Передача, распределение и накопление электроэнергии

Обзор возможностей устройства дуговой защиты УДЗ00 «Радуга-ПС» УХЛ3.1

27 июня 2013 г. в 13:09

Рис. 3 Блок дуговой защиты(БДЗ)

Устройство дуговой защиты УДЗ00 «Радуга-ПС» УХЛ3.1 с полимерными волоконно-оптическими датчиками предназначено для селективной защиты до пятидесяти НКУ, КРУ, КСО0,4-35 кВ при возникновении в них коротких замыканий, сопровождаемых открытой электрической дугой.

Сертификат соответствия №POCC RU.ME05.H00127.

Технические характеристики
Чувствительность, ток эквивалентной дуги, А 160
Напряжение питания, АС/DC, B 110-250/160-350
Диапазон рабочих температур БКИ и БДЗ, °С от- 35 до+ 55
Диапазон рабочих температур ВОД, °С от- 40 до+ 90
Максимальный ток выходных ключей замыкания/размыканияAC/DC, А 2
Длительность сигнала отключения, не менее, мс 400
Максимальный ток реле сигнала НОРМАAC/DC, A 3/3
Максимальное напряжение реле сигнала НОРМАAC/DC, В 250/30
Время задержки срабатывания УРОВ с шагом5 мс 0-300
Время сохранения работоспособности при отключении питания не менее, с 5
Время срабатывания не более, мс 5 + Тмтз
Габаритные размеры БКИ ШГВ, мм 170×78×116
Габаритные размеры БДЗ ШГВ, мм 70х73х116
Длительность сигналов«Запрет АПВ» или«Запрет АВР» До нажатия кнопки СБРОС на блоке управления или отключения питания


Рис. 1 Функциональная схема УДЗ00 «Радуга-ПС»

Состав устройства дуговой защиты УДЗ00 «Радуга-ПС»:

  • блок контроля и индикации (БКИ), устанавливается в релейном отсеке ячейки или в навесном шкафу, рис. 2 — 1 шт.;
  • блок дуговой защиты (БДЗ), устанавливается в релейном отсеке ячейки, рис. 3 — до 48 шт.;
  • полимерные волоконно-оптические датчики (ВОД) — до 192 шт.;
  • программатор с сервисным кабелем, рис. 2.

Все блоки крепятся на дин-рейку.

Рис. 2 Внешний вид блока контроля и индикации(БКИ) и программатора

Функциональные и эксплуатационные возможности

Рис. 4 Примеры крепления ВОД

Устройство работает в широком световом диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного излучения. Помехозащищенность устройства обеспечивается абсолютной невосприимчивостью ВОД к электромагнитным помехам, гальванической развязкой дискретных входов, выходов, входов питания и отсутствием в высоковольтных отсеках КРУ каких-либо электронных компонентов.

Проведены испытания на электромагнитную совместимость ГОСТ Р50746-2000 на соответствие требованиям для атомных станций, критерий качества функционирования А по устойчивости к помехам.

Устройство имеет распределённую структуру защиты, не имеющую общих элементов управления.

Основой УДЗ00 «Радуга-ПС» любой сложности является БДЗ. Он представляет собой функционально законченный узел, способный независимо выполнять защитное отключение в случае обнаружения дуговой вспышки на его контролирующих входах«ВОД». Каждый БДЗ имеет своё питание, четыре оптических входа, вход МТЗ/ЗМН, выходной ключ и реле подачи сигнала на верхний уровень. БДЗ устанавливается в каждой ячейке с выключателем. Защита ячеек без выключателя может производиться резервными ВОД от БДЗ соседних ячеек.

Подключение новых БДЗ и программирование их параметров производится с сервисного программатора и может осуществляться непосредственно на месте монтажа. Программирование параметров также может производиться на заводе изготовителе по заданию заказчика. Связь между БКИ и БДЗ осуществляться посредством шины CANBUS.

При возникновении электрической дуги с выходного ключа БДЗ выдаётся команда на отключение силовых электрических цепей, которая подтверждается сигналами МТЗ/ЗМН. Сигнал с БДЗ может поступать прямо на силовой выключатель, минуя блок релейной защиты.

