Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения

Расчет уставок для цифровых устройств релейной защиты. Часть 4

8 сентября 2011 г. в 11:22

Расчет уставок для цифровых устройств релейной защиты

В первой части данной работы [1] были рассмотрены примеры расчета уставок токовой отсечки, а во второй [2] — пример расчета уставок дифференциальных защит с применением дифференциальной токовой отсечки, уставки по току срабатывания которых меньше номинального тока электродвигателя.

Примеры расчета уставок для дифференциальных защит, токи срабатывания которых превышают номинальный ток электродвигателя рассмотрены в [10]

Продолжим рассмотрение методик расчета уставок для цифровых устройств релейной защиты. Как и ранее, расчёт уставок производим в первичных значениях токов, а после его окончания все уставки переводим во вторичные значения токов.

Часть 4. Алгоритмы защиты от однофазных замыканий на землю

В зависимости от наличия устройств компенсации ПУЭ [4] предусмотрено применение защиты от однофазных замыканий на землю.

Защита от ОЗЗ должна действовать на отключение асинхронного электродвигателя. В схеме защиты синхронного электродвигателя алгоритм ОЗЗ должен одновременно формировать сигнал на автомат гашения поля АГП (при его наличии).

Для электродвигателей мощностью более 2МВт такая защита должна предусматриваться при токах замыкания на землю, равных или превышающих 5А.

При мощности электродвигателя не превышающей 2 МВт и отсутствии устройств компенсации данную защиту предусматривают при токах замыкания на землю равных или превышающих 10А.

В электроустановках с компенсирующими устройствами защиту от ОЗЗ применяют в тех случаях, когда в нормальных условиях работы суммарный ёмкостной ток Iс∑ (иногда в технической литературе можно встретить другой термин — остаточный ток) превышает 10А.

Согласно требованиям ПУЭ [4] в сети с изолированной нейтралью суммарный ёмкостной ток Iс∑ не должен превышать:

  • 30 А — при напряжении сети 6 кВ;
  • 20 А — при напряжении сети 10 кВ.

Если схема управления электродвигателем не требует замедления действия защиты, то алгоритм защиты от ОЗЗ выполняют без выдержки времени.

При введении выдержки времени в алгоритм защиты от ОЗЗ рекомендуется применять токовую защиту (токовое реле) с током срабатывания от 50 до 200 А в первичных значениях для быстрого отключения электродвигателя при возникновении двойных замыканий на землю.

В блоках серии БМРЗ и БМРЗ-100 [8, 9] алгоритмы защиты от ОЗЗ могут быть выполнены одно- или двухступенчатыми с контролем:

  • тока нулевой последовательности (рис. 1, а);
  • напряжения нулевой последовательности (рис. 1, б);
  • тока и напряжения нулевой последовательности (рис. 1, в);
  • направления мощности (рис. 1, г).

В некоторых исполнениях блоков БМРЗ диаграмма направленности ОЗЗ может изменяться (рис. 1, д).

а) б)
в) г)
Рис. 1 Аналоговые входы в блоках БМРЗ для алгоритмов ОЗЗ

В зависимости от значения суммарного тока алгоритм ОЗЗ может действовать на сигнализацию (при токах меньших, чем установленные в [1]) или на отключение защищаемого электродвигателя. Для контроля тока нулевой последовательности используют специальные трансформаторы тока нулевой последовательности (см. ТТНП1 — ТТНП4 на рис. 2).


Рис. 2 Фрагмент схемы сети с изолированной нейтралью

Трансформаторы ТНП устанавливают либо в ячейке распределительного устройства, либо у выводов электродвигателя.

Пусть в кабельной линии кл4 возникло однофазное замыкание на землю ОЗЗ. После окончания переходного процесса, связанного с перезарядом емкостей сети Скл1 — Скл4, двигателя Сдв и трансформаторов Стр, весь суммарный емкостной ток Iс∑ двух неповрежденных фаз этой сети будет протекать через точку ОЗЗ.

