Найти нормы освещения по своему объекту в интернете бывает затруднительно. При вводе в Яндекс или Google запроса «Нормы освещения ....», выдается большой список документов на сотни страниц. Появляются вопросы: какому документу доверять или как читать в нем таблицы. Разобрались по следующим объектам:
- Школы и детские сады
- Склады
- Офисы
- Производственные помещения
- Спортивные объекты
- Улицы и парковки
Нормы освещения школ и детских садов
Для школ и детских садов нормативные требования освещения постоянно менялись, начиная с момента их утверждения в 2002 году. Часто в статьях ссылаются на нормы СанПиН 2.4.2.2821-10, однако с 01.01.2021 года они утратили силу, как и все другие постановления. Теперь актуальными являются:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие вплоть до 1 января 2027 года. В них смотрите в разделы 2.8.5....2.8.7 (страница 27), в которых описаны требования к искусственному освещению.
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с изменениями от 30 декабря 2022 года. Обратите внимание на пункты 152...157 (страница 345) — именно там содержится информация по образовательным учреждениям.
О чем речь? Внутри документов описываются все требования к образовательным учреждениям, начиная от расстановки мебели и заканчивая качеством подаваемой воды и освещением. Мы свели ключевые данные по нормам освещения в таблицу:
Помещение | Освещенность, люкс |
Для детей дошкольного возраста в группах (игровых) | >400 |
В учебных помещениях для детей старше 7 лет | >300 |
В учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры | >300 |
В мастерских трудового обучения | >400 |
В помещениях отдыха и игр, учебных занятий^
| >600 <300 >1000 1000-1500 |
Дополнительные требования:
Система освещения обеспечивается потолочными светильниками — например, Армстронг и Айсберг.
Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию — в идеале это матовые рассеиватели.
Светильники для спортивных залов должны иметь защитную конструкцию — например, каленое стекло или пластиковую решетку.
В помещениях пищеблока, душевых и прачечной светильники должны быть пылевлагонепроницаемыми — рекомендуем ориентировать на степень не менее IP65.
Запрещается использовать лампы накаливания мощностью 100 Вт и более, при этом лучше отдавать предпочтение энергоэффективным устройствам.
Допустимая цветовая температура от 2400 К до 6500 К. При этом цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 К.
Нормы освещения склада
Нормативы освещенности складов регламентируются главным документом — СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Он пришел на смену устаревшим СНиП 23-05-95 и уже имеет актуализированную версию с изменениями от 29.01.2022 года.
О чем речь? Единый свод правил, касающийся освещения разных объектов. Если не знаете, какие нормы освещения по вашему объекту, первым делом используйте их. Основные нормы указаны в таблицах в Приложении Л, раздел «Склады» (страница 100). Таблица очень объемная, поэтому кратко расскажем, на что обращать внимание в первую очередь:
вторая колонка — в ней указывается тип освещенности и рабочая поверхность;
пятая колонка — минимальная нормированная освещенность рабочей поверхности.
В таблице собрали основные требования к общему освещению складов:
Помещение | Освещенность, люкс |
Склады, кладовые масел, лакокрасочные материалы:
| >75 (Г-0,0) >50 (Г-0,0) |
Склады, кладовые химикатов, кислот, щелочей и так далее. | >50 (Г-0,0) |
Склады, кладовые металла, запчастей, ремонтного фонда и так далее. | >75 (Г-0,0) |
Склады, кладовые, открытые площадки под навесом. | >50 (Г-0,0) |
Склады громоздких предметов и сыпучих материалов (песка, цемента и прочего). | >75 (Г-0,0) |
Для складов со стеллажным хранением требуется более высокий уровень освещенности:
Помещение | Освещенность, люкс |
Экспедици приема и выдачи груза | >200 (Г-0,8) |
Транспортно-распределительная система | >200 (Г-0,0) |
Зона хранилищ на ячейках и валах | >75 (В) |
Зона хранилищ на стрелках | >300 (В) |
Нормы освещения офиса
Нормы освещения офисов описаны в том же документе СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», что и для складов. Но вам надо обратить внимание на страницу 77, раздел «Административные здания, здания государственных учреждений...».
О чем речь? Обратите внимание на таблицу ниже:
Помещение | Освещенность, люкс |
Кабинеты и рабочие комнаты, офисы, представительства | >500 (Г-0,8) |
Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро | >750 (Г-0,8) |
Помещения для посетителей, приемные, экспедиции | >300 (Г-0,8) |
Компьютерные залы | <200 (В-1,2) |
Конференц-залы, залы заседаний, комнаты переговоров | >400 (Г-0,8) |
Нормы освещения производственных помещений
Данных по производственным помещениям в СП 52.13330.2016 немного. Поэтому рекомендуем воспользоваться другим нормативным документом — ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий», раздел 5 «Нормы освещения» (страница 10).
