Передача, распределение и накопление электроэнергии

Устройства автоматического ввода резерва

10 декабря 2012 г. в 17:15

Существует ряд объектов, перерывы, в энергоснабжении которых по разным причинам не допускаются. Поэтому кроме основного источника предусмотрены дополнительные (резервные). В настоящее время чаще всего для переключения между источниками используются устройства автоматического ввода резерва (АВР).

Задача устройства (блока) АВР — отслеживать параметры электросети и при необходимости осуществлять переключения между источниками питания (вводами). Блок АВР в общем случае состоит из двух частей — управляющая (реализует алгоритм переключений между вводами) и силовая (осуществляет коммутацию).

Устройства АВР подразделяются по нескольким основным критериям:

  1. По электрическим параметрам: ток, напряжение, обрыв и чередование фаз и пр.
  2. По количеству вводов.
    В простейшем варианте их два — один основной и один резервный. Сложные системы могут иметь несколько основных и несколько резервных вводов.
  3. По исполнению силовой части.
    В качестве исполнительных механизмов могут использоваться моторедукторы с автоматическими выключателями или контакторы.
  4. По исполнению управляющей части.
    Управление переключениями в блоках АВР с жестким алгоритмом работы осуществляются с помощью промежуточных реле. Такое устройство существенно дешевле, но изменение алгоритма переключений является более трудоемким.

Более современные устройства со сложными алгоритмами выполнены, как правило, на основе интеллектуальных реле (контроллеров). Это делает устройство более гибким, позволяя оперативно менять алгоритм переключений.

Выбор устройства АВР зависит от требований к конкретному объекту. TEXENERGO поставляет широкий ассортимент стандартных устройств, а также производит изделия по индивидуальному проекту заказчика.

Изотов Кирилл, технико-коммерческий инженер TEXENERGO

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания «МФК ТЕХЭНЕРГО» образована в 1990 году. За прошедшие годы компания стала одной из крупнейших производственно-коммерческих компаний в России, специализирующейся на низковольтном электротехническом оборудовании. На долгосрочной основе мы осуществляем комплексные поставки электротехнического оборудования для предприятий: ГУП «Московский метрополитен», СУ-155, «Главмос», ГК «ПИК», ГК «Стройтэк», «Капитал Групп», ГУП «Мосстройресурс», ОАО «Российские железные дороги» и РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Производим щиты АВР (Автоматическое Включение Резерва)

Описание Щит АВР (автоматического ввода резерва) — устройство, которое предназначено для переключения между основным и дополнительным источниками питания в случае изменения параметров сети на основном вводе. Основным вводом, как правило, считается стационарная сеть с напряжением в 380 В и частотой в 50 ГЦ. А в качестве дополнительного источника может быть использована как стационарная сеть, так и генератор. Щит АВР обеспечивает: 1. Защиту от коротких замыканий и перегрузок. 2. Автоматический переход на резервный источник при падении или напряжения на основном. 3. Обратный переход на основной ввод после восстановления на нем напряжения. 4. Выдачу сигнала на включение и остановку электроагрегата. Щит АВР обеспечивает функции аварийно-предупредительной сигнализации и защиты в объеме ГОСТ Р 51321.3-99. В соответствии с ГОСТ 14254-80 степень защиты щита АВР — IР54.
Бачкир Максим · ООО "ЭНЕРГОТЕХНИКА" · 11 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Производим щиты АВР (Автоматическое Включение Резерва)

ПРОДАМ: Модули автоматического ввода резерва Энергия

Основное предназначение модуля АВР — обеспечение потребителей резервным питанием при отключении основного источника электроснабжения, вызванного различными аварийными ситуациями в сети. Оборудование автоматического ввода резерва широко применяется как в быту (частные дома, дачи), так и на производственных предприятиях. Модуль АВР может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Автоматический режим: При пропадании напряжения на клеммах основного источника питания происходит автоматическое переключение питания нагрузки на резервный источник. После восстановления напряжения на клеммах основного источника питания, происходит автоматическое переключение питания нагрузки на основной источник. Время автоматического переключения 4-6 секунд. Ручной режим: В этом режиме переключение питания с основного источника на резервный и обратно осуществляется вручную поворотом рукоятки. Наличие напряжения на вводах питания и на нагрузке сигнализируется красными светодиодными индикаторами в верхней части исполнительного модуля. В автоматическом режиме работы АВР необходимым условием является наличие напряжения в резервной линии. В этом случае при пропадании напряжения в основной линии будет происходить переключение нагрузки на резервный источник. В случае если включение резервного источник питания (например генератора) предусмотрено только на время аварийной ситуации, а в штатном режиме резервный источник отключен – необходимо выбрать ручной режим работы.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · Сегодня · Россия · г Москва
Модули автоматического ввода резерва Энергия

ПРОДАМ: Механические блокировки для автоматических выключателей

В условиях, когда требуется одновременное взаимодействие нескольких выключателей нагрузки (для автоматического переключения на резервное оборудование или переключения между источниками питания) или заблокировать в определенном положении рукоять (при выводе в ремонт), используют механические блокировки для автоматических выключателей. Несанкционированные включения предотвращаются специальными блокирующими замками на рычагах управления, которых может быть установлено до трех штук. Блокировки для взаимодействия между выключателями существуют двух видов: жесткие (устанавливается металлическая планка на механизмы привода включения двух выключателей) и тросовые (стальной трос через специальную вставку обеспечивает взаимное переключение двух и более устройств). Последние имеют большее распространение т.к. не имеют требований к компоновке устройств в распределительном шкафу в отличие от жестких. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Механические блокировки для автоматических выключателей

ПРОДАМ: Устройство АВР

Устройство автоматического ввода резерва (автоматического включения резерва, АВР) на базе коммутационного оборудования OEZ. Своим клиентам компания “Элснаб” предлагает комплексное решение для реализации устройства автоматического ввода резерва (автоматического включения резерва, АВР) на базе коммутационного оборудования OEZ. Применяя лучшие решения европейских и российских компаний в области реализации устройств АВР, мы предлагаем своим клиентам надежные законченные решения. Вы можете выбрать оптимальный для себя вариант комплектации и заказать любую часть нужного вам оборудования. На нашем официальном сайте в свободном доступе в разделе Решения размещены схемы АВР, временные диаграммы, спецификации, принципиальные схемы. Цена указана в нашем интернет-магазине, вы можете купить АВР, задать все интересующие вопросы, получить консультацию.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Устройство АВР

ПРОДАМ: АВР Щиты автоматического включения резерва

Щит автоматического включения резерва может быть реализован как для РУ-0,4кВ (ввод 1 -секционирование — ввод 2), так и для РУ-6(10)кВ на КРУЭ RM6. Щиты изотавливаются на релейно-контакторной базе. Для особо ответственных объектов, щитов с АПВ, а также схем с автоматическим запуском ДГУ производим оборудование на базе программируемых контроллеров OMRON-ZEN, ZELIO. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 26 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
АВР Щиты автоматического включения резерва
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.