ГОСТ 29322-2014. Напряжения стандартные

31 июля 2017 г. в 11:02
ГОСТ 29322-2014. Напряжения стандартные
ГОСТ 29322-2014. Напряжения стандартные

Напряжения стандартные

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2014 г. Ыэ 70-П)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК(ИС0 3166) 004-97 Код страны по МК (ИС0 3166) 004-97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь 8Y Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан К2 Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргыэстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Росстамдарт
Украина UA Гослотребстандарт Украины

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2014 г. № 1745-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 29322—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2015 г.

Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 60038:2009 IEC standard voltages (Напряжения стандартные). При этом дополнительные и измененные положения, учитывающие потребности национальной экономики указанных выше государств, выделены в тексте курсивом, а также вертикальной линией, расположенной на полях этого текста.

Международный стандарт разработан Международной электротехнической комиссией (IEC).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями построения межгосударственной системы стандартизации.

Перевод с английского языка (ел). Степень соответствия — модифицированная (MOD)

ВЗАМЕН ГОСТ 29322—92

Введение

Настоящий стандарт устанавливает номинальные напряжения для электрических систем, сетей, цепей и оборудования переменного и постоянного тока, которые применяют в странах — членах Международной электротехнической комиссии.

Настоящий стандарт по построению, последовательности изложения требований, нумерации разделов и подразделов полностью соответствует стандарту IEC 60038:2009. По сравнению со стандартом IEC 60038:2009 настоящий стандарт дополнен обновленными ссылками на международные стандарты и определениями терминов.

Наименьшее используемое напряжение в Таблице А.1 Приложения А настоящего стандарта определено для максимального падения напряжения между вводом в электроустановку пользователя и электрооборудованием, которое равно 4 %. Такое максимальное падение напряжения в электрических цепях электроустановки было указано в ранее действовавшем стандарте [7]- 8 Таблице G.52.1 действующего в настоящее время стандарта [6] для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены иные значения максимального падения напряжения:

  • для электрических светильников — 3 %
  • для других электроприемников — 5 %

Требования в настоящем стандарте набраны прямым шрифтом, примечания набраны мелким прямым шрифтом. Обновленные ссылки, а также дополнительные и измененные положения выделены в тексте курсивом.

Область применения

Настоящий стандарт распространяется:

  • на электрические системы переменного тока номинальным напряжением более 100 В и стандартной частотой 50 Гц или 60 Гц, используемые для передачи, распределения и потребления электроэнергии, и электрооборудование, применяемое в таких системах
  • на тяговые системы переменного и постоянного тока
  • на электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением менее 120 6 и частотой (как правило, но не только) 50 или 60 Гц, электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением менее 750 8. К такому оборудованию относятся батареи (из элементов или аккумуляторов), другие источники питания переменного или постоянного тока, электрическое оборудование (включая промышленное и коммуникационное) и бытовые электроприборы

Настоящий стандарт не распространяется на напряжения, используемые для получения и передачи сигналов или при измерениях. Стандарт не распространяется на стандартные напряжения компонентов или частей, применяемых в электрических устройствах или электрооборудовании.

Настоящий стандарт устанавливает значения стандартного напряжения, которые предназначены для применения в качестве:

  • предпочтительных значений для номинального напряжения электрических систем питания
  • эталонных значений для электрооборудования и проектируемых электрических систем

Ключевые слова: напряжение, номинальное напряжение, стандартное напряжение, номинальное напряжение системы, наибольшее напряжение системы, наименьшее напряжение системы, напряжение питания, напряжение между фазой и нейтралью, напряжение между фазами, используемое напряжение, наибольшее напряжение для электрооборудования, диапазон напряжения питания, диапазон используемого напряжения, зажимы питания, переменный ток. постоянный ток, электрооборудование, электроприемник, электроустановка, система, трехфаэная система, однофазная система, тяговая система

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 29322-2014

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Регуляторы давления газа RG/2MCS: RCS020000 110 (20-30)

