SIMATIC IT от Siemens поможет в создании MES-систем для широкого спектра отраслей

11 ноября 2019 г. в 15:24

Целью этой статьи является ознакомление читателей с программным продуктом SIMATIC IT компании Siemens, предназначенным для создания MES-систем для широкого спектра отраслей.

Прежде чем перейти к описанию архитектуры и обзору функций попытаемся четко определить, что мы будем понимать под термином MES. Дело в том, что в последнее время аббревиатура MES все чаще появляется на страницах различных изданий, освещающих вопросы промышленной автоматизации. От изданий не отстают и многочисленные фирмы, позиционирующие себя как разработчики или поставщики MES-решений для различных областей промышленности. Неудивительно, что в настоящее время существует достаточно много разнообразных толкований самого понятия MES, которое стало аморфным и семантически расширилось, поглотив функциональные части систем уровня АСУ ТП, систем диспетчеризации, систем уровня предприятия и т.п. Являясь, возможно, удобным маркетинговым ходом, данная неопределенность затрудняет анализ функций и возможностей современных MES систем.

Начнем с расшифровки MES (Manufacturing Execution System). В данной статье будет использоваться перевод ―системы оперативного управления производством. Хотя это не вполне аутентичный перевод английского варианта [2], он сейчас является общепринятым и в принципе адекватно отражает суть данных систем.

Теперь ответим на вопрос, что такое система класса MES. Для этого приведем определение, данное международной ассоциацией MESA (Manufacturing Enterprise Solution Association):

Система оперативного управления производством (MES) — это динамическая информационная система, управляющая эффективным исполнением производственных операций.

Используя точные текущие данные, MES регулирует, инициирует и протоколирует работу предприятия по мере возникновения событий. Набор функций MES позволяет управлять производственными операциями от момента появления заказа на производстве до доставки готового продукта. MES предоставляет наиболее важную информацию о производственной деятельности для всей организации и обо всей цепочке поставок посредством двустороннего взаимодействия.

Принцип работы MES
Используя точные текущие данные, MES регулирует, инициирует и протоколирует работу предприятия по мере возникновения событий

В приведенном определении, на наш взгляд, ключевыми моментами для понимания сути MES-систем являются:

  • использование текущих данных;
  • исполнение производственных операций.

Именно использование оперативной информации отличает MES от ERP-систем, которые работают с совершенно другими периодами актуализации данных. В свою очередь, принципиальное отличие MES от SCADA-систем лежит в плоскости производственных операций, для исполнения которых требуется управление работой многих единиц оборудования на различных участках производства. При этом обычно в SCADA-системе модель контролируемого процесса явно не задается, а существует только в голове у разработчика. Наличие большого количества оборудования, взаимосвязей и скрытых правил заставляет создавать явную модель производства, которая лежит в основе MES-системы и является ее неотъемлемой частью.

В отношении упомянутой модели производства возникают два основных вопроса: что это за модель и что она должна содержать? Ответы на них даёт стандарт ISA-S95, отвечающий за построение систем класса MES. Согласно этому стандарту, в первую очередь необходимо построить модель оборудования — иерархию оборудования предприятия. Далее могут строиться модели материалов и модели персонала, если это требуется для решения поставленных задач. После этого можно определять модель производства. Таким образом, мы определяем производство на стыке возможностей оборудования, доступности материалов и персонала. Такова внутренняя модель, а с точки зрения управления производством, любая MES должна дать ответ на вопросы:

  • С помощью чего надо производить?
  • Что должно быть произведено?
  • Когда что надо производить?
  • Когда, как и что было уже произведено?

Это значит, что продукт класса MES должен иметь, как минимум, модули, реализующие логику, необходимую для ответа на эти вопросы. Если перевести их в технологический язык, то получается, что должны присутствовать компоненты для:

  • описания и определения технологического оборудования, материалов и персонала;
  • описания и определения технологического процесса;
  • определения и планирования расписания запуска производства;
  • расчета производительности производства и хранения данных.

