Компенсационные конденсаторы с эффектом самовосстановления (Self-Healing)

13 мая 2013 г. в 13:00

Эффект самовосстановления пленочных металлизированных компенсационных конденсаторов и комбинированных фольгово-металлизированных конденсаторов. Self-Healing, «живучесть» и пригодность пленочных конденсаторов. Факторы, влияющие на долговечность самовосстанавливающихся компенсационных конденсаторов.

Эффект самовосстановления (Self-Healing) — характерная особенность пленочных металлизированных конденсаторов и отчасти — комбинированных фольгово-металлизированных в терминологии DIN 41 379 и DIN IEC 60384, причем «самозаживление» локального места пробоя электрода тем эффективней и надежней, чем больше разница толщин пары электрод-диэлектрик и больше пластичность полимера, используемого в качестве диэлектрического слоя между электродами.

Компенсационные конденсаторы

«Стандартное» самовосстановление характерно для всех без исключения популярных типов по диэлектрику металлизированных конденсаторов, в том числе косинусных конденсаторов мощности — MKP на базе полипропилена (Polypropylen), МКС на базе поликарбоната (Polycarbonat), MKU на базе ацетата целлюлозы (Celluloseacetat), MKT и MKS на базе полиэтилентерефталата и полиэстера (Polyethylenterephthalat, Polyester), MKN на базе полиэтиленнафталата (Polyethylennaphtalat) и MKI на базе полиэтиленсульфида (Polyphenylensulfid) — в которых толщина электродов измеряется в ангстремах, а толщина диэлектрика — в микронах. Т.е. при локальном пробое электрода объема близлежащего участка диэлектрика достаточно для заполнения места пробоя без сколь-значимого ухудшения диэлектрических свойств остального слоя, а физико-химические свойства полимера позволяют диэлектрику в локальном месте перейти в текучее состояние под воздействием температуры дуги и плотно заполнить поврежденный участок электрода.

Компенсационные конденсаторы
Схема самовосстановления Self-Healing металлизированного конденсатора, где: 1 — диэлектрик; 2 — диэлектрик с двухсторонним металлизированным покрытием; 3 — пробой; 4 — «развязывающая» изоляционная зона с заполнением расплавленным полимером

Эффект самовосстановления не наблюдается в фольговых конденсаторах, где толщина слоя фольги (до 25 микрон) соизмерима с толщиной слоя диэлектрика, в бумажных конденсаторах, а также считается предельно условным в многослойных конденсаторах со смешанным диэлектриком (Misch-Dielektrika — металлизированной бумагой и полимером), в которых функционирование конденсаторного блока после локального пробоя слоя электрода сохраняется только при определенной схеме подключения конденсаторных элементов. Следует отметить, что самозаживление комбинированных фольгово-металлизированных конденсаторов происходит исключительно в местах слоев диэлектрика с вакуумным напылением электрода и теоретически является условным, поскольку несмотря на превалирующую вероятность пробоя в «слабом» месте — тонком слое напыленного электрода, всегда существуют риски пробоя электродов из фольги, которое если и не приводит к выходу конденсатора из строя при грамотной схеме подключения конденсаторных элементов, то вызывает достаточно значительные потери емкости и повышение значений протекающих по электродам токов, а следовательно риски лавинообразных пробоев и сокращение сроков службы компенсационного конденсатора, будь то единичный конденсатор или конденсаторная батарея.

Важно: Эффект самовосстановления повышает «живучесть» конденсатора/конденсаторной батареи, но не является определяющим фактором долговечности и пригодности конденсаторного блока и/или конденсаторной батареи для выполнения поставленных задач, поскольку:

  • каждый единичный пробой пусть и незначительно (до 0.1%), но снижает емкость конденсатора и его (конденсатора) пригодность в итоге будет определяться количеством пробоев и величиной потерь в емкости;
  • в результате каждого пробоя происходит небольшое увеличение суммарного объема диэлектрика и повышение внутреннего давления в корпусе, что при достижении критических значений приводит к разрыву внутренних предохранительных вставок;
  • на срок службы конденсаторов помимо количества пробоев и повышения внутреннего давления в корпусе влияет ряд иных факторов, зависящих от условий эксплуатации, состояния и параметров конкретной электрической сети/участка сети и т.д.

