Анализ нового стандарта качества электрической энергии ГОСТ Р 54149-2010, его сравнение со старым ГОСТ 13109-97

22 января 2013 г. в 15:04

качество электрической энергии

Как и для любого другого продукта, качество для электрической энергии имеет большое значение. Особенно в настоящее время, учитывая мировую тенденцию по качественному изменению нагрузки.

Контроль качества электрической энергии базируется на следующих стандартах:

1. Стандарты на методы измерений параметров качества электроэнергии (ПКЭ)

2. Стандарт на качество электрической энергии (КЭ)

3. Стандарт по организации и проведению контроля КЭ, включая форму отчетов.

В 1997 году вышел стандарт ГОСТ 13109-97, который определил основные показатели качества электрической энергии, их нормативные значения, времена усреднения и отчетный период. В 2000 и в 2002 году были выпущены 2 документа РД 153-34.0-15.501-00 и РД 153-34.0-15.502-2002 — «Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», которые определили процедуры выполнения измерений, обработки и представления результатов.

Именно эти документы стали основой контроля качества электроэнергии в России и СНГ. Это был один из первых в мире стандартов КЭ. Эти документы явились базой для разработки и производства многих современных приборов анализа КЭ для рынка РФ и СНГ.

Время не стоит на месте, в мире был принят стандарт IEC 61000-4-30, который определил требования на алгоритмы и методики измерения показателей качества электроэнергии. В то же время в Европе был разработан стандарт EN50160, который определяет основные ПКЭ, а также их нормативные значения. Таким образом, в Европе была создана необходимая база стандартов для контроля КЭ (качество электроэнергии).

качество электрической энергии
Рис.1 Этапы создания системы контроля КЭ в России

IEC 61000-4-30 фактический стал основным международным стандартом, который упорядочил методику измерений, требуемые точности, интервалы интеграции и алгоритмы вычисления параметров. В результате данный стандарт стал ориентиром для многих производителей измерительных приборов в мире.

В 2008 году на базе международного стандарта IEC 61000-4-30 был принят и вышел России ГОСТ 51317.4.30-2008. Также на базе международных стандартов были приняты в России ГОСТ 51317.4.7-2008 (методы измерения гармоник и интергармоник) и ранее — ГОСТ 51317.4.15-99 (измерение фликера).

В 2008 году на смену РД 153-34.0-15.501-00 и РД 153-34.0-15.502-2002 пришел ГОСТ Р 53333-2008, устанавливающий основные положения по организации и проведению контроля качества электроэнергии, который в том числе описывал формы протоколов измерений. В результате в РФ появился набор стандартов, которые должны были стать базой для работающей системы контроля КЭ.

Однако часть положений ранее принятого ГОСТ 13109-97 не согласовывалась с ГОСТ 51317.4.30-2008. Возникла необходимость разработки нового стандарта КЭ и новых форм отчета, согласованных с принятыми в России ГОСТ 51317.4.30-2008 и ГОСТ 51317.4.7-2008.

Новый стандарт КЭ ГОСТ Р 54149-2010 был разработан и должен быть введен в действие с 01.01.2013. Он был разработан с учетом положений принятых стандартов ГОСТ 51317.4.30-2008, ГОСТ 51317.4.7-2008 и европейского стандарта EN50160, а также специфических требований к электрическим сетям в России.

В данной статье мы даем краткое сравнение между ГОСТ 13109-97 и ГОСТ Р 54149-2010. Выделим некоторые из основных отличий между старым и новым стандартом.

1. Согласно ГОСТ Р 54149-2010 все измерения должны быть проведены согласно ГОСТ 51317.4.30-2008. Это принципиальное отличие от старого стандарта, и именно оно позволяет выстроить единую систему требований к построению системы контроля качества электрической энергии.
2. В новом стандарте есть отличия по времени интеграции показателей качества электроэнергии. Время интеграции ПКЭ согласовано с ГОСТ 51317.4.30-2008 и составляет:

Частота — время интеграции 10 секунд, вместо 20 секунд в ГОСТ 13109-97
Медленные отклонения напряжения — время интеграции 10 минут, вместо 1 минуты в ГОСТ 13109-97, важно отметить, что в старом стандарте данный ПКЭ назывался — установившиеся отклонения напряжения.
Фликер — нет изменений по времени интеграции между старым и новым стандартом, 10 минут для кратковременного и 2 часа для длительного фликера.
Несимметрия напряжений — время интеграции 10 минут вместо 3 секунд в старом стандарте.
Гармонические составляющие напряжения — время интеграции 10 минут вместо 3 секунд в старом стандарте.
3. В новом ГОСТ Р 54149-2010 введены новые категории событий:
Прерывания напряжения (кратковременные — до 3 минут, длительные — более 3 минут, как в EN50160).
Интергармонические составляющие напряжения.
4. В протоколе измерения ПКЭ разработанном на основе ГОСТ Р 54149-2010 добавлены таблицы классификации провалов напряжения, прерываний напряжения и перенапряжений.
5. Гармонические составляющие напряжения должны измеряться в соответствии с ГОСТ 51317.4.7-2008, который был разработан на основе международного стандарта IEC 61000-4-7 (включая использование при измерении гармонических подгрупп).
6. В соответствии с ГОСТ 51317.4.30-2008 непосредственно в сам ГОСТ Р 54149-2010 введено понятие маркирования данных следующих категорий событий:

  • отклонение частоты;
  • медленные отклонения напряжения;
  • фликер;
  • несимметрия напряжений;
  • гармонические составляющие напряжения.

При этом маркированные данные не должны учитываться при подготовке протоколов измерений. Маркирование данных позволяет не фиксировать одно и то же событие КЭ в нескольких категориях одновременно. Это очень важное положение, которое ранее было упомянуто только в РД 153-34.0-15.501-00, а теперь в явном виде введено в стандарт КЭ.

7. В новом стандарте для медленных отклонений напряжения убраны режимы наименьших и наибольших нагрузок. Кроме того ранее для данного ПКЭ в старом стандарте существовали нормально допустимые и предельно допустимые значения: ±5 и ±10%, а выход за данные пределы фиксировался показателями Т1 и Т2. Теперь в протоколе указываются только предельно допустимые значения и время Т2. Сами пределы теперь определяются границами ±10% от номинального напряжения.

Безусловно, переход на новый стандарт КЭ приведет к необходимости модернизации парка приборов КЭ, обучению специалистов, все это потребует значительных затрат времени и денег. Однако это необходимый шаг на пути создания работающей системы по контролю качества электроэнергии в России.

Уже сейчас на рынке РФ появляются приборы, аттестованные по классу А стандарта ГОСТ 51317.4.30-2008. Только приборы данного класса могут быть использованы для проверки соответствия стандартам, выполнения договоров и разрешения спорных ситуаций.

Прибор SATEC ЕМ720 — это первый прибор прошедший проверку во ВНИИМС г. Москва и получивший сертификат на соответствие классу А.

По материалам компании «Энергометрика»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: НОВИНКА: Acuvim II - высокопроизводительный анализатор качества электроэнергии!

Компания «Энергометрика» предлагает высокотехнологичный универсальный и многофункциональный электроанализатор Acuvim II . Этот измеритель можно использовать в качестве устройства, повышающего стабильность и надежность за счет мониторинга и анализа качества электроэнергии в режиме реального времени. Анализатор качества электроэнергии Acuvim II поддерживает следующие функции: • Анализ качества энергии, измерение, регистрация, передача и отображение данных; • Оповещение о неисправностях, в том числе по сетевому подключение. • Подробная индикация по ЖК дисплею с большими символами и настраиваемой подсветкой позволяет легко и быстро получать необходимую информацию в реальном времени. Благодаря применению технологии цифровой обработки сигналов (DSP) счетчик Acuvim II обеспечивает высокую точность анализа качества электроэнергии и поддерживает возможность удаленного мониторинга через модуль Ethernet, Wi-Fi Поддержка большого количества функций, высокая точность, компактный корпус и простая установка!
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
НОВИНКА: Acuvim II - высокопроизводительный анализатор качества электроэнергии!