Устройство обеспечивает формирование до 48 импульсных сигналов на отключение нескольких ступеней выключателей силовых электрических цепей, которые подтверждаются сигналами МТЗ/ЗМН.

Все определяется схемой включения БДЗ, например:

1 ступень — выключатель высокого напряжения.

2 ступень — выключатель ввода или секционный выключатель.

3 ступень — выключатель фидерной ячейки (собственный ключ).

Также обеспечивается формирование функции «УРОВ» в случае, если сигнал МТЗ/ЗМН не пропадает в течение заданного времени при срабатывании ключа третьей ступени, при этом сработает ключ второй ступени и т.д.; формирование трех сигналов «Общая авария» на БКИ при срабатывании любого из ВОД, подтвержденного сигналом МТЗ/ЗМН, которые могут использоваться для запрета АПВ или АВР.

С помощью БКИ индикацию на ЖК-дисплее текущего состояния устройства (РАБОТА, ПАРАМЕТРЫ и др.), начальных установок или состояния аварии, хранение в энергонезависимой памяти информации об аварии, постоянный сбор тестирующих сигналов от БДЗ в процессе работы.

В состоянии аварии индицируются надпись «АВАРИЯ», номера активных БДЗ и ВОД, зафиксировавших дугу. По номерам БДЗ и ВОД можно определить ячейку и отсек, в котором возникла электрическая дуга.

Рис. 5 Полимерный ВОД после локализации
КРУ ТЕ1250, сохранивший работоспособность

В случае возникновения дуги устройство сохраняет информацию даже при снятии оперативного напряжения и, как только устройство будет включено вновь, на дисплее БКИ высветиться информация об аварии. Сбросить надпись «АВАРИЯ» можно, нажав СБРОС;

Устройство обеспечивает программирование как всех БДЗ одновременно (задание Тмтз и Туров), так и отдельно каждого, а также защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД лампой накаливания, люминесцентной лампой или солнечным светом.

Особенности устройства УДЗ00 «Радуга-ПС»

  1. использование волоконно-оптических датчиков из полимерного материала, обладающих значительно лучшими механическими характеристиками по сравнению с датчиками из кварцевого (стекловидного) оптоволокна в других оптических дуговых защитах. Отсутствует понятие «хрупкость». Оптический разъём и приёмная часть полимерных ВОД выполнены в виде металлических наконечников, что повышает надежность и простоту соединений. Максимальная длина ВОД до50 м;
  2. оптические кабели ВОД не выходят за пределы ячейки, секции;
  3. в каждой ячейке устанавливается универсальный БДЗ, который имеет собственный источник питания, четыре оптических входа, вход МТЗ/ЗМН, выходной ключ, реле подачи сигнала на верхний уровень и способен работать независимо от состояния остальных элементов устройства. Сбой в работе блока БКИ или шины связи не приводит к потере работоспособности устройства и прохождении сигналов отключения. В других оптических дуговых защитах выход из строя одного из общих элементов управления(общая шина, блоки питания, управления, детектирования, дискретных входов(выходов), индикации и пр.) приводит к выходу из строя всего устройства ДЗ;
  4. максимальный ток коммутации выходных реле при размыкании цепей постоянного тока- 2,0 А, что на порядок больше, чем у других оптических ДЗ;
  5. все параметры могут устанавливаться самостоятельно заказчиком с помощью программатора без вызова представителей поставщика;
  6. возможность монтажа БДЗ в КРУ и проведения испытаний на заводе-изготовителе;
  7. стоимость защиты одного отсека дешевле, чем у других оптических дуговых защит, ~ 3,5 тыс. руб.

