Передача, распределение и накопление электроэнергии

Record Plus. Автоматические выключатели в литом корпусе от GE

27 февраля 2012 г. в 09:02

Автоматические выключатели в литом корпусе Record и более совершенная серия Record Plus с момента появления в России стали пользоваться устойчивым спросом потребителей. Причина этому проста: за счет удачной конструкции, качества и широкого набора аксессуаров потребители могут реализовывать сложнейшие схемы распределения.

Автоматические выключатели в литом корпусе Record Plus

При создании и модернизации распределительных устройств, все более активно стали использоваться автоматические выключатели в литом корпусе иностранных производителей. В данной статье речь пойдет о серии автоматических выключателей GE Record Plus, поставляемых в Россию и страны СНГ компанией «Джи И Индастри».

Гамма Record Plus разработана как серия эстетически и технически согласованных устройств защиты для широкого применения в распределительных низковольтных сетях.

Автоматические выключатели этого семейства выпускаются четырех типоразмеров, каждый из которых адаптируется под индивидуальные требования заказчика с учетом особенностей применения прибора. Предлагается серия выключателей, рассчитанных на номинальный ток от 3 до 1600 А, в одно-, трех- или четырехполюсном исполнении.

Предусмотрены многочисленные варианты установки (стационарного, втычного и выдвижного типа) и комплектация широким спектром дополнительных принадлежностей.

Семейство автоматических выключателей в литом корпусе Record Plus предназначено для защиты, изоляции и коммутации цепей в низковольтных распределительных сетях. Защита цепей обеспечивается путем применения комбинации приборов с уникальными токоограничительными свойствами и встроенных защитных устройств, которые обычно называются расцепителями и представляют собой электромеханические или электронные устройства.

Серия Record Plus отвечает требованиям новейших технических стандартов и норм: Lovag, KEMA, Lloyd’s.

Автоматические выключатели Record Plus FD63/160

Выключатель с рамой типоразмера FD63/160, рассчитанный на ток 160 А, разработан для использования как на направляющих DIN в модульном оборудовании, так и в промышленной среде. Отключающая способность — от 16 до 150 кА (230 В перем. ток). Номинальное напряжение от 240 до 690 В — переменного тока, от 250 до 500 В — постоянного. Он снабжен IPXXB-клеммами, удобными для прямого подключения одного или двух проводников с общим сечением до 95 мм2.

Этот тип представлен термомагнитными автоматическими выключателями в литом корпусе и магнитными защитными устройствами цепей электродвигателя. Типоразмер FD63/160 ликвидирует разрыв между миниатюрными автоматами, используемыми в жилых помещениях, и промышленными автоматическими выключателями.

Автоматические выключатели Record Plus FE160 и FE250

Автоматические выключатели с рамами типоразмеров FE, рассчитанные на ток 160 и 250 А, предназначены для установки в распределительных щитах совместно с рамами типа FD63/160. Отключающая способность — от 36 до 150 кА (230 В перем. ток). Номинальное напряжение от 500 до 690 В — переменного тока, от 440 до 500 В — постоянного. Они оснащены легкодоступными шинными соединениями и могут быть дополнены кабельными наконечниками для использования с медными или алюминиевыми проводниками. Конструкция обеспечивает взаимозаменяемое использование термомагнитных, магнитных и электронных расцепителей.

Автоматические выключатели Record Plus FG400 и FG630

Выключатели с рамой типоразмера FG, рассчитанные на ток 400 и 630 А, включают в себя все новейшие функции приборов, выполненных на рамах типоразмеров FD и FE. Отключающая способность — от 50 до 150 кА (230 В перем. ток). Номинальное напряжение переменного тока — 690 В. Соединительная часть рамы типоразмера FG оснащена легкодоступными шинными соединениями. Дополнительно можно заказать кабельные наконечники для соединения с одножильными или многожильными медными или алюминиевыми проводами. Выключатель этого типа предназначен для использования вместе с взаимозаменяемыми электронными блоками, которые могут быть легко приспособлены к различным уровням защиты.

Автоматические выключатели Record Plus FK 800, 1250 и 1600

Выключатели типоразмера FK, рассчитанные на ток 800, 1250 и 1600 А, предназначены для совместного применения с рамами типоразмеров FG400 и 630. Отключающая способность — от 50 до 100 кА (230 В перем. ток). Номинальное напряжение переменного тока — 690 В, постоянного — 500 В. Используются в выключателях электронные расцепители с многочисленными диапазонами рабочих характеристик, широким выбором установочных вариантов и защиты от замыканий на землю. При необходимости можно установить термомагнитные и магнитные расцепители. Соединительная часть типоразмера FK отличается легкодоступными шинными соединениями или кабельными наконечниками под одножильные или многожильные медные или алюминиевые провода.

