Промышленное оборудование

Взрывозащищённые обогреватели CETAL

13 ноября 2014 г. в 11:48

Рис.1 Обогреватель серии RAE

При обогреве промышленных помещений в таких взрывопожароопасных зонах, как покрасочные камеры, склады с горючим и взрывоопасными материалами, а также при отоплении помещений буровых вышек и платформ необходимо использовать специальные взрывозащищенные отопительные приборы. Специально для этих условий, компанией CETAL  были разработаны взрывозащищенные обогреватели помещений серии RAE и RBAE. Обогреватель серии RAE — это стационарный электрический конвектор напольного типа, состоящий из оребренных, окрашенных специальной краской нагревательных элементов.

Взрывозащищенный корпус коробки подключения EEx выполнен из алюминия. Конвектор может быть изготовлен из обычной либо нержавеющей стали, оснащается встроенным регулирующим термостатом и взрывозащищенными кабельными вводами. Диапазон мощностей взрывозащищенных обогревателей серии RAE находится в диапазоне от 500 Вт до 3000 Вт, с маркировкой степени взрывозащиты EExd IIС T3, и от 500 Вт до 1500 Вт с маркировкой EExd IIС T4. По запросу возможно изготовление конвектора с нестандартной мощностью.


Рис.2. Обогреватель серии RBAE

Взрывозащищенный конвектор серии RBAE состоит из нагревательного элемента, который находится в цилиндрическом оребренном корпусе, окрашенном специальной краской. В отличие от промышленных конвекторов серии RAE, которые могут иметь как одно- так итрехфазное подключение к сети, конвектор серии RBAE имеет только однофазное подключение (220B, 50Гц). Диапазон мощностей промышленных обогревателей CETAL серии RBAE включает в себя модели от 500 Вт до 3000 Вт с маркировкой степени взрывозащиты EExd IIС T3, и от 500 Вт до 1600 Вт с маркировкой EExd IIС T4. Класс защиты IP 67.

Температура поверхности нагревателей в точке максимального разогрева не превышает допустимых значений в соответствии с маркировкой взрывозащиты EExd IIС T3 и EExd IIС T4, что исключает возможность воспламенения взрывоопасной смеси либо паров веществ, которые могут попадать на поверхность нагревателя либо накапливаться в воздухе отапливаемого помещения.

Электрические воздуховодные нагреватели CETAL

Воздуховодные электрические нагреватели или канальные нагреватели воздуха используются в технологических процессах, когда требуется постоянная температура нагретого воздуха или другого газа независимо от начальной температуры исходной среды, либо для обогрева промышленных помещений, цехов, сушильных камер, ангаров, щитовых комнат, складов с взрывоопасными или влажными материалами, и других помещений где недостаточно естественной конвекции воздуха либо просто отсутствует центральное отопление.

Воздуховодные канальные нагреватели также предназначены для нагрева воздуха и газов в каналах прямоугольного либо округлого сечения. Нагревательные элементы изготавливаются из обычной либо нержавеющей стали с оребренной либо гладкой поверхностью. Нагревательные элементы монтируются на пластинчатые либо стержневые опоры особым образом для облегчения конструкции вентиляционных воздуховодов и улучшения теплообмена со средой. Электрические нагреватели воздуха могут также иметь системы контроля температуры (встроенные термостаты, ограничители, термопары) с помощью которых могут контролироваться такие параметры как расход, температура на выходе, поверхностная удельная мощность (Вт/см2) . Как правило, электрокалориферы рассчитаны на трехфазное питание 380 В. Также возможно изготовление нагревателей с трехфазным питанием до 750 В. Компания CETAL разрабатывает и производит электрические калориферы низкой, средней и высокой мощности специально адаптированные к требованиям технологических процессов, таких как:

  • сушка-осушение
  • термическая обработка
  • аэродинамические испытания
  • воздушная обработка

Канальные нагреватели воздуха CETAL могут использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей (сушки лакокрасочных покрытий, сушки овощей, фруктов и др.). Достоинством калориферов, в сочетании с высокой производительностью тепла, является быстрый нагрев воздуха в отапливаемом помещении с помощью принудительной конвекции. Конструкция калориферов предусматривает ступенчатую регулировку мощности.

Компания CETAL также разрабатывает и производит электрокалориферы во взрывозащищенном исполнении EExdIIC и EExeIIC. Они обычно работают под низким давлением (менее 0.2 бар) с принудительным охлаждением и предназначены для кондиционирования воздуха, обогрева упаковочных цехов, складов для хранения взрывоопасных веществ или для нагревания воздуха или газа (аргон, азот) в производственных процессах, расположенных во взрывоопасных зонах. Такие нагреватели изготовлены из взрывозащищенных элементов специальной формы для достижения максимального теплообмена с нагреваемой средой.

Температура нагревательных элементов зависит от заданной температуры на выходе, поверхностной удельной мощности (Вт/см2), от вида нагреваемой среды и от скорости потока среды. Подключение к электросети выполняется с помощью одной или нескольких клеммных коробок, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах в зависимости от вида взрывозащиты. Все электрические нагреватели CETAL имеют сертификаты соответствия ТР ТС и разрешение Ростехнадзора РФ на применение взрывозащищенного оборудования на предприятиях химической и нефтехимической промышленности.