Через другие присоединения сети, где ОЗЗ отсутствуют, будет протекать свой емкостной ток защищаемых присоединений, направленный в точку ОЗЗ. Поэтому для исключения ложных срабатываний необходимо выбирать значение уставки срабатывания, таким, чтобы оно превышало собственный ёмкостной ток защищаемого присоединения.

Задержку по времени срабатывания защиты от ОЗЗ рекомендуется устанавливать нулевой. При необходимости отстройки от переходных процессов выдержка времени алгоритма ОЗЗ может быть задана равной 0,1 с.

При увеличении выдержки срабатывания рекомендуется применять двухступенчатый алгоритм ОЗЗ в котором вторая ступень работает без выдержки времени.

Расчет уставок защиты от ОЗЗ для асинхронного двигателя

Методика расчета уставок иллюстрирована примером, в котором использованы данныые асинхронного электродвигателя серии А4, работающего от сети с изолированной нейтралью.

Данные для расчета:

  • Мощность на валу двигателя:
  • Коэффициент мощности:
  • Напряжение:
  • КПД:
  • Кратность пускового тока:
  • Значение тока трехфазного КЗ на вводах питания электродвигателя:
  • Электродвигатель подключен медным кабелем с бумажной изоляцией. Площадь сечения жилы 185 мм2. Длина кабеля — 40 метров.
  • Суммарное значение ёмкостного тока сети при ОЗЗ на вводах питания АД составляет .

В схеме защиты применен трансформатор тока нулевой последовательности типа ТЗР (табл. 1)

Таблица 1. Характеристики трансформаторов тока нулевой последовательности.
Тип трансформатора Коэффициент трансформации
ТЗЛ 1/25
ТЗЛМ 1/25
ТЗР 1/18
ТЗРЛ 1/30

Расчет начинаем с определения полной мощности электродвигателя , используя формулу (20) [1]:

,МВА
(20)

Пример 4

4.1 Подставив полученное значение расчетные данные в формулу (20) получим такое значение :


(20-1)

В приведенных выше данных для расчёта отсутствует информация об электрической емкости обмоток. Приближенное значение ёмкостного тока асинхронного двигателя напряжением 6 кВ можно найти её по формуле (21):


(21)

Для асинхронного двигателя с номинальным напряжением 10 кВ используют другую формулу:


(22)

Пример 4

4.2 Подставив полученное значение в формулу (21) получим:


(21-1)

Более точно значение емкостного тока можно определить по формулам (23) и (24), рекомендованным в [11]:


(23)

где - электрическая емкость двигателя в фарадах (Ф).

Ёмкость асинхронных двигателей и неявнополюсных синхронных двигателей находят по формуле (24):


(24)

Размерность и обозначения всех остальных величин приведены в данных для расчета.

Используя приведенные формулы найдем сначала электрическую ёмкость двигателя, а затем его ёмкостной ток.

Пример 4

4.3 Ёмкость двигателя серии А4, данные которого приведены выше, составит:


(24-1)
Пример 4

4.4 Подставив полученное значение ёмкости в формулу (23), находим:


(23-1)

Сравнивая результаты, полученные в формулах (21-1) и (23-1), видим, что они совпадают. Это служит доказательством корректности выполненных нами расчетов.

Значение ёмкостного тока кабельной линии находят либо из табл. 2 (для кабелей с бумажной изоляцией), либо вычисляют по формуле (25), дающей приближенный результат.


(25)

где — номинальное линейное напряжение кабельной линии, кВ; — длина кабельной линии, км.

Оба способа рекомендованы в [12]. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена точное значение ёмкостного тока необходимо запрашивать у завода-изготовителя.

