Менеджмент, кадры, охрана труда

Некоторые проблемы качества электроэнергии в распределительных сетях современных предприятий

2 октября 2013 г. в 17:19

В аспектах характера, мощности и временного фактора (периоды эксплуатации) подключаемых нагрузок распределительные сети современных предприятий предельно далеки от характеристик энергетической среды, поддерживающей, а не снижающей качество подаваемой из магистральных сетей электроэнергии. И дело здесь не только и не столько в индуктивных и/или емкостных нагрузках, нивелирующих синфазность тока и напряжения, что обуславливает перетоки реактивной мощности с емким пакетом технических и экономических проблем — этот негатив в той или иной мере устраняется подбором и установкой устройств компенсации реактивной мощности КРМ, УКРМ (см. установки КРМ и УКРМ здесь) после проведения энергетического аудита распределительной сети.

Первенство за сложно контролируемое снижение качества электроэнергии, как в отношении локальных распределительных сетей предприятий, так и в контексте негативного влияния на «внешние» магистральные линии следует отдать нелинейным нагрузкам, число и мощность которых сегодня лавинообразно растет в потребительских сетях. Причем большую долю ответственности за снижение качества электроэнергии сегодня несут не типовые нелинейные нагрузки (вентильные преобразователи, дуговые печи, сварочные установки и т.д.), достаточно мощные, но контролируемые энергетическими подразделениями предприятий с устранением негативов их влияния на локальную/магистральную сеть с помощью тех же КРМ и УКРМ с эффективными фильтрами гармоник (см. установки компенсации реактивной мощности КРМ 6,3 (10,5) кВ здесь, а конденсаторные установки КРМ/УКРМ 0.4 кВ здесь), а сегменты сетей и даже целые сети телекоммуникационного, компьютерного, периферийного и т.д. оборудования, без которого на текущий момент не обходится ни одно современное предприятие от завода, логистического склада/терминала до торгового/развлекательного центра.

Именно это оборудование с импульсными источниками питания оттягивает с сетей суммарно значительную мощность, засоряет свой сегмент сети, локальную распределительную сеть предприятия и магистральные линии поставщиков электроэнергии в целом гармоническими токами, искажающими синусоиды тока и напряжения до форм и значений, не совместимых с работой других нагрузок, а фильтры типовых КРМ на понижающих подстанциях, РУ (распределительных установках), КРУ (комплектных распределительных установках), КТП (комплектных трансформаторных подстанциях), КПП (комплектных преобразовательных подстанциях) далеко не всегда могут вывести предельные значения нелинейных искажений тока THDI и напряжения THDU на уровень норм, регламентированных IEEE Std 519-1992 и IEC/EN61000-3-2.

Таблица. Предельно допустимые значения нелинейных искажений по току THDI согласно IEEE Std 519-1992

Iкз / I п. макс.

<11

11≤h<17

17≤h<23

23≤h<35

35≤h

THDI, %

<20

4

2

1.5

0.6

0.3

5

20 — 50

7

3.5

2.5

1

0.5

8

50 — 100

10

4.5

4

1.5

0.7

12

100 — 1000

12

5.5

5

2

1

15

>1000

15

7

6

2.5

1.4

20

Примечание: Здесь предельные значения искажений по току в % I п. макс. приведены для первой гармоники (50 Гц) в первом столбце, а h — предельные значения искажений по току в % I п. макс. для нечетного порядка гармоник.

Таблица. Предельно допустимые значения нелинейных искажений по напряжению THDU согласно IEEE Std 519-1992

Напряжение на шинах

Нелинейные искажения по гармоникам, %

THDU, %

69 кВ и ниже

3

5

от 69,001 кВ до 161кВ

1.5

2.5

свыше 161,001 кВ

1

1.5

Основные проблемы наращивания мощности нелинейных нагрузок в распределительных сетях предприятий

Современное промышленное и торговое оборудование, как правило, комплектуется управляющим электронным блоком с импульсным источником питания, деятельность предприятия регулируется подразделением с компьютерной и периферийной техникой, безопасность имущества и людей обеспечивается электронными системами и т.д. и т.п. – т.е. наращивание мощности нелинейных нагрузок в распределительных сетях предприятий происходит постоянно, причем равномерное распределение этой мощности по фазам при использовании трехфазной сети, хотя и устраняет некоторые проблемы перекоса фаз, однако не нивелирует риски перегрузки нейтрального провода, традиционно для наших сетей имеющего меньшее сечение (в 1.5-2 раза меньше фазного кабеля), но не оборудованного предохранителем из-за рисков последствий сильного перекоса фаз при отключении нейтрали.

При равномерно распределенной (симметричной) по фазам нелинейной нагрузке «внешне» неплохое значение амплитуды тока в нейтральном проводе значительно меньше действующего значения из-за наложения токов гармоник, кратных трем, среди которых ток 3 гармоники может составлять до 50-60% от основной гармоники частоты 50 Гц. Т.е. по факту в нейтрали при нелинейных нагрузках с импульсными источниками питания ток может превышать токи фазных (линейных) проводов и предельно допустимые значения тока для проводов такого сечения.

