Освещение

Принцип работы светильников ЛУЧ для ЖКХ с блоком аварийного питания

21 августа 2019 г. в 11:29

Функции блока аварийного питания в светильниках для ЖКХ

По тем или иным причинам напряжение электрической сети 220 В, к которой подключены осветительные приборы в объектах ЖКХ, может пропадать. Как следствие, подъезды, приподъездные территории и лестничные площадки остаются без света.

Решение для бесперебойного освещения в условиях пропадания электросети — светильники с блоком аварийного питания (БАП). БАП состоит из аккумуляторной батареи и блока с индикатором напряжения питания. Индикатор расположен на плате внутри светильника и сигнализирует о наличии напряжения в питающей сети.

В светодиодных светильниках ЛУЧ-С серии БАП ДРАЙВ блок аварийного питания встроен в корпус прибора. Источником питания является Li-ion аккумулятор (18650) ёмкостью 2600 мА*ч.

Как работают светильники ЛУЧ-С с блоком аварийного питания с датчиками и без датчиков

Светодиодные светильники ЛУЧ-С БАП ДРАЙВ со встроенным блоком аварийного питания выпускаются без датчиков и с датчиками:

К светильникам без датчика при установке можно подключить выключатель (в комплект поставки не входит). Положение выключателя (OFF/ON) регулирует принцип работы светильников:

  • Непостоянного действия (положение OFF) — работают в условиях отключения электроэнергии, т. е. только в аварийном режиме.
  • Постоянного действия (положение ON) — работают всегда. В обычном режиме от питающей сети 220 В, в аварийном режиме — от БАП.

Выключатель можно не устанавливать. Тогда светильник по умолчанию функционирует как светильник с блоком аварийного питания постоянного действия.

В таблице мы обобщили особенности работы светильников с блоком аварийного питания с датчиками и без датчиков.

Принцип работы светильников для ЖКХ с блоком аварийного питания в режиме основного и аварийного освещения

Модификации светильников Режим основного освещения Режим аварийного освещения
Без датчика

· В положении выключателя ON светильник работает.

· В положении выключателя OFF светильник не работает.

· Мощность в зависимости от модификации: 3–5, 6, 8, 10, 12 Вт.

· Аккумулятор заряжается (время заряда 4,5 часа)

· Вне зависимости от положения переключателя светильник включен.

· Мощность составляет 3 Вт.

Аккумулятор расходует накопленный заряд на питание светильника

С датчиком

(А), (Ф), (ФА), (МВ), (МВФ)

· Светильник работает под управлением датчика.

· Мощность в зависимости от модификации: 3–5, 6, 8, 10, 12 Вт.

Аккумулятор заряжается (время заряда 4,5 часа)

· Светильник включен и на датчик не реагирует.

· Мощность составляет 3 Вт.

Аккумулятор расходует накопленный заряд на питание светильника

В стандартный комплект входит БАП с одним аккумулятором, время непрерывной работы от аккумулятора — 2,5 часа. Под заказ изготавливаются светильники с двумя аккумуляторами (время работы при отключении питания до 5 часов).

В светодиодных светильниках ЛУЧ-С для ЖКХ с БАП отсутствует функция «холодного запуска». Другими словами, для включения светильника в аварийном режиме подайте, а затем отключите напряжение в питающей сети 220 В, 50 Гц.

Перед эксплуатацией светильника удалите диэлектрическую прокладку из отсека с АКБ.

Обратите внимание, что светильники поставляются с минимально допустимым зарядом аккумулятора, поэтому нормальная работа изделия в режиме аварийного освещения возможна только после заряда АКБ. Подключите светильник к сети 220 В, 50 Гц переменного тока, и через 5 часов АКБ зарядится.

Сигналом разряда АКБ и скором выключении изделия будет мигающий режим светильника во время работы от встроенного блока аварийного питания.

Где устанавливаются светильники для ЖКХ с БАП

Светодиодные светильники для ЖКХ с блоком аварийного питания (БАП) используются в помещениях, где освещение необходимо даже при отключенном централизованном электроснабжении:

  • жилые дома,
  • офисные здания,
  • производственные здания,
  • больницы, школы, детские сады и т. д.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Светодиодные светильники для ЖКХ

Светодиодные антивандальные светильники для ЖКХ предназначены для освещения технических и общественных помещений, находящихся на обеспечении жилищно-коммунальных хозяйств: придомовых территорий, подъездов, лестничных площадок, коридоров, подвальных и чердачных помещений, паркингов. Их также можно использовать для дежурного и аварийного освещения. Оцените светодиодный светильник для жкх с датчиком звука! Антивандальные светильники ЖКХ производства Uniel и Gauss разработаны с учетом специфики зданий и сооружений для эксплуатации и с учетом условий Российской Федерации при использовании внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Корпус светильников ЖКХ изготовлен из алюминиевого сплава или ударопрочного негорючего ABS-пластики, выдерживающий сильный удар любым твердым предметом, что позволяет избежать серьезных повреждений основных элементов светильника. В зависимости от модели светодиодные антивандальные светильники для ЖКХ снабжены датчиками движения, датчиками света или звука, а так же в некоторых моделях светильников ЖКХ предусмотрен дежурный режим. Купив светильники ЖКХ с датчиками в компании LAMPMARKET, позволят обеспечить максимальное энергосбережение.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Светодиодные светильники для ЖКХ

ПРОДАМ: Аварийный светильник светодиодный А38 (19 Вт, 1800 лм (внешнее питание), 10% от аккумулятора, IP65)

