На ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» в марте 2008 г. поставлены на производство кабели гибкие для подъемных и конвейерных систем марок КПГ1У, КПГ2У, КПГН1У ТУ 16. К01-58-2007.

КПГ1У — кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной, сердечником из арамидных волокон.

КПГ2У — кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной, сердечником из арамидных волокон, с защитой от скручивания.

КПГН1У — кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, с упрочняющим, изолированным резиной, сердечником из арамидных волокон.

Конструкция

  1. Токопроводящая жила — из медных мягких проволок и соответствуют классу 5 по ГОСТ 22483-77.
  2. На токопроводящие жилы наложена полиэтилентерефталатная пленка.
  3. Изоляция — из резины.
  4. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.

Последовательность расцветки изолированных в кабелях с числом жил до 5 включ.

Число жил Расцветка жил в кабеле
С жилой заземления Без жил заземления
3 Зелено-желтая, коричневая, голубая Черная, голубая, коричневая
4 Зелено-желтая, черная, голубая, коричневая Черная, голубая, коричневая, черная
5 Зелено-желтая, черная, голубая, коричневая, черная Черная, голубая, коричневая, черная, черная

По согласованию с потребителем допускается изготовление кабелей с расцветкой жил, отличной от указанной в таблице.

Изоляция жилы заземления имеет зелено-желтую расцветку.

Нулевая жила — голубого цвета.

Цветовая маркировка сплошная.

Изолированные жилы кабелей с числом 7 и более имеют цифровую маркировку.

  1. Скрутка — изолированные жилы скручены вокруг упрочняющего, изолированного резиной сердечника из арамидных волокон.

При многоповивной скрутке допускается между повивами наложение синтетической ленты, ленты из нетканого полотна.

  1. В кабелях марок КПГ1У и КПГН1У поверх скрученных токопроводящих жил наложен слой синтетической пленки или талька, или термоскрепленного полотна, или другого аналогичного материала. Допускается наложение оплетки из синтетических нитей.
  2. В кабелях марки КПГ2У поверх скрученных токопроводящих жил наложена оплетка из синтетических нитей, или обмотка лентой из прорезиненной ткани, или не тканого, или термоскрепленного полотна. Лента из прорезиненной ткани налагается прорезиненной стороной внутрь.
  3. Оболочка — из резины.

В кабелях марки КПГ2У оболочка двухслойная. Между внутренней и наружной оболочкой кабеля налагается оплетка из синтетических нитей, или прорезиненной ткани прорезиненной стороной к наружной оболочке или ленты из нетканого или термоскрепленного полотна.

В кабелях марок КПГ1У и КПГН1У с номинальным сечением основных токопроводящих жил 10мм2 и более допускается применение двухслойной оболочки.

Применение

Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов, работающих в условиях изгиба при постоянно действующем растягивающем усилии, к электрическим сетям на напряжение 0,6/1 кВ переменного тока частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,9/1,5 кВ

Преимущественная область применения при изгибах с радиусом изгиба не менее 5 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75°С.

Технические характеристики

Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категория размещения 1,2 3 для кабелей КПГ1У, КПГ2У.

Вид климатического исполнения У, категория размещения 3, 5; и Т, категория размещения 1, 2, 3, 5 для кабеля марки КПГН1У.

Кабели стойки к изменению окружающей среды:

  • от — 10°С до + 50°С (кабели в тропическом исполнении);
  • от -30°С до + 50°С (кабели марки КПГН1У);
  • от — 60°С до + 50°С (кабели марок КПГ1У и КПГ2У).

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее:

  • 50 МОм — при приемке и постановке,
  • 1 МОм — на период эксплуатации и хранения.

Радиус изгиба при монтаже и эксплуатации не менее 5D, где D — максимальный наружный диаметр кабеля.

Длительно допустимая температура токопроводящих жил кабелей не более 75°С.

Кабели марок КПГ1У и КПГ2У стойки к воздействию солнечного излучения

Кабели марки КПГН1У стойки к воздействию смазочных масел.

Кабели стойки к воздействию плесневых грибов.

Кабели с номинальным сечением основных жил до 4 мм2 вкл. стойки к многократным перегибам через систему роликов и выдерживать не менее 30000 циклов перегиба.

Кабели марки КПГН1У не распространяют горение при одиночной прокладке.

Класс пожарной опасности по НПВ 248-97 для кабелей марки КПГН1У — 01.7.2.4.

Гарантийный срок эксплуатации — 1 год.

Ссрок службы кабелей при условии соблюдения требований по эксплуатации, транспортированию и хранению не менее:

  • 2,5 года (для кабелей марки КПГН1У);
  • 4 года (для кабелей марок КПГ1У и КПГ2У).

