Передача, распределение и накопление электроэнергии

Алгоритмы блокирования быстродействующей дифференциальной защиты силовых трансформаторов

10 ноября 2015 г. в 18:54

Одна из важных задач устройств релейной защиты состоит в максимально раннем обнаружении аварии, которая начинается, как правило, с потери прочности витковой изоляции, с целью снижения степени повреждения трансформатора и затрат на его ремонт.

Для предотвращения ложных срабатываний в современных цифровых устройствах релейной защиты применяется метод торможения срабатывания и метод блокирования срабатывания защиты. Для реализации этих методов используются отличительные признаки полезных и мешающих сигналов, действующих на входе устройств дифференциальной защиты. В качестве отличительных признаков используются коэффициенты формы кривых и спектральный состав сравниваемых токов [1].

В методе торможения, предотвращение необоснованного срабатывания защиты осуществляется путем загрубления уставки. Для дифференциальных реле на основе процентной характеристики торможение срабатывания при обнаружении второй или пятой гармоник тока осуществляется согласно формуле [5]:

(1)

где, – дифференциальный ток, , – вторая, пятая гармоники дифференциального тока, – ток торможения, , – коэффициенты пропорциональности, – наклон процентной дифференциальной характеристики, рассмотренной в главе 3.

Структурная схема реле с торможением по второй и пятой гармонике показана на рисунке 1. В общем случае для идентификации токов включения с последующим торможением проверяется содержание в дифференциальном токе не только второй, но и более высоких четных гармоник.

Рис. 1. Логическая схема дифференциального элемента со сдерживанием
по второй и пятой гармоникам

Метод торможения основан на изменении параметров зависимой уставки срабатывания, используемой в основном алгоритме. В методе блокирования для предотвращения необоснованных срабатываний используется независимый алгоритм обнаружения ложных дифференциальных токов, формирующий сигнал запрета на срабатывание зашиты [6].

Как правило, цифровые дифференциальные реле трансформаторов используют алгоритм блокирования по второй и пятой гармоникам, выраженных в относительных единицах. В качестве базовой величины используется амплитуда основной гармоники. Дифференциальное реле выдает команду на блокирование, если выполняются условия:

(2)

(3)

Значение коэффициента принимается равным 0.15–0.2. Значения коэффициента зависит от условий возникновения токов включения, мощности силового трансформатора и других факторов. Наиболее вероятное значение составляет 0.3. В качестве уставки принимаются значения [5].

При выборе метода блокирования по второй гармонике необходимо учитывать неравномерность распределения относительных амплитуд этой гармоники по фазам, а также случаи, когда значение параметра оказывается весьма малым 0,07-0,17. Для повышения надежности срабатывания используют принцип перекрестного блокирования, усреднение амплитуд по фазам, использование комбинированного метода определения токов включения по амплитудному критерию и углу сдвига фаз между токами пятой и первой гармоник.

В соответствии с принципом перекрестного блокирования трехфазные дифференциальные реле блокируют срабатывание, если хотя бы в одной из фаз имеет место амплитудное условие существования второй гармоники.

Принцип усреднения гармоник заключается в суммировании амплитуд вторых гармоник фаз, нормировании этой суммы относительно амплитуд первых гармоник каждой из фаз и сравнении результатов с уставкой. Этот подход повышает безопасность в случаях, когда контроля гармонического состава в одной или двух фазах не достаточно, чтобы заблокировать срабатывания реле. Структура алгоритма, построенного на принципе усреднения, показана на рисунке 2.

Рис. 2. Структура алгоритма блокирования на основе принципа усреднения

Уставка срабатывания выбирается относительно наибольшего значения суммированного сигнала. Например, если для индивидуального канала используется уставка 12%, то в случае суммирования амплитуд уставка берется 17%. Чувствительность реле в случае подключения поврежденного трансформатора к сети сохраняется, поскольку амплитуда основной гармоники в поврежденной фазе существенно превышает сумму вторых гармоник фаз.

На рисунке 3. представлена работа алгоритмов на основе перекрестного блокирования и принципа усреднения.

Рис. 3. Динамика показателя блокирования при использовании алгоритма
перекрестного блокирования и блокирования на основе усреднения вторых гармоник по фазам

Как видно из графиков оба алгоритма обеспечивают блокирование срабатывания защиты, но при этом значения показателя содержания второй гармоники в алгоритме усреднения существенно превышают значения показателя алгоритма перекрестного блокирования.

Проблема подобных алгоритмов состоит в том, что для построения эффективных защит необходимо обеспечение высоких показателей быстродействия. Поскольку защита должна обеспечивать отстройку от возможных случаев ложных срабатываний, за это время защита должна выделить аварийный сигнал на фоне сигнала помех и принять решение об отключении. Вычисление процентного состава гармонических со­ставляющих в дифференциальном токе требует определенного времени. Поэтому отключение/блокирование дифференциальной защиты должно быть задержано на время, обычно превышающее период сетевого напряжения. При этом время срабатывания защиты по условию предотвращения расплавления замкнувшегося витка должно составлять 5-14 мс [1].