Пример 4

4.5 Используя табличные данные получим:


(26-1)
Таблица 2. Емкостной ток кабеля с бумажной изоляцией
Площадь сеченияжил, мм2 Ёмкостной ток, Ic, А/км при напряжении сети:
6 кВ 10 кВ
16 0,40 0,55
25 0,50 0,65
35 0,58 0,72
50 0,68 0,80
70 0,80 0,92
95 0,90 1,04
120 1,00 1,16
150 1,18 1,30
185 1,25 1,47
240 1,45 1,70

Для нашего случая значение ёмкостного тока кабельной линии находим по данным, приведенным в табл. 1:

Ток срабатывания защиты от ОЗЗ в первичных значениях вычисляют по формуле (27):


(27)

где kотс — коэффициент отстройки защиты от ОЗЗ; kвозвр— коэффициент возврата защиты от ОЗЗ; — коэффициент броска емкостного тока, обусловленного перезарядом емкостей электрической сети при ОЗЗ.

— емкостной ток защищаемого электродвигателя, А; — емкостной ток кабельной линии, соединяющий электродвигатель с ячейкой, А.

Пример 4

4.6 Подставив в формулу (27) значения величин, получим:


(27-1)

Здесь необходимо сделать некоторые пояснения. Раньше, для схем защиты с электромеханическими реле, значение коэффициента отстройки принимали =1,3. При использовании блоков БМРЗ этот коэффициент следует принимать .

Значение коэффициента возврата алгоритма защиты от ОЗЗ принимают , в соответствии с техническими данными, приведенными в руководствах по эксплуатации блоков серии БМРЗ и БМРЗ-100.

При расчетах уставок для защит с электромеханическими и статическими реле коэффициент броска емкостного тока принимали .

В связи с тем, что бросок апериодической составляющей тока ослабляется фильтрами блоков БМРЗ и БМРЗ-100, то значение этого коэффициента принимают другим, равным .

Для проверки чувствительности данной защиты находим значение коэффициента чувствительности по формуле (28):


(28)

где — суммарное значение емкостного тока сети при ОЗЗ на вводах питания, А.

Суммарное значение емкостного тока приведено в исходных данных для расчета, т.е. = 1, 4 А. Подставив исходные данные в формулу (28) определяем значение коэффициента чувствительности:

Пример 4

4. 7 Произведя вычисления, получим:


(28-1)

Полученный коэффициент чувствительности превышает минимальное значение 1,5, установленное для него в [4].

Ток срабатывания во вторичных значениях найдем по формуле (29-1), используя значение коэффициента трансформации для выбранного трансформатора тока нулевой последовательности типа ТЗР (табл.1):

Пример 4

4.8 Подставив значения 3Iо и k тр, получим:


(29-1)

Для повышения стабильности срабатывания защиты принимаем выдержку первой ступени защиты замыканий на землю Tозз>> = 0,1 с

(рис. 3).


Рис. 3 Структурная схема двухступенчатого алгоритма защиты
от ОЗЗ в блоках БМРЗ

Действие алгоритма ОЗЗ в блоках БМРЗ может быть выбрано на сигнализацию или на отключение.

При наличии временной задержки необходимо применять защиту от двойных замыканий на землю, которая должна срабатывать без выдержки времени, т.е. Tозз> = 0.

Определение уставки срабатывания второй ступени ОЗЗ начнем с нахождения номинального тока электродвигателя по формуле (1).

Пример 4

4.9 Подставив исходные данные в формулу (1) и произведя вычисления, получим:


(1-4)

Знание номинального тока электродвигателя поможет нам найти уставку срабатывания защиты от двойных замыканий на землю в первичных значениях. С этой целью используем формулу (30):

, А
(30)

где - коэффициент отстройки; - коэффициент, показывающий допустимое значение токов нулевой последовательности для сетей с изолированной нейтралью с учетом разброса индуктивных сопротивлений фазных обмоток электродвигателя; - пусковой ток электродвигателя, А; — коэффициент пуска; - номинальный ток электродвигателя, А.

Пример 4

4. 10 Подставив в формулу (30) значения величин и произведя вычисления, получим:


(30-1)

Пересчитаем полученное значение уставки 3I0> во вторичные значения, для чего разделим полученную величину на коэффициента трансформации трансформатора:

3I0>>/18 = 6,24/18 = 0,35 А
(31)

В ПУЭ ([4], п. 5.3.48) для быстрого отключения двойных замыканий на землю рекомендовано выбирать уставку в первичных значениях от 50 до 100 А, т.е. уставка должна быть больше рассчитанной по формуле (30-1) по крайней мере в 8 раз (50/6,24 ≈ 8).