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: КГЭШ Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, эластичными электропроводящими экранами

КГЭШ Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, эластичными электропроводящими экранами, в резиновой оболочке, шахтный. КГЭШ 3х4+1х2,5-1140 КГЭШ 3х95+1х10+3х4-1140 КГЭ 3х35+1х10-6 КГЭШ 3х70+1х10+3х4-1140 КГЭ-ХЛ 3х35+1х10-6 КГЭШ 3х50+1х10+3х4-1140 КГЭ-ХЛ 3х35+1х10+1х6-6 КГЭ-ХЛ 3х50+1х16-6 КГЭ-ХЛ 3х70+1х16-6 КГЭШ 3х4+1х2,5+3х1,5-1140 КГЭ 3х25+1х10-6 КГЭШ 3х25+1х10-1140 КГЭШ 3х6+1х4-1140 КГЭШ 3х6+1х4+3х2,5-1140 КГЭШ 3х35+1х10+3х4-1140 КГЭШ 3х10+1х6-1140 КГЭШ 3х70+1х10+6х2,5-1140 КГЭ-ХЛ 3х25+1х10+1х6-6 КГЭ 3х25+1х10+1х6-6 КГЭШ 3х70+1х10-1140 КГЭШ 3х70+1х25-1140 КГЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10-6 КГЭ-ХЛ 3х16+1х10+1х6-6 КГЭ 3х35+1х16-6 КГЭ 3х50+1х16-6 КГЭ-ХЛ 3х35+1х16+1х10-6 КГЭШ 3х50+1х10-1140 КГЭШ 3х95+1х10-1140 КГЭ-ХЛ 3х70+1х16+1х10-6 КГЭ 3х70+1х16+1х10-6 КГЭШ 3х16+1х10+3х2,5-1140 КГЭ-ХЛ 3х35+1х16-6 КГЭШ 3х16+1х10-1140 КГЭШ 3х35+1х10+3х2,5-1140 КГЭШ 3х120+1х10+3х4-1140 КГЭШ 3х16+1х10+3х4-1140 КГЭ-ХЛ 3х50+1х25-6 КГЭ 3х16+1х6+1х6-6 КГЭ 3х35+1х10+1х6-6 КГЭШ 3х150+1х10+3х4-1140 КГЭ 3х10+1х6+1х6-6 КГЭШ 3х25+1х10+3х2,5-1140 "1. Токопроводящая жила- медная, многопроволочная, круглой формы, 5 класса по ГОСТ 22483-77. 2. Разделительный слой - синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции к жиле.. 3. Изоляция - из резины изоляционной. Основные изолированные жилы имеют сплошную отличительную расцветку. Вспомогательные жилы в группе из трех жил имеют сплошную отличительную расцветку, в группе из шести жил имеется счетная пара жил, отличающаяся между собой и от других жил цветом. Жила заземления выполняется без изоляции. 4. Экран - наложен поверх изоляции основных жил из электропроводящей резины номинальной толщиной 0.5 мм. 5. Скрутка - вспомогательные изолированные жилы скручены в группы из трех или шести жил с шагом не более 8 наружных диаметров по скрутке. Поверх скрученных вспомогательных жил допускается наложение синтетической пленки и общего экрана из электропроводящей резины номинальной толщиной 1 мм,...
Отдел продаж · ХКА · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
КГЭШ Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, эластичными электропроводящими экранами

ПРОДАМ: КПГ2У Кабели гибкие с изоляцией из резины для подъемных и конвейерных систем.

КПГ2У Кабели гибкие с изоляцией из резины для подъемных и конвейерных систем. КПГ2У 12х1,5 КПГ1У 4х2,5 КПГ1У 4х35 КПГ2У 18х1,5 КПГ2У 7х1,5 КПГ1У 3х1,5+1х1,5 КПГ1У 4х4 КПГ1У 4х50 КПГН1У 7х1,5 КПГ1У 18х2,5 КПГН1У 4х4 КПГЭ2У 4х2,5 КПГ2У 4х2,5 КПГ2У 4х4 КПГН1У 9х1,5 КПГ2У 5х2,5 КПГН1У 4х6 КПГ1У 24х2,5 КПГН1У 12х1,5 КПГ2У 7х2,5 КПГ1У 4х1,5 "1. Токопроводящие жилы - из медных мягких проволок и соответствуют классу 5 по ГОСТ 22483-77. 2. Изоляция – из резины. 3. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.Последовательность расцветки изолированных в кабелях с числом жил до 6 включительно. По согласованию с потребителем допускается изготовление кабелей с расцветкой жил, отличной от указанной в таблице. Изоляция жилы заземления имеет зелено-желтую расцветку. Нулевая жила – голубого цвета. Изолированные жилы кабелей с числом 7 и более имеют цифровую маркировку. Цветовая маркировка сплошная. 4. Скрутка – изолированные жилы скручены вокруг упрочняющего, изолированного резиной сердечника из арамидных волокон. Кабели марки КГРПУ, КГРПУЭ - скручиваются без упрочняющего сердечника. 5. Обмотка - из синтетической пленки или термоскрепленного полотна, или ткани кабельной, или другого аналогичного материала. Допускается наложение оплетки из синтетических нитей. 6. Внутренняя оболочка - в кабелях марок КПГЭ2У, КПГ2Уо, КПГН2У, КПГН2Уо, КПГНЭ2У, КПГПУЭ2У, КГРПУЭ - из резины. 7. Экран (для экранированных кабелей) - в виде оплетки медными лужеными проволоками. Поверх экрана имеется обмотка из прорезиненной тканевой ленты или термоскрепленного полотна. 8. Обмотка - в кабелях марок КПГ2У, КПГН2У- между внутренней и наружной оболочкой из нетканого, или термоскрепленного полотна или из прорезиненной ткани. 9. Оплетка - в кабелях марок КПГН2Уо и КПГ2Уо - между внутренней и наружной оболочкой из синтетических нитей. 10. Наружная оболочка – из резины, в кабелях марок КПГПУЭ2У и КГРПУЭ – из полиуретана." " Кабели...
Отдел продаж · ХКА · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
КПГ2У Кабели гибкие с изоляцией из резины для подъемных и конвейерных систем.

