Классификация взрывоопасных зон

5 мая 2015 г. в 22:06

В промышленности часто возникают условия, при которых существует возможность возникновения пожара или взрыва. Для защиты оборудования и обслуживающего персонала должны быть приняты определенные меры предосторожности, создающие ус­ловия, при которых во взрывоопасных средах вероятность возникновения взрыва сводится к нулю.

С химической точки зрения, окисление, горение и взрыв являются экзотермическими ре­акциями, происходящими с различными скоростями. Для осуществления таких реакций не­обходимо наличие трех компонентов:

  • топливо (легковоспламеняющиеся пары жидкости или газы, горючая пыль, горючая смесь);
  • окислитель (обычно воздух или кислород);
  • энергия воспламенения (электрическая или тепловая).

В зависимости от того, каким образом происходит реакция, результатом может быть нор­мированное горение, волна огня или взрыв.

Все методы защиты, применяемые в настоящее время, пытаются исключить один или бо­лее компонентов для того, чтобы уменьшить риск возникновения взрыва до приемлемого уровня. В корректно спроектированной системе, как правило, допускается, что должны воз­никнуть две или более независимые неисправности, каждая с небольшой вероятностью, для того чтобы возможный взрыв произошел.

Для кислородосодержащей атмосферы риск воспламенения взрывоопасной смеси зависит от вероятности одновременного наличия следующих двух условий:

  • -образование легковоспламеняющихся или взрывоопасных паров, жидкостей или газов, горючей пыли в атмосфере или скопление огнеопасных или взрывчатых веществ;
  • -наличие источника энергии: электрической искры, электрической дуги или температу­ры. достаточной для воспламенения, т. е. того, что способно воспламенить опасную смесь.

Опасность взрыва производственной атмосферы возникает при смешивании взрывоопас­ных паров и газов (а также и пыли) с воздухом, в результате чего образуется взрывчатая смесь. Такая опасность может возникнуть в процессе химического производства, транспорти­ровке или хранении взрывоопасных веществ, а также при производстве, где технологией предполагается выделение опасных газов и паров. Основополагающее требование для произ­водственного комплекса не допустить возможности выхода взрывоопасных паров и газов в атмосферу. Поскольку в процессе производства риск образования взрывоопасной смеси с воздухом все равно существует, необходимо всегда предпринимать специальные меры отно­сительно электрооборудования, чтобы предотвратить возможное воспламенение огнеопасных или взрывчатых атмосфер. Применение этих мер должно защитить предприятие или установ­ку, и что еще более важно — человеческую жизнь, поскольку воспламенение может произой­ти, только когда огнеопасная атмосфера и источник воспламенения существуют одновремен­но. Такое воспламенение может произойти из-за электрической дуги, искры или горячей по­верхности во время использования электрического оборудования. Кроме того, воспламенение может быть вызвано фрикционным зажиганием и электростатическим действием. Электриче­ская дуга может возникнуть из-за разряда накопленной энергии или из-за переключения кон­тактов (коммутационных процессов).

Современные предприятия нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплексов промышленности представляет собой сложные технологические процессы, в которые вовле­чено большое количество людей, электротехнических и технологических установок. Работа таких предприятий связана с потенциальной опасностью образования взрывоопасных атмо­сфер как в помещениях, так и на открытых площадках.

Технологические процессы с возможной опасностью возникновения взрыва или пожара в таких, например, отраслях, как нефтедобывающая или газодобывающая, нефтехимическая, химическая, фармацевтическая и т.д. требуют определения опасных зон с возмож­ным наличием огнеопасных смесей.

Понятие «взрывоопасная зона» в «Правилах устройств электроустановок» трактуется сле­дующим образом — взрывоопасная зона — это помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образоваться взрыво­опасные смеси. Согласно ГОСТ IEC 60079-10-1–2012 — взрывоопасная зона — часть замкнутого или открытого пространства, в котором присутствует или может образоваться взрывоопасная газовая смесь объеме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении и эксплуатации оборудования.

В этих зонах для обеспечения безопасности должно применяться электрооборудование во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенное электрооборудование — электрообору­дование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования (ПУЭ).

В соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1–2012 и ПУЭ взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывчатой газовой смеси подразделяются на три класса:

Зона класса 0: Зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени.

Зона класса 1: Зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуа­тации.

Зона класса 2: Зона, в которой маловероятно присут­ствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и сущест­вует очень непродолжительное время.

Известно много способов взрывозащиты, обеспечивающих безопасную эксплуатацию электрооборудования во взрывоопасных средах. Государственные и международные стандарты и правила безопасности устанавливают эти способы и подробно определяют, каким образом следует разрабатывать и применять различное оборудование.