Автоматический выключатель в литом корпусе Record Plus оснащен двойными контактами поворотного типа, что обеспечивает наивысшую номинальную отключающую способность при минимально возможных размерах выключателей. Скорость и усилие срабатывания такого выключателя более чем в два раза превышают скорость и усилие обычных выключателей, обеспечивая тем самым отличное ограничение по току.

Расцепители для автоматических выключателей Record Plus

Электромеханические расцепители. Поставляются в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнениях. Они делятся на селективные и неселективные и снабжены индикатором срабатывания, которые отображают срабатывание как защиты от перегрузки, так и защиты от короткого замыкания.

Селективные электронные расцепители SMR1. Включают в себя ряд компонентов, в том числе сигнализацию перегрузки, встроенные термочувствительные элементы и модули номинального тока, которые могут защищать как линии, так и электродвигатели. Все расцепители SMR1 имеют встроенный датчик температуры, который отключает автоматический выключатель при температуре свыше 90 градусов. Для предотвращения несанкционированного изменения настроек автоматического выключателя каждый расцепитель SMR1 комплектуется прозрачной пломбируемой крышкой.

Расцепители для типоразмера FE представляют собой единый корпус, включающий в себя электронную часть и датчики тока, поэтому их можно с легкостью заменить электромеханическими расцепителями.

Расцепители для типоразмера FE содержат только электронику (датчики тока встроены в выключатель).

В расцепителях SMR1 используются модули номинального тока, при помощи которых можно менять номинальный ток, уставки защиты от перегрузки и ее тип. Система цветовой кодировки и механическая блокировка предотвращают установку неподходящего модуля номинального тока в расцепитель (с определенным количеством полюсов и номинальным током).

Электронные расцепители SMR2. Включают в себя полный набор функций защиты: защиту от перегрузки; набор из 5 времятоковых кривых селективной защиты от короткого замыкания; токовую отсечку с настраиваемым порогом срабатывания от 2 до 13 In; зонную селективную блокировку срабатывания защит ST и GF; батарею, которая обеспечивает работу функции тепловой памяти. Кроме того, расцепитель SMR2 может быть укомплектован уникальными вставными модулями расширения функциональности, замена которых производится пользователем: связь по протоколу Modbus; дифференциальная защита от замыкания на землю; двухканальный сброс нагрузки; модуль индикации причины срабатывания выключателя (LT, ST и I); амперметр. Внешний модуль связи позволяет пользователю осуществлять мониторинг расцепителя SMR2 по протоколу Modbus rtu или используя дополнительные контакты 1А.

Дифференциальная защита от замыкания на землю. Предназначена для защиты от поражения электрическим током при непрямом контакте.

Эта защита измеряет векторную сумму токов в фазах и нейтрали, если предусмотрен нейтральный проводник. Если сумма этих величин превышает заданные пороговые значения дольше установленной задержки срабатывания защиты, происходит срабатывание автоматического выключателя.

Функция сигнализации срабатывания дифференциальной защиты от замыкания на землю — при ее срабатывании выдается только предупреждающий сигнал, а автоматический выключатель не отключается. Порог срабатывания регулируется в диапазоне 0,2-0,8х выбранного значения номинального тока, 12 уставок. Можно также задать одну из 5 уставок задержки срабатывания (GFD).

Функция сброса нагрузки. Позволяет отключать неприоритетные нагрузки перед тем, как функция LT инициирует срабатывание выключателя вследствие перегрузки. Функция измеряет ток в цепи и выдает сигнал, если ток, измеренный в трех фазах, превышает заданные значения. Устройство имеет два канала, каждый из которых регулируется в пределах 0,55-1х настроенное значение номинального тока LT (Ir). Для каждого канала можно задать задержку срабатывания, прямо пропорциональную уставке задержки срабатывания защиты от перегрузки LTD. Сигнал о сбросе нагрузки может передаваться через выход связи (если есть) или по проводному соединению с контактным модулем (тип ECM).

