Передача, распределение и накопление электроэнергии

Прогрессивное электронное оборудование в… ухудшении качества электроэнергии

27 января 2022 г. в 12:02

В статье раскрываются особенности негативного влияния силовых преобразователей на силовую сеть. Также представлены способы снижения негативного влияния преобразователей на качество электроэнергии в силовой сети.

Целесообразность и прогрессивность применения силового оборудования в целом и упрощенно определяется уровнем управляемости, точности работы, энергосбережения наряду с минимально возможным или несущественным негативным влиянием на другие энергоприемники, саму сеть и телекоммуникации с системами управления.

Однако по мере эволюции самих силовых сетей минимально возможные негативы могут вырасти до уровня критических, и это наглядно демонстрируют преобразователи, применение которых сегодня стало нормой в сетях низкого и низкого среднего напряжения. VFD (Variable Frequency Drives) приводы на PAM (Pulse amplitude modulation) и PWM (Pulse width modulation) преобразователях, ИБП, выпрямители, электронные пускорегулирующие аппараты в оборудовании, устройствах, системах промышленных и непромышленных, инфраструктурных объектов, при всей прогрессивности вносят весомый вклад в ухудшение качества электроэнергии, повышение аварийности силовых сетей, сокращение срока службы электрических, электронных нагрузок и кабельных линий.

Вместе с тем использование преобразователей имеет множество технических и экономических преимуществ, которые намного перевешивают недостатки, а потому единственно возможным решением проблемы становится разработка превентивных организационно-технических мероприятий для максимально возможного снижения и даже нивелирования негативного влияния инвертеров, конвертеров на силовую сеть.

Особенности негативного влияния силовых преобразователей на силовую сеть

Электродвигатель

Определяющим негативом любых PAM или PWM (ШИМ) преобразователей является генерация гармоник, искажающих синусоиду тока и напряжения и имеющих порядок n=k*p±1, где:

  • k — ряд простых чисел (1, 2, 3...),
  • p — «пульсность» (число вентилей в силовом блоке преобразователя — диодов, тиристоров, транзисторов).

Так, для двухпульсного (однофазного) преобразователя будут характерными гармоники порядков 3,5,7,9,11,13..., для трёхпульсного трехфазного — 2,4,5,7,8,10..., шестипульсного — 5,7,11,13,17,19..., двенадцатипульсного — 11,13,23,25...

Теоретически и упрощенно величину гармонического тока In можно найти из формулы In=I1/n, где:

  • I1 — ток фундаментальной частоты (50 Гц),
  • n — порядок гармоники.

Значит, например, теоретическая величина гармонических токов в сети, генерируемых 3-фазным 6-импульсным силовым электронным преобразователем будет:

  • 5-я гармоника (250 Гц) — 20,0 % фундаментальной частоты;
  • 7-я гармоника (350 Гц) — 14,3 % тока фундаментальной частоты;
  • 11-я гармоника (550 Гц) — 9,1 % тока фундаментальной частоты;
  • 13-я гармоника (650 Гц) — 7,7 % тока фундаментальной частоты;
  • 17-я гармоника (850 Гц) — 5,9 % тока фундаментальной частоты;
  • 19-я гармоника (950 Гц): 5,3 % тока фундаментальной частоты;
  • 23-я гармоника (1150 Гц) — 4,3 % тока фундаментальной частоты;
  • 25-я гармоника (1250 Гц) — 4,0 % тока фундаментальной частоты и т. д.

Тогда, например, если в приводе с регулируемой скоростью ток, потребляемый 3-фазным 6-пульсным преобразователем на основной частоте (50 Гц) 100 ампер, то в дополнение к нему генерируются токи в 20 ампер (20 %) на частоте 5-й гармоники (250 Гц), 14.3 А (14.3 %) на частоте 7-й гармоники (350 Гц), 9.1 А (9.1 %) на частоте 11-й гармоники (550 Гц) и т. д., а суммарный среднеквадратичный ток Irms (игнорируя гармоники выше 25-го гармонического порядка) на 4.1 % превысит амплитуду тока фундаментальной частоты, что приведет к дополнительным потерям в кабелях и трансформаторах, питающих привод. Причем это в идеальной ситуации при коммутации без пульсаций, а на практике амплитуды гармонических токов могут достигать 70-80 % тока основной частоты (см. таблицу ниже).

Таблица. Амплитуды токов гармоник в зависимости от сопротивления сети, наличия/отсутствия сглаживающих реакторов и фильтров

Амплитуды токов гармоник

Способы снижения негативного влияния преобразователей на качество электроэнергии в силовой сети

Одним из наиболее практичных решений проблемы является установка индуктивности (реактора) на стороне питания преобразователя переменного тока для эффективного увеличения индуктивного импеданса между преобразователем и источником питания. Как видно из таблицы выше (4 позиция), это эффективно снижает общий уровень искажений тока, а особенно пятой и седьмой гармоники, причем реактор может быть расположен внутри звена постоянного тока (предпочтительно) или подключен внешне на входных клеммах преобразователя.

