Правила светомаркировки для авиации действуют с ноября 2015 года.
«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015 №39264)
Светоограждение препятствий приведено на рисунке приложения №22 к настоящим Правилам.
4.243. В качестве заградительных огней должны применяться огни малой, средней или высокой интенсивности либо их сочетание.
Неподвижные объекты должны светоограждаться заградительными огнями малой интенсивности типа «А» или «В». Объекты большой протяженности или с высотой над уровнем земли более 50 м могут быть светоограждены заградительными огнями средней интенсивности типа «А», «В» или «С», причем заградительные огни средней интенсивности типов «А» и «С» используются отдельно, а заградительные огни средней интенсивности типа «В» — либо отдельно, либо в сочетании с заградительными огнями малой интенсивности типа «В».
Группа деревьев или зданий рассматривается как объект, имеющий большую протяженность.
Согласно Методике оценки соответствия гражданских аэродромов Федеральным авиационным правилам, введённых в действие решением «Росавиации» от 9 ноября 2015 года № 6.04-2464 для пункта 4.243 ФАП применять следующее правило: «Заградительными огнями являются огни малой интенсивности типа «А» (Таблица 4.1, № п/п 243, страница 157).
4.244. Объекты высотой над уровнем земли более 150 м должны светоограждаться огнями высокой интенсивности типа «А», если такие огни необходимы для опознавания объекта в дневное время. Располагаемые на объекте огни должны давать одновременные проблески.
4.245. Для обозначения опор подвесных проводов, кабелей и тому подобное должны использоваться огни высокой интенсивности типа «В», если такие огни необходимы для опознавания линий электропередач. Огни устанавливаются на самой высокой точке опоры, на самом низком уровне провеса проводов или кабелей и приблизительно в середине между этими двумя уровнями и должны давать проблески в следующей последовательности: средний огонь, верхний огонь, нижний огонь. Приблизительные интервалы между проблесками огней приведены в таблице 1 приложения №22 к настоящим Правилам.
4.246. Углы установки заградительных огней высокой интенсивности типов «А» и «В» должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2 приложения №22 к настоящим Правилам.
4.247. На объектах с ограниченной подвижностью, таких как телескопические трапы, должны устанавливаться заградительные огни низкой интенсивности типа «А».
4.248. Транспортные средства и другие подвижные объекты (исключая воздушные суда, оборудование для их обслуживания, наземные транспортные средства, которые используются только на перроне, а также автомобили сопровождения), находящиеся на рабочей площади аэродрома, должны оснащаться проблесковыми огнями малой интенсивности типа «С» синего цвета (транспортные средства аварийной службы или службы безопасности) и желтого цвета (остальные транспортные средства и подвижные объекты).
4.249. На автомобилях сопровождения должны устанавливаться заградительные огни малой интенсивности типа «D».
4.250. Один или несколько заградительных огней низкой, средней или высокой интенсивности должны устанавливаться как можно ближе к самой верхней точке объекта. Верхние огни должны располагаться таким образом, чтобы обозначать точки или края объекта, имеющие самое большое превышение по отношению к поверхности ограничения препятствий.
4.251. При светоограждении трубы или другого сооружения аналогичного назначения верхние огни должны устанавливаться ниже обреза на 1,5 3 м.
4.252. На мачтах или антеннах, подлежащих оборудованию заградительными огнями высокой интенсивности и имеющих дополнительное устройство, такое как громоотвод или антенна высотой более 12 м, когда практически невозможно установить заградительный огонь высокой интенсивности на вершине дополнительного устройства, такой огонь должен устанавливаться по возможности в высшей точке, а если практически возможно, на вершине должен монтироваться заградительный огонь низкой интенсивности.
4.253. При светоограждении объекта большой протяженности верхние огни располагаются так, чтобы можно было определить общие очертания и протяженность объекта. Если два или более краев препятствия находятся на одной высоте, маркируется край, ближайший к летному полю. При использовании огней низкой интенсивности продольное расстояние между ними не должно превышать 50 м, а при использовании огней средней интенсивности — 900 м.