Соответственно, модель производства в MES-системе должна учитывать все эти факторы для качественного и полнообъемного управления производством. Все вышесказанное не относится к какой-то конкретной реализации MES, а является универсальным подходом к построению систем данного класса. Далее посмотрим, как эти общие принципы нашли отражение в программном продукте SIMATIC IT.

Модель производства в MES-системе должна учитывать все факторы
Модель производства в MES-системе должна учитывать все факторы для качественного и полнообъемного управления производством

Обзор программного комплекса SIMATIC IT

SIMATIC IT – это MES система производства Siemens. Она позволяет выполнять комплексное моделирование производственных процессов, точно определять их возможности и получать данные с ERP уровня и уровня производства в реальном масштабе времени. Это позволяет выполнять более эффективное управление производством и повышать его гибкость. SIMATIC IT даёт возможность быстро реагировать на любые производственные ситуации и предпринимать адекватные шаги для снижения времени простоя и количества бракованной продукции, затрат на переделку продукции, хранение оптимального количества запаса готовых продуктов.

Применение SIMATIC IT обеспечивает возможность получения целого ряда преимуществ. Во-первых, моделированию могут быть подвергнуты даже сложные деловые процессы и структуры производства, которые впоследствии могут быть объединены наиболее эффективным способом. Во-вторых, процессы моделирования остаются полностью прозрачными и понятными и, самое главное, – независимыми от функционирования реальных систем управления. В-третьих, моделирование может выполняться в любой точке предприятия: все процессы могут быть стандартизованы и наиболее удачные методы управления могут использоваться в масштабах всего предприятия.

SIMATIC IT обеспечивает плавный переход от результатов моделирования к выполнению принятых решений и управлению новыми приложениями MES. Это снижает время выполнения проектных работ, предотвращает возможность возникновения ошибок, позволяет документировать все шаги и обеспечивает защиту имеющихся ноу-хау. Таким образом, SIMATIC IT обеспечивает снижение затрат на построение MES-уровня и защиту сделанных инвестиций.

Модели производства, созданные в среде SIMATIC IT, хранятся в библиотеках и в любое время загружаться в другие проекты. Это существенно снижает затраты на дальнейшее проектирование.

SIMATIC IT полностью отвечает требованиям стандарта ISA-S95 к MES-системам. Именно поэтому клиенты могут быть уверены в безопасности вложения инвестиций в SIMATIC IT. Этот продукт обеспечивает не только полную поддержку функций ISA-S95, но и использует требования ISA-95 к архитектуре разрабатываемых продуктов. Как активный член комитета, ISA-95 Siemens вносит свой ощутимый вклад в развитие этого стандарта.

SIMATIC IT полностью отвечает требованиям стандарта ISA-S95
SIMATIC IT полностью отвечает требованиям стандарта ISA-S95 к MES-системам

Состав SIMATIC IT

SIMATIC IT – это модульная система, состоящая из слаженно работающих программных компонентов для решения всех необходимых MES задач, как описанных в стандарте ISA-95, так и выходящих за его рамки. Ядровым компонентом является SIMATIC IT Production Suite, который как раз и несет в себе модель производства с учетом всех необходимых вспомогательных потоков информации.

С помощью Production Suite решаются такие задачи, как:

  • построение всей модели производства;
  • управление заказами;
  • учет материалов; учет работающего персонала;
  • учет времени простоя и работы оборудования;
  • организация обмена данными в MES системе;
  • контроль хода процесса и многие другие.

Построение модели производства

Для моделирования в SIMATIC IT Production Suite используется Production Modeler (PM), работа которого представлена на рисунке.

