Аналитика рынка

Анализ работы дифференциальной защиты трансформатора при помощи программы «FastView» 4.2

21 июня 2013 г. в 10:26

Анализ работы дифференциальной защиты трансформаторов, реализованной в блоках БМРЗ-ТД, БМРЗ-153-УЗТ осуществляется с целью проверки подключения токовых цепей и задания исходных параметров, а также проверки причин срабатывания дифференциальных защит.

Анализ осуществляется путем расчета векторных диаграмм токов циркуляции в доаварийном режиме и расчета действующих значений дифференциальных токов и токов торможения в процессе возникновения и развития аварии.

Исходные данные

Для анализа работы дифференциальной защиты трансформаторов, реализованной в блоках БМРЗ-ТД и БМРЗ-153-УЗТ необходима осциллограмма токов в нагруженном режиме силового трансформатора или осциллограмма срабатывания блока (файл в формате OSC или Comtrade) и следующие уставки и параметры защит блока:

  • схема соединения обмоток и часовая группа силового трансформатора;
  • номинальная мощность силового трансформатора;
  • номинальные напряжения сторон силового трансформатора;
  • коэффициенты трансформации трансформаторов тока сторон;
  • процент регулирования и количество ступеней учитываемых РПН;
  • уставки и программные ключи защит (ДТО, ДЗТ, ИПБ).

Пример исходных данных представлен в таблице 1.

Таблица 1
Наименование Значение
Схема соединения №7, Y/Y/Д-11, РПН ВН
Номинальная мощность 25 МВА
Номинальное напряжение ВН/СН/НН 115/38,5/11 кВ
Коэффициенты трансформации ВН/СН/НН 120/120/300
Шаг РПН 1,78%
Число ступеней РПН 1
Уставки защит Программа 1 Программа 2
Кнб.с. 4 Iдзт нач 4 Iдзт нач
Iдто 5 Iном 5 Iном
S910 (Ввод ДТО) введена введена
Iдзт нач (грубые) 0,5 Iном 0,4 Iном
Кторм.2 (грубые) 0,38 0,48
Кторм.3 (грубые) 0,78 0,83
Iдзт нач (точные) 0,4 Iном 0,4 Iном
Кторм.2 (точные) 0,2 0,28
Кторм.3 (точные) 0,59 0,64
S920 (Ввод ДЗТ) введена введена
Кипб 0,16 0,16
Тпб ипб 0,72 с 0,72 с
S951 (ИПБ перекрестно принудит.) введена введена

Расчет токов циркуляции. Настройка каналов тока

В анализируемой осциллограмме для расчета используют вторичные мгновенные значения токов, поэтому переключатели программы «FastView» устанавливают в положения в соответствии с рис. 1.

Дифференциальная защита трансформатора
Рисунок 1. Настройка анализируемых каналов тока в осциллограмме.

Согласование векторных групп и удаление токов нулевой последовательности

В блоках защиты силовых трансформаторов БМРЗ осуществляется удаление токов нулевой последовательности для сторон силового трансформатора, соединенных в схему «звезда», осуществляется поворот и согласование векторных групп сторон. Для этого применяются операции «цифровой треугольник» (ЦТ) или вычитание тока нулевой последовательности.

Операции применяются по следующему правилу:

а) для трансформаторов со схемой соединения обмоток «треугольник-треугольник
(-треугольник)» операции не требуются;

б) для трансформаторов со схемой соединения обмоток «звезда-звезда(-звезда)» для всех сторон осуществляется удаление нулевой последовательности путем вычитания из фазных токов расчетного тока I0 соответствующей стороны:

Дифференциальная защита трансформатора

в) для прочих схем соединения:

  • для сторон со схемой соединения «треугольник» операции не выполняются, все прочие стороны рассматриваются относительно данной стороны;
  • для сторон со схемой «звезда» выполняется операция ЦТ:

— одноименная часовой группе силового трансформатора для стороны;

— большего напряжения (относительно стороны, соединенной в треугольник);

— противоположная часовой группе силового трансформатора для стороны;

меньшего напряжения (относительно стороны, соединенной в треугольник).

ЦТ-1 ЦТ-11

 

Пример выбора операций выравнивания сторон

Для рассматриваемого трансформатора Y/Y/Д-11 должны быть проведены следующие операции:

  • сторона НН — без изменений;
  • сторона ВН — ЦТ-11;
  • сторона СН — ЦТ-11.

Для трансформатора со схемой соединения Д/Y-1 должны проводиться операции:

  • сторона ВН — без изменений;
  • сторона НН — ЦТ-11 (одиннадцатая группа — в соответствии с указанным выше правилом).