Выполнение подобных требований для современных дифференциальных защит на основе тормозной характеристики для дифференциальных токов не осуществимо без потери чувствительности [2]. Задача повышения чувствительности и быстродействия дифференциальной релейной защиты требует обоснования информативных параметров сигналов для систем релейной защиты, разработки алгоритмов обнаружения внутренних повреждений и задания критериев срабатывания дифференциальной защиты трансформатора. Примером таких информативных параметров являются амплитудно-фазовых соотношений между токами обратной последовательности [3].

Для снижения времени обработки сигналов целесообразно рассмотреть возможность использования алгоритма оптимальной фильтрации на базе фильтра Калмана. За счет использования априорной информации о процессе данный алгоритм позволяет снизить время необходимое для определения типа переходного процесса до 8-10 мс [4].

Таким образом, для построения быстродействующей дифференциальной защиты целесообразно использовать схему перекрестного блокирования с использованием фильтра Калмана для снижения время оценки спектрального состава сигнала.

Иванченко Даниил Иванович,
кандидат технических наук, ассистент кафедры электротехники, электроэнергетики

Литература

  1. Александров А. М. Дифференциальные защиты трансформаторов: учебное пособие. − СПб.: ПЭИПК, 2011, 223 c.
  2. Иванченко Д. И., Шонин О. Б. Дифференциальная защита силовых трансформаторов на базе токов обратной последовательности и фильтра Калмана // Сборник трудов 11-ой международной научно-практической конференции «Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и решения» // Воркута, 2013, C.412-416
  3. Иванченко Д. И., Шонин О. Б. Идентификация межвитковых замыканий силового трансформатора на основе анализа амплитудно-фазовых соотношений между токами обратной последовательности // Записки горного института т.196// СПб.: Изд-во СПГГУ, 2012, C.240 -243
  4. Иванченко Д. И., Шонин О. Б. Использование фильтра Калмана в цифровой дифференциальной защите силовых трансформаторов // Записки горного института т.195// СПб.: Изд-во СПГГУ, 2012, C.255 -258
  5. Guzmán A., Zocholl S., Altuve H. Performance analysis of traditional and improved transformer differential protective relays. USA, SEL Paper, 2000, 162-171 pp.
  6. Kasztenny B.; Kezunovic M.; An Improved Transformer Inrush Restraint Algorithm, Computer applications in power, IEEE, Vol. 11, No:4, Oct. 1998, 39 – 45 pp.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Дубровская Ирина Борисовна
Все новости и публикации пользователя Дубровская Ирина в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Резервная защита трансформатора РЗТ-202, РЗТ 212, РЗТ-402, РЗТ-412

Устройство резервной токовой защиты трансформатора РЗТ предназначено для ближнего резервирования защит трансформатора в случае их отказа. Позволяет при незначительных затратах существенно повысить надежность системы защиты Краткое описание: Отказ защит трансформаторов, установленных на ответвлениях от высоковольтных линий их выключателей или короткозамыкателей, приводит, обычно, к значительному повреждению оборудования на подстанции или РП, которое требует немалых затрат на ремонт. Для обеспечения ближнего резервирования защит высоковольтных трансформаторов и их коммутационных аппаратов в таких аварийных ситуациях служит двухтактное устройство максимальной токовой защиты (МТЗ) типа РЗТ. При этом само устройство компактно доступно по цене, не требует дополнительного питания . Питание цепей РЗТ и отключающих конденсаторов осуществляется только от вторичных цепей ТТ. В схеме отключения исполнения 1 и 3 использованы конденсаторы фирмы PHILIPS емкостью 100 мФ, а в исполнении 2 емкость увеличена до 200 мкФ. Все конденсаторы имеют гарантированный срок службы не менее 25 лет. Исполнение 3 обеспечивает защиту трехобмоточного трансформатора с действием на отключение 3-х выключателей. Конструкция устройства резервной защиты трансформатора РЗТ предполагает ее установку непосредственно вблизи коммутационного аппарата, что повышает эффективность резервирования и может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С. Реле резервной защиты трансформатора - это устройство, которое простыми методами позволяет избежать существенных повреждений оборудования на подстанциях при аварийных режимах в случае несрабатывания основных защит. При этом устройство производит отключение аварийных цепей за счет энергии конденсаторов, заряжаемых от измерительных цепей токовых трансформаторов. При исправной и бесперебойной работе основных токовых защит устройство резервной защиты трансформатора находится в ждущем состоянии и не влияет на их работу. ООО ТД...
Шепелева Елена · ООО ТД ЭЛКОНТ · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Резервная защита трансформатора РЗТ-202, РЗТ 212, РЗТ-402, РЗТ-412

