Новый взгляд на качество электроэнергии в низковольтных силовых сетях

31 июля 2023 г. в 16:27

Качество электроэнергии в стандартах и реалиях в условиях модернизации, цифровизации силовых сетей и электроэнергетики в целом. Так что такое качество электроэнергии с точек зрения электросетевой компании, потребителя и производителя силового оборудования?

С конца 80-х годов прошлого века термин «качество электроэнергии» стал одним из самых популярных в области электроэнергетики, однако несмотря на буквально кардинальные изменения в характере нагрузке и, соответственно, требований к условиям стабильной работы оборудования, устройств, систем, и в устаревшей, и в новой версиях целевого стандартов определения этого термина продолжают оставаться довольно «размытыми».

Так, качество электроэнергии определено в табл. 1 ГОСТ 23875-88 в п.1, как «степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям», а в п. 20 табл. 1 ГОСТ Р 54130-2010 для определения используется та же «степень соответствия», но «характеристик электрической энергии в данной точке электрической системы» и «совокупности нормированных значений показателей качества». Вместе с тем:

  • с начала века, а особенно в «эпоху цифровизации» электроэнергетики (и экономики в целом) в потребительских силовых сетях все в больших объемах используется нагрузочное оборудование, устройства, системы нового поколения с микропроцессорными контроллерами и силовыми электронными устройствами, которые не только более чувствительны к изменениям параметров электросети, но и негативно влияют на их стабильность;
  • применение высокоэффективных приводов двигателей с регулируемой частотой вращения, преобразователей энергии, энергосберегающего освещения и даже шунтирующих конденсаторов или конденсаторных установок для коррекции коэффициента мощности, активных фильтров гармоник (АФГ) приводит к повышению уровня гармонических искажений в энергосистемах;
  • не вызывает сомнение трансмиссия и гармоник, и реактивной энергии между потребительскими сетями, обслуживаемыми одним поставщиком, т.е. проблемы качества электроэнергии становятся общими, хотя, по сути, пока «разделенными» между Абонентами и электросетевой компанией;
  • при «цифровизации» автоматизируются целые процессы и эффективная работа оборудования, средств и органов контроля/управления становится все более зависимой от параметров электроэнергии;
  • в последнее десятилетие в мире и нашей стране значительно повысился интерес к распределенной генерации, т.е. к «рассредоточенной» выработке электроэнергии, в том числе ветровыми, солнечными электростанциями, но такие системы имеют свои особенности по поддержанию стабильности и выводу параметров электроэнергии на «нормированные значения показателей качества»;
  • сама концепция качества электроэнергии de facto разная у электросетевой компании и Абонентов, подключенных к ее распределительной сети.

Так что такое качество электроэнергии?

Если рассматривать «качество электроэнергии» с точки зрения:

  • производителя электрооборудования, устройств, то это установленные значения некоторых параметров, при которых производитель гарантирует стабильную и эффективную работу своей продукции;
  • электросетевой компании, то это удержание формализованных в ГОСТ 32144—2013 параметров в пределах допусков отклонений в точке общего присоединения Абонента;
  • Абонентов и особенно владельцев промышленных объектов то это бесперебойность производственно-технологических процессов, что обеспечивает выпуск продукции не только планируемых объемов, но и заявленного качества.

В конечном счете электроэнергия вместе с оборудованием используется именно Абонентом, а значит прерогативой в определении качества может и должна быть концепция потребителя. Т.е. (упрощенно) в силовой сети объекта не должно быть любых проблем с электропитанием, проявляющихся в изменении напряжения, тока или частоты – изменении, которое приводит к выходу из строя или неправильной работе оборудования, устройств, систем Абонента.