ПКФ СЕТАЛЬ»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Отдел Продаж
Все новости и публикации пользователя Отдел Продаж в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Взрывозащищенные обогреватели СТЕП Ех

Взрывозащищенные инфракрасные обогреватели СТЕП Ех с маркировкой 1Ех mb IIC T5 Gb Х Подходят для обогрева помещений хранения и переработки взрывоопасных смесей горючих газов, паров и жидкостей. Область применения обогревателей СТЕП Ех-800/1,8x0,59 взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, категорий взрывоопасных смесей llA, llB, IIC, по ГОСТР МЭК 60079-20-1-2011, согласно маркировкам взрывозащиты электрооборудования , ГОСТ IEC60079 -14-2011 и другим нормативным документам, регламентирующим применение оборудования в потенциально взрывоопасных средах. Характеристики Маркировка взрывозащиты 1Ех mb IIC T5 Gb Х Датчик температуры 2 шт. Маркировка взрывозащиты 1Ех mb IIC T5 Gb Х Мощность, Вт 800 Размер (ДхШхВ,мм) 1800х590х20 Сила тока, А 3,6 Степень защиты IP66 Класс защиты 1 Климатический класс УХЛ3,Т5 Масса, кг 17 Температура окружающей среды -40С + 60 С Температура нагрева, °С 90°С Цвет Белый Частота, Гц 50 Гарантия 5 лет
Проскурякова Юлия · ООО "Элпромторг" · 31 марта · Россия · Воронежская обл
Взрывозащищенные обогреватели СТЕП Ех

ПРОДАМ: Взрывозащищенный нагревательный элемент

Взрывонасыщенные электронагреватели ВЭН и ВЭНТ успешно применяются в газовой, нефтя- ной, химической и горнодобывающей отраслях промышленности. Предназначены для обогрева помещений и оборудования во взрывоопасных залах, где воз- можно образование взрывоопасных смесей газов и паров ЛВЖ с воздухом. Использование термовыключателя ВТВ-10, Выполненного во взрывобезопасном исполнении, позволяет эксплуатировать взрывозащищенный электронагреватель в автоматическом режиме включения и выключения в широком диапазоне температур.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Взрывозащищенный нагревательный элемент

ПРОДАМ: ТША117-1ExdIIBT3GbX-70.110.45-ST — Взрывозащищенный термошкаф-оболочка для размещения зарядного устройства АКБ

Взрывозащищенный термошкаф-оболочка всепогодный с обогревом и пассивным охлаждением, монтажной панелью, однодверный, маркировка взрывозащиты — 1ExdIIBT3GbX. Материал корпуса — сталь 09Г2С. Степень защиты — IP65. Предназначен для размещения зарядного устройства аккумуляторных батарей
Гречников Кирилл · Амадон · 22 апреля · Россия · г Москва
ТША117-1ExdIIBT3GbX-70.110.45-ST — Взрывозащищенный термошкаф-оболочка для размещения зарядного устройства АКБ

ПРОДАМ: Взрывозащищенный электрообогреватель ОВЭ-4

Обогреватели электрические взрывозащищенные ОВЭ - 4 предназначены для обогрева взрывоопасных зон помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.Обогреватель имеет взрывозащищенное исполнение, с видом взрывозащиты “взрывонепроницаемая оболочка” по ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) и уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой взрывозащиты 1Ехd11АТ3 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). Вид климатического исполнения обогревателя УХЛ3 по ГОСТ 15150-69. Обогреватели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от -25° до +15° С. Знак Х, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации изделия необходимо соблюдать следующие требования (особые условия): устанавливать обогреватель на расстоянии 200 мм от стен и пола; запрещается включать обогреватель в сеть с номинальным напряжением выше 380 В; запрещается включать обогреватель без токовой защиты; запрещается эксплуатировать обогреватель во взрывоопасных зонах с температурой окружающей среды выше +150С.
Глебова Наталья · ООО "ПК "ВЕНТТЕХКОМ" · 12 апреля · Россия · Московская обл
Взрывозащищенный электрообогреватель ОВЭ-4

ПРОДАМ: RAYSTAT-EX-02 термостат

Термостат RAYSTAT-EX-02 предназна­чен для регулирования электрообогрева с использованием всех греющих кабелей Raychem (BTV, QTVR, KTV и XTV) по температуре обогреваемой поверхности во взрывоопасных зонах. Установка интервала рабочих температур (от -4 до +163°С) производится вне взрывозащищенного корпуса с помощью круглой ручки со шкалой, защищенной прикрепленной болтами крышкой с уплотнением. Термостат оснащен однополюсным переключателем на два направления с сухими контактами. Для ввода кабеля предусмотрено одно резьбовое отверстие 3/4» с нормальной трубной резьбой; для уплотнения ввода Raychem производит кабельные сальники для небронированных и бронированных силовых кабелей. Заполненный жидкостью термобаллон и трехметровая капиллярная трубка из нержавеющей стали позволяют устанавливать термостат на удалении от датчика. Термобаллон выдерживает температуры от -50°С до +215°С. Благодаря применению литого алюминиевого корпуса и фитингов из нержавеющей стали термостат имеет небольшую массу и его можно устанавливать на трубопро­воде с помощью опорных кронштейнов Raychem или других конструкций.
Бражник Алексей · ООО "УралСнабЭнерго" · 12 апреля · Россия · Челябинская обл
RAYSTAT-EX-02 термостат
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.