Для первичного значения тока ОЗЗ равного 50 А значение уставки во вторичных значениях составит:

3I0>> = 50/18 ≈ 2,8 А
(32)

Литература

  1. Гондуров С.А., Михалев С.В., Пирогов М.Г., Захаров О.Г. Расчет уставок для цифровых устройств релейной защиты. Токовая отсечка. //Материал размещен на странице: http://bmrz-zakharov.narod.ru/raschet/to.htm
  2. Гондуров С.А., Михалев С.В., Пирогов М.Г., Захаров О.Г. Расчет уставок для цифровых устройств релейной защиты. Дифференциальная защита электродвигателя. //Материал размещен на странице: http://bmrz-zakharov.narod.ru/raschet/DZT_DTO.htm
  3. Королев Е.П., Либерзон Э.М. Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты. М.: Энергия, 1980.
  4. Правила устройства электроустановок. М.: Госэнергонадзор России, 1998, 608 с.
  5. Шабад М.А. Трансформаторы тока в схемах релейной защиты. Экспериментальная и расчетная проверки. Конспект лекций. СПб, ПЭИПК, 2010.
  6. Шнеерсон Э.М. Цифровая релейная защита. М.: Энергоатомиздат, 2007, 549 с.
  7. Александров А.М. Выбор уставок срабатывания защит асинхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ. М.: Энергоатомиздат, 1987/
  8. Информация об алгоритмах, выполняемых блоками БМРЗ и БМРЗ-100 различных исполнений и модификаций // Материал размещен на странице: http://bmrz-zakharov.narod.ru/algoritmy.htm
  9. Алгоритмы защиты, выполняемые БМРЗ// Материал размещен на странице: http://bmrz-zakharov.narod.ru/new/_ANSI.htm
  10. Гондуров С.А., Михалев С.В., Пирогов М.Г., Захаров О.Г.Расчет уставок для цифровых устройств релейной защиты. Часть 3. Алгоритм дифференциальной защиты электродвигателя с торможением.// Материал размещен на странице: http://bmrz-zakharov.narod.ru/raschet/DZT_DTO2.htm//
  11. Слодарж М.И. Режимы работы, релейная защита и автоматика синхронных двигателей. М.: Энергия, 1977.
  12. Шабад М.А. Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6-35 кВ. СПб, ПЭИПК, 2001
  13. Рекомендации по выбору алгоритмов защит электродвигателей, предусмотренных в блоках БМРЗ и БМРЗ-100// Материал размещен на странице: www.bmrz-zakharov.narod.ru

[1] Нумерация формул в этой работе продолжает нумерацию, начатую в статьях [1, 2, 10].

Гондуров С.А., Михалев С.В.,
Пирогов М.Г., Захаров О.Г.
НТЦ «Механотроника», С-Петербург

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Санкт-Петербургский научно-технический центр «Механотроника», созданный в 1990 году, первым в России начал разрабатывать и выпускать цифровые устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). В настоящее время предприятие производит как уже ставшие широко известными в России и СНГ микропроцессорные блоки релейной защиты серии БМРЗ и БМРЗ-100, цифровые устройства частотной автоматики и центральной сигнализации, так и шкафы релейной защиты подстанционного и станционного оборудования 6(10), 35, 110,…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