О чем речь? В документе изложены требования к основным типам производства. Ориентируйтесь на первую колонку Еэкс. Вот о каких производствах идет речь:
Тип производства | Освещенность, люкс (зависит от зоны) | Таблица из ГОСТ, номер |
Сельское хозяйство | 50, 200 | 11 |
Хлебопекарни | 300, 500 | 12 |
Производство бетона, цемента, кирпича и изделий из них | 50, 200, 300 | 13 |
Производство керамики, плит, стекла и изделий из них | 50, 300, 750, 1000, 1500 | 14 |
Химическая, пластмассовая и резиновая промышленности | 50, 150, 300, 500, 750, 1000 | 16 |
Электротехническая промышленность | 300, 500, 750, 1000, 1500 | 17 |
Ювелирное производство | 500, 1000, 1500 | 19 |
Бумажное производство | 200, 300, 500 | 20 |
Пищевая промышленность | 200, 300, 500, 1000 | 22 |
Литейное производство | 50, 100, 200, 300, 500 | 24 |
Кожевенное производство | 200, 300, 500, 1000 | 25 |
Типографии | 500, 1000, 1500, 2000 | 26 |
Металлообработка | 200, 300, 500, 750, 1000 | 30 |
Автомобильная промышленность | 300, 500, 750, 1000 | 32 |
Металлургическое производство | 50, 150, 200, 300, 500 | 33 |
Деревообрабатывающая промышленность | 50, 150, 300, 500, 750, 1000 | 35 |
Текстильная промышленность | 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500 | 37 |
Примечание: цветовую температуру светильников следует выбирать в диапазоне от 4500 К до 6000 К.
Нормы освещения спортивных объектов
Для освещения спортивных площадок и спортзалов следует обращать внимание на действующий документ СП 440.1325800.2018 «Спортивные сооружения. Проектирование естественного и искусственного освещения», (страница 7 и 10)
О чем речь? Обратите внимание на две общих таблицы:
Таблица 5.1, в которой приведены классы освещения для разных категорий спортивных сооружений и уровня соревнований.
Категория спортивного сооружения | Уровень соревнований |
A | Международные и всероссийские спортивные соревнования |
B | Межрегиональные физкультурные и спортивные мероприятия |
C | Местные физкультурные и спортивные занятия, тренировки и отдых |
Таблица 5.2, где по каждому виду спорта прописаны нормативы освещенности для классов I, II и III. Ниже приведем несколько самых популярных видов спорта — более удобную таблицу, чем есть в СП 440.1325800.2018, можете скачать по ссылке.
Вид спорта | Освещенность, люкс (для каждого класса) | ||
I | II | III | |
Баскетбол | 750 | 500 | 300 |
Боевые искусства | 750 | 500 | 200 |
Волейбол | 750 | 500 | 200 |
Конный спорт | 500 | 300 | 200 |
Теннис | 750 | 500 | 300 |
Хоккей | 750 | 500 | 200 |
Футбол, минифутбол | 750 | 500 | 200 |
Нормы освещения улиц и парковок
Нормативы освещения улиц, дорог, стоянок и парковок автомобилей регламентируются двумя основными документами, которые во многом пересекаются:
Уже знакомым нам основным документом СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» — в нем обратите внимание на раздел 7.5 «Наружное освещение городских и сельских поселений» (страница 40).
ГОСТ Р 55928― 2235 «Освещение наружное утилитарное», раздел 5 «Нормы освещенности» (страница 5).
О чем речь? Мы собрали самое главное из обоих стандартов в таблицах ниже:
Освещение дорог с регулярным транспортным движением
Класс объекта | Описание | Освещенность, люкс |
А1 | Выходы на внешние федеральные автомагистрали, расположенные за пределами центра города | 30 |
А2 | Объездные пути в пределах города, имеющие выходы на внешние автомагистрали и скоростные автодороги | 20 |
А3 | Дороги, связывающие исторический центр города с дорогами классов А1 и А2 | 20 |
А4 | Внутренние дороги центра города | 20 |
Б1 | Дороги, обеспечивающие движение между жилых районов и производственных зон | 20 |
Б2 | Дороги, по которым происходит движение в пределах центральных районов города | 15 |
В1 | Местные дороги в пределах района за пределами центра города | 15 |
В2 | Местные дороги в пределах застройки в центре города | 10 |
В3 | Дороги общего назначения в промышленных, коммунальных и складских зонах | 6 |
Освещение площадей и улиц
Класс объекта | Описание | Освещенность, люкс |
П1 | Площадки перед входами культурно-массовых,спортивных, развлекательных и торговых объектов | 20 |
П2 | Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров | 10 |
П3 | Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы парков, санаториев, выставок и стадионов | 6 |
П4 | Основные проезды микрорайонов, подъезды, подходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений | 4 |
П5 | Второстепенные проезды, дворы и микрорайонов, боковые входы и центральные аллеи парков | 2 |
П6 | Боковые аллеи и вспомогательные входы парков | 1 |
Освещение подземных и надземных пешеходных переходов
Объект | Освещенность, люкс |
Подземные пешеходные переходы и тоннели:
| 70 40 |
Открытые пешеходные мостики | 10 |
Надземные пешеходные переходы с прозрачными стенами и потолком или застекленными стеновыми проемами:
| 75 50 |
Освещение автозаправок и автомобильных стоянок
Объект | Освещенность, люкс |
Подъездные пути:
| 15 10 |
Зоны заправки и слива нефтепродуктов | 20 |
Остальная проезжая часть автозаправки | 10 |
Открытые стоянки автомобилей (в том числе платные вне улиц), открытые стоянки автомобилей в микрорайонах, проезды между рядами гаражей боксового типа | 6 |
Освещение подземных паркингов
Зона парковки | Освещенность, люкс |
Общая территория | 15 |
Зоны повышенной интенсивности движения: повороты, заезды и выезды | 60 |
Платежные терминалы и посты контроля | 100 |
Пешеходные зоны | 200 |
Общие выводы
Давайте подведем итоги, какими актуальными нормативными документами нужно пользоваться, когда захотите определить норму освещения для вашего объекта. Сохраните себе в закладки — мы будем регулярно актуализировать эту базу:
Однако учтите, что иногда найти информацию по нормативам бывает непросто. Если вы не сможете найти документацию под ваш объект — обратитесь к нам за бесплатной консультацией.