Production Modeler (PM)
Production Modeler (PM)

Production Modeler

Для создания модели необходимо сделать следующие шаги:

  • На первом этапе, согласно стандарту S95, необходимо указать местоположение (Site) и участки (Area), в которых будет размещаться оборудование.
  • Далее необходимо создать базовые типы оборудования. При создании новых его типов используется объектно-ориентированный подход, в рамках которого мы добавляем новые свойства к уже существующим для оборудования-предка.
  • Следующим шагом для созданных типов объектов реализуются производственные правила, также дополняющие правила предка. Примерами правил могут быть: алгоритм выбора оборудования для выполнения некоторой операции, описание некоторого частного процесса или даже описание всего процесса производства. При создании правил указывается последовательность вызовов методов и ожидания событий. На рис.1 приведен пример создания правила для оборудования.
  • На основе разработанных базовых типов создаются экземпляры оборудования, которые размещаются внутри участков или привязываются к другому оборудованию, формируя иерархию произвольного уровня вложенности.
  • На основе правил можно создать производственные операции, которые будут исполняться при появлении заказов на производство.

Несомненным преимуществом Production Modeler является встроенная возможность отладки и анализа исполнения. На рисунке 2 приведен пример стека вызовов правил, на котором зеленым цветом отображены участки штатного прохождения процесса, а красным цветом показаны ветки, вызвавшие исключительные ситуации. Для каждого вызванного метода есть возможность посмотреть значения входных и выходных параметров.

В качестве методов могут выступать уже рассмотренные нами правила. Также имеется возможность вызова методов произвольного приложения, предоставляющего COM-интерфейсы. Последний способ применяется как для интеграции со сторонними приложениями, так и для взаимодействия с компонентами SIMATIC IT. Например, с помощью вызова методов Material Manager можно организовать управление материалами.

Рис. 1
Рис. 1

Управление материалами

Работа с материалами в SIMATIC IT реализуется посредством компонента компонент Material Manager (MM) (см. рисунок). В нем можно создать классы материалов и для них задать ведомости материалов (bill of materials), позволяющие описать расход материалов в ходе производства. В конечном итоге для произвольного класса материалов можно создавать лоты материалов, привязав их к месту расположения — некоторому узлу в ранее созданном дереве оборудования.

Управление материалами
Управление материалами

Созданные лоты могут участвовать в производственных операциях, меняя место расположения, разделяясь, соединяясь, трансформируясь в другие лоты, согласно некоторой ведомости материалов. Для каждого лота можно отследить историю его создания и изменения, в том числе, получив отображение в виде дерева всех лотов материалов, из которых он был произведен или всех лотов, в которые он вошел. Также для классов материалов можно добавлять атрибуты, характеризующие свойства лотов.

Управление персоналом

Personnel Manager (PRM) – компонент, владеющий информацией о персонале. Он содержит данные о группах работников и о самих работниках, включая информацию об их профессиональном уровне и графике работы. Personnel Manager, подобно рассмотренному нами в качестве примера компоненту Material Manager, предоставляет набор методов, с помощью которых в строящейся модели производства можно учитывать доступность персонала и отслеживать, кто именно выполнял конкретные работы.

Управление заказами

Компонент Production Order Manager (POM) позволяет создавать расписания производственных заказов. Взаимодействие с ним может быть двунаправленным. Во-первых, он предоставляет большой набор методов для работы с заказами, что дает возможность создавать заказы и производить их диспетчеризацию из модели. Во-вторых, он обладает собственной средой настройки, в которой можно для произвольной производственной операции, описанной в модели, создать заказ и запланировать его диспетчеризацию на определенное время. Также он позволяет импортировать заказы из сторонней системы в виде файлов формата xml.

Контроль процесса

В ходе производственного процесса часто возникает необходимость получать подтверждение выполнения операций или запрашивать дополнительную информацию у оператора. Для этого используется Messaging Manager (MM). При моделировании создается специальный блок, в ходе исполнения которого у оператора появляется сообщение, определенное заранее созданным шаблоном. После ввода полученная информация используется другими блоками модели.