Устройство защитного отключения (УЗО) — механический коммутационный аппарат, состоящий из отдельных элементов, которые замеряют и сравнивают с заданными величинами дифференциальный ток и находят замыкания и размыкания электрической цепи (разъединителей). То есть, УЗО созданы для того, чтобы не допустить возможные последствия перегрузки в сети: возгораний электропроводки и пожара всей квартиры. Устройства защитного отключения обязательно применяются в современных жилых и офисных помещениях, на складских и производственных площадях. Даже, при случайном прикосновении к оголенной проводке, устройства тут же срабатывают и отключают питание в сети. Рекомендуем установить УЗО на каждую линию потребителей. Например: группа розеток, все освещение, электроприборы с большой мощностью. В первую очередь их устанавливают в помещении с повышенной влажностью: в душевые и ванные комнаты, на кухни и т.д. Принцип действия: Устройства защитного отключения УЗО работают на основе фиксации дифференциального тока, возникающего при его утечке на землю. Дифференциальный трансформатор тока служит сигнализатором наличия тока утечки, с трансформатора сигнал подается на катушку устройства отключения токового расцепителя, выполненную на основе постоянного магнита. Токовый расцепитель срабатывает вследствие размагничивания катушки. В обычном состоянии магнитное поле удерживает рычаг, который под действием пружины готов оторваться от магнита и отключить УЗО. Как только на обмотку подается напряжение, возникает магнитное поле обратного направления, контур размагничивается и пружина возвращает рычаг, который приводит в действие механизм отключения УЗО.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Устройства защитного отключения Энергия АВДТ-32 (УЗО)

ПРОДАМ: УДЗ-1 - устройство дифференциальной защиты

УДЗ-1 Устройство дифференциальной токовой защиты НАЗНАЧЕНИЕ УДЗ-1 1. Устройство дифференциальной токовой защиты УДЗ-1 предназначено для установки в цепях питания трѐхфазных электроустановок (электродвигателей, трансформаторов и других ответственных агрегатов) для их аварийного отключения при возникновении внутренних повреждений. 2. Устройство УДЗ-1 является трехфазным прибором, срабатывающим по действующим значениям дифференциальных токов в трех фазах контролируемой электроустановки. Команда на отключение выдается в виде переключения перекидного управляющего контакта устройства. 3. Устройство УДЗ-1 является 2-х ступенчатым прибором. Первая ступень — дифференциальная отсечка без выдержки времени (ДО), вторая ступень — чувствительная дифференциальная защита с регулируемой выдержкой времени (ДТЗ). 4. Устройство изготавливается в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150 и предназначено для работы при температуре окружающей среды от –40 до +40° С при относительной влажности до 95%. Степень защиты корпуса устройства — IP60 (IP65 — по требованию заказчика) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УДЗ-1 1. Пределы контролируемых дифференциальных токов в каждой из трѐх фаз электроустановки — от 0,01 до 12.5 А. 2. Пределы регулирования режимных уставок срабатывания устройства (Iдо для ДО и Iдтз для ДТЗ) — от 0,01 до 10 А, шаг 0,1 А. 3. Время задержки срабатывания (для ДО) — не более 0,05 сек при двукратном значении дифференциального тока относительно уставки Iдо. 4. Время задержки срабатывания (для ДТЗ) — в соответствии со значением уставки Тдтз, регулируемой в пределах от 0,1 до 5 сек. с шагом 0,1 сек. 5. Устройство коммутирует выходными контактами электрическую цепь переменного или постоянного тока от 0,01 до 5А при напряжении до 240 В. 6. Питание устройства осуществляется от сети переменного (частотой (50±2) Гц) или постоянного тока напряжением в пределах от 100 до 240 B или от источника постоянного тока напряжением 24 В. 7. Мощность, потребляемая устройством от источника...
Литвинова Ольга · САВЭЛ · 15 апреля · Россия · Красноярский край
УДЗ-1 - устройство дифференциальной защиты