4.254. Когда поверхность ограничения препятствий имеет наклон и самая высокая точка над ней не является самой высокой точкой объекта, следует установить дополнительные заградительные огни на самой высокой части объекта.
4.255. Если объект обозначен заградительными огнями средней интенсивности типа «А», а высшая точка объекта находится на высоте более 100 м над уровнем окружающей местности или над наивысшими точками зданий, окружающих маркируемый объект, предусматриваются дополнительные огни на промежуточных уровнях. Эти дополнительные промежуточные огни по мере возможности располагаются на равном расстоянии друг от друга между верхними огнями и уровнем земли или уровнем высших точек близко расположенных зданий при необходимости с интервалом, не превышающим 100 м.
4.256. Когда объект обозначается заградительными огнями средней интенсивности типа «В», а высшая точка объекта находится на высоте более 50 м над уровнем окружающей местности или над наивысшими точками зданий, окружающих маркируемый объект, предусматриваются дополнительные огни на промежуточных уровнях. Эти дополнительные промежуточные огни, являющиеся заградительными огнями низкой интенсивности типа «В» и заградительными огнями средней интенсивности типа «В», по мере возможности попеременно располагаются на равном расстоянии друг от друга между верхними огнями и уровнем земли или уровнем высших точек близко расположенных зданий при необходимости с интервалом, не превышающим 50 м.
4.257. Расположенные на объекте заградительные огни средней интенсивности типа «А» и «В» должны давать одновременные проблески.
4.258. Когда объект обозначен заградительными огнями средней интенсивности типа «С», а высшая точка объекта находится на высоте более 50 м над уровнем окружающей местности или над наивысшими точками зданий, окружающих маркируемый объект, предусматриваются дополнительные огни на промежуточных уровнях. Эти дополнительные огни по мере возможности располагаются на равном расстоянии между верхними огнями и уровнем земли или уровнем высших точек близко расположенных зданий при необходимости с интервалом, не превышающим 50 м.
4.259. Заградительные огни высокой интенсивности типа «А» располагаются с одинаковым интервалом, не превышающим 100 м, между уровнем земли и верхним(и) огнем(ями), указанным(и) в пункте 4.246 настоящих Правил, за исключением тех случаев, когда маркируемый объект окружен зданиями и когда превышение самых высоких точек этих зданий может использоваться в качестве эквивалента уровня земли при определении количества уровней огней.
4.260. Заградительные огни, которые устанавливаются на объектах, находящихся на курсах взлета и посадки (ДПРМ, БПРМ, курсовой радиомаяк (далее — КРМ) и тому подобное), должны быть размещены на линии, перпендикулярной направлению полетов, с интервалом не менее 3 м.
4.261. Число и расположение заградительных огней малой, средней или высокой интенсивности на каждом уровне должно быть таким, чтобы объект был обозначен со всех направлений в горизонтальной плоскости. Если в каком-либо направлении огонь затеняется другой частью объекта или близко расположенным объектом, должны предусматриваться дополнительные огни на этом объекте и располагаться таким образом, чтобы дать общее представление об объекте, подлежащем световому ограждению. Если затененный огонь не способствует определению общего очертания объекта, подлежащего светоограждению, он может не устанавливаться.
4.262. В отдельных случаях допускается отступление от требований настоящих Правил, если такие отступления компенсируются введением мер, обеспечивающих эквивалентный уровень безопасности полетов.
Эквивалентные меры разрабатываются лицом, эксплуатирующим аэродром, и согласовываются руководителем территориального органа «РОСАВИАЦИИ».
4.263. Расположение заградительных огней на сооружениях представлено в приложении №23 к настоящим Правилам.