Все операции, проводимые как автоматически, так и в ручную, записываются с помощью компонента Production Operation Recorder (POpR). С помощью него пользователь может анализировать выполнение всех операций и проверять корректность обмена данными между разными компонентами, как в режиме исполнения, так и в режиме наладки.

Обмен данными

Служба Data Integration Service (DIS) служит для двунаправленного обмена данными с системами управления предприятием (ERP), такими как SAP и другими. Обмен возможен на уровне текстовых сообщений, а также, что более предпочтительно, xml сообщений произвольного формата. Для доставки сообщений используется большое количество стандартных синхронных и асинхронных протоколов.

Служба Real Time Data Service (RTDS) позволяет с помощью стандартных протоколов взаимодействовать с системами управления технологическим процессом (АСУ ТП) самых разных производителей, получая оттуда оперативные данные и передавая туда управляющие воздействия. Конечно, имеется встроенный интерфейс с системами контроля, реализованными на базе технологий Siemens, например на SIMATIC PCS 7.

В тесной связке с SIMATIC IT Production Suite или абсолютно независимо могут работать еще три компонента семейства SIMATIC IT.

SIMATIC IT Historian осуществляет хранение и обработку всех данных, получаемых системой MES из самых разных источников. Такими данными могут быть оперативные данные с уровня АСУ ТП, данные из сторонних баз данных, данные из других приложений системы и так далее. Эти данные могут проходить математическую или статистическую обработку, просто хранится в долговременном архиве и предоставляться пользователю в различном виде. В соединении с компонентом Production Modeler SIMATIC IT Historian предоставляет мощный инструмент для расчета различных технико-экономических показателей (ТЭП) или Key Performance Indicator (KPI), а также осуществлять контроль времени простоя и работы оборудования.

SIMATIC IT Unilab реализует систему поддержки лабораторных исследований. Это продвинутая Laboratory Information Management System (LIMS) — Информационная Система Управления Лабораторией. Simatic IT Unilab разработан для управления работой в лаборатории предприятия для оптимизации сбора, анализа, возврата лабораторной информации и отчетности по работе. Кроме этого, Simatic IT Unilab помогает организовать связку лабораторных и технологических потоков информации и предлагает широкий спектр возможностей по реализации системы контроля качества. Данный компонент полностью соответствует требованиям FDA 21 CFR 11 в плане контроля работы персонала, поддержки электронной подписи и так далее.

SIMATIC IT Interspec обеспечивает поддержку спецификаций продукта на протяжении его жизненного цикла. SIMATIC IT Interspec помогает пользователю определить и сформулировать спецификации изделий с точки зрения исходного сырья, полуфабрикатов, готовых продуктов, а также упаковочных материалов. В данный список могут входить как спецификации для локального производства или регионального филиала, так и для всей компании целиком. SIMATIC IT Interspec позволяет распределить эту информацию внутри компании между различными отделами (закупки, поставки, производства, проверки качества и т. д.) в ясной и краткой манере, повышая гибкость производства и позволяя синхронизировать спецификации продуктов для глобальных компаний. Это снижает время закупки, поставки и производства и позволяет более эффективно работать с поставщиками.

Все эти продукты тесно интегрированы с SIMATIC IT Production Suite (но могут работать и отдельно), а также предоставляют интерфейс к многочисленным функциям, используемым для доступа к своим данным.

Для предоставления данных для конечного пользователя можно использовать средства формирования отчетов Report Manager или разработать клиентское приложение с помощью Client Application Builder. Оба инструмента позволяют объединять данные всех компонентов в одном месте, облегчая анализ протекающих процессов и управление ими.

Заключение

SIMATIC IT представляет собой конструктор, с помощью которого можно собрать MES-систему для конкретного производства. Мощные возможности компонентов вместе с простыми механизмами их стыковки посредством явной модели производства и средства подключения сторонних приложений — все это позволяет создать многофункциональную систему, адекватную текущему процессу производства и легко изменяемую в случае появления новых требований со стороны бизнеса.