ПРОДАМ: КГ Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

КГ Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке. КГ 1х16-380 КГ 1х25 КГ 1х25-380 КГ 1х35 КГ 1х35-380 КГ 2х0,75 КГ 2х0,75-380 КГ 2х1,5 КГ 2х1,5-380 КГ 2х1-380 КГ 2х2,5 КГ 2х2,5-380 КГ 3х1,5 КГ 3х1,5-380 КГ 3х2,5+1х1,5 КГ 3х2,5+1х1,5-380 КГ 3х2,5 КГ 3х2,5-380 КГ 3х4+1х2,5 КГ 3х4+1х2,5-380 КГ 3х6+1х4 КГ 3х6+1х4-380 КГ 4х2,5 КГ 4х2,5-380 "1. Токопроводящая жила- медная, многопроволочная, круглой формы, 5 класса по ГОСТ 22483-77. Токопроводящие жилы кабелей, предназначенных для работы в районах с тропическим климатом, изготовлены из медной проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым сплавом с содержанием олова не менее 40%. 2. Разделительный слой - синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции к жиле. 3. Изоляция - из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку сплошную или в виде продольной полосы. Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета; если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы, кроме жилы заземляющей. Жила заземления имеет зелено-желтый цвет или обозначена цифрой 0. Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется. Цвета красный, серый, белый и , если не в сочетании, зеленый и желтый не используется для расцветки жил многожильных кабелей. 4. Скрутка - изолированные жилы скручены с шагом скрутки не более 16 диаметров по скрутке. 5. Разделительный слой - поверх скрученных жил - синтетическая пленка или тальк или другой аналогичный материал. Допускается изготовление без пленки при условии отделения изолированных жил от оболочки. 6. Оболочка - из резины шланговой. Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом, изготовлена из резины шланговой в холодостойком исполнении. Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в тропических условиях, изготовлена из антисептированной резины. В одножильных кабелях ...
Отдел продаж · ХКА · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
КГ Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.

ПРОДАМ: Кабель в резиновой изоляции

Данный вид силового гибкого кабеля в резиновой оболочке состоит из многопроволочных жил с резиновой изоляцией. Используется для присоединения к электрическим сетям передвижных механизмов. Номинальное переменное напряжение – 660 В, частота – до 400 Гц. Подходит для эксплуатации, как на открытом воздухе, так и в помещениях. Состоит из следующих элементов: — токопроводящей жилы, скрученной из медных проволок (или медных лужёных); — обмотки из пленки марки ПЭТ-Э (полиэтилентерефталатная пленка); — резиновой изоляции (основа резины – каучук, бутадиеновый и натуральный); — резиновой оболочки (основа резины – каучук, изопреновый и бутадиеновый). Технические характеристики и условия эксплуатации: — температура окружающей среды от -40ºС до +50 ºС; — температура на жиле не должна опускаться ниже -75ºС; — отличается устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения (солнечных лучей); — обладает устойчивостью к многократному и частому изгибанию.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Кабель в резиновой изоляции

ПРОДАМ: Кабель КГ КГтп КГхл в Казани

Кабель КГ гибкий резиновый сварочный - в наличии все виды кабеля различных сечений: КГ 3х2,5 - 60 руб; КГ 3х4 – 90 руб, КГ 4х2.5 –75 руб, КГ 4х4 - 110 руб; КГ 4х6 - 160 руб; КГ 4х10 - 270 руб; КГ 4х16 - 380 руб, КГ 5х1,5 – 65 руб, КГ 5х2,5 – 100 руб, КГ 5х4 – 140 руб. КГ 5х16 – 530 руб,
Ооо Элейн · ООО «Элейн» · 27 апреля · Россия · Респ Татарстан
Кабель КГ КГтп КГхл в Казани
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.