Цифровое выравнивание сторон

Для цифрового выравнивания сторон осуществляют пересчет токов сторон в относительные единицы путем деления токов циркуляции Iц, определенных в соответствии с указанным выше, на величину номинального вторичного тока соответствующей стороны Iном вн, Iном сн, Iном нн.

Величины номинальных вторичных токов сторон трансформатора Iном вн, Iном сн, Iном нн вычисляют по выражению:

Дифференциальная защита трансформатора

где:

S — номинальная мощность трансформатора, МВА;
Uном 3 — номинальное напряжение стороны трансформатора, кВ;
Ктт — коэффициент трансформации трансформатора тока стороны трансформатора.

Пример расчета номинальных вторичных токов сторон рассматриваемого трансформатора:

Дифференциальная защита трансформатора

Вычисление токов циркуляции

Итоговые выражения, включающие в себя выполнение операций выравнивания и перевода в относительные единицы, заносятся в расчетные каналы программы «FastView» (рис. 2, 3):

Дифференциальная защита трансформатора
Рисунок 2. Кнопка задания расчетных каналов. Дифференциальная защита трансформатора
Рисунок 3. Задание расчетных каналов токов циркуляции.

При вводе выражений следует учитывать правильный регистр и язык в обозначении каналов. Для этого следует добавлять какую-либо стандартную функцию, выбирая необходимые каналы из списка, и затем редактировать выражения в общей таблице формул.

Полученные расчетные каналы показывают величины нормированных токов циркуляции, выраженные в долях номинального тока сторон.

Анализ векторной диаграммы

Полученные расчетные каналы токов циркуляции следует проанализировать на векторной диаграмме с целью контроля правильности выравнивания токов сторон по величине и по фазе.

Проверка осуществляется по осциллограмме нагруженного силового трансформатора или по доаварийному режиму осциллограммы срабатывания защиты.

Угол между векторами разных сторон соответствующих токов циркуляции должен быть около нуля или 180 градусов, сумма векторов сторон соответствующих токов циркуляции должна быть близка к нулю, как показано на рис. 4.

Дифференциальная защита трансформатора
Рисунок 4. Правильная фазировка и выравнивание токов циркуляции в доаварийном режиме.

На векторной диаграмме рассматриваемого примера (рис. 5) видно, что угол между токами циркуляции сторон ВН и СН составляет 150 градусов (должно быть около 180), что говорит о неправильной фазировке цепей трансформаторов тока при подключении блока БМРЗ (несоответствие часовой группы). Также вектора сторон неодинаковы по амплитуде, что говорит о неправильном задании коэффициентов трансформации ТТ или номинальных напряжений сторон. При таком подключении защита может сработать излишне в случае внешних коротких замыканий (что и произошло в рассматриваемом примере).

Дифференциальная защита трансформатора
Рисунок 5. Неправильная фазировка и выравнивание токов циркуляции в доаварийном режиме рассматриваемого примера.

Анализ срабатывания защиты

Анализ срабатывания защиты осуществляется путем расчета дифференциальных токов и токов торможения и их сравнения с заданными уставками срабатывания защит.

Для расчета дифференциальных токов необходимо сложить мгновенные значения токов циркуляции.

Для расчета токов торможения необходимо вычислить действующие значения первой гармоники токов циркуляции и найти их полусумму.

Выражения для расчета дифференциальных токов Idif и токов торможения Itorm заносят в расчетные каналы программы «FastView», как показано на рис. 6.

Дифференциальная защита трансформатора
Рисунок 6. Задание расчетных каналов дифференциального тока и тока торможения.

Расчетные каналы тока торможения отображаются в действующих значениях.

Для отображения действующего значения дифференциального тока необходимо в основном окне программы выделить их каналы и переключить режим их отображения на первую гармоническую составляющую (рис.7).

Дифференциальная защита трансформатора
Рисунок 7. Настройка отображения расчетных каналов дифференциального тока.

Перемещая вертикальный визир программы (рис. 8), отслеживают значение дифференциальных токов и токов торможения в контурах дифференциальной защиты. Необходимо учитывать, что величины отображаются в относительных единицах: долях номинального тока силового трансформатора.

Оценку срабатывания дифференциальной защиты с торможением (ДЗТ) осуществляют аналитически по выполнению условия:

Дифференциальная защита трансформатора

Примечание

При анализе срабатывания дифференциальных защит следует учитывать:

  • используемую блоком программу уставок (1-я или 2-я) и тип уставок ДЗТ (грубые или чувствительные) определяют по дискретным сигналам осциллограмм «Программа 2», «Грубые уставки»1;
  • указанный способ расчета не учитывает коррекцию, вносимую системой слежения за положением РПН (если заданы параметры РПН и число ступеней РПН более 1);
  • пусковые органы блока контролируют характеристики срабатывания защит 1 раз в 5 мс2;
  • после срабатывания пускового органа его возврат осуществляется с коэффициентом возврата, указанным в РЭ блока (»0,9).