ПРОДАМ: Щитовые измерительные приборы со склада и под заказ

Компания "Премьер Комплект Сервис" рада Вам представить щитовые измерительные приборы: — Приборы переменного тока; — Приборы постоянного тока; —Трансформаторы тока; — Цифровые приборы переменного тока; — Цифровые приборы постоянного тока; — Шунты; — Цифровые тахометры Компания "Премьер Комплект Сервис" — это официальный прямой поставщик электронных компонентов и электротехнических изделий для всех областей промышленности и производств без посредников. Основные задачи нашей компании: — Предоставить российскому производителю электроники и электротехнического оборудования бесперебойную комплексную поставку электронных компонентов и электротехнического оборудования в любых количествах и по конкурентоспособным ценам непосредственно от производителя и ведущих мировых дистрибьюторов в кратчайшие сроки. — Предоставить российскому разработчику возможность использовать в своих разработках лучшие достижения мировых лидеров в производстве электронных компонентов и модулей, осуществляя весь необходимый для этого сервис: технические консультации, образцы, средства разработки и отладочного оборудования, наборы элементной базы для опытного производства. Для реализации этих задач наша компания пользуется и предоставляет нашим партнерам и клиентам весь потенциал услуг, которые предлагают ведущие производители электроники и электротехнического оборудования в странах США, Европы и Азии. Осуществляя оптовые поставки электронных компонентов на основании непосредственных контактов с производителями и ведущими мировыми дистрибьюторами, не затрагивая вторичный рынок, а также наличие хорошо организованного отдела логистики в нашей компании дает основания утверждать, что мы способны выполнять поставленные перед нами задачи.
Бахарев Денис · ПКС · Сегодня · Россия · г Москва
Щитовые измерительные приборы со склада и под заказ

ПРОДАМ: Устройства защитного отключения (УЗО)

Устройства защитного отключения (УЗО) снабжены дифференциальными датчиками, которые позволяют выявлять разницу токов в нулевом и фазном проводе. Когда разница превышает значение номинального тока, происходит отключение потребителя от питания. Назначение этих устройств - обеспечение безопасности людей или животных от воздействия тока при контакте с оголенным проводником под напряжением. Принцип работы УЗО состоит в наличии дифтрансформатора тока, который взаимодействует с фазами электроцепи питания. В условиях нормальной эксплуатации электроток, идущий по фазам, не имеет существенной разницы, и в дифтрансформаторе не возникает электродвижущей силы. В момент, когда случается утечка, количество тока по одной из фаз начинает существенно меняться, что провоцирует возбуждение обмотки дифтрансформатора, соединённого с высокочувствительным электромагнитным реле, которое помогает привести в действие механизм отключения питания. УЗО срабатывает мгновенно, что исключает возможность серьезных последствий от поражения электротоком животных или человека. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Устройства защитного отключения (УЗО)

ПРОДАМ: Реле тока утечки РТУ-300-200

Реле тока утечки «РТУ-300-200» предназначено для: 1. Контроля дифференциального тока утечки в однофазных и трехфазных сетях переменного тока питания цифрового оборудования, где отключение питания является недопустимым. 2. Контроля уровня тока утечки в цепях системы защитного и рабочего (технологического, функционального) заземления. Трансформатор тока в комплекте. Преимущества Единственный производитель дифференциального реле в России Микропроцессорное управление Импульсный блок питания Конструкция Реле РТУ-300-200 выполнено в корпусе для установки на DIN-рейку. В комплекте с реле поставляется токовый трансформатор. На передней панели прибора находятся светодиодные индикаторы «Сеть», светодиодная шкала уровня тока утечки (дифференциального тока), переключатель уровня тока утечки, регулятор времени задержки на срабатывание, кнопка «ТЕСТ» и «СБРОС». Контакты «ТТ1» и «ТТ2» — подключение токового трансформатора, «N» и «L» — контакты подключения питания модуля, 14 и 11 — «сухие» контакты реле сигнализации. Цепи питания, измерения и контакты выходных реле гальванически разделены. Сечение проводов для подключения 0,5…1,5 мм² Напряжение питания, В ~220 +10/-20%, 50 Диапазон рабочих температур (без конденсата), оС -40 … +60 °С Коммутируемый ток контакта (АС1 250 В) max 5 А Потребляемая мощность, не более 1 Вт Уставка тока утечки 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 мА Гистерезис вкл./выкл. сигнализации на пороговых значениях, не более 5% Временная задержка на вкл. сигнализации при превышении уставки тока утечки (регулир.) 0-4 с Стойкость к воздействию механических ВВФ (ГОСТ 17516.1-90) М25 Масса, кг 0,15 кг Габаритные размеры, мм 35×90×60 мм Гарантия, мес 24 Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Реле тока утечки РТУ-300-200
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.