ООО «Пепперс»
Безопасность и надежность, на которые можно положиться.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Пепперс — это Российское инновационное предприятие. На сегодняшний день мы сумели стать одним из лидеров в области разработки и производства взрывозащищенного электрооборудования и инженерных услуг. Наш успех склонны приписывать не только профессионализму и опыту наших специалистов, но и высочайшему качеству предлагаемого оборудования, а также клиентоориентированности компании с первых дней ее существования. С момента основания и до сегодняшнего дня компания «Peppers» строит свою работу на…
Бенгардт Андрей Владимирович
Все новости и публикации пользователя Бенгардт Андрей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ИП102-1В ИП102-1В-Р Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные, максимально-дифференциальные

Извещатели пожарные тепловые взрывозащищённые ИП 102-1В ТУ 4371-118-121506-38-2005 используются в составе систем пожарной сигнализации и предназначены для использования в химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности для подачи извещения о пожаре при повышении температуры контролируемой среды выше допустимой. Извещатели реализуют функции максимальных, максимально-дифференциальных тепловых извещателей и извещателей с дифференциальной характеристикой. В зависимости от температуры и времени срабатывания извещатели подразделяются на классы по НПБ 85-2000 в температурном диапазоне от 69 до 310С Время срабатывания извещателей всех классов при повышении температуры от условно нормальной находится в пределах, определяемых классом извещателей в соответствии с НПБ 85-2000. Извещатели имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты и могут применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса по ГОСТ Р 513-30.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Маркировка взрывозащиты: в комплекте с кабельным термодатчиком ...1ЕxdibIIBT6. В кабельном термодатчике размещен блок искрозащиты (БИЗ), который обеспечивает искробезопасность вида ib. Извещатели могут эксплуатироваться в рабочем состоянии в различных климатических зонах: в диапазоне температуры от минус 55 до плюс 70С в атмосфере типа II, III или IV по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т) - индекс в обозначении - Н, в диапазоне температуры от минус 55 до плюс 70°С в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 . Извещатели работоспособны в течение 1 часа при температуре, С: - для корпуса ИП102-1В с электронной схемой …85; - кабельного термодатчика Извещателя ИП 102-1В ... 380. Извещатели поставляются с кабельными вводами различных исполнений: для присоединения бронированного кабеля (Б), для открытой прокладки присоединяемого кабеля (К), для трубной прокладки кабеля (Т) с присоединительной резьбой G 3/4, (возможна поставка с присоединительной резьбой G 1/2 ). В комплект каждого кабельного u1074 ввода входят резиновые...
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
ИП102-1В ИП102-1В-Р Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные, максимально-дифференциальные

ПРОДАМ: ИП101-1В Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные и с дифференциальной характеристикой

Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные модели ИП 101-1В ТУ 4371-118-121506-38-2005 используются в составе систем пожарной сигнализации и предназначены для использования в химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности для подачи извещения о пожаре при повышении температуры контролируемой среды выше допустимой. Извещатели реализуют функции максимальных тепловых извещателей и извещателей с дифференциальной характеристикой. В зависимости от температуры и времени срабатывания извещатели подразделяются на классы по НПБ 85-2000 в температурном диапазоне от 69 до 85С - см. таблицу 1. Время срабатывания извещателя при повышении температуры от условно нормальной находится в пределах, определяемых классом извещателя в соответствии с НПБ 85-2000. Извещатели имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты и могут применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса по ГОСТ Р 513-30.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Маркировка взрывозащиты ... 1ExdIIBT6; Извещатели могут эксплуатироваться в рабочем состоянии в различных климатических зонах: в диапазоне температуры от минус 55 до плюс 70С в атмосфере типа II, III или IV по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т) - индекс в обозначении - Н, в диапазоне температуры от минус 55 до плюс 70С в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса алюминиевый сплав) - индекс в обозначении - А. Извещатели работоспособны в течение 1 часа при температуре, ..85 С; Извещатели поставляются с кабельными вводами различных исполнений: для присоединения бронированного кабеля (Б), для открытой прокладки присоединяемого кабеля (К), для трубной прокладки кабеля (Т) с присоединительной резьбой G 3/4, (возможна поставка с присоединительной резьбой G 1/2 ). В комплект каждого кабельного ввода входят резиновые уплотнения для кабеля диаметром по поясной изоляции 8 - 10, 10 - 12 и 12 - 14 мм. Защищенность Извещателей от воздействия пыли и воды IP 65 по ГОСТ 14254-96
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
ИП101-1В Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные и с дифференциальной характеристикой