Факторы, влияющие на долговечность самовосстанавливающихся компенсационных конденсаторов

К ключевым факторам, влияющим, как на долговечность конденсаторов, так и на их электрические свойства относят температуру, причем в отношении металлизированных конденсаторов и комбинированных фольгово-металлизированных конденсаторов с сравнительно тонкими слоями диэлектрика и очень тонкими слоями металлизированного покрытия температурный фактор считают определяющим, поскольку предельно существенно влияет на свойства полимеров в тонких слоях.

Таблица. Свойства полимеров — диэлектриков металлизированных и комбинированных фольгово-металлизированных конденсаторов

Свойства 

Материал

PET

PEN

PPS

PP

Диэлектрическая проницаемость при 1 кГц

3,3

3,0

3,0

2,2

Минимальная толщина пленки в микронах

0,7

0,9

1,2

3,0

Поглощение влаги, %

Низкое

0,4

0,05

<0,1

Электрическая прочность, В / мкм

580

500

470

650

Номинальное напряжение (постоянный ток), В

50 ... 1000

16 ... 250

16 ... 100

40 ... 2000

Диапазон емкости

100 пФ ... 22 мкФ

100 пФ ... 1 мкФ

100 пФ ... 0.47мкФ

100 пФ ... 10 мкФ

Максимальная рабочая температура, ° C

125/150

150

150

105

ΔC/C в диапазоне температур, %

± 5

± 5

± 1,5

± 2,5

Тангенс угла диэлектрических потерь (× 10 -4 )

при 1 кГц

50 ... 100

42 ... 80

2 ... 15

1 ... 5

при 10 кГц

110 ... 150

54 ... 150

2.5 ... 25

2 ... 8

на частоте 100 кГц

170 ... 300

120 ... 300

12 ... 60

2 ... 25

при 1 МГц

200 ... 350

-

18 ... 70

4 ... 40

Постоянная времени R Iso · C, сек

при 25 ° C

≥ 10000

≥ 10000

≥ 10000

≥ 100,000

при 85 ° C

1000

1000

1000

10000

Диэлектрическая абсорбция, %

0,2 ... 0,5

1 ... 1,2

0,05 ... 0,1

0,01 ... 0,1

Макс спец. емкость, нФ * В / мм 3

400

250

140

50

По факту на рабочую температуру конденсатора влияет окружающая температура воздуха, избыточные токи, величина которых может быть очень значительной во время заряда/разряда при коммутации конденсаторных ячеек вакуумными контакторами в конденсаторных батареях и/или при протекании по электродам токов высших гармоник, а также избыточное напряжение на зажимах, появляющееся в плохо регулируемой сети/на участке сети в моменты подключения/отключения мощной нагрузки и во время коммутации конденсаторных ячеек.

John Houdek, президент Allied Industrial Marketing, Inc. и Cesar Chavez, технический руководитель, ARTECHE / Inelap в своем обзоре «EXTENDING THE LIFE OF POWER FACTOR CAPACITORS» показывают уменьшение/увеличение долговечности самовосстанавливающихся конденсаторов MKP с диэлектриком из полипропилена вдвое при увеличении/уменьшении рабочей температуры на каждые 10 градусов Цельсия.

Компенсационные конденсаторы
Долговечность конденсатора с расчетной температурой 70 градусов Цельсия при различных значениях рабочей температуры

Почти аналогично на долговечность металлизированных и комбинированных фольгово-металлизированных конденсаторов влияет превышение напряжения на зажимах, причем в значительно большей степени, чем это было отмечено в отношении алюминиевых электролитических конденсаторов.

Компенсационные конденсаторы
Долговечность металлизированных конденсаторов при различных значениях напряжения на зажимах

Через повышение рабочей температуры на долговечность конденсаторов влияет конструктивное исполнение (El-Husseini, Venet, Rojat и Joubert в статье «Thermal Simulation for Geometric Optimization of Metallized Polypropylene Film Capacitors») – более высокие конденсаторы за счет увеличения пути тока показывают повышение рабочей температуры на электродах и диэлектрике, а следовательно и имеют меньшую долговечность.

К критическим по снижению долговечности параметрам относят «пусковые» токи при коммутации ячеек конденсаторной батареи, значение которых может на порядок превышать величину рабочего тока, а также токи высших гармоник. «Пусковые» токи, возникающие при включении/отключении конденсатора, повышают величину рассеянной мощности, в основном уходящей на разогрев электродов и диэлектрика (10%-ное увеличение тока может привести к 21%-му увеличению температуры). Гармонические токи при увеличении частоты и соответствующем снижении вследствие этого емкостного реактанса имеют очень большие величины и влияют на долговечность конденсатора аналогично пусковым токам.