В рассматриваемом примере (рис.8) соотношение дифференциальных токов и токов торможения обеспечивает кратковременное срабатывание защит с последующим нахождением рабочей точки в зоне возврата.

Дифференциальная защита трансформатора
Рисунок 8. Величины дифференциальных токов и токов торможения для рассматриваемого примера.

По материалам компании «НТЦ Механотроника»

1 Режим грубых и чувствительных уставок, учет положения РПН реализованы в блоках БМРЗ-ТД.

2 В блоках БМРЗ-ТД-12(13,02,03)-20-21 — 1 раз в 10 мс2.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Санкт-Петербургский научно-технический центр «Механотроника», созданный в 1990 году, первым в России начал разрабатывать и выпускать цифровые устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). В настоящее время предприятие производит как уже ставшие широко известными в России и СНГ микропроцессорные блоки релейной защиты серии БМРЗ и БМРЗ-100, цифровые устройства частотной автоматики и центральной сигнализации, так и шкафы релейной защиты подстанционного и станционного оборудования 6(10), 35, 110,…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4, Реле тока дифференциальные с торможением ДЗТ-11

Реле ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4 предназначены для дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов Реле ДЗТ-11/5 предназначены для дифференциальной защиты генераторов переменного тока. Реле обеспечивают торможение от одной группы измерительных трансформаторов тока (т.е. имеют по одной тормозной обмотке)
Александров Александр · Энергоприбор · 2 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4, Реле тока дифференциальные с торможением ДЗТ-11

ПРОДАМ: Реле РНТ-565, Реле тока дифференциальные РНТ 565, 566, 567

Реле РНТ 565, РНТ 566, РНТ 566/2 предназначены для дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов, автотрансформаторов и генераторов переменного тока Реле РНТ 567, РНТ 567/ 2 предназначены для защиты шин .
Александров Александр · Энергоприбор · 2 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РНТ-565, Реле тока дифференциальные РНТ 565, 566, 567

ПРОДАМ: Реле РСВ 13-18

Реле РСВ 13-18. Реле РСВ13-14, РСВ-13-18 предназначено для применения в схемах защиты стационарных систем и объектов на переменном оперативном токе с целью получения регулируемых выдержек времени и включается непосредственно во вторичные цепи измерительных трансформаторов В наличии
Александров Александр · Энергоприбор · 2 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РСВ 13-18

ПРОДАМ: Блок ТЗП, Блок токовой защиты от перегрузки ТЗП

Блок предназначен для встройки в рудничные коммутационные аппараты и служит для защиты рудничных электродвигателей и кабелей от токовых перегрузок. Блок имеет защитную характеристику, обеспечивающую: несрабатывание при номинальной нагрузке; срабатывание в течение времени, не превышающего 5 с, при перегрузках, равных шестикратному значению номинального тока защищаемого объекта; при перегрузке защищаемого объекта с холодного состояния, равной 1,2 номинального тока, время срабатывания не более 6 мин. Исполнительный орган блока имеет переключающийся контакт, рассчитанный на коммутацию постоянного тока 0,3 А в цепи напряжением до 110 В или 2 А в цепи напряжением 30 В.
Малышев Сергей · ЭнергоПром-Импекс · 3 апреля · Россия · Белгородская обл

ПРОДАМ: Блок ТЗП, Блок токовой защиты от перегрузки ТЗП

Блок предназначен для встройки в рудничные коммутационные аппараты и служит для защиты рудничных электродвигателей и кабелей от токовых перегрузок. Блок имеет защитную характеристику, обеспечивающую: несрабатывание при номинальной нагрузке; срабатывание в течение времени, не превышающего 5 с, при перегрузках, равных шестикратному значению номинального тока защищаемого объекта; при перегрузке защищаемого объекта с холодного состояния, равной 1,2 номинального тока, время срабатывания не более 6 мин. Исполнительный орган блока имеет переключающийся контакт, рассчитанный на коммутацию постоянного тока 0,3 А в цепи напряжением до 110 В или 2 А в цепи напряжением 30 В. Более подробную информацию о блоках защиты и управления можно получить по запросу
Малышев Сергей · ООО "ЭПИ" · 3 апреля · Россия · Белгородская обл
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.