Индикаторы причины отключения. Для индикации причины срабатывания автоматического выключателя используется комплект из трех светодиодов: один светодиод служит для индикации отключения вследствие срабатывания защиты LT, другой — в результате срабатывания защиты S T, третий — защиты I.

Аксессуары к автоматическим выключателям Record Plus

Поворотные ручки. Устанавливаются в передней части выключателя и преобразуют вращательное перемещение ручки в вертикальное перемещение тумблера выключателя в состояние ON (3 часа по условному циферблату) и OFF (6 часов по условному циферблату). Для каждого типоразмера автоматических выключателей Record Plus используются свои поворотные ручки.

Блокирующие устройства. Для обеспечения безопасной работы пользователей на электроустановках предусмотрена возможность блокировки автоматических выключателей Record Plus в выключенном положении навесными замками. Также разработана система с подвижной рейкой для блокировки двух выключателей. Она может быть использована в АВР.

Электрические приводы. Устройства, устанавливаемые на передней панели автоматического выключателя, которые обеспечивают его коммутацию по сигналу. В серию Record Plus включено пять различных типов электрических приводов, каждый из которых разработан в соответствии с характеристиками определенного типоразмера выключателя. Все они имеют пользовательский интерфейс, который включает в себя простую и точную индикацию состояния выключателя ON (Вкл.), OFF (Выкл.), TRIPPED (Сработал) и возможность локального (Manual) или удаленного (Auto) управления.

Переходники для выключателей типоразмера FD. Для установки автоматического выключателя Record Plus типоразмера FD на DIN-рейку выпускается специальный переходник, позволяющий это сделать. Кроме того, если его перевернуть, его можно использовать для увеличения высоты автомата типоразмера FD, тем самым приведя его в соответствие с высотой установленных рядом автоматических выключателей Record Plus типоразмера FE. Для установки автоматов FD рядом с модульными автоматическими выключателями Redline также можно использовать специальный переходник для увеличения высоты автоматов Redline.

Бирки для маркировки цепи. Под тумблером каждого автоматического выключателя Record Plus находится специальная площадка для размещения бирок с маркировкой цепи. Поставляется комплект из 20 бирок, которые подходят для выключателей всех типоразмеров.

Защитные щитки для клемм. Каждый автоматический выключатель Record Plus может быть оснащен защитными щитками для клемм, предотвращающими несанкционированный доступ к клеммам (степень защиты IP30).

Втычные системы. Для выключателей с номинальным током до 630 А предусмотрены системы подключения втычного типа. Она представляет собой цельнолитое основание с конфигурацией IPXXB. Отличительной чертой такой системы является защитная блокировка, которая обеспечивает отключение устройства перед его полным извлечением или установкой на место, когда он находится во включенном положении.

Выдвижные системы. Поставляются выдвижные системы для выключателей типоразмеров FE, FG и FK. Они имеют степень защиты IP40 как в выдвинутом, так и в подключенном положении.

Переходная пластина. Это система, позволяющая пользователю монтировать и подключать автоматический выключатель до его непосредственной установки. Для этой цели к выключателю5–6 винтами крепится переходная пластина. При установке переходник просто вставляется в трех- или четырехполюсную систему шин, уже установленную в распределительном щите.

Расширители увеличивают расстояние между полюсами в выключателе и используются для выноса стандартной точки соединения на внешнюю часть корпуса выключателя. Расширители обычно используются, когда количество и сечение шин и кабелей, необходимых для подключения выключателя, превышает возможности стандартного соединительного устройства или когда требуется использование внешних наконечников.

Дополнительные соединительные клеммы. Вставляются в стандартную клемму и используются для выноса стандартной точки соединения на внешнюю часть корпуса выключателя. В отличие от расширителей, они не предназначены для увеличения расстояний между полюсами.

Клеммный зажим распределительной коробки для выключателя типоразмера FE. Позволяют использовать выключатель Record Plus типоразмера FE в качестве вводного выключателя с подключенными кабелями, распределяющими нагрузку по нескольким отходящим цепям. Комплекты состоят из ряда отдельных однополюсных блоков, из которых можно собрать многополюсной распределительный блок и смонтировать его на выключателе. Каждый зажим позволяет подключить не более четырех медных проводов сечением от 6 до 25 мм2 или не более двух медных проводов сечением от 10 до 35 мм2.

Изогнутые удлинители — позволяют вывести стандартную точку соединения на внешнюю поверхность корпуса выключателя и изогнуть соединительную площадку на угол 90 градусов.