480V

60hz

300hz

5th harmonic

420hz

7th harmonic

660hz

11th harmonic

780hz

13th harmonic

100kVAr

2.304 ohms

0.4608 ohms

0.329 ohms

0.209 ohms

0.177 ohms

500kVAr

0.4608 ohms

0.0921 ohms

0.0658 ohms

0.0418 ohms

0.0354 ohms

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Вакуумированные конденсаторы Legrand ALPIVAR2

Двойная изоляция или изоляция класса II. Полностью сухой (без масла). Корпус из самозатухающего полиуретана. Вакуумная технология изготовления и установки емкостных элементов. Встроенная защита каждого емкостного элемента: − самовосстанавливающаяся металлизированная полипропиленовая пленка; − плавкий предохранитель; − реле высокого давления. Цвет: крышка RAL 7035 (для Кат. № с «СВ»), основание RAL 7001. Соответствие требованиям стандартов МЭК 60831-1 и 60831-2. Особенности применения конденсаторов Legrand Alpivar2 Обычно единичные конденсаторы уже соединены в треугольник при монтаже батареи. На корпусе имеются три контакта – выводы из вершин треугольника (см. схему 2 выше). Так соединенные конденсаторы называют «трехфазные» и обозначают «TRI». При такой схеме соединения контакторы должны быть рассчитаны на коммутацию линейных токов. Если при монтаже батареи выведены все концы от емкостей, то это позволяет организовать соединение в треугольник через контакторы, как показано на схеме 1. В такой схеме контактор должен быть рассчитан на коммутацию фазного тока, что в корень из трех раз меньше линейного тока. Такие емкости, имеющие шесть выводов, обозначают «3MONO». Это позволяет использовать контакторы с номинальными токами в корень из трех раз меньшими.
Front Office · ЛЕГРАН · Сегодня · Россия · г Москва
Вакуумированные конденсаторы Legrand ALPIVAR2

ПРОДАМ: Керамические конденсаторы, металлопленочные конденсаторы, пусковые конденсаторы

КОНДЕНСАТОР (от латинского condensare — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением емкостии малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.
Бахарев Денис · ПКС · Сегодня · Россия · г Москва
Керамические конденсаторы, металлопленочные конденсаторы, пусковые конденсаторы

ПРОДАМ: Продаем конденсаторы с хранения. Склад конденсаторов.

Предлагаем конденсаторы. Наименование Кол-во Год вып. АС-5, 5, Конденсатор 92 Б/Г Б14-4400 пф-Фильтр проходной 7000шт г БМ-2-200в-0,022 мкф±20% 20шт 77г БМ-2-160в-0,05 мкф±10% 258шт 76г БМТ-2-630В-0,022 мкф±10% 110шт 76г КГК-1.5к-У3-8 кВ-1500 пФ-20%-40 кВАр Конденсатор КГК1,5 15шт 89г К10-47А-500В-0,022 мкф+50-20%-Н30 Конденсатор 12шт 94г К10-47А-100В-0,033 мкф±20%-Н30-В шт 85г К10-47А-500В-1500 пф±20%-Н30-В 165шт 96г К10-7В-0,01+50%-20% 1600шт 90г К10-7В-330-20% 500шт 91г К10-7В-Н30-0,01+50%-20% 2000шт 90г К10-7В-Н90-0,01+80%-20% 75267шт 93г К10-47В-500В-3300ПФ±20% Н-30 конденсатор 2006 г 1300 2006 К10-47А-Н30-500в-3300ПФ±20% конденсатор 2006 г 700 2006 К10-47А-Н30-500в-3300ПФ±20% конденсатор 294 б/г К15У1-3,5кВ-15 пф-10%-4КварМ75 Конденсатор 7шт. 88-89г К15У1В-6кВ-15 пф-10%-7КварМ75 84шт 89г К15У1-3,5кВ-22 пф-10%-4КварМ75 13шт 89г К15У1М-3,5КВ-39 пф±10% 145шт 87-91г К15У1В-3,5кВ-100 пф-10%-4КварМ1500 153шт 91г К15У1-15кВ-220 пф-20%-300КварП1000 29шт 77г К15У1-15кВ-470 пф-20%-40КварМ1500 шт 90г К15У1-15кВ-470 пф-20%-40КварМ750 шт 84г К15У2-2кВ-560 пф-10%-2,5КварМ1500 12шт 87-88г К15-1384КВ 100пф±10%, 5, 1 86 К15У-1 33пф±20% 75КВАР 15КВ П100 1 83 К31-11-250В-300 пф 44329шт 90г К40П-2-400В-6800 пФ-+10% конденсатор 100 82 К41-1А-2,5КВ-0,22 мкф±5% 56шт 90-91г К41-1А-2,5КВ-0,22 мкф±10% 83шт 90-91г К41-1А-2,5КВ-0,5 мкф±5% шт 88г К41-1А-2,5КВ-1 мкф±5% 3шт 86-89г К41-1А-2,5КВ-1 мкф±5% 10шт 91 К41-1А-2,5КВ-4 мкф±5% 165шт 91г К41-1А-2,5КВ-4 мкф±10% 6шт 87-91г К41-1А-4КВ-0,01 мкф±10% 7шт 82г К41-1А-4КВ-0,022 мкф±5% 5шт 77-8 К41-1А-4КВ-0,022 мкф±10% 8шт 80г К41-1А-4КВ-0,1 мкф±5% 74шт 86-89г К41-1А-4КВ-0,1 мкф±5% (5-я) 125шт 92г К41-1А-4КВ-2 мкф±5% (15×11×8см) 3шт 91г К41-1А-4КВ-2 мкф±5%, 5, 15шт 87г К41-1А-4КВ-2 мкф±10% 154шт 91г К41-1А-4КВ-2 мкф±10%, 5, 2шт 87г К41-11-5КВ-0,91мкф-+5% 90 93 К41-11-5КВ-0,91мкф±5% 81 93 К41-11-5КВ-0,91мкф±5% 19 93 К41-11-5КВ-1мкф±5% 18 93 К41-11-5КВ-1 мкф±5% 10×7×5,5 см 25шт...
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

