Выключатели Gerapid производства GE: постоянный ток под контролем!

13 февраля 2012 г. в 09:17

В России немало мощных потребителей постоянного тока, например, городской и железнодорожный электротранспорт, металлургические предприятия и многие другие. Для защиты данных потребителей используются специальные автоматические выключатели. Об одной из серий таких устройств, автоматических выключателях постоянного тока Gerapid производства GE, и пойдет речь в данной статье.

Основные отличительные особенности выключателей Gerapid:

  • одинаковые размеры выключателей от 2,600 A до 8,000 A;
  • напряжение от 1000 V до 3900 V;
  • компактная модульная конструкция;
  • привод — механический запорный механизм, не нуждающийся в дополнительном источнике питания;
  • привод катушки со встроенным блоком управления;
  • изменяемые варианты выводных контактов;
  • выключатели выпускаются как в стационарной, так и в выдвижной версии.

Механизм

Выключатели постоянного тока Gerapid оснащены износостойким механизмом новой конструкции, который практически не нуждается в обслуживании. Механизм выключателя выполнен на основе механического замыкания, что является лучшим решением, чем механизм на базе удерживающего электромагнита, так как в механическом типе не требуется использовать дополнительный источник питания для управления. Механизм оборудован двумя защелками, одна из которых используется для размыкания при обычных условиях работы (это, например, приведение в действие при помощи независимого расцепителя или расцепителя минимального напряжения), а другая расцепляет подвижный главный контакт другого механизма для размыкания с очень короткой задержкой в случае короткого замыкания.

Контакты

Выключатели Gerapid оборудованы двухступенчатой системой контактов. Основные контакты покрыты серебряным композитным материалом, дугогасительные контакты сделаны из меди и легко заменяются. Гибкий контакт связан с соединением посредством очень плотных оплеток. Комплект присоединяемых контактов используется для установки различных систем расщепления дуги для разных рабочих напряжений на выключатели.

Привод

Для обычных операция включения и выключения в Gerapid установлены электрический включающий соленоид или расцепитель минимального напряжения для выключения. Привод замыкает выключатель примерно через 150 мс. Потребляемая мощность во время работы составляет менее 2 кВт. Для управления модулем шин дополнительный электронный модуль может быть оснащен расцепителем минимального напряжения, который срабатывает в том случае, если напряжение упадет ниже минимального значения. Повторное включение возможно лишь в случае, когда напряжение снова достигнет заданного значения.

Расцепители

Высокая скорость работы автоматического выключателя Gerapid обеспечивается за счет специальной конструкции электромагнитного расцепителя. Она основана на принципе ударного якоря с двойным магнитным полем, работающим независимо от направления тока и без дополнительного питания.

Дугогасительная камера

Дугогасительные камеры изготовлены из стойкого дугоустойчивого материала, в который заделаны дуговые пластины, которые расщепляют дугу на части и увеличивают напряжение дуги путем умножения падения напряжения на аноде и катоде. Из-за высокой теплоемкости пластины и стенки дугогасительной камеры поглощают большое количество энергии дуги. Камеры нужно проверять не реже раза в год, в случае необходимости они легко снимаются и заменяются на новые, при этом демонтажа всего выключателя не требуется.

Система измерения тока SEL

Для измерения тока в автоматических выключателях постоянного тока обычно применяются выносные устройства, которые усложняют монтаж и занимают дополнительно место в ячейке. В отличие от сходных устройств, в выключатель Gerapid уже встроена система измерения тока SEL, что позволяет избавиться от указанных сложностей. Система предназначена для измерения токов в диапазоне от от 6 kA до 12 kA и применяется для напряжения до 4000 V.

Типичные характеристики переключения выключателя для описания работы Gerapid при компьютерном моделировании
Gerapid 2607 1X2 2607 1X4 2607 2X2 2607 2X3 2607 2X4 4207 1X2 4207 1X4 4207 2X2 4207 2X3 4207 2X4
Номин. ток в соответствии с МЭК947-2,EN50123-2 2600A DC 2600A DC 2600A DC 2600A DC 2600A DC 4200A DC 4200A DC 4200A DC 4200A DC 4200A DC
Типичное время механической задержки ed-trip t1 b) 2,5 ms 2,5 ms 2,5 ms 2,5 ms 2,5 ms 2,5 ms 2,5 ms 2,5 ms 2,5 ms 2,5 ms
Типичное время задержки образования дуги t2 b) 5 ms 6 ms 6 ms *) 5,5 ms 5 ms 6 ms 6 ms *) 5,5 ms
Типичное время роста дуги t3 b) 3,5 ms 3,5 ms 5 ms *) 7,0 ms 3,5 ms 3,5 ms 5 ms *) 7,0 ms
Типичное напряжение дуги b) 1500 V 2700 V 3000 V 4300 V 5500 V 1500 V 2700 V 3000 V 4300 V 5500 V
Пиковое напряжение дуги b) 2000 V 3800 V 4500 V 6000 V 7000 V 2000 V 3800 V 4500 V 6000 V 7000 V