Madas → Регуляторы давления газа Мегаприбор ООО Регуляторы давления газа RG/2MCS: RCS020000 110 (20-30) Компактные регуляторы давления газа FRG/2MBC: FBC02Z 110 (10-25), FBC02Z 120 (25-35), FBC02Z 130 (35-120), FBC02Z 140 (110-200), FBC03Z 110 (10-25), FBC03Z 120 (25-35), FBC03Z 130 (35-120), FBC03Z 140 (110-200), FBC04Z 110 (10-25), FBC04Z 120 (25-35), FBC04Z 130 (35-120), FBC04Z 140 (110-200) Регуляторы давления газа комбинированные FRG/2MB: FB02Z 110 (20-30), FB02Z 120 (30-90), FB02Z 130 (90-170), FB03Z 110 (20-30), FB03Z 120 (30-90), FB03Z 130 (90-170), FB04Z 110 (20-30), FB04Z 120 (30-90), FB04Z 130 (90-170) Регуляторы давления газа комбинированные RG/2MB: RB05Z 110 (10-22), RB05Z 120 (15-33), RB05Z 130 (32-60), RB05Z 140 (50-95), RB05Z 150 (85-180), RB05Z 160 (150-350), RB05Z 170 (300-500), RB05Z 180 (500-800), RB06Z 110 (10-22), RB06Z 120 (15-33), RB06Z 130 (32-60), RB06Z 140 (50-95), RB06Z 150 (85-180), RB06Z 160 (150-350), RB06Z 170 (300-500), RB06Z 180 (500-800), RB07Z 110 (10-22), RB07Z 120 (15-33), RB07Z 130 (32-60), RB07Z 140 (50-95), RB07Z 150 (85-180), RB07Z 160 (150-350), RB07Z 170 (300-500), RB07Z 180 (500-800)
Менеджер Мегаприбор · ООО Мегаприбор · 8 апреля · Россия · г Москва
Регуляторы давления газа RG/2MCS: RCS020000 110 (20-30)

ПРОДАМ: Универсальный регулятор расхода и давления УРРД, УРРДМ, УРРД2, УРРД-М, УРРД-2, УРРД3, УРРД-3, УРРДЗ

Универсальный регулятор расхода и давления: УРРД-2-25-132-НО (0,16-0,6) МПа УРРД2-32-132-НО (0,16-0,6)МПа УРРД2 50 132-НО (0,16-0,6)МПа УРД280132 НО (0,16-0,6)МПа УРРД-2-100-132-НО (0,16-0,6)МПа УРРД-2 150-132-НО (0,16-0,6)МПа МЕГАПРИБОР ООО УРРД-2-25-132НЗ (0,16-0,6)МПа УРРД-2-32-132-НЗ (0,16-0,6) МПа УРРД-2-50-132-НЗ (0,16-0,6)МПа УРРД-2-80-132 НЗ (0,16-0,6)МПа УРРД-2-100-132-НЗ (0,16-0,6)МПа УРРД — 2-150-132-НЗ (0,16-0,6)МПа УРРД-2-25-172-НО (0,04-0,16)МПа УРРД-2-32-172-НО (0,04-0,16)МПа УРРД-2-50-172-НО (0,04-0,16) МПа УРРД-2-80-172-НО (0,04-0,16)МПа УРРД-2-100-172-НО (0,04-0,16)МПа УРРД2-150-172-НО (0,04-0,16)МПа УРРД-2-25-172-НЗ (0,04-0,16)МПа УРРД-2-32-172-НЗ (0,04-0,16)МПа УРРД-2-50-172-НЗ (0,04-0,16)МПа УРРД-2,80,172-НЗ (0,04-0,16) МПа УРРД-2-100-172-НЗ (0,04-0,16)МПа УРРД-2-150-172-НЗ (0,04-0,16)МПа УРРД-2-25-222-НО (0,01-0,04)МПа УРРД-2-32-222-НО (0,01-0,04)МПа УРРД-2-50-222-НО (0,01-0,04)МПа УРРД-2-80-222-НО (0,01-0,04)МПа УРРД-2-100-222-НО (0,01-0,04) МПа УРРД-2-150-222-НО (0,01-0,04)МПа УРРД-2-25-222-НЗ (0,01-0,04)МПа УРРД-2-32-222-НЗ (0,01-0,04)МПа УРРД-2-50-222-НЗ (0,01-0,04)МПа УРРД-2-80-222-НЗ (0,01-0,04)МПа УРРД-2-100-222-НЗ (0,01-0,04)МПа УРРД-2-150-222-НЗ (0,01-0,04) МПа Предыдущее исполнение регулятора: УРРД-М-25 (1,6-6)кгс/см2 УРРДМ-50 (1,6-6) кгс/см2 УРРДМ-80 (1,6-6) кгс/см2 УРРДМ-25 (0,4-1,6)кгс/см2 УРРД-М-50 (0,4-1,6)кгс/см2 УРРД М-80 (0,4-1,6) кгс/см2 УРРД М-25 (0,1-0,4) кгс/см2 УРРД-М-50 (0,1-0,4)кгс/см2 УРРД-М 80 (0,1-0,4)кгс/см2 Датчик-реле, сигнализатор давления, разряжения ДЕ-57-1600 / 600 / 200 ДЕ-57-40 / 600 / 200 ДЕ-57-40Т ДЕ-57-6Т ДЕ-57-2Т ДЕ-57-2ПН ДН-2,5 ДН-6 ДН-40 ДТ-2,5 ДТ-40 ДД-0,25 ДД-1,6 ДПН-2,5 ДНТ-1 ДЕМ107 ДЕМ-107 Малогабаритные датчики-реле давления и разности давления: Давления: ДЕ 57-1600 (400-1600) кПа ДЕ 57-600 (100-600) кПа ДЕ 57-200 (20-200) кПа ДД-0,25 (0-25) МПа ДД-1,6 (0,2-1,6) МПа Напора: ДЕ 57-40 (4-40) кПа ДЕ 57-6 (0,6-6) кПа ДЕ 57-2 (0,04-2,5) кПа ДН-2,5 (0,04-2,5) кПа ДН-6 (0,6-6) кПа ДН-40...
Мегаприбор Мегаприбор · Мегаприбор ООО · 8 апреля · Россия · г Москва
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД, УРРДМ, УРРД2, УРРД-М, УРРД-2, УРРД3, УРРД-3, УРРДЗ