Вместе с тем, реальным источником таких проблемных изменений сегодня могут быть, как электросетевая компания, так и «смежные» по распределительной сети Абоненты и/или сам Абонент и в целом этим можно объяснить исключение из нового стандарта ГОСТ 32144—2013 табл. А1 приложения А ГОСТ 13109-97, где были определены «наиболее вероятные виновники ухудшения» (параметров) качества электроэнергии. Так, например:

  • коммутация емкостных устройств коррекции коэффициента мощности, которые распространены и в распределительной, и абонентских сетях, может вызывать переходные перенапряжения, нарушающие работу производственного оборудования;
  • создает немалые, и часто пока не устраняемые проблемы трансмиссия гармоник из силовой сети Абонента в другие потребительские сети, где ухудшается качество электроэнергии, но отнюдь не по «собственной вине»;
  • кратковременная остановка оборудования в одном месте силовой сети объекта, часто приводит к кратковременному провисанию напряжения во всей энергосистеме, что может привести к отключению привода с регулируемой скоростью или другого оборудования, устройств, чувствительных к перепадам напряжения.

Кроме того, нельзя исключать и проблемы, обусловленные неисправностями компонентов системы управления, а также сбоями работы программного обеспечения, поскольку разработчики программ для микропроцессоров тех же ПЛК (программируемых логических контроллеров) зачастую имеют недостаточно полные знания о том, как работают энергосистемы, а значит по факту не способны учесть все возможные причины изменений параметров качества электроэнергии.

Безусловно, Абоненту можно провести энергоаудит, провести измерения и сделать анализ основных параметров, влияющих на качество электроэнергии в его силовой сети, но будут ли эти замеры соответствовать интересам Абонента, ведь «опорной» точкой анализов в этой ситуации будет стандарт, который в большей степени ориентирован на поставщика, а не потребителя электроэнергии.

В следующем материале цикла будут рассмотрены некоторые важные процессы и параметры силовой сети, исследование которых необходимо для решения проблем с качеством электроэнергии концепции именно Абонента-потребителя.

#энергоаудит #качествоЭнергии

Источник: Завод конденсаторных установок «МИРКОН»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Завод конденсаторных установок «МИРКОН» осуществляет полный цикл мероприятий по вопросам компенсации реактивной мощности.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Регистрация данных о качестве электроэнергии

Качество электрической энергии, поставляемой потребителям электроснабжающей организацией, нормируется ГОСТом 32144–2013. Соответствие показателей качества этим нормам гарантирует правильную работу электрооборудования. Но, сетевая организация не всегда может обеспечить надлежащее качество электрической энергии, кроме того, потребители могут сами ухудшать показатели качества во всей сети, к которой они подключены, например, при значительной несимметричной нагрузке может возникать несимметрия питающего трёхфазного напряжения; при работе оборудования с нелинейными вольт-амперными характеристиками без установки соответствующих фильтров высших гармоник, в энергосистеме будет наблюдаться несинусоидальность кривой напряжения. Отклонение показателей качества электроэнергии от нормы отрицательно сказывается на работе всего электрооборудования, поэтому важно их контролировать, к тому же, при наличии сведений об отклонении качества электрической энергии можно добиться от энергоснабжающей организации перерасчёта стоимости электроэнергии. После проведения измерений заказчику выдаётся технический отчёт установленного образца.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Регистрация данных о качестве электроэнергии