КУПЛЮ: Куплю конденсаторы КС2-0, 38-36-2У3, КЭ2-0.38-36-3У3

Куплю конденсаторы с хранения КС2-0,38-36-3У3; КС2-0,38-50-3У3; КС2-6,3-75-2У3, КС2-6,3-150-2У1. Конденсаторы косинусные типа КС; КЭ; КЭК; КЭС; КЭП.
Смолин Евгений · ПО Техника · 19 апреля · Россия · Пермский край

ПРОДАМ: Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов

Приглашаем торговых агентов в регионах РФ Сдельно Удалённо Подработка! Оптом цены заводские Гарантия завода Заявки по электронной почте рассматриваются в первую очередь! КРАТКИЙ КАТАЛОГ Официальный представитель завода в России http://unit-prom.narod.ru http://юнит-пром.рф Типономинал Группа: Конденсаторы Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 300 до 650квар, h корпуса до 390 мм ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 У3 ЭЭВП — 0,8(1; 1,6; 2)-1 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-2,4 (4) У3 ЭЭВП — 0,5(0,8; 1; 1,6; 2)-4 У3 ЭЭВП — 0,5(0,8)-10 У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 400 до 850квар, h корпуса до 450 мм ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-0,5 (1)-4У3 ЭЭПВ — 0,5-2,4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-2,4-4 У3 ЭЭПВ — 0,5-4-5У3 ЭЭПВ — 0,8(1; 1,6; 2)-4-4У3 ЭЭПВ — 0,5-10-5У3 ЭЭПВ — 0,8-10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью 300квар, h корпуса до 300 мм ЭЭПВП — 0,5(0,8; 1) — 2,4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 4-4У3 ЭЭПВП — 0,5(0,8) — 10-4У3 Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 1330 до 2000квар, h корпуса от 500 мм до 900 мм * КЭЭПВ-0,8/93, ¾-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/335/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/424/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-0,8/169,19/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/424/0,5-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 470 мм до 710 мм * КЭЭПВ-1,5/58,98/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/84,93/2,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/141,54/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/171/1-4У3 (2У3) Подгруппа: Конденсаторы электротермические мощностью от 2000 до 3000квар, h корпуса от 900 мм до 1130 мм * КЭЭПВ-1,5/424/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,85/279/0,5-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,5/212,314/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-1,2/265,39/1-4У3 (2У3) * КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3 (2У3) Примечание цена увеличивается в случае заказа малой партии неходовой продукции: 1-2...
Семенов Евгений · Юнит-пром · 8 апреля · Россия · Свердловская обл
Поставки конденсаторного оборудования для компенсации реактивной составляющей в электросетях. Каталог конденсаторов
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.