Высокие удлинители — выносят стандартные точки соединения на внешнюю поверхность выключателя и размещают их на разных уровнях по высоте.

Угловые удлинители — выпускаются только для автоматических выключателей типоразмера FE. Одна модель удлинителя позволяет изогнуть соединительную площадку на угол 45 градусов по отношению к фронтальной поверхности выключателя, а другая — перпендикулярно ей.

Разделители фаз. Обеспечивают надежную изоляцию различных соединительных клемм. Они могут устанавливаться двумя способами: для случаев подключения спереди и сзади. Они вставляются в специальные пазы на корпусе выключателя.

Задние щитки. Всегда применяются вместе с разделителями фаз. Используются при напряжении свыше 500 А с целью предохранения от токов утечки с токоведущих частей на диэлектрические поверхности. Также они могут использоваться, когда зазоры между внешними соединителями и металлической задней стенкой устройства не отвечают установленным требованиям. Выпускаются задние щитки для 3 и 4-х полюсных выключателей. Требуемый размер детали обеспечивается отламыванием по линии надреза.

Заключение

Автоматические выключатели GE в литом корпусе Record Plus уже свыше пяти лет поставляются на российский рынок. Они широко используются при строительстве и ремонте общественных зданий, объектов инфраструктуры, предприятий нефтегазовой промышленности, на металлургических и горно-обогатительных комбинатах и во множестве других мест. Благодаря своему качеству, надежности и многофункциональности автоматы Record Plus, вне всякого сомнения, существенно расширят существующую рыночную нишу.

Д. В. ПЕТРЯШОВ
dmitry.petryashov@ge-industry.ru
Компания «Джи И Индастри»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели в литом корпусе - это элементы электроснабжения, позволяющие обеспечить надежность и безопасность питания электрооборудования. Применяется в схемах с потребителями, пуск которых сопровождается высокими токами, например, электродвигателями. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели в литом корпусе

ПРОДАМ: Автоматические выключатели: А3726ФУЗ-250А/А3786П-200А

продам автоматические выключатели: А3726ФУЗ-250А-7шт.*9500р. (с хранения) А3786П-200А-87г.-1шт.*8500р. (с хранения/рыжий) тепловое реле к А3725-200А-1шт.*1000р. (с хранения) тепловое реле к А3786-200А-1шт.*1000р. (с хранения) ------- расцепитель нулевого напряжения-к А3726/А3722-(220В)-2шт.*2000р. (с хранения) --------------------------------------------------------------- г. Орёл
Химич Виктор · Вчера · Россия · Орловская обл
автоматические выключатели: А3726ФУЗ-250А/А3786П-200А

ПРОДАМ: Корзины втычные и выкатные

Одним из основных узлов автоматических выключателей выкатного и втычного типа являются механические приспособления, обеспечивающие возможность легкого демонтажа. Данные устройства называются корзинами. Втычные и выкатные механизмы имеют ряд особенностей, отличающих их друг от друга. Автоматические выключатели также имеют различную компоновку, массу и габариты, все эти условия должны быть соблюдены при выборе той или иной корзины. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 30 апреля · Россия · г Москва
Корзины втычные и выкатные

КУПЛЮ: Куплю автоматические выключатели Электрон

З.А.К.У.П.А.Е.М. Автоматический выключатель ВА 5543, ВА 5343 на токи от 1000А до 2000А.Любого типа исполнения. Выключатели АВМ, АВ2М, Электрон .З.А.К.У.П.А.Е.М В любом состоянии бу демонтаж сохранения вывоз по всей России пишите звоните в любое время суток
Фомин Глеб · ООО "ЗАКУПКА" · Вчера · Россия · Ульяновская обл
куплю автоматические выключатели Электрон

ПРОДАМ: Автоматические выключатели ва 57-35 25А, 63А, 250А

Продам Автоматические выключатели новые с хранения: 1. ВА57-35-344710 КЭАЗ, 250А, в заводской упаковке Цена 3000 руб/шт. 2. ВА57Ф35-340010, Дивногорск, 16А, без коробки Цена 1000 руб/шт 3. ВА57Ф35-340010, Дивногорск, 63А, в коробке Цена 1500 руб/шт 4. . ВА57Ф35-340010, Дивногорск, 25А, в заводской упаковке Цена 1500 руб/шт
Ткаченко Вадим · Энергоснаб · 22 апреля · Россия · Томская обл
Автоматические выключатели ва 57-35 25А, 63А, 250А
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.