ПРОДАМ: ЖСП18Вех-70-112---10000 р

НАЗНАЧЕНИЕ: Взрывобезопасный светильник уровня защиты 1Ех предназначен для общего освещения взрывоопасных зон классов 1, 2 и пожароопасных зон классов П-I, П-II в соответствии с маркировкой по взрывозащите, а также допускается его применение в зонах 21, 22 при условии соблюдения требований НПАОП 40.1.1.32-01, ПУЭ и других нормативных документов в помещениях и наружных установках в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической, цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности. Светильник устойчив к работе в условиях холодного и умеренного климата при воздействии повышенной влажности до 98% при температуре от -600С до +400С. Температура окружающей среды при эксплуатации от -400С до +400С (У1, ХЛ1). КОНСТРУКЦИЯ: Корпусные детали из алюминиевого сплава. Стекло термостойкое с герметичной завальцовкой в кольцо. Разъем частей светильника - резьбовой. Сетка - стальная, отражатель из листовой стали. Аппаратура управления встроенная. Есть исполнения с двумя сальниковыми вводами для электрокабеля. Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0 ИСТОЧНИКИ СВЕТА: Газоразрядные лампы: металлогалогенная типа HQI-E100 (Osram), HSI-MP100 (Sylvania); натриевые типа ДНаТ-70 (Полтавский ЗГРЛ, Лисма), ДНаТ-100-1 (L=178мм) (Полтавский ЗГРЛ); ртутные типа HQL-80 (Osram), HPL-80 (Philips), ДРЛ-125 (Полтавский ЗГРЛ, Лисма). Цоколь - см. таблицу. А также другие лампы с аналогичными электрическими параметрами и габаритными размерами. МОНТАЖ: Индивидуальное подключение - на вертикальную трубу G3/4-В или вертикальный монтажный профиль. Транзитное подключение - на крюк, вертикальный или горизонтальный монтажный профиль или трубу с наружным Ø25...28мм. Схемы вариантов монтажа см. страницу 27. Рекомендуемая высота установки: 3...5м, для более низких помещений рекомендуются модификации -431, -631. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Светильник. Лампа по отдельному заказу. ПРЕИМУЩЕСТВА: - индивидуальная ...
Романов Василий · ГОРСВЕТКОМПЛЕКТ-2000 · 7 апреля · Россия · Московская обл
ЖСП18Вех-70-112---10000 р

ПРОДАМ: Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные ИП103-1B

Используются в химической, нефтегазовых областях промышленности, а также на морских судах для подачи извещения о пожаре при повышении температуры контроли среды выше допустимой. Извещатели ИП 103-1В имеют один или два датчика с нормально замкнутыми контактами реле. Головки извещателей могут быть выполнены из алюминиевого сплава или нержавеющей стали. Материал защитного чехла - нержавеющая сталь. Извещатели с головкой из нержавеющей стали удовлетворяют требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства и могут выпускаться под техническим надзором Российского Морского Регистра Судоходства. В условном обозначении таких извещателей проставляется дополнительный буквенный шифр МР. Извещатели предназначены для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99, а также во взрывоопасных зонах всех классов согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) гл. 7.3 и другим норма взрывоопасных средах. По возможности эксплуатации в рабочем состоянии в различных климатических зонах Извещатели соответствуют группе исполнения ДЗ по ГОСТ 12997-84 (УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150-69) в диапазоне температуры окружающей среды от минус 55°С до 70°С. По возможности эксплуатации в рабочем состоянии в различной атмосфере по ГОСТ 15150-69 Извещатели имеют следующие исполнения: - для эксплуатации в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 (индекс обозначения - А, го ловка из алюминиевого сплава); - для эксплуатации в атмосфере типа II, III и IV по ГОСТ 15150-69 (индекс обозначения - Н, головка из нержавеющей стали).
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные ИП103-1B

ПРОДАМ: Спикер - Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный

Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный модели СПИКЕР предназначен для непрерывной круглосуточной работы (трансляция по команде предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приемно–контрольными устройствами. Оповещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9–99 и ГОСТ Р 51330.13–99. Оповещатель СПИКЕР запускается при подаче напряжения питания или внешними сигналами управления. Выбранное речевое сообщение или звуковой сигнал транслируется непрерывно до отключения питания Оповещателя или до снятия сигнала управления. Выбор речевого сообщения для трансляции производится переключателями на плате при монтаже речевого блока или внешними сигналами управления. Регулировка громкости производится при монтаже речевого блока. Запись речевых сообщений производится на предприятии–изготовителе по заказу потребителя. Кроме того, подключение Оповещателя СПИКЕР к компьютеру через двухпроводную линию связи RS–485 позволяет потребителю: – транслировать записанные в память Оповещателя сообщения с паузами между сообщениями или служебными сигналами; – записать с микрофона в память компьютера новые речевые сообщения и переписать их в память Оповещателя с присвоением номера; – транслировать речевые сообщения с микрофона или из памяти компьютера без записи в память Оповещателя.
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
Спикер - Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.