Источник: Компания «МагистральЭнерго»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Мацвей Сергей
Все новости и публикации пользователя Мацвей Сергей в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Программно-технический комплекс "Сенсор-ТМ"

Шкаф телемеханики «СЕНСОР-ТМ» (входит в состав программно-технического комплекса разработки и производства ООО «МАГНИТ») предназначен для сбора и передачи телемеханической информации с энергетических объектов различного уровня класса 110/35/10/6 кВ. Система телемеханики подстанции на основе шкафа «Сенсор-ТМ» представляет собой территориально распределённую систему. На полевом уровне размещаются устройства, выполняющие функции телеизмерений (ЦИП, счётчики электроэнергии и т.п.), функции телесигнализации и телеуправления (модули ввода/вывода дискретных сигналов, УСО и т.п.). Все устройства объединяются в информационные магистрали, по которым шкаф ТМ «Сенсор-ТМ» осуществляет непрерывный обмен с устройствами. Обмен данными между шкафом ТМ «Сенсор-ТМ» и вышестоящим уровнем осуществляется в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, Modbus или МЭК 61850 (опционально). Передача информации может производиться одновременно по нескольким независимым каналам связи. Устройства сбора данных (УСД) сопрягаются с каналообразующей аппаратурой с использованием интерфейсов RS-232, RS-485 (ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, Modbus RTU) и Ethernet (ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, МЭК 61850, Modbus TCP). В зависимости от заказа, шкаф ТМ может иметь одно- или двустороннее исполнение с металлической или стеклянной передней дверью. Оборудование шкафа ТМ «Сенсор-ТМ» не оказывает влияние на метрологические характеристики измерительных каналов. Шкаф ТМ «Сенсор-ТМ» выполняет следующие функции: Сбор данных (дискретных и аналоговых сигналов) с устройств нижестоящего уровня: ЦИП, счётчиков электроэнергии, терминалов РЗА, контроллеров присоединения, модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов, УСО, УСД и т. д. Передача данных на вышестоящий уровень в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850 (опционально). Приём команд телеуправления с вышестоящего уровня и их передача устройствам нижестоящего уровня. Приём сигналов точного времени от систем...
Еськов Алексей · МАГНИТ · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
Программно-технический комплекс "Сенсор-ТМ"

ПРОДАМ: Шкаф ССПИ "СЕНСОР-ТМ"

Шкаф телемеханики «СЕНСОР-ТМ» (входит в состав программно-технического комплекса (ПТК) разработки и производства ООО «МАГНИТ») предназначен для сбора и передачи телемеханической информации с энергетических объектов различного уровня класса 110/35/10/6 кВ. Система телемеханики подстанции на основе шкафа «Сенсор-ТМ» представляет собой территориально распределённую систему. На полевом уровне размещаются устройства, выполняющие функции телеизмерений (ЦИП, счётчики электроэнергии и т.п.), функции телесигнализации и телеуправления (модули ввода/вывода дискретных сигналов, УСО и т.п.). Все устройства объединяются в информационные магистрали, по которым шкаф ТМ «Сенсор-ТМ» осуществляет непрерывный обмен с устройствами. Обмен данными между шкафом ТМ «Сенсор-ТМ» и вышестоящим уровнем осуществляется в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, Modbus или МЭК 61850 (опционально). Передача информации может производиться одновременно по нескольким независимым каналам связи. Устройства сбора данных (УСД) сопрягаются с каналообразующей аппаратурой с использованием интерфейсов RS-232, RS-485 (ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, Modbus RTU) и Ethernet (ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, МЭК 61850, Modbus TCP). В зависимости от заказа, шкаф ТМ может иметь одно- или двустороннее исполнение с металлической или стеклянной передней дверью. Оборудование шкафа ТМ «Сенсор-ТМ» не оказывает влияние на метрологические характеристики измерительных каналов.
Еськов Алексей · МАГНИТ · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
Шкаф ССПИ "СЕНСОР-ТМ"

