Обзор анализатора параметров качества электроэнергии UMG 508

20 апреля 2016 г. в 11:40

UMG 508 — анализатор параметров качества электроэнергии (ПКЭ), с помощью которого возможно документирование измеренных значений параметров электросети и параметров качества электроэнергии (более 800 параметров).

Рис.1. Вид прибора

Сравнение приборов UMG 508:

Артикул Напряжение питания, переменный ток

Напряжение питания, постоянный ток
52.21.001 95 ... 240 В, перем. тока 80 … 340 В пост. тока
52.21.002
44 ... 130 В, перем. тока 48 … 180 В пост. тока
52.21.003
20 ... 50 В, перем. тока 20 … 70 В пост. тока

Рис.2. Коммуникационные возможности прибора

Ключевые особенности:

  • Установка на передней панели, 144×144 мм;
  • Рабочий диапазон температуры −10°C .. +55°C;
  • Цветной графический дисплей 320×240, 256 цветов, 6 кнопок;
  • 8 цифровых входов, 5 цифровых выходов;
  • 16-разрядный АЦП, флеш-память данных 256 МБ, синхронная динамическая память со случайным доступом 32 МБ;
  • Непрерывное сканирование измерительных входов тока и напряжения с частотой 20 кГц
  • Частотный диапазон основной частоты 40 — 70 Гц;
  • 4 входа измерения напряжения, 4 входа измерения тока;
  • Измерение в сетях TN и ТТ;
  • RS485: Profibus DP/V0 (опция), Modbus RTU, Modbus-Master, BACnet (опция);
  • Ethernet: Web-Server, EMAIL, BACnet (опция),TCP/IP, EMAIL (SMTP), DHCP-Client (BootP), Modbus/TCP, Modbus RTU over Ethernet, FTP, ICMP (Ping), NTP, TFTP. BACnet (опция), SNMP;
  • Обнаружение переходных процессов длительностью >50 мкс и сохранение до 16 000 точек сканирования;
  • Определение более 800 значений измерения;
  • Измерение гармоник от 1 до 40, для
    — Uln, I, P (опорное/питающее);
    — Q (инд./емк.);
  • Программирование собственных приложений в Jasic.

Рис. 3. Примеры отображения информации на дисплее

Основные характеристики:

  • Качество электроэнергии
    — Анализ высших гармоник до 40-ой гармоники;
    — Регистрация кратковременных прерываний;
    — Регистрация переходных процессов;
    — Индикация в виде волны (ток и напряжение);
    — Асимметрия;
    — Векторная диаграмма.
  • Удобный цветной графический дисплей с интуитивным управлением
    — Графический дисплей с высоким разрешением;
    — Интуитивно-понятное управление;
    — Информативное и наглядное представление интерактивных графиков и других событий, относящихся к качеству напряжения.
  • Современная архитектура связи с использованием Ethernet
    — Интерфейс Ethernet и веб-сервер;
    — Быстрая, оптимизированная с точки зрения затрат и надежная система связи;
    — Повышенная гибкость благодаря использованию открытых стандартов;
    — Интеграция в системы ПЛК и АСУЗ с помощью дополнительных интерфейсов.
  • Функция шлюза Modbus
    — Экономичная интеграция устройств без интерфейса Ethernet;
    — Возможно подключение устройств с интерфейсом Modbus-RTU (необходимо соответствие формата данных и кодов функций);
    — Данные допускают запись и изменение;
    — Минимизация количества необходимых IP-адресов.
  • Графическое программирование
    — Обширные возможности программирования (функции ПЛК);
    — Программирование исходного кода Jasic®;
    — Поддержка функциональных расширений, выходящих за рамки чистых измерений;
    — Готовые приложения из библиотеки Janitza.
  • Управление аварийными сигналами
    — Графическое программирование или программирование исходного кода Jasic®;
    — Возможность использования всех значений измерений;
    — Любая математическая обработка;
    — Индивидуальное распространение путем отправки по электронной почте, подключения цифровых выходов, описания адресов Modbus и т.п.;
    — Приложение Watchdog;
    — Другие функции управления аварийными сигналами через службу управления аварийными сигналами GridVis.

О производителе
Немецкое предприятие Janitza Electronics® предлагает на международном рынке оборудование для контроля и учета электроэнергии, анализаторы качества сети класса А, системное программное обеспечение GridVis, системы энергетического менеджмента, встроенные аналоговые измерительные устройства, регуляторы реактивной мощности, фильтры высших гармоник и компенсационные установки.