ПРОДАМ: Анализаторы качества электроэнергии серии АКЭ-2000

Анализатор качества электроэнергии АКЭ-2100: — Тип сети — 1Ф и 3Ф; — Виды измерений и тестов — Чередование фаз, ACV, AC, мощность, энергия, коэффициент мощности; — Максимальное напряжение — 1000 Вскз; — Разрешение — 0,1 В; — Максимальный ток — 5000 А (в зав. от т/преобразователя); — Разрешение — 0,1 А; — Частота — 50/60 Гц; — Гармоники — 50; — Экран — 320×240 сенсорный; — Питание — Батарейное (аккумулятор) Сетевой адаптер; — Особенности — Класс S. Оценка качества энергии (ПКЭ), регистрация и измерение аномалий напряжения. Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов. Измерение дозы фликера. Внутренняя память 8 ГБ. Преобразователи тока в комплект поставки не входят, заказываются отдельно; — Интерфейсы — USB, LAN Анализатор качества электроэнергии АКЭ-2200: — Тип сети — 1Ф и 3Ф; — Виды измерений и тестов — Чередование фаз, ACV, AC, мощность, энергия, коэффициент мощности; — Максимальное напряжение — 1000 Вскз; — Разрешение — 0,01 В; — Максимальный ток — 6000 А (в зав. от т/преобразователя); — Разрешение — 0,01 А; — Частота — 50/60, 400 Гц; — Гармоники — 100 (12 при 400 Гц); — Экран — 640×480 сенсорный; — Питание — Батарейное (аккумулятор) Сетевой адаптер; — Особенности — Класс A. Оценка качества энергии (ПКЭ), регистрация и измерение аномалий напряжения. Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов. Измерение дозы фликера. Внутренняя память 32 ГБ. Преобразователи тока в комплект поставки не входят, заказываются отдельно. — Интерфейсы — USB, LAN, WiFi
Отдел продаж · ПриСТ · 23 апреля · Россия · г Москва
Анализаторы качества электроэнергии серии АКЭ-2000

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии Acuvim II

Компания «Энергометрика» представляет прибор Acuvim II из категории анализаторов качества электроэнергии. Устройство применяется в системах с низким и средним напряжением, обеспечивает контроль питающих линий распределительной сети, генераторов, трансформаторов и других установок. Прибор может использоваться на промышленных, коммерческих предприятиях и в организациях ЖКХ для анализа качества электроэнергии и регистрации данных. Функционал устройства включает: обновление с частотой 100 мс, измерение среднеквадратичных значений; встроенная память на 8/16 Мб; поддержка формата COMtrade; передача данных по протоколу ModBus и DNP 3.0 с поддержкой интерфейсов Ethernet, WiFi, BaCnet, Profibus; анализ качества электроэнергии; уведомление о недо/перегрузках в сети. Acuvim II выпускается в корпусах NEMA3/NEMA4X, оборудуется трехстрочным графическим ЖК-дисплеем с подсветкой для удобства просмотра отображаемой информации. Оборудование может монтироваться на DIN-рейку с отображением данных на выносном дисплее, либо в панель щита.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии Acuvim II

УСЛУГИ: Регистрация данных о качестве электроэнергии

Качество электрической энергии, поставляемой потребителям электроснабжающей организацией, нормируется ГОСТом 32144–2013. Соответствие показателей качества этим нормам гарантирует правильную работу электрооборудования. Но, сетевая организация не всегда может обеспечить надлежащее качество электрической энергии, кроме того, потребители могут сами ухудшать показатели качества во всей сети, к которой они подключены, например, при значительной несимметричной нагрузке может возникать несимметрия питающего трёхфазного напряжения; при работе оборудования с нелинейными вольт-амперными характеристиками без установки соответствующих фильтров высших гармоник, в энергосистеме будет наблюдаться несинусоидальность кривой напряжения. Отклонение показателей качества электроэнергии от нормы отрицательно сказывается на работе всего электрооборудования, поэтому важно их контролировать, к тому же, при наличии сведений об отклонении качества электрической энергии можно добиться от энергоснабжающей организации перерасчёта стоимости электроэнергии. После проведения измерений заказчику выдаётся технический отчёт установленного образца.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Регистрация данных о качестве электроэнергии

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.