ПРОДАМ: Промышленная автоматика Siemens Simatic S7-1200

Центральные процессоры : CPU 1211C 6ES7 211-1BE40-0XB0 6ES7 211-1AE40-0XB0 6ES7 211-1HE40-0XB0 CPU 1212C 6ES7 212-1BE40-0XB0 6ES7 212-1AE40-0XB0 6ES7 212-1HE40-0XB0 CPU 1214C 6ES7 214-1BG40-0XB0 6ES7 214-1AG40-0XB0 6ES7 214-1HG40-0XB0 CPU 1215C 6ES7 215-1BG40-0XB0 6ES7 215-1AG40-0XB0 6ES7 215-1HG40-0XB0 CPU 1217C 6ES7 217-1AG40-0XB0 Карты памяти: 6ES7 954-8LC02-0AA0 6ES7 954-8LE02-0AA0 6ES7 954-8LF02-0AA0 6ES7 954-8LL02-0AA0 6ES7 954-8LP01-0AA0 Сигнальные и коммуникационные платы: SB 1221 6ES7 221-3BD30-0XB0 6ES7 221-3AD30-0XB0 SB 1222 6ES7 222-1BD30-0XB0 6ES7 222-1AD30-0XB0 SB 1223 6ES7 223-0BD30-0XB0 6ES7 223-3BD30-0XB0 6ES7 223-3AD30-0XB0 SB 1232 6ES7 232-4HA30-0XB0 SB 1231 6ES7 231-4HA30-0XB0 6ES7 231-5PA30-0XB0 6ES7 231-5QA30-0XB0 CB 1241 6ES7 241-1CH30-1XB0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов: SM 1221 6ES7 221-1BF32-0XB0 6ES7 221-1BH32-0XB0 SM 1222 6ES7 222-1HF32-0XB0 6ES7 222-1BF32-0XB0 6ES7 222-1XF32-0XB0 6ES7 222-1HH32-0XB0 6ES7 222-1BH32-0XB0 SM 1223 6ES7 223-1PH32-0XB0 6ES7 223-1BH32-0XB0 6ES7 223-1QH32-0XB0 6ES7 223-1PL32-0XB0 6ES7 223-1BL32-0XB0 Модули ввода-вывода аналоговых сигналов: SM 1231 6ES7 231-4HD32-0XB0 6ES7 231-4HF32-0XB0 6ES7 231-5ND32-0XB0 6ES7 231-5PD32-0XB0 6ES7 231-5PF32-0XB0 6ES7 231-5QD32-0XB0 6ES7 231-5QF32-0XB0 SM 1232 6ES7 232-4HB32-0XB0 6ES7 232-4HD32-0XB0 SM 1234 6ES7 234-4HE32-0XB0 Коммуникационные модули: CM 1241 6ES7 241-1CH32-0XB0 6ES7 241-1AH32-0XB0 CM 1242-5 6GK7 242-5DX30-0XE0 CP 1243-1 6GK7 243-1PX30-0XE0 CP 1243-1 6GK7 243-1JX30-0XE0 CM 1243-5 6GK7 243-5DX30-0XE0 CM 1243-2 3RK7 243-2AA30-0XB0 DCM 1271 3RK7 271-1AA30-0AA0 CP 1242-7 6GK7 242-7KX30-0XE0 ANT794-4MR 6NH9 860-1AA00 Технологические модули: SM 1278 6ES7 278-4BD32-0XB0 WP231 7MH4...
Дубровская Ирина · Touch-Mall · 24 апреля · Россия · г Москва
Промышленная автоматика Siemens Simatic S7-1200

