DALI (Digital Addressable Lighting Interface — Цифровой интерфейс освещения с возможностью адресации) — стандартный цифровой протокол управления освещением. Протокол открыт и доступен всем производителям.
Особенности DALI:
- Данные передается по общей для всех устройств шине.
- Для передачи данных используются два провода, их экранирование не обязательно.
- Допускается размещение проводов в одном кабеле с питанием ~220В, т.е. фаза, ноль, земля и два провода шины DALI.
- Не требуется соблюдение полярности при подключении шины.
- Не требуется согласующая нагрузка (терминаторы) на концах шины.
- DALI – не высокоскоростная сеть.
- Допускается любая топология, в отличие от протокола DMX, в котором допускается только соединения типа «луч».
DALI предусматривает защиту от подключения питания к шине управления. К шине DALI подключаются управляющие и исполняющие устройства (рис. 1).
Рис.1. Схема подключения устройств DALI
К одной шине DALI можно подключить до 64 исполняющих устройств. Например, диммеры, выключатели, декодеры и другие устройства (№1, №2 и №3 на рис.1), принимающие и исполняющие команды управляющих устройств. Каждое устройство-исполнитель имеет свой индивидуальный адрес. У 4-х канального устройства – 4 адреса (например, арт.014569). Адрес может быть установлен вручную, либо автоматически назначен мастер-контроллером при программировании системы.
При помощи роутеров DALI и объединения до 200 линий DALI, количество адресов в системе может быть увеличено до 12800.
Неограниченное число управляющих устройств может быть подключено к одной шине DALI. Например, панели управления, выключатели, датчики и другие устройства (№5 и №6 на рис. 1). При этом следует учитывать, что некоторые управляющие устройства питаются напрямую от шины DALI, обычно током 2-4 мА.
В системе DALI может отсутствовать центральный контроллер, в отличие от систем DMX.
В системе DALI должно быть постоянное напряжение 16-18В, его обеспечивает подключенный к шине блок питания DALI (№4 на рис.1), на одной шине — один блок питания. Некоторые модели мастер-контроллеров могут сами обеспечивать постоянное напряжение в шине. Согласно стандарту ток в шине не должен превышать 250 мА.
Дистанция передачи данных DALI зависит от сечения провода, уровня помех и других факторов. Соответствие примерной дистанции передачи (длины кабеля) и сечения провода приведено в таблице:
Сечение кабеля (медь) | 0,5 мм2 | 0,75 мм2 | 1,5 мм2 |
---|---|---|---|
Дистанция передачи сигнала | до 100 м | от 100 до 150 м | от 150 до 300 м |
Согласно стандарту, максимальная потеря сигнала должна быть не более 2 В при токе 250 мА, это следует учитывать при выборе кабеля.
В 16 групп могут быть объединены исполняющие устройства. Привязка устройств к группам выполняется при программировании системы.
Возможность включения 16 сцен (предустановок). Каждое устройство содержит сцены и соответствующие им уровни яркости, информация о них записывается в устройства при программировании системы. Каждое исполняющее устройство имеет встроенную энергонезависимую память, в которой хранятся все настройки. Настройки включают в себя:
- адрес (от 0 до 63);
- привязка к группам (от 0 до 15), устройство может быть привязано ко всем 16 группам;
- сцены (от 0 до 15), в устройство может быть внесено все 16 сцен;
- уровень яркости освещения после подачи питания (от 0 до 254);
- ограничение минимального и максимального уровня яркости при изменении яркости освещения (от 0 до 254);
- уровень яркости освещения при прерывании линии управления, например при аварийном освещении (от 0 до 254);
- скорость изменения яркости.
Передаваемые по шине DALI команды имеют форма «адрес – команда». Существуют 3 вида адресации команд: индивидуальные, групповые и общие. Например, «Устройство 15-75%» или «Группа 8, 100%» или «Все, сцена 1». Таким образом, команды могут требовать включить сценарий, хранящийся в памяти устройства, а не только требовать установить определенный уровень (в отличие от систем DMX). Данный метод управления значительно уменьшает объем данных, передаваемых по шине DALI.
Управляющие устройства DALI делятся на 3 группы:
- управляющие по адресам;
- управляющие группами;
- управляющие сценами.
Некоторые устройства универсальны и могут выполнять функции всех 3 групп.
Протокол DALI предусматривает команды, запрашивающие статус устройств. Устройство в ответ передает данные, которые могут включать информацию о типе устройства, его состоянии, текущем уровне яркости и исправности подключенного источника света.
Системы DALI с помощью шлюзов легко интегрируются в системы «Умный дом» и другие системы автоматизации и управления зданиями.
Многие модели диммеров имеют функцию «TouchDIM» — управление при помощи кнопки через подключение к входу DALI сети 220В. Необходимо учитывать, что использование управления DALI и TouchDIM в одной системе не допускается.