Парадоксы производства конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности

30 июня 2016 г. в 11:26

Несмотря на достаточно емкий сегмент средств компенсации реактивной мощности на отечественном рынке электротехнической продукции, в том числе конденсаторных установок (или батарей) для коррекции коэффициента мощности, а также использование российскими производителями в своих решениях комплектных конденсаторных установок современных типов конденсаторов, коммутационного оборудования, фильтров гармоник и т.д., следует признать очевидным факт некоторой статичности отечественных (и зарубежных) разработок и в аспекте вывода функциональности, контроля и управления на более высокий уровень, и в плане перехода на подтверждение технических параметров и качества по современным стандартам, актуализированным с международными техническими регламентами.

Так, в ассортименте даже крупных производителей средств компенсации реактивной мощности определенную долю готовых комплектных решений занимают нерегулируемые конденсаторные установки, как правило без фильтров гармоник, а также регулируемые КРМ, УКРМ и т.д. с низкоскоростной коммутацией отдельных секций конденсаторных батарей, что на текущий момент можно считать nonsense даже для схем индивидуальной компенсации. В свою очередь подавляющее большинство отечественных производителей для разработки и сертификации своих установок используют морально устаревшие ГОСТ 27389-87 «Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности. Термины и определения. Общие технические требования», ГОСТ 12.2.007.5-75 «Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности», ГОСТ 1282-88 «Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия», хотя уже введены в действие современные ГОСТ IEC 61921-2013 «Конденсаторы силовые. Конденсаторные батареи для коррекции коэффициента мощности при низком напряжении», ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний» и т.д.

Возможно производственный и сертификационный парадоксы обусловлены малообъяснимой медлительностью Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое до сих пор не актуализировало путем внесения современных стандартов «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ „Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования“», утвержденный приказом Росстандарта от 14.09.2010 № 3546 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2010г. № 1284-р. Однако в большей степени ответственность за уровень предлагаемых средств компенсации реактивной мощности лежит на самих производителях, ведь продуктивно работать с новыми стандартами никто не запрещает, а концепция добровольной сертификации позволяет использовать для подтверждения соответствия, как внесенные в «Перечень» ГОСТ 27389-87 и ГОСТ 12.2.007.5-75, так и незаслуженно забытые ГОСТ IEC 61921-2013 и ГОСТ Р 51321.1-2007, по факту вполне достаточные для выхода на производство прогрессивных конденсаторных установок (батарей) для коррекции коэффициента мощности. Так, например, ГОСТ IEC 61921-2013 устанавливает более жесткие требования по перенапряжению конденсаторов установок (батарей) для коррекции коэффициента мощности, чем действующий ГОСТ 1282-88, а ГОСТ Р 51321.1-2007 регламентирует емкий пакет проверок и испытаний полностью или частично испытанных комплектных конденсаторных установок, что гарантирует высокое качество и долговечность предлагаемых на рынке средств компенсации реактивной мощности в готовых решениях.

Таблица. Различие требований по максимально допустимым перенапряжениям конденсаторов в нормах ГОСТ IEC 61921-2013 и ГОСТ 1282-88.

Перенапряжения

Максимальная длительность по ГОСТ IEC 61921-2013 Максимальная длительность по ГОСТ 1282-88
1,1 U 30 % длительности под нагрузкой в течение одного дня 12 ч в течение каждых 24 ч
1,15 U 30 мин в течение одного дня 30 мин в течение каждых 24 ч
1,2 U 5 мин в течение одного дня 5 мин не более 200 раз в течение срока службы
1,3 U 1 мин в течение одного дня 1 мин не более 200 раз в течение срока службы
1,5 U 30 мс не более 1000 раз в течение срока службы Не регламентировано

Таблица. Виды проверок и испытаний полностью или частично испытанных комплектных конденсаторных установок по ГОСТ Р 51321.1-2007

