ГОСТ IEC 60618-2013. Делители напряжения индуктивные

21 сентября 2018 г. в 15:22
ГОСТ IEC 60618-2013. Делители напряжения индуктивные
ГОСТ IEC 60618-2013. Делители напряжения индуктивные

Делители напряжения индуктивные

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно* исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол Ne 44-2013 от 14 ноября 2013г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК ИСО 31661 004-97 Код страны по МК (ИСО 3166)004-97 Сокращенное наименование национального органа по стандаогизаиии
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Россия RU Росстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. № 628-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60618—2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60618:1978 Inductive voitage dividers (Делители напряжения индуктивные)

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия - идентичная (IDT).

В настоящем стандарте применяют следующие шрифтовые выделения:

  • требования - светлый
  • термины - полужирный
  • методы испытаний - курсив
  • примечания - петит

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ IEC 60618-2013

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Генератор импульсных токов ГИТ

Система испытания импульсным током ГИТ и импульсным напряжением ГИН предназначена для создания напряжения грозового и коммутационного импульса в диапазоне от 100 кВ до 12000 кВ и энергией импульса от 2,5 кДж до 1720 кДж, импульсным током до 200кА наружной и внутренней установки Генератор импульсного тока ГИТ-100 может генерировать импульсный ток грозового импульса 8/500 мкс до 200кА и коммутационного импульса 10/550мкс до 100кА согласно следующим требованиям Форма волны, мкс Амплитудное значение тока, кА Напряжение разрядной цепи, кВ Примечание 1,2/50 10 20 8/20 200 До 300 10/350 150 До 300 Состав системы: № Модель Наименование Описание Кол 1 ГИТ-200 Генератор импульсного тока 100 кА/200кА, грозовой импульс: 8/20 мкс и коммутационный импульс 10/350мкс согласно ГОСТ-1516 1 2 ГИН-300 Генератор импульсного напряжения 300 кВ, 15 кДж, грозовой импульс: 1.2/50 мкс согласно ГОСТ-1516 1 3 ЗУ-150/0.2 Зарядное устройство выпрямленного тока 40 кВА, входное напряжение: ~0.38 кВ выходное напряжение: =±150 кВ 1 4 ИК-75/8 Импульсный конденсатор 75 кВ, 6мкФ 14 5 РУ-15 Разрядное устройство 15кВ 1 6 РУ-200 Разрядное устройство 200 кА, 8/20 мкс 1 7 ЗУ Заземляющее устройство автоматическое 1 8 АСУ-ГИТ-2001 Автоматическая система управления Labview, Mitsubishi ПЛК, элементы Siemens 1 9 ЦАИС-ГИТ-3004-12/100 Цифровая измерительная аналитическая система 12 бит, 100изм./сек, 2-канальная, программное обеспечение Labview 1 Комплектующие Высоковольтный кабель некоронирующий 15 м, силовой кабель сечением 6 мм² 30 м, измерительный кабель с двойным экраном 30 м, кабель управления экранированный 60 м, кабель заземления (толщина 0.1 мм, ширина 120 мм) 50 м, заземлитель (2 м) Условия эксплуатации Параметр Значение Высота над уровнем моря:  1000 м Рабочая температура высоковольтных компонентов: -5°С ÷ +45°С Относительная влажность воздуха в основном зале: ≤90% (без конденсации при температуре 20°С) Эксплуатация оборудования: в помещении Сейсмостойкость: ...
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 29 апреля · Россия · Респ Дагестан
Генератор импульсных токов ГИТ

ПРОДАМ: Универсальный регулятор расхода и давления УРРД, УРРДМ, УРРД2, УРРД-М, УРРД-2, УРРД3, УРРД-3, УРРДЗ