Аксессуары и вспомогательные устройства

Для всей линейки автоматических выключателей Gerapid применяется единая линейка аксессуаров и вспомогательных устройств. К числу их можно отнести:

  • Расцепитель минимального напряжения.Обмотка расцепителя минимального напряжения предназначена для непрерывной работы. В случае падения напряжения механизм расцепителя размыкает выключатель. Следовательно, можно использовать расцепитель вместе с электронным отключающим элементом для регулирования напряжения, то есть для коммутации двигателей, где необходимо предотвратить непреднамеренный повторный пуск машин после временной просадки напряжения. Благодаря рабочему режиму расцепитель минимального напряжения является саморегулирующими устройствами, то есть, когда выключатель отключается после разрыва вспомогательного провода (принцип «АВАРИЯ — ОТКЛЮЧЕНИЕ»).
  • Электродинамический расцепитель. Он поставляется по отдельному запросу. Может комплектоваться конденсатором и зарядным устройством.
  • Сменные главные контакты. В случае выхода из строя главных контактов выключателя Gerapid их можно заменять на новые контакты без демонтажа самого выключателя, — это существенно экономит время на монтажные работы.

Установка

Поставляемые выключатели имеют степень защиты IP00. Выключатели устанавливаются в сухом помещении без наличия пыли. Выключатели нельзя подвергать действию сильной вибрации. Нижние и верхние соединения должны быть подсоединены прямо к главным кабелям и шинам.

Выключатель должен эксплуатироваться только в вертикальном рабочем положении, дугогасительная камера должна быть закреплена на штатном месте. После установки необходимо проверить дугогасительную камеру и специальные нарезные соединения на натяжение.

Максимальная отключающая способность в kA
Дугогасительная камера 1000 V DC 1×2 244 244 200 200 200
Дугогасительная камера 2000 V DC 1×4 120 120 120 120 120
Дугогасительная камера 2000 V DC 2×2 100 110 100 100 100
Дугогасительная камера 3000 V DC 2×3 50 50 50 50 50
Дугогасительная камера 4000 V DC 2×4 52 52 52 52 52
Дугогасительная камера 4000 VDC EF4-12 76 76 —  —  — 
Механический рабочий ресурс (при минимальном техобслуживании) 50 000 50 000 50 000 30 000 30 000

Применение выключателей постоянного тока Gerapid

Однополюсные выключатели постоянного тока GE Gerapid применяются в электролизных производствах, в сталелитейной промышленности. Они применяются также в транспорте в качестве фидерных выключателей в тяговых подстанциях (метро, трамваи, железнодорожный транспорт). Кроме того, они применятся в научно-исследовательских организациях и в испытательных центрах для защиты сверхпроводимых катушек в ускорителях частиц. За рубежом автоматические выключатели постоянного тока Gerapid широко используются в самых разных странах: в одной только Германии на железных дорогах установлено свыше полутора тысяч изделий! Автоматические выключатели постоянного тока Gerapid можно встретить на железных дорогах и на промышленных предприятиях в Бельгии и Таиланде, Чили и Китае, Англии и Эстонии, Австралии и Турции, равно как и во многих странах.

Некоторое время назад данные выключатели появились и в России: они применяются в Казанском метрополитене, на новой линии Санкт-Петербургского метрополитена, на Свердловской, Октябрьской и Московской железной дорогах, а также на других объектах. И это только начало российской истории данных устройств!