Виды проверки и испытания, проверяемые параметры

Полностью испытанные ККУ Частично испытанные ККУ
Предельные значения превышения температуры
Проверка предельных значений превышения температуры в процессе типовых испытаний Проверка предельных значений превышения температуры в процессе типовых испытания или методом экстраполяции
Электроизоляционные свойства
Проверка электроизоляционных свойств в процессе типовых испытаний Проверка электроизоляционных свойств или проверка сопротивления изоляции
Стойкость к токам короткого замыкания
Проверка стойкости к токам короткого замыкания в процессе типовых испытаний Проверка стойкости к токам короткого замыкания в процессе типовых испытаний или методом экстраполяции, или по результатам испытаний аналогичных устройств, прошедших типовые испытания
Надежность соединений открытых токопроводящих частей НКУ с цепью защиты
Проверка надежности соединения открытых токопроводящих частей НКУ с цепью защиты путем осмотра или измерения сопротивления в процессе типовых испытаний. Проверка надежности соединения между открытыми проводящими частями НКУ и цепью защиты
Эффективность срабатывания цепи защиты при коротком замыкании
Проверка эффективности срабатывания цепи защиты при коротком замыкании в процессе типовых испытаний Проверка надежности цепи защиты при коротком замыкании в процессе типовых испытаний или путем применения защитного проводника соответствующей конструкции и расположения
Воздушные зазоры и расстояния утечки
Проверка размеров воздушных зазоров и расстояний утечек в процессе типовых испытаний Проверка размеров воздушных зазоров и расстояний утечек
Механическая работоспособность
Проверка механической работоспособности в процессе типовых испытаний Проверка механической работоспособности
Степень защиты
Проверка степени защиты в процессе типовых испытаний Проверка степени защиты
Монтаж, опробование функционирования
Осмотр НКУ, включающий в себя проверку монтажа и, при необходимости, опробование функционирования в процессе приемо-сдаточных испытаний Осмотр НКУ, включающий в себя проверку монтажа и, при необходимости, испытание на работоспособность
Изоляция
Проверка электрической прочности изоляции в процессе приемо-сдаточных испытаний Проверка электрической прочности изоляции или сопротивления изоляции
Средства защиты
Проверка средств защиты и электрической непрерывности цепей защиты в процессе приемо-сдаточных испытаний Проверка средств защиты
Сопротивление изоляции
Проверка сопротивления изоляции, за исключением тех случаев, когда НКУ были испытаны

Источник: Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов

Приглашаем торговых агентов в регионах РФ Сдельно Удалённо Подработка! Оптом цены заводские Гарантия завода Заявки по электронной почте рассматриваются в первую очередь! КРАТКИЙ КАТАЛОГ Официальный представитель завода в России http://unit-prom.narod.ru http://юнит-пром.рф Типономинал Группа: Конденсаторы Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 300 до 650квар, h корпуса до 390 мм ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 У3 ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-1 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-2,4 (4) У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-4 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8)-10 У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 400 до 850квар, h корпуса до 450 мм ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 (1)-4У3 ЭЭПВ — 0,5-2,4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-2,4-4 У3 ЭЭПВ — 0,5-4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-4-4У3 ЭЭПВ — 0,5-10-5У3 ЭЭПВ — 0,8-10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью 300квар, h корпуса до 300 мм ЭЭПВП — 0,5(0,8; 1) — 2,4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 1330 до 2000квар, h корпуса от 500 мм до 900 мм * КЭЭПВ-0,8/93, ¾-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/335/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/424/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/169,19/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/424/0,5-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 470 мм до 710 мм * КЭЭПВ-1,5/58,98/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/84,93/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/141,54/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/171/1-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 900 мм до 1130 мм * КЭЭПВ-1,5/424/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,85/279/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212,314/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,2/265,39/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3 (2У3) Примечание цена увеличивается в случае заказа малой партии неходовой продукции: 1-2...
Семенов Евгений · Юнит-пром · 8 апреля · Россия · Свердловская обл
Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов

УСЛУГИ: Ремонт конденсаторных установок опыт работы 15 лет!

