Гармонические искажения: влияние и снижение

4 сентября 2017 г. в 10:23

Поговорим начистоту. Если вас интересует управление двигателем, то, вероятно, вам важно качество выходного сигнала вашего управляющего устройства. Вы думаете о скорости, крутящем моменте и положении.

Гармонические искажения: влияние и снижение

Все это верно, пока проблемы с входным сигналом не привели к серьезному повреждению оборудования, дополнительным расходам или снижению производительности. Вот теперь вас начнут беспокоить гармонические искажения.

Гармонические искажения на входе от источника питания — это, по сути, электрические загрязнения. Они вызваны нагрузками, потребляющими токи, которые не обязательно являются синусоидальными. Такие искажения могут повлиять на любое оборудование, подключенное к источнику питания:

  • двигатели, которые подключены непосредственно к электросети, будут работать при повышенных температурах;
  • также будут повреждены соответствующие проводники, что приведет к увеличению расходов на их ремонт и замену;
  • могут ошибочно срабатывать автоматические выключатели;
  • возможны прерывания связи, отрицательно сказывающиеся на работе чувствительного управляющего оборудования. Эти искажения также могут приводить к ошибочным логическим неисправностям в оборудовании, например ЧПУ, ПЛК, ИБП и компьютерах. Из-за них даже часы могут начать идти быстрее.

Естественно, все эти проблемы могут привести к незапланированному простою и снижению производительности.

Борьба с гармоническими искажениями

Нужно ли опасаться гармонических искажений? Они могут повлиять на оборудование в разных отраслях, но особое внимание следует обратить на два ключевых фактора.

Во-первых, оцените размер и полное сопротивление источника питания относительно привода. Небольшой привод, подключенный к мощному источнику питания, не вызовет проблем. Но если источник питания меньше привода или система привода относительно большая, искажения могут представлять более серьезную проблему.

Во-вторых, подумайте о своих соседях и окружающей среде. Кто подключен к одной электрической сети с вашим оборудованием? Муниципальные предприятия, например водохозяйственные и водоочистные сооружения, обычно подключены к одной сети с жилыми или коммерческими районами. Поэтому проблемы, вызываемые гармоническими искажениями, для них более актуальны, чем для заводов в промзонах. Такие искажения могут увеличивать затраты на энергию и вызывать проблемы у ваших соседей.

Для борьбы с гармоническими искажениями был разработан ряд приводных технологий. Основываясь на своем опыте инженера, я выделил два ключевых критерия для выбора лучшего привода.

  1. Выбирайте привод с низкими гармониками: он уже оснащен специальным оборудованием для устранения или снижения создаваемых гармонических искажений. Приводы с низкими гармониками компактны, они оборудованы необходимыми компонентами для снижения искажений и сразу же готовы к подключению в сеть. С другой стороны, есть классическое решение — фильтры. Это внешние устройства, для которых часто нужна отдельная поставка, установка, подключение и обслуживание.
  2. Выбирайте привод, соответствующий мировым стандартам. Наиболее распространенный стандарт, посвященный гармоническим искажениям, — IEEE-519.

Этот краткий обзор гармонических искажений и их влияния — лишь введение к более глубокому обсуждению, которое может потребоваться в некоторых организациях. Чтобы узнать больше о приводных технологиях, применяемых для снижения гармонических искажений, посетите эту страницу.

Источник: Johannes Hempel, Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Ремонт серводвигателей

Серводвигатель (сервомотор) – важнейшая составляющая высокотехнологического оборудования XXI века. По сути, данный конструктивный элемент дает возможность производить цикличные (повторяющиеся через заданный промежуток времени) линейные и угловые движения, при их равномерности и полном контроле поворота вала. Также за счет него возможно регулирование скорости перемещения, применительно к электромеханическим приборам и фиксирование необходимого положения. Серводвигатели активно применяют в самых разных промышленных сферах. Они присутствуют в станках с ЧПУ и прессо-штамповочном оборудовании, им нашлось место в автомобильной промышленности и металлургии. Особо важную роль они играют в роботехнике, так как позволяют моделировать движения. Конструктивно серводвигатель ЧПУ или иных систем – это устройство, состоящее в первую очередь из неподвижного (в некоторых случаях – подвижного) элемента – статора, и вращающегося ротора. Дополняют их узлы управления и контроля, система подключения и выключения, а также энкодер – датчик, позволяющий выявлять направление, угол и скорость вращения ротора. По принципу работы и основным задачам серводвигатели делятся на синхронные и асинхронные, на рынке представлены электрогидромеханические и электромеханические модели. В первую очередь следует отметить систематическую перегрузку и условия эксплуатации, отличные от нормативных, в частности резкий перепад температур или чрезмерно высокая температура. Страдают от этого как датчики температуры и магниты, так и экондер. Крайне чувствителен экондер и к перепадам напряжения в сети, а также разным видам загрязнения. Нередки случаи заклинивания его подшипников. Выработка ресурса компонентов серводвигателя – тормозной системы и иных – тоже весьма распространенная причина, по которой может потребоваться их ремонт или полная замена. Стоит упомянуть и человеческий фактор – к необходимости ремонта может привести некорректная сборка и установка, попытка восстановить работоспособность...
Завод Подстанций · Проммонтаж · 22 апреля · Россия · Тверская обл
Ремонт серводвигателей

КУПЛЮ: Купим оптом заглушки для 2рм18.