Автономные аварийные светильники постоянного действия применяются для организации общего и аварийного (при эвакуации или тревоге в случае выключения электроэнергии) внутреннего освещения офисных, административных, общественных и жилых зданий. Способ крепления — накладной. На рассеиватели светильников могут быть нанесены эвакуационные знаки. Светильник рассчитан на постоянное свечение в режиме прерывисто-продолжительного включения. Переход из нормального режима в аварийный происходит автоматически при пропадании внешнего электропитания. В аварийном режиме питание светильника осуществляется от встроенного NiCd аккумулятора, подзаряд аккумулятора осуществляется в нормальном режиме, индикатор заряда аккумулятора — светодиод. Время работы в аварийном режиме может составлять 60 или 180 минут (в зависимости от модели). Время заряда аккумулятора NiCd (осуществляется в нормальном режиме работы) — не более 24 часов. Замена аккумуляторов производится через 4 года непрерывной эксплуатации. Потребляемая мощность: не более 19 Вт. Световой поток в нормальном режиме: не менее 1800 лм Световой поток в аварийном режиме: не менее 10% Степень защиты: IP65. Габаритные размеры: 400×110×80 мм. Масса: 1,5 кг. Корпус: из пластика АВС Климатическое исполнение: УХЛ4, 0… +55 °C. Коэффициент мощности: более 0,9. Цветовая температура: 2500…3500 К (теплый белый — Т) или 4500…5500 К (нейтральный белый — Н). Класс светораспределения: П. Тип кривой силы света (КСС): Д (косинусная). Требования к электропитанию: сеть переменного тока напряжением 198…242 В, частотой 50…60 Гц. Срок службы: 100 000 часов.
Романов Борис · ПСС · Вчера · Россия · г Москва
Аварийный светильник светодиодный А38 (19 Вт, 1800 лм (внешнее питание), 10% от аккумулятора, IP65)

ПРОДАМ: Аварийное освещение: светильники, БАПы, блоки автономного питания

Аварийное освещение предназначено для использования при нарушении питания рабочего освещения. В светильниках аварийного типа имеется наличие автономного источника электропитания, функционирующего при пожаре, аварии и др. чрезвычайных ситуаций. Так же имеется возможность включения при срабатывании сигнализации или вручную. Эвакуационное освещение обеспечивает безопасный выход людей из помещения при возникновении чрезвычайной ситуации. В разделе представлены светильники аварийного освещения производителей России. Предоставляется гарантия от 3 до 5 лет. Поможем подобрать светильники под ваши потребности
Рыбакова Алина · ТЕХСВЕТПРОМ · Вчера · Россия · Челябинская обл
Аварийное освещение: светильники, БАПы, блоки автономного питания

ПРОДАМ: Светодиодный светильник для ЖКХ ЛУЧ-С с режимом дежурного освещения и датчиками 3Вт, 6Вт, 8Вт, 10Вт

Светодиодный светильник для ЖКХ ЛУЧ-С с режимом дежурного освещения и оптико-акустическими датчиками 3Вт, 6Вт, 8Вт, 10Вт предназначен для освещения подъездов, лифтовых площадок, холлов, лестничных площадок, коридоров и т. д. Корпус светильника выполнен из ударопрочного поликарбоната — этот материал практически невозможно разбить, кроме того он не поддерживает горение. В светильник встроен акустический датчик движения. Дежурный режим позволяет, в отсутствии людей, поддерживать в помещении минимальный уровень освещения. Принцип работы: При появлении человека в помещении светодиодный светильник включается на полную мощность 6 Ватт, через 60 секунд, после того как человек вышел из помещения, светильник затухает на 80% и продолжает подсвечивать помещение в дежурном режиме, потребляя при этом 1,1 Ватта. Характеристики светодиодного светильника: Напряжение питания — 220 + 10% Вольт, 50 Гц. Мощность — 6 Ватт (в режиме дежурного освещения 1,1 Ватта) Световой поток — 800 Люмен (в режиме дежурного освещения 200 Люмен) Цветовая температура — 4000 — 5000 К. Степень защиты — IP 54 Температура эксплуатации — -400С + 550С Акустический порог срабатывания — 60 + 5 дБ Корпус — антивандальный, ударопрочный поликарбонат Аналог лампе накаливания — 60 — 75 Ватт. Гарантия — 5 лет.
Гуляева Елена · СВЕТОЛИНК · 21 апреля · Россия · г Москва
Светодиодный светильник для ЖКХ ЛУЧ-С с режимом дежурного освещения и датчиками 3Вт, 6Вт, 8Вт, 10Вт

ПРОДАМ: Светильники светодиодные домовые ЖКХ от 95 руб за шт. Светодиодные лампы. Датчики движения.

Предлагаем домовые светильники ЖКХ-НПП по цене от 95 руб за шт. Светильники предназначены для освещения основных и вспомогательных помещений, подъездов, коридоров. Подвалов, гаражей. В светильник возможна установка светодиодной лампы с цоколем Е27. Допускается установка светодиодной лампы мощностью до 15-20вт. В ассортименте имеются модели с оптико-акустическим датчиком присутствия. В светильнике предусмотрена возможность регулирования времени включения светильника и порога чувствительности датчика. Компания Вертекс официальный дилер завода Эколюмен. С этой и др. продукцией можете ознакомиться на сайте завода светодиодных светильников ЖКХ http://ecolumen.ru
Борисович Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Светильники светодиодные домовые ЖКХ от 95 руб за шт. Светодиодные лампы. Датчики движения.
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.