Освещение

Особенности проектирования Led-освещения на объектах авиации

5 марта 2018 г. в 15:30

Освещение проектируется согласно требованиям следующих документов:

  • СП 5059-89 Санитарные правила для авиационно — технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации;
  • СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
  • «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий»;
  • ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений».

Если объекты международного класса, то тогда необходимо изучить выдвигаемые требования и нормы.Любое применяемое электрооборудование, в том числе и светильники должны иметь устройства защиты по напряжению и частоте. Применяемые светодиодные светильники должны соответствовать требованиям по электромагнитной совместимости, так как они не должны создавать радиопомехи и нестабильность напряжения в сети электропитания. Требования к каждому объекту выдвигаются отдельно и их количество может быть увеличено относительно стандартных норм.

Искусственное освещение не должно создавать стробоскопического эффекта на не огражденных движущихся частях станков и оборудования. Качественные светодиодные светильники имеют коэффициент пульсации освещенности не более 5% (этот коэффициент характеризует колебания светового потока, падающего на единицу поверхности, во времени).

Пример использования светодиодных промышленных светильников

Пример использования светодиодных промышленных светильников

Аэропорт освещение. Руководство по применению

Из практики. Большинство производителей применяют источники питания не собственного производства, а использует источники предприятий, специализирующихся на их разработке и серийном выпуске. Многие светильники на рынке в серийных изделиях имеют еще более низкий коэффициент пульсации, который не превышает и 1%. Нормы регламентируют значение Кп, который характеризует глубину пульсации светового потока. Значения Кп в диапазоне от 5% до 20% регламентируются в зависимости от точности зрительной работы.

Примечание: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 регламентирует, что в помещениях, оборудованных компьютерами Кп должен быть не более 5%.

В СНиП 23-05 указывается, что коэффициент пульсаций освещённости рабочей поверхности рабочего места не должен превышать 10%-20%, в зависимости от степени напряжённости работы.

В новых помещениях или при модернизации систем освещения рекомендуется использовать безртутные источники света — светодиодные. Это убирает проблему с утилизацией и хранением ртутных ламп, значительно сокращает финансовые затраты и повышает уровень безопасности для работающих людей.

Светодиодные светильники имеют более высокую световую эффективность. Ассортимент позволяет выбрать необходимые качественные светодиодные приборы.

Конструкции обладают различным дизайном, габаритными размерами и весом. Мощность и диаграмма может быть различной и подбирается согласно специфики объекта.

Промышленные светодиодные светильники

Фото светодиодного промышленного светильника

Светодиодное осветительное электрооборудование, в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасности помещения, должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок». Ведь безопасность на таких объектах первоочередная задача. При монтаже надо обращать внимание на надежность креплений и конструкции светильника. Необходимо обеспечить защиту от возможного падения прибора с большой высоты. Также надо обеспечить доступность ко всем элементам светильника, чтобы в случае его выхода из строя можно было без проблем поменять любую его часть. Доступность важна и при обеспечении сервисного обслуживания, при очистки от пыли или замене источника питания (драйвера).

Светодиодный светильник на металлическом тросе

Светодиодный светильник надежно закреплен на металлическом тросе

Уровень степени защиты корпуса светильника от внешний воздействий, вибрации, взрыва или механических повреждений подбирают согласно классу помещений.

Для лучшего использования отраженной составляющей света и обеспечения оптимального распределения яркости в поле зрения работающих окраска окружающих поверхностей должна выбираться с коэффициентом отражения от 0,4 до 0,7.

Спецодежда работающих может быть светлой окраски, если отсутствуют специальные требования, обусловленные характером работы.

Для создания в пассажирских залах и других помещениях аэропорта ощущения комфорта необходимо согласовывать спектральный состав источников света с цветовой отделкой интерьера. Подбором цветового фона окружающих поверхностей следует добиваться равномерного распределения яркости в поле зрения работающего. Освещение не должно вызывать ослепления и дискомфорта. Применяемые светодиодные светильники должны иметь в конструкции защитный угол, качественные защитные рассеиватели.

Освещение ангара для самолетов

Хороша и равномерная освещенность внутри ангара для самолетов

Внутри ангаров, где осматриваются воздушные судна, должно быть очень качественное освещение. Должна быть обеспечена хорошая освещенность, с высокой цветопередачей и без теней (равномерным). При ремонте или осмотре специалистам самолета необходимо четко видеть и различать все цвета. Они должны быть внимательными, так как от их работы зависит безопасность жизни экипажа и пассажиров.

Светодиодные светильники

Светодиодные светильники обеспечивают хорошую видимость всего окружающего пространства

Для рабочих поверхностей при искусственном освещении в помещениях АТБ, в зависимости от производственных процессов, нормируются минимальные значения освещенности, которые следует принимать в соответствии с нормами, изложенными в приложении.