Следующим неплохим решением проблемы эмиссии гармоник является использование преобразователей с более высоким числом импульсов, что значительно увеличит порядок «меньшей» гармоники и, соответственно, величину амплитуды гармонического тока. В качестве альтернативы можно комбинировать два преобразователя с более низким числом импульсов, но на практике это полностью не устраняет гармоники низких порядков, а само решение по инвестициям оказывается очень дорогим.

6-пульсный преобразователь в схеме

Практически устраняет проблему интеграция пассивного шунтирующего фильтра гармоник L-C типа рядом с преобразователем, как правило настраиваемого на гармонику с максимальной амплитудой. Фильтры могут быть относительно простыми в конструкции, но обычно это более сложные и дорогие многозвенные колебательные контуры II или III порядка, обеспечивающие более широкую полосу демпфированных частот.

Фильтры в сети

Вместе с тем пассивные фильтры имеют и свои недостатки — они могут «расстраиваться» с течением времени по причине:

  • изменения емкости фильтра по мере деструкции диэлектрика, температурного режима, выхода из строя отдельных конденсаторов;
  • изменения индуктивности из-за температурного старения обмоток реактора и протекания токов больших амплитуд.

В целом это не является критичным, если на объекте хотя бы с частотой, установленной нормативно-правовыми актами, выполняется мониторинг качества электроэнергии и обслуживание силовой сети.

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

УСЛУГИ: Регистрация данных о качестве электроэнергии

Качество электрической энергии, поставляемой потребителям электроснабжающей организацией, нормируется ГОСТом 32144–2013. Соответствие показателей качества этим нормам гарантирует правильную работу электрооборудования. Но, сетевая организация не всегда может обеспечить надлежащее качество электрической энергии, кроме того, потребители могут сами ухудшать показатели качества во всей сети, к которой они подключены, например, при значительной несимметричной нагрузке может возникать несимметрия питающего трёхфазного напряжения; при работе оборудования с нелинейными вольт-амперными характеристиками без установки соответствующих фильтров высших гармоник, в энергосистеме будет наблюдаться несинусоидальность кривой напряжения. Отклонение показателей качества электроэнергии от нормы отрицательно сказывается на работе всего электрооборудования, поэтому важно их контролировать, к тому же, при наличии сведений об отклонении качества электрической энергии можно добиться от энергоснабжающей организации перерасчёта стоимости электроэнергии. После проведения измерений заказчику выдаётся технический отчёт установленного образца.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Регистрация данных о качестве электроэнергии

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

ПРОДАМ: Реле защиты от перегрузки

Кроме силового параметра цепей питания, существует и характеристика разности потенциалов в сети, поэтому на любом электрическом устройстве помимо максимального тока указывают номинальное напряжение. И в отличие от силовой характеристики, которая увеличивается параллельно с мощностью, напряжение питания допускает лишь незначительные колебания. В целях обеспечения защиты оборудования от перегрузок, связанных с повышением напряжения (попадание молнии или обрыв нулевой фазы), используют реле защиты от перегрузок. Суть работы рассматриваемого механизма заключается в постоянном контроле напряжения питания, и в случае превышения заданного диапазона происходит механическое воздействие на автоматический выключатель питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Реле защиты от перегрузки

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии Acuvim II

Компания «Энергометрика» представляет прибор Acuvim II из категории анализаторов качества электроэнергии. Устройство применяется в системах с низким и средним напряжением, обеспечивает контроль питающих линий распределительной сети, генераторов, трансформаторов и других установок. Прибор может использоваться на промышленных, коммерческих предприятиях и в организациях ЖКХ для анализа качества электроэнергии и регистрации данных. Функционал устройства включает: обновление с частотой 100 мс, измерение среднеквадратичных значений; встроенная память на 8/16 Мб; поддержка формата COMtrade; передача данных по протоколу ModBus и DNP 3.0 с поддержкой интерфейсов Ethernet, WiFi, BaCnet, Profibus; анализ качества электроэнергии; уведомление о недо/перегрузках в сети. Acuvim II выпускается в корпусах NEMA3/NEMA4X, оборудуется трехстрочным графическим ЖК-дисплеем с подсветкой для удобства просмотра отображаемой информации. Оборудование может монтироваться на DIN-рейку с отображением данных на выносном дисплее, либо в панель щита.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии Acuvim II
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.