ПРОДАМ: Реле ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4, Реле тока дифференциальные с торможением ДЗТ-11

Реле ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4 предназначены для дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов Реле ДЗТ-11/5 предназначены для дифференциальной защиты генераторов переменного тока. Реле обеспечивают торможение от одной группы измерительных трансформаторов тока (т.е. имеют по одной тормозной обмотке)
Александров Александр · Энергоприбор · 2 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле ДЗТ-11, ДЗТ-11/2, ДЗТ-11/3, ДЗТ-11/4, Реле тока дифференциальные с торможением ДЗТ-11

ПРОДАМ: УДЗ-1 - устройство дифференциальной защиты

УДЗ-1 Устройство дифференциальной токовой защиты НАЗНАЧЕНИЕ УДЗ-1 1. Устройство дифференциальной токовой защиты УДЗ-1 предназначено для установки в цепях питания трѐхфазных электроустановок (электродвигателей, трансформаторов и других ответственных агрегатов) для их аварийного отключения при возникновении внутренних повреждений. 2. Устройство УДЗ-1 является трехфазным прибором, срабатывающим по действующим значениям дифференциальных токов в трех фазах контролируемой электроустановки. Команда на отключение выдается в виде переключения перекидного управляющего контакта устройства. 3. Устройство УДЗ-1 является 2-х ступенчатым прибором. Первая ступень — дифференциальная отсечка без выдержки времени (ДО), вторая ступень — чувствительная дифференциальная защита с регулируемой выдержкой времени (ДТЗ). 4. Устройство изготавливается в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150 и предназначено для работы при температуре окружающей среды от –40 до +40° С при относительной влажности до 95%. Степень защиты корпуса устройства — IP60 (IP65 — по требованию заказчика) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УДЗ-1 1. Пределы контролируемых дифференциальных токов в каждой из трѐх фаз электроустановки — от 0,01 до 12.5 А. 2. Пределы регулирования режимных уставок срабатывания устройства (Iдо для ДО и Iдтз для ДТЗ) — от 0,01 до 10 А, шаг 0,1 А. 3. Время задержки срабатывания (для ДО) — не более 0,05 сек при двукратном значении дифференциального тока относительно уставки Iдо. 4. Время задержки срабатывания (для ДТЗ) — в соответствии со значением уставки Тдтз, регулируемой в пределах от 0,1 до 5 сек. с шагом 0,1 сек. 5. Устройство коммутирует выходными контактами электрическую цепь переменного или постоянного тока от 0,01 до 5А при напряжении до 240 В. 6. Питание устройства осуществляется от сети переменного (частотой (50±2) Гц) или постоянного тока напряжением в пределах от 100 до 240 B или от источника постоянного тока напряжением 24 В. 7. Мощность, потребляемая устройством от источника...
Литвинова Ольга · САВЭЛ · 15 апреля · Россия · Красноярский край
УДЗ-1 - устройство дифференциальной защиты

ПРОДАМ: Защитное предохранительное устройство 5ГГ.674 350.000

- Защитное предохранительное устройство 5ГГ.674 350.000 – 3 шт. - Пружина 8ГГ.753 513.002 – 3 шт. - Резистор С2-33-Н-0,25 Р=0,25 Вт, R=11 Ом. Для трансформаторов типа ЗНОЛП 3 кВ - резистор на 9,1 Ом. Заменяемые части для ЗНОЛП трансформаторов. Трансформаторы ЗНОЛП выпускаются по принципу взаимозаменяемости отдельных деталей. В соответствии с этим отдельные детали или сборочные единицы представляют собой заменяемый элемент трансформатора ЗНОЛП. Заменяемыми являются: - пружина; - защитное предохранительное устройство; - резисторы: P=0,25 Вт, R=11 Ом и R=9,1 Ом. Вышеперечисленные части могут представлять собой предмет специальной покупки в случае их повреждения в ЗНОЛП трансформаторе. При этом в паспорте к ЗНОЛП трансформатора должна быть отметка с соответствующей записью о возможной причине отказа.
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · 26 апреля · Россия · Самарская обл
Защитное предохранительное устройство 5ГГ.674 350.000

ПРОДАМ: Устройство оптоволоконной дуговой защиты для ячеек КРУ и КСО (н/м)

Защита радиального типа , это позволяет максимально быстро определить места повреждения, сформировать более гибкую логику работы устройства совместно с РЗА распредустройства. В зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты (объектив и волоконно-оптический кабель), обладающие абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам. Время срабатывания - составляет 9 мс плюс время срабатывания МТЗ (максимальная токовая защита) и ЗМН.
Устройство оптоволоконной дуговой защиты для ячеек КРУ и КСО (н/м)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.