ПРОДАМ: РОС-301, РОС-101, ДСП-4СГ, ДСП-160, ДСС-711, ДСС-712, ТТЖ, ТТЖУ, СП2, ТТП, АДН, АДР, ДМ-3583М, ТСП, ТСМ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА Приборы измерения и регулирования давления, перепада давления, вакуума ДМ2018; ДМ2029 МП2-У, ВП2-У, МВП2-У МП3-У, ВП3-У, МВП3-У МП4-У, ВП4-У, МВП4-У МП-2У, ВП-2У, МВП-2У МП-3У, ВП-3У, МВП-3У МП-4У, ВП-4У, МВП-4У МП2У, ВП2У, МВП2У МП3У, ВП3У, МВП3У МП4У, ВП4У, МВП4У ДМ8010 ДМ 8010 ДМ-8010 ДМ02; ДМ01 ДМ-02; ДМ-01 ДМ 02; ДМ 01 МО, МПТИ, МТИ МПУ3, МП2У3 МТПСд-100 МТПСд100 МП3А-У МП3-АУ МП4АУ МП-4АУ МП-4А-КС ДМ8009-КС ДМ 8009-КС М-3ВУ, В-3ВУ, МВ-3ВУ М3ВУ, В3ВУ, МВ3ВУ ДВ8008-ВУ ДВ 8008-ВУ ДВ-8008-ВУ ДМ2010 ДМ 2010 ДМ-2010 ДМ-2005 ДМ2005 ДМ 2005 ДМ2005СгIЕХ ЭКМ1У, ОБМ100, МТП-3М МТС-712М1 МТС-711М1 МТС712М1 МТС711М1 ВТС-712М1 ВТС-711М1 ВТС712М1 ВТС711М1 МВТС-712М1 МВТС-711М1 МВТС712М1 МВТС711М1 КМ, КВ, КМВ НМ96, НМ06 НМ-96, НМ-06 ДИ, ДМ2001, ДМ5001W, МП-2ДИСК, МТП-100ВУМ МТП-16СгВЗТ4 МТП16СгВЗТ4 ТмМП-52-М2 ТмМП52-М2 ТмМП-100-М1 ТмМП100-М1 НМП-52-М2 НМП100-М1 НМП52-М2 НМП-100-М1 ТНМП-52-М2 ТНМП52М2 ДТНМП-100-М1 ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ ДТС2, ДТСН, ДТСВ ДНС2, ДНСН, ДНСВ ДГС2, ДГСН, ДГСВ НСП-16Сг АДН, АДР, ПКЦ НМП52, НМП52М1 ТНЖ-Н, ТДЖ-2,3,4,1 ТНЖН, ТДЖ3,4,1,2 Разделители РМ-5319 РМ-5320 РМ-5321 РМ-5322 РМ5319 РМ5320 РМ5321 РМ5322 Измерительные преобразователи давления ДТ-2-200 ДТ2-300 ДТ2-50 ДТ-2-100 П-ДТ ДМЭР-МИ, ДМЭУ ДМЭРМИ САПФИР22 ДМ-3583М ДМ3583М ЭП, ЭП-ЕХ АИР10, АИР20, ЗОНД, Сигнал Универсальные измерители-регуляторы 2ТРМО, 2ТРМ1 ТРМ1, ТРМ201 ТРМ138, УКТ38 ТРМ10, ТРМ12 МИНИТЕРМ ТРМ101, ТРМ151, ТРМ200, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ501, ИВТМ, ИРТ Устройства для измер., сигнал. и регул. температуры Т419; ТРЭ; ТАМ; Т32 ИРТ, ИТ Ш4541; Ш6900 ТУДЭ-4, 5….12 ТСМ; ТСП; ТХА; ТС; ТЧК Системы и средства автоматизации, регистр. процессов РУНТ302; 301; 311; 401 КСУ-14- 0; 1; 2; 3; 4; Г; Ж КСУ14 Р251.2 РС.29, РС29 ЗЗУ-4 (3, 6, 7) КЭ-01 КЭ00 КЭ-02 КЭ 03 КРиК2, ПЛАМЯ, БКП Ф342, Ф343, СЛ Ф.34.2, Ф34.3 ФД, ФДЧ, ФСП А05, БУН, Н05, ЭЗ, ФСП, ФЭСП, ИВН БУРС, БУСЭ, БИК, Р17, Р27, Р28 Исполнительные механизмы,...
Отдел продаж · Мегаприбор · 8 апреля · Россия · г Москва
РОС-301, РОС-101, ДСП-4СГ, ДСП-160, ДСС-711, ДСС-712, ТТЖ, ТТЖУ, СП2, ТТП, АДН, АДР, ДМ-3583М, ТСП, ТСМ