По материалам ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО» занимается производством комплектующих и электрооборудования на номинальное напряжение 1-220 кВ
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройство дуговой защиты «Проэл-мини» (для защиты ячеек КРУ и КСО) (н/м)

Для защиты отдельно стоящих ячеек КРУ и КСО. Особенности: в качестве приемника излучения -волоконно-оптические датчики ВОД; высокое быстродействие ;высокая помехозащищенность; высокая селективность; одно устройство ПРОЭЛ-мини защищает одну ячейку; позволяет создавать программируемый алгоритм работы; обеспечивает постоянное автоматическое тестирование целостности датчиков ВОД. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам!
Устройство дуговой защиты «Проэл-мини» (для защиты ячеек КРУ и КСО) (н/м)

ПРОДАМ: Дуговая защита ОВОД-МД оптоволоконная ( централизованная )

Дуговая защита ОВОД-МД применяется для защиты от дуговых замыканий в шкафах комплектных распредустройств электрических подстанций 0,4-35 кВ. Коротких замыкания могут становится причиной возникновения электрической дуги, которая выводит из строя оборудование КРУ. Устройство дуговая защита «ОВОД-МД» может работать как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях. Принцип работы дуговой защиты ВОД (волоконно-оптические датчики) устанавливаются в отсеках высоковольтных шкафов. Они имеют практически круговую диаграмму направленности и фиксируют световую вспышку при возникновении электрической дуги. Затем по оптическому волокну передают информацию в блок детектирования света устройства. В этот момент дуговая защита формирует сигнал на отключение высокого напряжения от распредустройства. Благодаря этому защищается электрооборудование от разрушения. Основное отличие дуговой защиты ОВОД-МД и преимущество по сравнению с другими дуговыми защитами В зоне действия электрической дуги находятся объектив волоконно-оптического датчика (ВОД) и волоконно-оптический кабель. Пассивные компоненты, которыми являются объектив датчика и волоконно-оптический кабель, обладают абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам. Дуговая защита ОВОД-МД — защиты радиального типа. Защиты радиального типа позволяют наиболее быстро определять место повреждения и сделать более гибкой логику работы вместе с РЗА распредустройства. Место установки Центральный блок дуговой защиты ОВОД-МД может быть установлен в релейных отсеках КРУ, КСО и КРУН или в любом месте помещения для КРУ, которое будет удобно заказчику. Длина оптического кабеля датчика (ВОД) определяется расстоянием от места установки центрального блока до до секции (ячейки или отсека), которую защищают, и может достигать, при необходимости. многих сотен метров. Область применения оптоволоконной дуговой защиты «ОВОД-МД» подстанции объектов газовой и нефтяной промышленности, КРУ метрополитена, тяговые подстанций...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Дуговая защита ОВОД-МД оптоволоконная ( централизованная )

ПРОДАМ: Дугогасительное устройство АМКА 10-50/120

Устройство защиты от дуги предназначено для установки ВЛ с защищенными проводами АМКА 10-35/150 АМКА 10-50/120 АМКА 10-50/120.1 АМКА 10-50/150 АМКА 10-50/150.1 УЗД 1.1 УЗД 1.2 УЗД 1.2С УЗД 1.3 УЗД 1.4 УЗД 2 УЗД 3 УЗД 4
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · Вчера · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Дугогасительное устройство АМКА 10-50/120

ПРОДАМ: Дуговая оптоволоконная защита «ОВОД-Л» (блочная система)