Вторым негативом наращивания мощности нелинейных нагрузок следует считать интенсивное засорение гармоническими токами всей распределительной сети предприятия и сети поставщика электроэнергии, причем используемые сегодня источники бесперебойного питания (ИБП) не решают или отчасти нивелируют эту проблему. Так, взаимодействующие с сетью и ИБП с переключением сами засоряют электросеть и практически не защищают запитываемый сегмент (или единичное оборудование), как от гармонических искажений, так и от колебаний сетевого напряжения, поскольку по факту не являются независимыми источниками питания. Различные модификации on-line ИБП (феррорезонансные, с двойным преобразованием) стабилизируют напряжение в запитываемом сегменте сети (оборудовании), но пре большой нелинейной нагрузке не исключают рисков появления гармонических токов, а также засоряют гармониками «внешнюю» сеть.

Отчасти проблема нелинейных нагрузок в распределительной сети предприятия решается установкой мощных трехфазных ИБП с 6, 12 или 24 импульсными выпрямителями на входе, которые в подключенной сети устраняют все гармоники кроме 6±1 (для 6-импульсного), 12±1 (для 12-импульсного) и 24±1 (для 24-импульсного) гармоник. Однако «внешняя» линия засоряется самим трехфазным ИБП, являющимся мощной нелинейной нагрузкой, негативы которой следует устранять типовыми установками компенсации реактивной мощности с эффективными фильтрами гармоник.

По материалам компании «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Регистрация данных о качестве электроэнергии

Качество электрической энергии, поставляемой потребителям электроснабжающей организацией, нормируется ГОСТом 32144–2013. Соответствие показателей качества этим нормам гарантирует правильную работу электрооборудования. Но, сетевая организация не всегда может обеспечить надлежащее качество электрической энергии, кроме того, потребители могут сами ухудшать показатели качества во всей сети, к которой они подключены, например, при значительной несимметричной нагрузке может возникать несимметрия питающего трёхфазного напряжения; при работе оборудования с нелинейными вольт-амперными характеристиками без установки соответствующих фильтров высших гармоник, в энергосистеме будет наблюдаться несинусоидальность кривой напряжения. Отклонение показателей качества электроэнергии от нормы отрицательно сказывается на работе всего электрооборудования, поэтому важно их контролировать, к тому же, при наличии сведений об отклонении качества электрической энергии можно добиться от энергоснабжающей организации перерасчёта стоимости электроэнергии. После проведения измерений заказчику выдаётся технический отчёт установленного образца.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Регистрация данных о качестве электроэнергии

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

ПРОДАМ: Реле защиты от перегрузки

Кроме силового параметра цепей питания, существует и характеристика разности потенциалов в сети, поэтому на любом электрическом устройстве помимо максимального тока указывают номинальное напряжение. И в отличие от силовой характеристики, которая увеличивается параллельно с мощностью, напряжение питания допускает лишь незначительные колебания. В целях обеспечения защиты оборудования от перегрузок, связанных с повышением напряжения (попадание молнии или обрыв нулевой фазы), используют реле защиты от перегрузок. Суть работы рассматриваемого механизма заключается в постоянном контроле напряжения питания, и в случае превышения заданного диапазона происходит механическое воздействие на автоматический выключатель питания. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Реле защиты от перегрузки

ПРОДАМ: Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

Дизельные Генераторы, электростанции АД-12, АД-16, АД-20, АД-30, АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-250, АД-315, другие дизель генераторные установки до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson, дизель и бензо генераторы , ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, VOLVO, DOOSAN, MTU и др., 1,2,3 степень автоматизации, стационарные и передвижные, кунг, шасси, контейнер Север, в наличии и под заказ. Новые, б/у, консервация Доставка авто и ж/д транспортом. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Насонова Виктория · ООО ПК НАВИГАТОР · 27 апреля · Россия · Челябинская обл
Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

ПРОДАМ: Стабилизатор сетевого напряжения однофазный Энергия Hybrid

Стабилизатор сетевого напряжения однофазный предназначен для непрерывного обеспечения качественным и стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в электрической сети от номинального, защиты приборов-потребителей от высокочастотных и высоковольтных импульсов. Принцип работы — комбинированный сервоприводно-релейный. Сервоприводному принципу стабилизации присуща высокая точность, поскольку плавная регулировка позволяет добиться минимальных отклонений выходного напряжения от эталонного значения в 220 В. Релейный же принцип работы обеспечивает высокую скорость регулировки и расширяет рабочий диапазон входного напряжения. Используя этот комбинированный принцип работы, инженеры компании Энергия добились того, что высокая точность стабилизации и плавность регулировки теперь сочетаются с широким диапазоном работы. Модельный ряд: Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 500 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 1000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 1500 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 2000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 3000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 5000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 8000 Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid 10000 Преимущества -Диапазон регулировки: по точности 110–250 В, по защите 95–270 В. -Выход 110 вольт в моделях 500–1500 ВА -Усиленная конструкция щеточного узла. -Увеличенная скорость стабилизации. -Плавность работы. -Возможность изменения точности регулировки с ± 3% до ± 5% -Низкий уровень шума. -Совместимость с любыми типами лампочек. -Трансформатор со встроенным термодатчиком Особенности —выход 110 вольт — в моделях Энергия Hybrid 500, 1000, 1500 -информативный LED дисплей -режим «байпас» в моделях 2000 — 10 000 ВА -металлический корпус со стильным тонированным стеклом -наличие регулируемой задержки включения для обеспечения безопасной работы любого оборудования -расширенные сервисные настройки (выбор выходного напряжения...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизатор сетевого напряжения однофазный Энергия Hybrid
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.