Ремонт конденсаторных установок любой мощности различных производителей. Всегда есть в наличии электронные компоненты и расходные материалы. Гарантия сервисного центра на все виды работ. Любая форма оплаты для юридических и физических лиц. Выезд сервисной службы по Москве и Московской области также в регионы России. Гарантия на все виды работ работаем по договору.
Плешков Анатолий · ЭТК Мобил Плюс · Вчера · Россия · г Москва
Ремонт конденсаторных установок опыт работы 15 лет!

ПРОДАМ: Трехфазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности

Компания ООО «Амитрон-ЭК» предлагает со склада в Москве 3-х фазные косинусные конденсаторы для компенсации реактивной мощности Comar Condensatori и ZEZ Silko. Информация по телефону CSADG 1-0,4/12,5 Конденсатор косинусный, Comar — 2000 руб с НДС/шт. В наличии 27 шт. CTB 20kVAr-440V 3PH Конденсатор косинусный (16 кВАр при 400 В), ZEZ Silko — 2000 руб с НДС/шт. В наличии 24 шт.
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
Трехфазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности

ПРОДАМ: Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

Продаем конденсаторы КС2-0,38-50-3У3. Имеются в наличии конденсаторы типа КС2; КЭ2; КЭК2; КЭС2; КММ2; КЭП2. Для повышения коэффициента мощности электроустановок в сетях переменного тока частоты 50 Гц. В том числе и для комплектации конденсаторных установок.
Смолин Евгений · ПО Техника · 23 апреля · Россия · Пермский край
Конденсатор КС2-0, 38-50-3У3

ПРОДАМ: Конденсаторы КЭЭПВ-1/424/0,5-4у3 2у3 КЭЭПВ-1/397,9/1 электротермические Заводские цены Гарантия

Заказать купить конденсаторы установки батареи блоки делители колонки трансформаторы подставки модули узлы по заводской цене Электротермические конденсаторы ээвп ээпв кээпв ээпвп (аналоги устаревших — ээвк эспв эсвк эсв) -0.5 0,8 1 1,6 2 кВ -2,4 0,5 1 4 10 кГц у3 от 200 до 3000 кВар Косинусные конденсаторы кпс кэб кэп кэп0 кэп1 кэп2 кэп3 кэп4 кэп5 кэп6 кэс0 кэс1 кэс2 кэпф кээс кээп кэпп кс0 кэ1 кэ2 низковольтные высоковольтные специальные к78-98, к78-99 Конденсаторы связи смв смп смм смпв сма смав смап смапв смб смбв смпб смпбв см смб смбв смаи смаив смаои смаоив Изолирующие подставки пи-1 пи-2 пи-4 пи-5 пи-6 Конденсаторы делителей напряжения дмк дмкп дмр доси Емкостные трансформаторы напряжения етн Колонки кса кса1 ксаб1 Узел крепления ВЧ заградителя Установки конденсаторные укм63 укл56м укл57м укм58 укмт укрм укмф аукрм-0,4-5.1000 ухл4. Импульсные конденсаторы им-5-140 Модули для установок м м1 м2 м3 м4 Заводская гарантия А так же — Предлагаем Промышленная автоматика Мощные проволочные резисторы, потенциометры, комплекты крепления резисторов шлейфы заземления Оптом С5-35В 25.160 Вт пэв 25.150 Вт пэвр С5-36В С5-42В wxd3 -13-2 w Предохранители пр-1м Реле мку Блоки зажимов БЗ24-4п25-в/в 10(5)кл. Арматура скл-11. Тросы, гибкие валы сантехнические, канализационные для прочистки труб, пробивки водостоков, шахт, дымоходов, вентиляции, протяжки проводов и кабелей и т. д. L=1.5 — 200 m D=6.6 -18mm, с наконечником Фланцы плоские, стальные до D=400mm. Инженерно-геодезические изыскания (исследования) -- С уважением к Вам ООО"Юнит-пром» г. Екатеринбург
Семенов Евгений · Юнит-пром · 22 апреля · Россия · Свердловская обл
Конденсаторы КЭЭПВ-1/424/0,5-4у3 2у3 КЭЭПВ-1/397,9/1 электротермические Заводские цены Гарантия
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.