7.3. Средняя и горизонтальная освещенность рабочих зон на территории (места стоянок воздушных судов, перрон, площадки специального назначения) должна быть не менее:

  • на перроне — 20 Лк;
  • на площадках специального назначения — 10 Лк;
  • на местах стоянок воздушных судов — 5 Лк.

7.4. Средний уровень горизонтальной освещенности тех зон стоянок воздушных судов, перрона, площадок специального назначения, где не производится обслуживание воздушных судов (участки между стоянками самолетов, вертолетов, служебные подъездные пути и т. п.) должен быть не менее 50% от среднего уровня освещенности, указанного в п. 7.3.

7.5. Для проведения технического обслуживания воздушных судов на перроне, местах стоянки и площадках специального назначения, где по характеру выполняемых работ освещенность от общего освещения недостаточна, необходимо предусматривать местное освещение от передвижных и переносных осветительных устройств.

7.6. Для безопасного передвижения людей и спецтранспорта во время прекращения технологических процессов на перроне, местах стоянок воздушных судов и на площадках специального назначения, а также для продолжения безопасного ведения работы на них при возникновении аварии в сети рабочего освещения, следует предусматривать дежурное (аварийное) освещение с минимальной горизонтальной освещенностью 1 Лк.

7.7. Аварийное освещение производственных освещений АТБ следует предусматривать, если отключение рабочего освещения может привести к возникновению взрыва или пожара, при этом освещенность рабочих поверхностей должна составлять 5% нормируемой при системе общего освещения, но не менее 2 Лк.

7.8. Эвакуационное освещение следует предусматривать в проходах, на лестницах и в помещениях, где продолжает работать производственное оборудование, при этом освещенность на полу и на ступенях лестниц должна составлять 0,5 Лк.

7.9. Для обеспечения нормируемых значений освещенности выбор осветительных приборов для общего и местного освещения следует производить в соответствии с СНиП «Естественное и искусственное освещение».

Освещенность в помещениях подбирается согласно производственным процессам.

Предварительно необходимо провести качественный технический аудит, на основе которого будут произведены светотехнические расчеты. Аудит будет касаться не только светотехнических показателей, но будут изучены и электротехнические важные моменты.

В расчетах и предложениях должны учитываться и экономические факторы, такие как срок окупаемости инвестиций, эффект от вложений, гарантийные и постгарантийные обязательства.

Если на начальном этапе будут учтены все перечисленные факторы, то уверен — ваш проект будет энергоэффективным и экономически оправданным.

Освещение аэродрома

Источник: Компания «Аксиома Света»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Заградительные огни ЗОМ СДЗО

Заградительные огни применяют для обозначения местонахождения высотных объектов, которые могут создавать опасность движению воздушных судов, таких как самолеты, вертолеты и другие летательные аппараты. Согласно требованиям руководства по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации (РЭГА РФ-94) все высотные объекты в обязательном порядке должны иметь светомаркировку, а управление заградительными огнями должно осуществляться в ручном и автоматическом режиме. Стандартно заградительный огонь представляет собой плафон красного цвета, изготовленный из боросиликатного стекла либо из поликарбоната, и основания с цоколем для лампы Е27 и резьбой под установку на трубу ¾. На нашем сайте представлены основные модели заградительных огней, которые соответствуют требованиям Росавиации. Если вы не нашли необходимое Вам оборудование, Вы можете отправить нам заявку по почте с указанием требуемых технических параметров
Рыбакова Алина · ТЕХСВЕТПРОМ · 29 апреля · Россия · Челябинская обл
Заградительные огни ЗОМ СДЗО

ПРОДАМ: Лампы самолетные СМ и СМЗ

В наличии и под заказ лампы самолетные: Лампы накаливания самолётные для освещения самолетов и другого транспорта СМ 6,3-1,4 S6s/10 СМ 7,5-9 СМ 13-5 СМ 13-15 СМ 26-15 СМ 26-25 СМ 27-1,5 S6s/10 СМ 27-1,5-1 выводы СМ 27-18 СМ 28-10 В15s СМ 28-10 B15d СМ 28-80 СМ 28-0,05 (СМ 37) СМ 28-0,05-1 СМ 28-1,4-1 S6s/10 СМ 28-1,5 S6s/10 СМ 28-2,8 СМ 28-4,8 СМ 28-5 СМ 28-10 СМ 28-23 СМЗ 28-28-1 СМЗ 28-60 СМЗ 28-70
Дедков Константин · СИЛА СВЕТА · 18 апреля · Россия · Респ Мордовия
Лампы самолетные СМ и СМЗ

