по ремонту высоковольтного оборудования возможно осуществить на месте, где установлено оборудования или на производственных площадях нашего предприятия.
Богданов Андрей · Эпромстрой · Вчера · Россия · Ростовская обл
Ремонт высоковольтного оборудования

УСЛУГИ: Модернизация и капитальный ремонт станочного оборудования, перевод на ЧПУ

Модернизация и капитальный ремонт станочного оборудования любой сложности включает в себя следующее: -выезд специалистов для осмотра и обследования станка (состояние механики, гидравлики и электрооборудования); -составление дефектной ведомости станка; -подготовка ТЗ и согласование объема работ с заказчиком; -разборка, очистка узлов и модулей станка; -восстановление базовых поверхностей направляющих (шлифовка, шабровка) -ремонт или замена всех вышедших из строя и изношенных деталей, шпиндельного блока и т. д.; -сборка с последующей отладкой узлов станка; -окраска станка; -ремонт или замена гидравлики станка, системы смазки и охлаждения; -замена старого электрооборудования (привода, электродвигатели и э/а); -замена старой системы управления станка на современные УЧПУ или УЦИ; -стыковка станка с электрошкафом и ЧПУ; -испытание станка на холостом ходу; -отладка геометрической точности; -изготовление тестовой или пробной партии деталей; -пусконаладочные работы на территории заказчика; -разработка и изготовление электротехнической, программной и схемной документации; -в случае поставки станка с УЧПУ проводится инструктаж Ваших специалистов; -сдача станка на территории заказчика и предоставление гарантии 12 месяцев. При модернизации и капитальном ремонте Мы применяем самые современные комплектующие, т в. ч.: привода: Siemens, PARVEX, Omron, KEB, ARTEH; УЧПУ: Siemens, Fanuc, NC; Датчики линейных и круговых перемещений: Heidenhain, NEWALL, СКБ ИС; механические комплектующие: ТНК, Timken, SKF
Менеджер Специалист · Предприятие "СОЮЗ" (ООО) · 9 апреля · Россия · Челябинская обл
Модернизация и капитальный ремонт станочного оборудования, перевод на ЧПУ

ПРОДАМ: Трансформатор ЭТДЦП 4000/10

Предлагаем трансформаторы электропечные не б/у, после ревизии, гарантия, монтаж и шефмонтаж трансформаторов и коротких сетей. Модернизация трансформаторов с целью увеличения мощности, продления срока эксплуатации трансформаторов в неблагоприятных условиях. Выявление дефектов без вывода оборудования из эксплуатации. На складе: 1.ЭТДЦП 4000/10 ВН 6кВ 2.ЭТЦПК 6300/10 ВН 6кВ 3.ЭОМП 2000/10 ВН 6кВ 4.ЭТМПК 3200/10 ВН 6 и 10кВ
Руденко Роман · ООО "Электротерм" · 11 апреля · Россия · Ростовская обл
Трансформатор ЭТДЦП 4000/10

КУПЛЮ: Закупаем неликвиды электрооборудования у предприятий и частных лиц

Закупаем на постоянной основе неликвиды электрооборудования у предприятий и частных лиц Интересуют контакторы, автоматы, реле, трансформаторы и другая промышленная электротехника. Самовывоз или ТК. Оплата нал/безнал. С хранения, заводские цены не предлагать. Работаем со всеми регионами. Для оценки оборудования обязательно отправляйте фото на e-mail Цены договорные-обсуждаемые , звоните.
Промарсенал Андрей · Компания Промарсенал · 15 апреля · Россия · г Москва
Закупаем неликвиды электрооборудования у предприятий и частных лиц

КУПЛЮ: Закупаем на постоянной основе неликвиды электрооборудования у предприятий и частных лиц

Закупаем на постоянной основе неликвиды электрооборудования у предприятий и частных лиц Интересуют контакторы, автоматы, реле, трансформаторы и другая промышленная электротехника. Самовывоз или ТК. Оплата нал/безнал. С хранения, заводские цены не предлагать. Работаем со всеми регионами. Для оценки оборудования обязательно отправляйте фото на e-mail Цены договорные-обсуждаемые , звоните.
Промарсенал Андрей · Компания Промарсенал · 15 апреля · Россия · г Москва
Закупаем на постоянной основе неликвиды электрооборудования у предприятий и частных лиц
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.