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

ПРОДАМ: ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯМЗ: ДЭС СТАЦИОНАРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Стационарная электростанция представляет собой здание, в котором размещено энергогенерирующее и вспомогательное оборудование, а также помещения для обслуживающего персонала, мастерские и санитарно-бытовые помещения. Размещение оборудования возможно в имеющемся здании, во вновь создаваемом быстровозводимом здании для любых климатических условий. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ НА ШАССИ: Электростанции под капотом устанавливаются на одноосные или 2-х осные прицепы, в зависимости от мощности электростанции. Исполнение на шасси предназначено для передвижения электростанции на дальние расстояния по дорогам общего пользования, без привлечения для этих целей тяжелой спец техники, что позволяет существенно сократить расходы связанные с транспортировкой. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛОК КОНТЕЙНЕРЕ: Контейнерное исполнение предназначено для защиты дизель-генераторной установки от негативного воздействия атмосферных осадков и окружающей среды, для комфортного обслуживания ДГУ в суровых климатических условиях, а также для продолжительной автономной работы оборудования. ДЭС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД КАПОТОМ: Капот (кожух) предназначен для защиты оборудования дизель-генератора, его электронной системы управления и электрических соединений от механических и атмосферных воздействий: дождя, снега, пыли, влаги и солнечных лучей. Так же капоты выполняют роль звуковых экранов, уменьшая шумовое воздействие работающего дизель-генератора на окружающую среду и людей. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА САЛАЗКАХ: Если есть необходимость в передислокации контейнерной электростанции на небольшие расстояния, и особенно, по снежному покрову волоком, предлагаем исполнение блок-контейнера на салазках. Салазки являются сварной конструкцией, изготавливаются из трубы, диаметр которой рассчитывается на основе габаритных и весовых характеристик блок контейнера. ДЭС КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ШАССИ: Представляет из себя шасси...
Cултанов Вугар · Завод электрогенераторных установок "Дизельные Системы" · 17 апреля · Россия · Ярославская обл
ДЭС Контейнерные электростанции ЯМЗ - 60 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 315 кВт

ПРОДАМ: Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

Регулятором мощности называется электронное устройство, которое пропускает в нагрузку определенную часть каждого поступившего из сетевого напряжения полупериода. При этом изменяется среднее значение выходного напряжения. Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). Регулятор мощности с фазовым управлением нужен для регулировки мощности оборудования от нуля до максимального значения (мощность, как при прямом подключении к сети). иристорный регулятор мощности Тиристорный регулятор мощности – это современный класс регуляторов для сети переменного тока. Главным элементом этого устройства является тиристор. Он подключен последовательно с нагрузкой. Тиристор может быть в закрытом или открытом состоянии. Открывается он, когда напряжение в нем соответствует необходимой полярности. Когда ток равняется нулю в конце полупериода сетевого напряжения, тиристор закрывается. Мощность в нагрузке регулируется путем изменения момента времени включения. Аналоговый и цифровой регулятор мощности В зависимости от способа увеличения мощности в нагрузке различают 2 типа аналоговых регуляторов мощности: с фазовым управлением; с управлением с коммутацией при переходе тока через ноль. Цифровой регулятор является универсальным. Пользователь может выбрать способ управления и входной управляющий сигнал. Микропроцессор контролирует все параметры. Минус цифрового регулятора в его стоимости, которая выше, чем у аналогов. Для контроля уровня входного напряжения в регуляторе имеется особая схема. Она отслеживает окончание одного полупериода и начало другого. В этот момент в аналоговом регуляторе мощности происходит заряд разряженного времязадающего конденсатора. Этот момент в цифровом регуляторе создается прерыванием, в котором микропроцессор сбрасывает счетчик-таймер и отсчитывает время инкреминацией счетчика. Когда в аналоговом регуляторе достигается...
Регуляторы мощности: аналоговые и цифровые (н/м)

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии Acuvim II

Компания «Энергометрика» представляет прибор Acuvim II из категории анализаторов качества электроэнергии. Устройство применяется в системах с низким и средним напряжением, обеспечивает контроль питающих линий распределительной сети, генераторов, трансформаторов и других установок. Прибор может использоваться на промышленных, коммерческих предприятиях и в организациях ЖКХ для анализа качества электроэнергии и регистрации данных. Функционал устройства включает: обновление с частотой 100 мс, измерение среднеквадратичных значений; встроенная память на 8/16 Мб; поддержка формата COMtrade; передача данных по протоколу ModBus и DNP 3.0 с поддержкой интерфейсов Ethernet, WiFi, BaCnet, Profibus; анализ качества электроэнергии; уведомление о недо/перегрузках в сети. Acuvim II выпускается в корпусах NEMA3/NEMA4X, оборудуется трехстрочным графическим ЖК-дисплеем с подсветкой для удобства просмотра отображаемой информации. Оборудование может монтироваться на DIN-рейку с отображением данных на выносном дисплее, либо в панель щита.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии Acuvim II
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.