Техническая поддержка
Компания «МИГ Электро» обеспечивает покупателей продукции Janitza технической поддержкой, оказывает помощь в подборе оборудования и предлагает готовые инженерные решения.

Источник: Компания «МИГ Электро»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Горбунова Анна
Все новости и публикации пользователя Горбунова Анна в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Анализаторы качества электроэнергии серии АКЭ-2000

Анализатор качества электроэнергии АКЭ-2100: — Тип сети — 1Ф и 3Ф; — Виды измерений и тестов — Чередование фаз, ACV, AC, мощность, энергия, коэффициент мощности; — Максимальное напряжение — 1000 Вскз; — Разрешение — 0,1 В; — Максимальный ток — 5000 А (в зав. от т/преобразователя); — Разрешение — 0,1 А; — Частота — 50/60 Гц; — Гармоники — 50; — Экран — 320×240 сенсорный; — Питание — Батарейное (аккумулятор) Сетевой адаптер; — Особенности — Класс S. Оценка качества энергии (ПКЭ), регистрация и измерение аномалий напряжения. Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов. Измерение дозы фликера. Внутренняя память 8 ГБ. Преобразователи тока в комплект поставки не входят, заказываются отдельно; — Интерфейсы — USB, LAN Анализатор качества электроэнергии АКЭ-2200: — Тип сети — 1Ф и 3Ф; — Виды измерений и тестов — Чередование фаз, ACV, AC, мощность, энергия, коэффициент мощности; — Максимальное напряжение — 1000 Вскз; — Разрешение — 0,01 В; — Максимальный ток — 6000 А (в зав. от т/преобразователя); — Разрешение — 0,01 А; — Частота — 50/60, 400 Гц; — Гармоники — 100 (12 при 400 Гц); — Экран — 640×480 сенсорный; — Питание — Батарейное (аккумулятор) Сетевой адаптер; — Особенности — Класс A. Оценка качества энергии (ПКЭ), регистрация и измерение аномалий напряжения. Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов. Измерение дозы фликера. Внутренняя память 32 ГБ. Преобразователи тока в комплект поставки не входят, заказываются отдельно. — Интерфейсы — USB, LAN, WiFi
Отдел продаж · ПриСТ · 23 апреля · Россия · г Москва
Анализаторы качества электроэнергии серии АКЭ-2000

ПРОДАМ: Установки для проверки параметров электрической безопасности серии GPT

Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79803 — Виды измерений и тестов — ACV, DCV, Сопротивление изоляции; — Выходная мощность — 200 ВА; — Тестовое напряжение (AC) — 0,05 кВ… 5 кВ; — Тестовый ток (AC) — 0,001 мА… 40 мА; — Тестовое напряжение (DC) — 0,05 кВ… 6 кВ; — Тестовый ток (DC) — 0,001 мА… 10 мА; — Сопротивление изоляции — 1 МОм… 9999 МОм; — Особенности — Высокое разрешение 1 мкА — по току, 2 В — по напряжению. Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uтеста. 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек). Графический матричный дисплей с подсветкой (240×64). Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста). Память, 100 ячеек для записи профилей.; — Интерфейс — RS-232, USB Пробойная установка «3 в 1» (AC/DC/Rиз). Выходная мощность 200 ВА. Тест на пробой переем. напряжением (50 В…5,0 кВ/ разреш. 2 В), тест на пробой пост. напряжением (50 В…6 кВ/ разреш.2 В), диапазон установки переменного/ постоянного тока 0,001…40 мА/ 10 мА (разреш. 1 мкА), измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм пост. испыт. напряжением 50В…1000В (шаг 50 В). Вых. усилители с ШИМ-технологией, запись и автовоспроизведение профилей (100 ячеек), графический ЖК-дисплей 240×64. Высокий уровень безопасности и защиты: режимы «Самопроверка»/ «Отсечка» (Uвых отключается за 150 мкс)/авторазряд выхода установки (~200 мс)/ «Zero Crossing» (форм. Uвых от нулевой линии для исключения выбросов)/ съемный ключ-колодка внутренней блокировки выхода (interlock key)/ уст. Uтеста при отключенной нагрузке. Регулировка высокого напряжения в ходе теста, регулируемое время нарастания (0,1…999,9 с). Дистанц. управление и программирование: RS-232, USB, ввод/вывод I/O, выход выносного пульта ДУ, размеры 330×149×446 мм Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79901: — Виды измерений и тестов — ACV; — Выходная мощность — 500 ВА; — Тестовое напряжение (AC) — 0,1 кВ… 5 кВ; — Тестовый ток (AC) — 0,001 мА… 100 мА; — Особенности —...
Отдел продаж · ПриСТ · 23 апреля · Россия · г Москва
Установки для проверки параметров электрической безопасности серии GPT