Универсальный регулятор расхода и давления: УРРД-2-25-132-НО (0,16-0,6) МПа УРРД2-32-132-НО (0,16-0,6)МПа УРРД2 50 132-НО (0,16-0,6)МПа УРД280132 НО (0,16-0,6)МПа УРРД-2-100-132-НО (0,16-0,6)МПа УРРД-2 150-132-НО (0,16-0,6)МПа МЕГАПРИБОР ООО УРРД-2-25-132НЗ (0,16-0,6)МПа УРРД-2-32-132-НЗ (0,16-0,6) МПа УРРД-2-50-132-НЗ (0,16-0,6)МПа УРРД-2-80-132 НЗ (0,16-0,6)МПа УРРД-2-100-132-НЗ (0,16-0,6)МПа УРРД — 2-150-132-НЗ (0,16-0,6)МПа УРРД-2-25-172-НО (0,04-0,16)МПа УРРД-2-32-172-НО (0,04-0,16)МПа УРРД-2-50-172-НО (0,04-0,16) МПа УРРД-2-80-172-НО (0,04-0,16)МПа УРРД-2-100-172-НО (0,04-0,16)МПа УРРД2-150-172-НО (0,04-0,16)МПа УРРД-2-25-172-НЗ (0,04-0,16)МПа УРРД-2-32-172-НЗ (0,04-0,16)МПа УРРД-2-50-172-НЗ (0,04-0,16)МПа УРРД-2,80,172-НЗ (0,04-0,16) МПа УРРД-2-100-172-НЗ (0,04-0,16)МПа УРРД-2-150-172-НЗ (0,04-0,16)МПа УРРД-2-25-222-НО (0,01-0,04)МПа УРРД-2-32-222-НО (0,01-0,04)МПа УРРД-2-50-222-НО (0,01-0,04)МПа УРРД-2-80-222-НО (0,01-0,04)МПа УРРД-2-100-222-НО (0,01-0,04) МПа УРРД-2-150-222-НО (0,01-0,04)МПа УРРД-2-25-222-НЗ (0,01-0,04)МПа УРРД-2-32-222-НЗ (0,01-0,04)МПа УРРД-2-50-222-НЗ (0,01-0,04)МПа УРРД-2-80-222-НЗ (0,01-0,04)МПа УРРД-2-100-222-НЗ (0,01-0,04)МПа УРРД-2-150-222-НЗ (0,01-0,04) МПа Предыдущее исполнение регулятора: УРРД-М-25 (1,6-6)кгс/см2 УРРДМ-50 (1,6-6) кгс/см2 УРРДМ-80 (1,6-6) кгс/см2 УРРДМ-25 (0,4-1,6)кгс/см2 УРРД-М-50 (0,4-1,6)кгс/см2 УРРД М-80 (0,4-1,6) кгс/см2 УРРД М-25 (0,1-0,4) кгс/см2 УРРД-М-50 (0,1-0,4)кгс/см2 УРРД-М 80 (0,1-0,4)кгс/см2 Датчик-реле, сигнализатор давления, разряжения ДЕ-57-1600 / 600 / 200 ДЕ-57-40 / 600 / 200 ДЕ-57-40Т ДЕ-57-6Т ДЕ-57-2Т ДЕ-57-2ПН ДН-2,5 ДН-6 ДН-40 ДТ-2,5 ДТ-40 ДД-0,25 ДД-1,6 ДПН-2,5 ДНТ-1 ДЕМ107 ДЕМ-107 Малогабаритные датчики-реле давления и разности давления: Давления: ДЕ 57-1600 (400-1600) кПа ДЕ 57-600 (100-600) кПа ДЕ 57-200 (20-200) кПа ДД-0,25 (0-25) МПа ДД-1,6 (0,2-1,6) МПа Напора: ДЕ 57-40 (4-40) кПа ДЕ 57-6 (0,6-6) кПа ДЕ 57-2 (0,04-2,5) кПа ДН-2,5 (0,04-2,5) кПа ДН-6 (0,6-6) кПа ДН-40...
Мегаприбор Мегаприбор · Мегаприбор ООО · 8 апреля · Россия · г Москва
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД, УРРДМ, УРРД2, УРРД-М, УРРД-2, УРРД3, УРРД-3, УРРДЗ

ПРОДАМ: Корректор газа СПГ 742

Корректоры газа СПГ 742 предназначены для измерения электрических сигналов силы постоянного тока, сопротивления и частоты, соответствующих параметрам потока природного газа с компонентным составом по ГОСТ 30319.1-2015 и последующего вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, а также средних значений температуры и давления. Корректоры используются в составе узлов учета природного газа, содержащих до двух трубопроводов. Вычислители применяются в составе узлов учета «ЭМИС». На трубопровод устанавливаются датчики параметров газа: преобразователи расхода, температуры, давления. Преимущества: — Энергонезависимость и безопасность работы. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке и/или внешнее 12 В). — Архивирование сообщений об изменениях настроечных параметров и сообщении о нештатных ситуациях. — Вычисление суммарного по обоим трубопроводам стандартного объема, в том числе сверхнормативного. — Контроль измеряемых и вычисляемых параметров на соответствие допустимым диапазонам, в том числе допустимых потерь давления на элементах измерительного участка трубопровода.
Отдел Продаж · ЭМИС · Сегодня · Россия · Челябинская обл
Корректор газа СПГ 742

ПРОДАМ: Регуляторы давления газа RG/2MCS: RCS020000 110 (20-30)

Madas → Регуляторы давления газа Мегаприбор ООО Регуляторы давления газа RG/2MCS: RCS020000 110 (20-30) Компактные регуляторы давления газа FRG/2MBC: FBC02Z 110 (10-25), FBC02Z 120 (25-35), FBC02Z 130 (35-120), FBC02Z 140 (110-200), FBC03Z 110 (10-25), FBC03Z 120 (25-35), FBC03Z 130 (35-120), FBC03Z 140 (110-200), FBC04Z 110 (10-25), FBC04Z 120 (25-35), FBC04Z 130 (35-120), FBC04Z 140 (110-200) Регуляторы давления газа комбинированные FRG/2MB: FB02Z 110 (20-30), FB02Z 120 (30-90), FB02Z 130 (90-170), FB03Z 110 (20-30), FB03Z 120 (30-90), FB03Z 130 (90-170), FB04Z 110 (20-30), FB04Z 120 (30-90), FB04Z 130 (90-170) Регуляторы давления газа комбинированные RG/2MB: RB05Z 110 (10-22), RB05Z 120 (15-33), RB05Z 130 (32-60), RB05Z 140 (50-95), RB05Z 150 (85-180), RB05Z 160 (150-350), RB05Z 170 (300-500), RB05Z 180 (500-800), RB06Z 110 (10-22), RB06Z 120 (15-33), RB06Z 130 (32-60), RB06Z 140 (50-95), RB06Z 150 (85-180), RB06Z 160 (150-350), RB06Z 170 (300-500), RB06Z 180 (500-800), RB07Z 110 (10-22), RB07Z 120 (15-33), RB07Z 130 (32-60), RB07Z 140 (50-95), RB07Z 150 (85-180), RB07Z 160 (150-350), RB07Z 170 (300-500), RB07Z 180 (500-800)
Менеджер Мегаприбор · ООО Мегаприбор · 8 апреля · Россия · г Москва
Регуляторы давления газа RG/2MCS: RCS020000 110 (20-30)

ПРОДАМ: Установки электропитания Промсвязьдизайн УРП

Выходное напряжение — 13,8 В Напряжение — 286 Ток, макс. — 1,5 А Входная частота — 65 Пусконаладка — Есть
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Установки электропитания Промсвязьдизайн УРП
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.