Дуговая защита основана на многоблочной конфигурации и применении шины CAN для обмена информацией и управления. Состав дуговой защиты ОВОД-Л: -волоконно- оптические датчики ВОД (аналогичные датчикам дуговой защиты «ОВОД-МД», но меньшей длины, каждый датчик 2-2,5 м); -блоки детектирования света и тестирования БДСТ; -блоки дискретных входов (БДВх) для подачи сигналов МТЗ; -блоки дискретных выходов (БДВых) для формирования сигналов отключения; -блок питания БП; -пульт управления с дисплеем (ПУ); -блок выпрямления и контроля напряжения (БВКН). -Блок БДСТ -Каждый блок БДСТ (помимо блоков дискретных выходов) имеет свой выход отключения. Преимущество блочной дуговой защиты ОВОД-Л перед дуговой защитой ОВОД-МД Блочная конфигурация позволяет увеличивать количество основных блоков (БДСТ, БДВх, БДВых) до 126 единиц на одну шину без повторителей. Такой принцип построения весьма привлекателен для заводов-производителей КРУ и КСО. Дуговая защита ОВОД-Л не срабатывает ложно и не повреждается: -при снятии и подаче оперативного тока, при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением; -при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности; -при замыкании на землю цепей оперативного тока; -при попадании на датчик (ВОД) прямого солнечного света или света от ламп накаливания. Основные преимущества оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-Л по сравнению с другими защитами: Тип датчика (ВОД) –оптоволоконный; Дуговая защита ОВОД-Л -защита радиального типа. Радиальный тип построения дуговой защиты позволяет максимально быстро определить места повреждения, сформировать более гибкую логику работы устройства дуговой защиты совместно с РЗА распредустройства; Автоматическая непрерывная проверка работоспособности дуговой защиты; Фиксация дугового разряда в ближайшем инфракрасном диапазоне, на самом начальном этапе формирования дугового разряда — искровом. Широкая частотная полоса пропускания (порядка 70 кГц) и высокая чувствительность (160А) дают возможность...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Дуговая оптоволоконная защита «ОВОД-Л» (блочная система)

ПРОДАМ: Дуговая защита «ОВОД-МД», реле и устройства защиты

Предлагаем Вам ознакомиться с ассортиментом нашей продукции! «ОВОД-МД» устройство дуговой защиты на основе волоконной оптики и микропроцессорной техники для защиты ячеек КРУ, КСО высоковольтных электрических подстанций, применяется на новых объектах и при реконструкции. Устройства защиты и контроля: РНПП-301 (6 регулировок), РНПП-311, РН-101 (в сетевую розетку), РН-111 (на DIN-рейку), РН-112 унив. электронное реле max/min напряжения, РЭВ-201 эл. двухканальное реле времени с з/в, ПЭФ-301 переключатель фаз, УБЗ-301М 5-50 А (10-100, 63-630) блок защиты электродвигателей, БО-01 блок обмена и передачи данных для УБЗ-301М, МСК-301 блок управления тепловыми приборами и холодильными установками, РН-16Т суточно-недельный таймер с функцией контроля сетевого напряжения, блок PS-220/12-2,5 для бесперебойного электропитания постоянным напряжением. Реле времени: РВО-Р-У-15, РВО-Р-У-08, РВО-П2-У-15, РВО-П2-У-08, РВО-П2-3-08, РВО-П3-У-08, РВО-П2-1-15; пусковое РВП-Р-1-15, циклические РВЦ-Р-У-08, РВЦ-П2-У-08, РВЦ-П3-У-14, РВО-П2-26/27-08, РВО-П3-С30-14, трехцепные РВ3-П2-У-14; реле-счетчики импульсов РСИ-П3-У; с тремя переключающими группами РВО-П3-2-14; в корпусе щитового крепления РВО-П2/П3-У-10, РВЦ-П2-У-10. Реле контроля фаз ЕЛ-11М-08, РКФ-М06-11-08, ЕЛ-12М-08, РКФ-М06-12-08, ЕЛ-13М-08, РКФ-М06-13-08, РКФ-М05-1-11, РКФ-М03-1-15, РКФ-М01-1-13, РКФ-М02-1-13 Реле контроля трехфазного напряжения для сетей с нейтралью РКН-3-14-08, РКН-3-16-08. Реле контроля переменного однофазного и постоянного напряжения РКН-1-1-15 РКН-1-2-15 РКН-1-3-15 РКФ-М-04-3. Фотореле ФР-М01-1-15 Термисторная защита двигателей PT-M01-1-15 Температурное реле ТР-М01-1-15 Оптические датчики положения: барьерные — на пересечение луча ВИКО-05Б, диффузные — на отражение от объекта ВИКО-05Д, с волоконной оптикой обучаемые ВИКО-06ВС, рефлекторные обучаемые ВИКО-05Р. Оптические датчики фотометки для упаковочного и полиграфического оборудования: датчики фотометок обучаемые ВИКО-06МC Щ2, ВИКО-06МС-М18; прецизионные...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Дуговая защита «ОВОД-МД», реле и устройства защиты
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.