Выключатели переменного тока на номинальные напряжения 6-220 кВ для частых коммутационных операций. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на выключатели (включая их приводы) для частых коммутационных операций, предназначенные для промышленных установок трехфазного переменного тока частоты 50 Гц на номинальные напряжения от б до 220 кВ включительно, для нужд народного хозяйства и экспорта.
Стандарт не распространяется на масляные, бесконтактные выключатели и выключатели для передвижных электроустановок (например для электровозов, экскаваторов), а также на выключатели, предназначенные для работы в пожароопасных или взрывоопасных помещениях (например в газовых шахтах).
Стандарт соответствует Публикациям МЭК 56 (1—6), 427 и 694 в части основных технических характеристик и методов испытаний.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Выключатели подразделяют по следующим основным признакам.
1.1.1. По роду установки» — по ГОСТ 687-78.
1.1.2. По принципу устройства:
- газовые (воздушные и элегазовые);
- вакуумные;
- электромагнитные.
1.1.3. По конструктивной и функциональной связи между полюсами, характеру конструктивной связи выключателя с приводом, виду привода в зависимости от рода энергии, используемой в процессе включения, наличию или отсутствию резисторов и (или) конденсаторов, шунтирующих разрывы дугогасительного устройства и (или) отделителя, пригодности выключателя для работы при автоматическом повторном включении (АПВ) и структуре условного обозначения выключателя — по ГОСТ 687-78.
1.1.4. По области применения:
- сетевые;
- для электротермических установок.
1.2. Выключатели относятся к ремонтируемым изделиям.
2. ОСНОВНЫЕ (НОМИНАЛЬНЫЕ) ПАРАМЕТРЫ
2.1. Номинальные значения основных параметров выключателей должны соответствовать указанным в табл. 1,
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Выключатели изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 687-78 и настоящего стандарта, стандартов или технических условий на выключатели конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
3.2. Выключатели должны быть предназначены для работы в следующих условиях:
1) высота установки над уровнем моря — не более 1000 м.
По согласованию между потребителем и изготовителем допускается использование выключателей на высоте над уровнем моря
свыше 1000, но не более 2000 м. Электрические параметры и методы испытаний таких выключателей указывают в стандартах или
технических условиях на выключатели конкретных типов;
2) номинальные значения климатических факторов — по ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 15543—70 для климатических исполнений У и ХЛ, категорий размещения 1 и 3; климатического исполнения УХЛ, категорий размещения 1, 3 и 4; климатического исполнения Т и ТС, категорий размещения 1 и 3. При этом для выключателей климатических исполнений У, ХЛ и УХЛ нижнее значение рабочей температуры для категории размещения 3 — минус 25°С и эффективная температура окружающего воздуха — по ГОСТ 8024-84; эффективная температура для климатического исполнения Т — плюс 45°С.