ПРОДАМ: Перфорированные полосы для кабельных лотков Система КМ

Штрипс используется для выполнения различных монтажных работ. Компания КМ-профиль реализует весь ассортимент через дистрибьюторскую сеть по России и странам СНГ и не осуществляет прямые продажи конечным пользователям. Уникальная база конструкторских разработок позволила создать Систему КМ максимально удобной в монтаже. Система способна нести значительные нагрузки и обладает отличной коррозионной стойкостью. Наши специалисты помогут в расчетах и подборе материалов для решения любых задач в условиях современного строительства зданий и сооружений.
Отдел продаж КМ-профиль · КМ-профиль · 24 апреля · Россия · Московская обл
Перфорированные полосы для кабельных лотков Система КМ

ПРОДАМ: Панели оператора Siemens Simatic

Уважаемые Партнеры! Если Вы не нашли интересующий товар или информацию - свяжитесь с менеджерами компании "Prom-Zip" в форме обратной связи, по e-mail или любым удобным для Вас способом - и мы Вам обязательно поможем! Панели оператора Siemens Simatic любой конфигурации для решения самых разнообразных задач на Вашем производстве. 6AV6647-0AA11-3AX0 SIEMENS SIMATIC KTP400 BASIC MONO PN 3,8" 6AV6647-0AB11-3AX0 SIEMENS SIMATIC KTP600 BASIC MONO PN 5,7" 6AV6647-0AC11-3AX0 SIEMENS SIMATIC KTP600 BASIC COLOR PN 5,7" 6AV6647-0AD11-3AX0 SIEMENS SIMATIC KTP600 BASIC COLOR PN 5,7" 6AV3688-3AA03-0AX0 SIEMENS SIMATIC PP7, КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 6AV3688-3CD13-0AX0 SIEMENS SIMATIC PP17-I, КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 6AV3688-3ED13-0AX0 SIEMENS SIMATIC PP17-II, КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 6AV6641-0AA11-0AX0 SIEMENS SIMATIC OP 73, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА, 3" 6AV6641-0BA11-0AX1 SIEMENS SIMATIC, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА OP 77A 6AV6641-0CA01-0AX1 SIEMENS SIMATIC, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА OP 77B 6AV6642-0AA11-0AX1 SIEMENS SIMATIC, СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP 177A 6AV6642-0BA01-1AX1 SIEMENS SIMATIC, СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP 177B 6AV6642-0BC01-1AX1 SIEMENS SIMATIC, СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP 177B 6AV6642-0BD01-3AX0 SIEMENS SIMATIC ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP177B 4" 6AV6642-0DA01-1AX1 SIEMENS SIMATIC, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА OP 177B 6AV6642-0DC01-1AX1 SIEMENS SIMATIC, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА OP 177B 6AV6642-0EA01-3AX0 SIEMENS SIMATIC MP 177 6" TOUCH 6AV6642-8BA10-0AA0 SIEMENS SIMATIC TOUCHPANEL TP177B 6AV6645-0AA01-0AX0 SIEMENS SIMATIC MOBILE PANEL 177 DP 6AV6645-0AB01-0AX0 SIEMENS SIMATIC MOBILE PANEL 177 DP 6AV6645-0AC01-0AX0 SIEMENS SIMATIC MOBILE PANEL 177 DP 6AV6645-0BA01-0AX0 SIEMENS SIMATIC MOBILE PANEL 177 PN 6AV6645-0BB01-0AX0 SIEMENS SIMATIC MOBILE PANEL 177 PN 6AV6645-0BC01-0AX0 SIEMENS SIMATIC MOBILE PANEL 177 PN 6AV6643-0AA01-1AX0 SIEMENS SIMATIC TP 277 6", СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ, 5.7" 6AV6643-0BA01-1AX0 SIEMENS SIMATIC OP 277 6", ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА,...
Дубровская Ирина · Touch-Mall · 23 апреля · Россия · г Москва
Панели оператора Siemens Simatic
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.