Электрическая генерация

Новый генератор испытан!

4 марта 2013 г. в 07:00

На стенде испытательного центра корпуса мощных турбогенераторов (ИЦ КМТ) «Электросилы» прошли приемочные испытания головного образца турбогенератора ТАП-30-2У3 с воздушным охлаждением. Он предназначен для установки на ТЭЦ-20 «Мосэнерго» взамен старой машины с водородным охлаждением.

Испытания проводились для подтверждения соответствия электрических, тепловых, вентиляционных и механических характеристик машины требованиям техусловий и действующих стандартов. В разгонно-балансировочном сооружении комплекса турбогенераторов была выполнена виброналадка ротора и проведены все необходимые испытания и проверки. Ротор испытан на механическую прочность при повышенной частоте вращения (3600 оборотов в минуту). Проведены испытания электрической прочности изоляции обмотки относительно корпуса (десятикратное номинальное напряжение) и междувитковой изоляции.

— Большая часть испытаний собранного генератора на стенде проводилась при возбуждении от собственного бесщеточного возбудителя, однако основные электрические характеристики были сняты также и при возбуждении от постороннего источника через щеточно-контактный аппарат, — рассказывает заместитель начальника ИЦ КМТ «Электросилы» Павел Ошурков. — Это позволило производить непосредственное измерение тока ротора, а значит, и проверить точность электромагнитного расчета генератора.

Испытания на нагревание проведены в традиционных режимах косвенной нагрузки. Совокупность результатов позволила сделать вывод о том, что в эксплуатационных условиях нагрев активных частей машины будет находиться в допустимых пределах.

По словам Павла Ошуркова, одним из наиболее ответственных пунктов испытаний было испытание механической прочности обмоток при ударном токе короткого замыкания при разных напряжениях.

Осмотр после разборки показал, что генератор успешно выдержал и это испытание. В соответствии с программой выполнены определения электромагнитных параметров, полученные результаты соответствуют требованиям стандартов. В итоге комиссия подписала протокол приемки.

Головной образец генератора ТАП-30 разработан в отделе проектирования турбогенераторов «Электросилы» на базе выпущенной ранее машины мощностью 25 МВт. Для повышения номинальной мощности нового генератора до 30 МВт, а соответственно, значительного увеличения токовой нагрузки, потребовалось внести некоторые изменения, направленные на снижение нагрева обмотки статора. В частности, установлены более мощные вентиляторы и применена изоляция обмотки с повышенной теплопроводностью.

Турбогенераторы малой мощности от 6 до 25 МВт, выпускаемые «Электросилой», имеют высокие технико-экономические показатели. По оценке специалистов, характерная черта этих сравнительно небольших машин — простота конструкции и хорошо отработанная технология изготовления.

В тендере на поставку турбогенератора мощностью 30 МВт для энергоблока ТЭЦ-20 «Мосэнерго» конкурентами «Силовых машин» были крупные зарубежные фирмы, в том числе из Китая.

— Модернизированный генератор ТАП-25 с повышением мощности до 30 МВт, предложенный нами заказчику, оказался и легче, и дешевле, чем у конкурентов, — подчеркивает заместитель начальника отдела проектирования турбогенераторов «Электросилы» Михаил Ройтгарц. — Для снижения себестоимости генераторов мы постоянно ищем материалы, с помощью которых можно удешевить отдельные узлы при сохранении качества. Созданные у нас малые по мощности машины по качеству и КПД превосходят те, что выпускаются в России, и позволяют на равных участвовать в тендерах с ведущими зарубежными фирмами. «Силовые машины» должны бороться за рынок малых машин, спрос на которые велик.

Надежда БАРАНОВА,
газета «Силовые машины»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Толкатель электрогидравлический ТЭ-30

ПРОМТЕХ-электро предлагает гидротолкатель ТЭ-30. Применяется в тормозных механизмах ТКГ-160, ТКГ-200. Предназначены для работы в повторно-кратковременном режиме S3 (ПВ=60%) с частотой включений до 2000 в час и в режиме S1 (ПВ=100%) при температуре окружающей среды не выше 35°С. Толкатели поставляются маслонаполненными. При последующем заполнении (замене), необходимо использовать трансформаторное масло, а в условиях эксплуатации при температуре окружающей среды до -40°С — силиконовые жидкости. Условия эксплуатации должны соответствовать исполнению У2 или ХЛ2 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии пыли, паров или газов во взрывоопасных концентрациях, а так же разрушающих металл, изоляцию и резину. Допустимые колебания напряжения от 0,85 до 1,1 Uном. ЦЕНА: ОТ 17 500 РУБ
Отдел Продаж · ПТКС · 28 марта · Россия · г Санкт-Петербург
Толкатель электрогидравлический ТЭ-30

ПРОДАМ: В АО «НИИЭТ» разработан новый испытательный стенд СИТ-210

АО «НИИЭТ» расширяет разработанную ранее линейку испытательных стендов — СИТ, которые рассчитаны в основном на силовую электронику с большим тепловыделением: транзисторы, линейные стабилизаторы напряжения и другие. В СИТ 30, 50, 70 применяется жидкостное охлаждение. Новый стенд СИТ-210 использует воздушное охлаждение, что позволяет увеличить объем загрузки. Новое разработанное оборудование предназначено для проведения термоэлектротренировки и испытаний на безотказность интегральных микросхем. СИТ-210 имеет расширенную область загрузки — возможность размещения 21 платы (от 10 до 50 микросхем каждая), температура воздействия до + 125 градусов, воздушное охлаждение, программируемое устройство задания тестовых последовательностей. Сделать заказ и узнать подробную информацию по испытательному оборудованию можно на сайте производителя АО «НИИЭТ».
Lesnikova Lyudmila · АО "НИИЭТ" · 22 апреля · Россия · Воронежская обл

ПРОДАМ: Стенд для испытания тяговых синхронных генераторов электровозов ГСТ

Испытательная станция тяговых генераторов предназначена для проведения приемо-сдаточных испытаний генераторов электровозов: Агрегатов тяговых синхронных АТ2С-2800/600, АТ2С-2800/400, генераторов тяговых синхронных ГТСН-2800. Основным преимуществом является испытание на нагревание в режиме рекуперации.
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 22 апреля · Россия · Респ Дагестан
Научно-производственное предприятие Электромаш, ООО

ПРОДАМ: Тиристоры низкочастотные в штыревом исполнении Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 23 апреля · Россия · Орловская обл
Тиристоры низкочастотные в штыревом исполнении Протон-Электротекс

ПРОДАМ: Тиристоры лавинные в штыревом исполнении Протон-Электротекс

ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 23 апреля · Россия · Орловская обл
Тиристоры лавинные в штыревом исполнении Протон-Электротекс
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.