Купим: ид1-1,5мпа или пд1-15кг 17шт 045-02, 045-03 заглушки по 450шт заглушки для 2рм18 и 2рм22 по 500шт двигатели пл072, кпа632, нс1404 к75-40Б-1600в (2000в)-100мкф 11шт мвт300, д300тф 4шт вф0,4-250 7шт дв3 вентилятор 22шт 2туэ-1, 2туэ111 30шт туэ-8а 12шт дрт240 18шт РПГ9-05301 48в 18шт РПГ9-05601 110в 22шт ВК300Н выключатели 27шт ППНГ-15 или ППНГ-15к 35шт 3ПС-22-4 40шт
Иванов Сергей · Вертекс · Вчера · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Серводвигатели API Gettys, Bautz, Baldor, Alsthom

Уважаемые Партнеры! Если Вы не нашли интересующий товар или информацию - свяжитесь с менеджерами компании "Prom-Zip" в форме обратной связи, по e-mail или любым удобным для Вас способом - и мы Вам обязательно поможем ! Серводвигатели GE Fanuc Серводвигатель GE Fanuc a22/3000 A860-0346-T241 Серводвигатель GE Fanuc A06B-0312-B002 Серводвигатели Elau Серводвигатель Elau SM 100-50-030-PO-45-S1-B0 Серводвигатель Elau SM 100-40-050-P1-45-S1-B0 Серводвигатели Danaher Motion Серводвигатель DANAHER MOTION AKM53S-SSSNR-02 Серводвигатели Contraves Серводвигатель CONTRAVES MT30Z4-37 Серводвигатели Bosch Серводвигатель Bosch SF-A0.0008.060-00.008 Серводвигатель Bosch SR-A4 0125 030-10 000 Серводвигатель Bosch SE-B5.320.020-00.000 Серводвигатель Bosch SE-B4.1782.030-05.600 Серводвигатель Bosch SD-B4 070 030-00 000 Серводвигатель Bosch SD-B3.068.030-05.000 Серводвигатель Bosch SDB3.050.030-05.000 Серводвигатель Bosch SD-B3031030-00000 Серводвигатели Bautz Серводвигатель Bautz E644 B-MGB Серводвигатели Baldor Серводвигатель BALDOR BSM100A-3150AA Brushless AC Servomotor Серводвигатель BALDOR BSM63A-275BA Brushless AC Servomotor Серводвигатели API Gettys Серводвигатель API Gettys M442-KNN8-0201 Серводвигатели AMK Серводвигатель AMK DV5-4-4-A0F C163CD DV544A0F Серводвигатель AMK DV5-2-4-R00 DV524R00 C980CD Серводвигатель AMK DV5-2-4-AB0 C162CD DV524AB0 Серводвигатель AMK DV4-0.5-4-A00 DV4054A00 B840BD Серводвигатель AMK DS5-5-6-S00 DV524R00 C943AD Серводвигатели Alsthom Серводвигатель Alsthom T4C2BR0017 Серводвигатель Alsthom F9M4H-57343 Серводвигатель Alsthom F9M4H-57336 Серводвигатель Alsthom MD17HS R8503 BBC Серводвигатель Alsthom MD17HS R8503 BBC Серводвигатель Alsthom MD17HS R8503 Серводвигатели Sanyo Denki Серводвигатель Sanyo Denki 68BM140BXE00
Дубровская Ирина · Touch-Mall · 24 апреля · Россия · г Москва
Серводвигатели API Gettys, Bautz, Baldor, Alsthom

ПРОДАМ: Двигатели и сельсины по вашей цене.

В связи с сокращением площадей, готовы рассмотреть ваши цены закупки. Наименование Кол-во 2д7п 110 45.3730 450 ад6-2/36А 780 адп1121 310 апн011/2 280 бд160 270 бд404на 80 биф114 340 бс1405Б 90 дг0,5тв 335 дг1тв 110 дг2тв 120 дг3тв 720 дг5та 70 др1,5ра 240 дсм2п 220 600 EG-530AD-9 °F 110 кс-3 260 мт14 280 нд1511 110 сл121 70 сл662тв 60 сл321 70 сл370 80 сл571к 90
Иванов Сергей · Вертекс · Вчера · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Продам электродвигатели.

Двигатели на продажу. Выслушаем ваши предложения по ценам. 2Д-7П 117 45.3730 635 EG-530AD-9 °F для ЛПМ 102 АД-4-2/36А-1 178 АД-6-2/36А-2 1070 АДП-1121 375 АДП-1262 75 АДП-1263 70 АДП-1362 78 АДП-1363 32 АПН-011/2 210 Д-25Г 110 ДГ-0,5ТВ 380 ДГ-1ТВ 105 ДГ-2ТВ 126 ДГ-3ТВ 770 ДГ-5ТА 75 ДР-1.5РА 210 ДСМ1/300-П-220 52 ДСМ2-П-220В 481 ДСМ60-П 220В 65 ДШ-0,1А 52 ДШ-200-0,08 59 РД-09-П (П2) 185об 120 СЛ-121 75 СЛ-262ТВ 62 СЛ-321 59 СЛ-369М 24В 23 СЛ-370 81 СЛ-571К МУ2 80 СЛ-621М У2 27
Иванов Сергей · Вертекс · Вчера · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.