ПРОДАМ: DFPM211 — Многоканальная система учета параметров электроэнергии

Компания «Энергометрика» предлагает новинку на рынке электрооборудования — многоканальную систему, позволяющую учитывать параметры электроэнергии DFPM211. Базовое назначение прибора — мониторинг оперативных данных о ключевых параметрах электроэнергии. Пользователь может отслеживать онлайн следующие показатели: напряжение и ток в однофазной и трехфазной сети; активную/реактивную/полную мощность и энергию; частоту. Благодаря точному контролю использование DFPM211 в учете электроэнергии позволяет отслеживать энергопотребление и эффективно его контролировать. Прибор оснащается интерфейсом RS485, при необходимости может формировать тревожные сигналы о перегрузке/недогрузке, неполадках датчика и других сбоях. SMP20 подходит для монтажа в коммерческих зданиях и жилых помещениях, объектах на реконструкции. Главный плюс прибора по сравнению с традиционными электросчетчиками — меньшая площадь монтажного пространства, оперативная установка и обслуживание. Среди других достоинств: небольшие габариты; компактный дизайн; поддержка широкого измерительного диапазона; многоканальность; высокая точность результатов; возможность подключения к разным сетям. Заказать устройство DFPM211 по выгодной цене предлагает интернет-магазин «Энергометрика». Оформляйте заказ по телефону либо с помощью формы обратной связи на сайте.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
DFPM211 — Многоканальная система учета параметров электроэнергии

ПРОДАМ: Анализаторы качества электроэнергии

Данная группа цифровых измерительных приборов рассчитана на измерения параметров одно или трёхфазной сети с последующим анализом считанных данных. Благодаря точности и полноте измерений анализаторы широко используются службами контроля энергосетей при проведении профилактического техобслуживания, проверки соответствия ТУ, нагрузочных испытаний и др. Важно, что одно такое устройство позволяет заменить сразу несколько привычных приборов: амперметров, вольтметров, ваттметров, измерителей фаз и т. п. Посредством анализатора измеряются с высокой точностью и в широких пределах значения основных параметров, характеризующих качество электрической энергии: — фазное и межфазное напряжение; — значение тока и его частота; — активная, реактивная и полная мощность (энергия); — коэффициенты мощности; — усредненное значение трехфазного тока. Кроме собственно анализаторов качества электроэнергии в эту группу приборов включены также специализированные измерители мощности, качества изоляции, защитного заземления, параметров УЗО и ряд других.
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Анализаторы качества электроэнергии

ПРОДАМ: Установки электропитания Промсвязьдизайн СУЭП-5 с ЩТР-5

Электропитающие установки постоянного тока номинального напряжения 48В и 60В с максимальной мощностью 130 кВт и 260 кВт на базе СУЭП-5 (стойка универсальная электропитающая) и ЩТР-5 (щит токораспределительный), в дальнейшем –ЭПУ. Для напряжения 48 В используются выпрямители ВБВ 48/34-5К, а для напряжения 60 В - выпрямители ВБВ 60/30-5К. Контроллер МАК-4выполняет автоматическое управление работой всей ЭПУ, обеспечивает местную и дистанционную сигнализацию. Контроллер МАК-4РЗ управляет и контролирует проведение контрольного разряда-заряда каждой группы аккумуляторной батареи (при наличии в ЩТР-5 зарядной корзины ЗКУ). В состав ЭПУ, в зависимости от требуемой мощности, может входить одна или две стойки СУЭП-5. Особенности Система питания СУЭП-5 с ЩТР-5 опционально комплектуется зарядной корзиной для выполнения контрольно-тренировочного цикла (КТЦ) групп аккумуляторной батареи путем их разряда на внешнюю нагрузку. — Зарядная корзина включает: — модуль с зарядным выпрямителями ВБВ-5К мощностью до 21,6 кВт; — контроллер МАК-4РЗ зарядной корзины; — разъединители с предохранителями для удобной коммутации групп батарей к зарядной корзине; — шунт для контроля тока в тестируемой группе батареи; — контактор подключения тестируемой группы батареи к внешней нагрузке; — клеммы для подключения внешней нагрузки. ПРИМЕНЕНИЕ Система СУЭП-5 с ЩТР-5 предназначена для электропитания аппаратуры связи большой мощности постоянным током номинального напряжения 48 или 60 В.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Вчера · Россия · г Москва
Установки электропитания Промсвязьдизайн СУЭП-5 с ЩТР-5
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.