ПРОДАМ: Конденсатосборники серия 5.905-25.05

УГ 1.00 УГ 2.00 УГ 3.00 Применяются при строительстве газопроводов, систем газоснабжения природным газом ГОСТ-5542-87 с избыточным давлением до 1.2 МПа (12 кгс/см²) для районов с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40°С и сейсмичностью до 9 баллов. Условный диаметр прокладываемых газопроводов Ду 50 — 300 мм. Служат для сбора и удаления конденсата из транспортируемого по трубопроводу газа, устанавливаются в нижних точка газопровода, а также рядом с компрессорным оборудованием, газгольдерами и газораспределительными станциями. Другое оборудование: Затворы щитовые, затворы лотковые, затворы глубинные, Колонка управления задвижками, металлоконструкции, фильтр сетчатый, сальник набивной, сальник нажимной, опоры и подвески, блоки пружинные и катковые, закладные детали, фундаментные болты, змеевики, фонари смотровые, фильтры сетчатые, фильтры сетчатые конусные, окна смотровые, стаканы для крепления крышных вентиляторов, узлы отбора проб, удлинители шарнирные и т. д.
Шамардин Александр · ООО "РЗМК" · 5 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Конденсатосборники серия 5.905-25.05

ПРОДАМ: Корректор газа СПГ 742

Корректоры газа СПГ 742 предназначены для измерения электрических сигналов силы постоянного тока, сопротивления и частоты, соответствующих параметрам потока природного газа с компонентным составом по ГОСТ 30319.1-2015 и последующего вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, а также средних значений температуры и давления. Корректоры используются в составе узлов учета природного газа, содержащих до двух трубопроводов. Вычислители применяются в составе узлов учета «ЭМИС». На трубопровод устанавливаются датчики параметров газа: преобразователи расхода, температуры, давления. Преимущества: — Энергонезависимость и безопасность работы. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке и/или внешнее 12 В). — Архивирование сообщений об изменениях настроечных параметров и сообщении о нештатных ситуациях. — Вычисление суммарного по обоим трубопроводам стандартного объема, в том числе сверхнормативного. — Контроль измеряемых и вычисляемых параметров на соответствие допустимым диапазонам, в том числе допустимых потерь давления на элементах измерительного участка трубопровода.
Отдел Продаж · ЭМИС · Вчера · Россия · Челябинская обл
Корректор газа СПГ 742
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.