ПРОДАМ: Поставим недорого светильники

Светильники уличные, промышленные, люминисцентные бытовые и промышленные, накладные и встраиваемые, точечные, переносные, прожекторы, пускорегулирующие аппараты. Лампы ПЖ-500, ПЖ-100 в наличии. Светильники НБО-60 в наличии. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" была создана как подразделение, занимающееся производством электрощитового оборудования, для наибольшего удовлетворения технологических потребностей корпоративных клиентов таких как: подразделения ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, ТНК, РАО ЕЭС, ИНТЕР РАО ЕЭС. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" проводит политику комплексных поставок электрооборудования: Кабельно-проводниковая продукция; Светотехническая продукция; Электрощитовое оборудование; Высоковольное и низковольтное электротехническое оборудование. Одним из приоритетных направлений компании ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" является разработка и производство электрощитового оборудования и комплектующих к буровым установкам, производство которых прекратилось в 80х-90х годах прошлого столетия, но которые и поныне находятся в эксплуатации: Устройство отбора дискретных электрических сигналов УОС (УОС-01…УОС-26); Коробки аппаратные серии КА1 (КА1-113…КА1-829); Блоки импульсного трансформатора БИТБ-2, БИТЭ-1С; Блоки управления серии БГР31 к буровым установкам БУ2900; Блоки и панели управления и распределения Б(П), БМ, БМД, БМ-К серий 5000-9000; Устройства управления и распределения Я, ЯУ, ЯЭ, РУСМ, ШУ, ЯУД серий 5000-9000. ООО "АЛЬФАЭНЕРГИЯ" производит весь ряд низковольтного щитового оборудования: Ящики вводные с рубильником ЯРВ6ХХХ, Я8ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Ящики (Шкафы) Упраления Я5ХХХ-ХХХХ, Я9ХХХ-ХХХХ, РУСМ5ХХХ-ХХХХ, РУСМ8ХХХ-ХХХХ; Устройства Автоматического Включения Резерва ЯУ8252 (ШУ8252), ЯУ8253 (ШУ8253), ЯУ8254 (ШУ8254), ЯУ8255 (ШУ8255), Я8301, Я8302, ЩАП-12, ЩАП-23, ЩАП-33, ЩАП-53, ЩАП-63; Пункты Распределительные ПР11-ХХХХ, ПР11М-ХХХ, ПР24-ХХХХ, ПР85ХХ-ХХХХ, ПР87ХХ-ХХХХ, ПР9ХХХ-ХХХХ; Вводно-Распределительные Устройства ВРУ1-ХХ-ХХ, ВРУ3-ХХ,...
Игнатенко Александр · АЛЬФАЭНЕРГИЯ · 10 марта · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Светодиодный прожектор «Дикобраз» модель А56-01 (5 300 лм, 62 Вт, IP67, -50…+60 °C)

Светильник A56 предназначен для освещения производственных помещений и цехов, интерьерной подсветки зданий. Светильники соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-2-3. Светодиодные светильники серии Дикобраз разработаны и производятся в России. Технические характеристики: Способ крепления - скоба. Потребляемая мощность - не более 62 Вт. Световой поток - не менее 5 300 лм. Климатическое исполнение У1, -50…+60 °C, IP67 Коэффициент мощности – более 0,9. Габаритные размеры - 200 х 230 х 130 мм. Масса – 3 кг. Цветовая температура - 5000…6500 К (нейтральный белый). Класс светораспределения – П. Тип кривой силы света (КСС) – Ш или Л. Коэффициент пульсации – 0%. Требования к электропитанию - сеть переменного тока напряжением 115…305 В, частотой 50…60 Гц. Высокий индекс цветопередачи CRI (более 80 Ra). Срок службы - 100 000 часов. Высокая прочность и виброустойчивость. Время непрерывной работы не ограничено. Отличный пуск при минусовой температуре
Романов Борис · ПСС · Вчера · Россия · г Москва
Светодиодный прожектор «Дикобраз» модель А56-01 (5 300 лм, 62 Вт, IP67, -50…+60 °C)

ПРОДАМ: Светодиодные светильники и прожекторы «AMIRA GigaTera» MAHA PLUS

Освещение больших территорий спортивных сооружений, аэропортов, морских портов, транспортных развязок, терминалов ж/д сортировочных станций, промышленных и пр. Модель: MAH Номинальная мощность: 150 — 1600 Вт Световой поток: 20 250 — 208 000 лм Световая эффективность: 130 — 150 лм/Вт Цветовая температура: 3000 — 5700 К Индекс цветопередачи: 70 — 80 Ra Степень защиты: IP66 Рабочая температура: -30° ∼ 55° С (возможно арктическое исполнение) Вес: 7,5 — 38 кг Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
АО АМИРА · АМИРА · 30 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Светодиодные светильники и прожекторы «AMIRA GigaTera» MAHA PLUS
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.