Приложение № 22 к Правилам
(пункты 4.245, 4.246)
Светоограждение препятствий
Заградительный огонь малой интенсивности:
- типа «A» — огонь с постоянным излучением красного цвета и максимальной интенсивностью не менее 10 кд;
- типа «B» — огонь с постоянным излучением красного цвета и максимальной интенсивностью не менее 32 кд;
- типа «C» — проблесковый огонь желтого/синего цвета и максимальной интенсивностью от 40 кд до 400 кд;
- типа «D» — проблесковый огонь с излучением желтого цвета и эффективной интенсивностью от 200 кд до 400 кд.
Заградительный огонь средней интенсивности:
- типа «A» — проблесковый огонь с излучением белого цвета и эффективной интенсивностью 20000/2000 кд;
- типа «B» — проблесковый огонь с излучением красного цвета и эффективной интенсивностью 2000 кд;
- типа «C» — огонь с постоянным излучением красного цвета и эффективной интенсивностью 2000 кд.
Заградительный огонь высокой интенсивности:
- типа «A» — проблесковый огонь с излучением белого цвета и эффективной интенсивностью 200000/20000/2000 кд;
- типа «B» — проблесковый огонь с излучением белого цвета и эффективной интенсивностью 100000/20000/2000 кд.
Интервалы между проблесками огней выбираются приблизительно следующими:
Таблица 1
Проблесковый интервал между: | Часть общего цикла |
---|---|
средним и верхним огнем | 1/13 |
верхним и нижним огнем | 2/13 |
нижним и средним огнем | 10/13 |
Углы установки заградительных огней высокой интенсивности.
Таблица 2
Относительная высота огня над землей | Угол максимальный интенсивности огня относительно горизонтали |
---|---|
Более 151 м | 0° |
122 - 151 м | 1° |
92 - 121 | 2° |
Менее 92 м | 3° |
Рисунок. Примеры светового ограждения препятствий.
Размеры А, Б равны 45 — 90 м; В, Г, Д меньше или равны 45 м.
Приложение № 23 к Правилам
(пункт 4.263)
Расположение заградительных огней на сооружениях
На приведенных в настоящем добавлении диаграммах показано расположение по вертикали заградительных огней на сооружениях (препятствиях и объектах, не относящихся к препятствиям). Расположение того или иного заградительного огня в интервале от верхней до нижней части сооружения приводится в виде дроби, указывающей относительную высоту расположения огня. Например, «1/2» или «1/8» указывают, что данный огонь располагается на половине или на одной восьмой высоты сооружения соответственно. Приводимая на диаграммах величина «50 кд/м2» означает яркость фона.
Рисунок 1.
Система светоограждения препятствий с использованием:
- Красных заградительных огней постоянного излучения низкой интенсивности типа «B»;
- Красных проблесковых заградительных огней средней интенсивности типа «B».
Рисунок 2.
- Система светоограждения препятствий с использованием:
- Красных заградительных огней постоянного излучения, типа «С».
Рисунок 3.
Сдвоенная система светоограждения препятствий в зависимости от яркости фона с использованием:
- Проблесковых заградительных огней средней интенсивности типа «A» или типа «B»;
- Красных заградительных огней постоянного излучения низкой интенсивности типа «B».
Рисунок 4.
- Система светоограждения препятствий на основе использования:
- Белых проблесковых огней высокой интенсивности типа «A».
Рисунок 5.
Сдвоенная система светоограждения препятствий в зависимости от яркости фона с использованием:
- Белых проблесковых огней высокой интенсивности типа «A»;
- Проблесковых заградительных огней средней интенсивности типа «A» или типа «B»;
- Красных заградительных огней постоянного излучения низкой интенсивности типа «B».
Рисунок 6.
Сдвоенная система светоограждения препятствий в зависимости от яркости фона с использованием:
- Белых проблесковых огней высокой интенсивности типа «A»;
- Проблесковых заградительных огней средней интенсивности типа «A»;
- Красных заградительных огней постоянного излучения средней интенсивности типа «C».