Д. В. ПЕТРЯШОВ
dmitry.petryashov@ge-industry.ru
Д. А. ХАРИТОНОВ
denis.kharitonov@ge-industry.ru
Компания «Джи И Индастри»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели

ПРОДАМ: Переключатели Gottak 7LA 840511K

Продам переключатели Gottak 7LA 840511K. (ГОТТАК) для плит электрических ЭП-2, ЭП-4, ЭП-6 (АБАТ). Технические характеристики: Номинальный ток: 25А Напряжение: 250В Макс. температура: 150*C Степень защиты IP 00 В наличии! Цена 590 руб с НДС. Скидки! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Переключатели Gottak 7LA 840511K

ПРОДАМ: Зип к выключателям ВВТЭ-М, ВВЭ-М, ВБЧ-СЭ, ВБСК

Зип для выключателей ВВТЭ-М-10-20/630, 1000, 1600А; ВВЭ-М-10-20/630, 1000, 1600; ВБЧ-СЭ(П)-10-20/630, 1000, 1600; ВБСК-10 1.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.004 2.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.004-02 3.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.003 4.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.006 5.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.006-02 6.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.005 7.Катушка вкл. РИГФ.685442.001 8.Катушка вкл. РИГФ.685442.001-03 9.Катушка откл. РИЖФ.685442.002 10.Катушка откл. РИЖФ.685442.002-01 11.Буфер РИЖФ.304.252.001 12.Рычаг РИГФ.303.675.006 13.Тяга РИГФ.304.591.039 14.Каркас РИГФ.301.241.001 15.Каркас РИГФ.301.241.008 16.Защелка РИГФ.743.231.005 17.Пружина РИГФ.753.574.004 18.Пружина РИГФ.753.572.015 19.Пружина РИГФ.753.572.016 20.Каркас РИГФ.757.562.001 21.Каркас РИГФ.757.562.002 22.Блок управления РИГФ.421.414.011 23.Тяга РИГФ.304.591.039
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
зип к выключателям ВВТЭ-М, ВВЭ-М, ВБЧ-СЭ, ВБСК

КУПЛЮ: Куплю автоматические выключатели Электрон

З.А.К.У.П.А.Е.М. Автоматический выключатель ВА 5543, ВА 5343 на токи от 1000А до 2000А.Любого типа исполнения. Выключатели АВМ, АВ2М, Электрон .З.А.К.У.П.А.Е.М В любом состоянии бу демонтаж сохранения вывоз по всей России пишите звоните в любое время суток
Фомин Глеб · ООО "ЗАКУПКА" · Вчера · Россия · Ульяновская обл
куплю автоматические выключатели Электрон

ПРОДАМ: Газовые генераторы GENERAC Guardian

Generac Guardian – оптимальный выбор для резервного электроснабжения коттеджей, небольших предприятий, частных домов. Это обновленная и усовершенствованная модель генератора 6271. Она изготовлена на основании передовых технологий. Американский производитель создал добротное устройство, стабильно работающее на протяжении долгих лет. Generac G-Force Силовая техника от ведущего бренда оснащена мощным двигателем, обладающим уникальными конструктивными особенностями: — для повышения эффективности использования топлива обеспечивается максимальная вентиляция двигателя;- гарантируется плавная работа двигателя благодаря наличию молибденовых колец и платохонингованных стенок цилиндра. Дополнительно обеспечивается низкий расход масла и продлевается период эксплуатации двигателя; — смазка подшипников под давлением – важный показатель, способствующий улучшению производительности и уменьшению объема техобслуживания. При понижении уровня масла и при перегреве срабатывает защитная система. Поэтому двигатель Generac G-Force, рассчитанный на работу в жестких условиях, предохраняется от аварийных ситуаций. True Power™ Это инновационная технология, которой нет равных. Она является гарантом стабильной работы чувствительной электроники, установленной в домах. Внедрение такой технологии – весомое преимущество, благодаря которому модель Generac 7046 занимает лидирующие позиции на рынке газовых генераторов. Evolution™ Это контроллер, оснащенный двухстрочным жидкокристаллическим дисплеем. Информация отображается на разных языках. Производитель разработал надежный пользовательский интерфейс, облегчающий управление и программирование режимов. Контроллер Evolution™ обладает расширенными характеристиками. Имеется подсветка кнопок и электронный регулятор, поддерживающий постоянную частоту. Также предусмотрен контроль напряжения в сети, предотвращение нежелательного запуска двигателя и защита от перегрузки. Система установки Генераторы поставляются с композитной опорной подушкой. При...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 26 апреля · Россия · г Москва
Газовые генераторы GENERAC Guardian
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.