Арматура линейная. Сферические шарнирные соединения изоляторов. Размеры
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 120-84 «Размеры шаровых шарнирных соединений и шаровые опорные поверхности элементов гирлянд изоляторов» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства.
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
---|---|
Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Российская Федерация | Госстандарт России |
3. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 23 марта 1994 г. № 68 межгосударственный стандарт ГОСТ 27396-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 27396-87
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на тарельчатые и длинностержневые высоковольтные изоляторы и на примыкающие к ним металлические соединительные элементы — линейную арматуру.
2. Цель
Целью разработки настоящего стандарта является определение размеров ряда стандартных соединений пестик-гнездо, использующих стандартные запирающие устройства по ГОСТ 12253, для обеспечения взаимозаменяемости изоляторов и арматуры, поставляемых различными изготовителями.
Примечание — В стандарте рассмотрены только размеры, необходимые для сборки. Свойства материала и рабочие нагрузки не нормированы. Связь размеров с классами прочности осуществлена в ГОСТ 27661 и в приложении Б.
Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, отмечены вертикальной чертой слева.
3 План стандарта
Настоящий стандарт включает в себя пункты, в которых приведены шесть типоразмеров соединений, определяемых условными диаметрами стержней, и которые составляют основу стандарта. Каждый типоразмер установлен в соответствии с размерами пестика, гнезда и подвесного проходного калибра, определяющего возможность сцепления, указанными в пунктах 9,10,11. Размеры двусторонних пестиков для соединения двух гнезд указаны в п. 12.
Зазоры и условия запирания приведены в пунктах 13 и 14.
Размеры отверстия для замка представлены в пунктах 15 и 16.
Все размеры приведены в миллиметрах.
Для соединения пестик-гнездо все размеры относятся к готовому изделию, полученному после всех операций обработки поверхности.
Крайние положения пестика в гнезде указаны в приложении А.
Калибры для контроля размеров пестиков и гнезд приведены в приложении В.