Применение материалов компании 3М для восстановления повреждений гибкого экранированного кабеля с резиновой изоляцией на напряжение 6 кВ типа КГЭ

26 ноября 2010 г. в 09:57

Во всем мире основной областью применения гибкого кабеля напряжением 6 кВ является электроснабжение карьерных экскаваторов, работающих на открытых горнодобывающих разрезах и рудниках. В России и странах бывшего Советского Союза для этих целей широко применяется кабель типа КГЭ с резиновой изоляцией и его модификации, например, кабель КГЭ-ХЛ, рассчитанный на применение в условиях холодного климата.

Основное преимущество такого кабеля — его мобильность. Он легко перемещается вслед за работающим карьерным экскаватором. Увы, но оборотной стороной достоинств всегда являются недостатки. Этот кабель не обладает высокими прочностными характеристиками, резиновая оболочка и основная изоляция легко подвержена порезу, задиру, вырыву. Сам кабель нередко рвется как по причине больших усилий тяжения, так и по причине воздействия на него внешних факторов — породы, техники и даже персонала.

Фактически, любое подобное повреждение способно привести к отказу всего кабельного оборудования в целом, и, следовательно, к простою электротехнологического оборудования. Поэтому решение вопроса быстрого, качественного и эффективного ремонта кабеля с резиновой изоляцией — путь к снижению эксплуатационных издержек.

В соответствии с нормативными требованиями, которые предъявляются регламентами по эксплуатации силовой кабельной линии, предусмотрено проведение капитального и текущего ремонта кабеля.

С технологической точки зрения ремонт кабеля в зависимости от его типов, желаемого результата и объемов весьма разнообразен.

Традиционный путь решения этой задачи — использование сырой вулканизируемой резины — является низкотехнологичным, хотя и дает на выходе приемлемый результат. Суть проблемы заключатся в том, что поврежденный кабель вывозится из карьера в ремонтный цех, где на поврежденном участке с помощью вулканизируемой резины восстанавливается основная изоляция, полупроводящие слои и оболочка, после чего происходит спекание резины в камере-вулканизаторе. Экскаваторная техника в это время либо простаивает, либо питается через резервный кабель по временной схеме. Подобного рода манипуляции — это время, это деньги.

Не лучше выглядит ремонт кабеля на месте, когда та же сырая резина спекается посредством газовой горелки или обыкновенной паяльной лампы. Неравномерный нагрев в кустарных условиях приводит либо к недостаточному слипанию, либо пережиганию резины. Токопроводящий гаревый налет, оставляемый продуктами горения на слоях спекаемой резины, также не способствует улучшению диэлектрических свойств материала.

Возможен ли быстрый и качественный ремонт кабеля? Специалисты компании 3М готовы утвердительно ответить на этот вопрос. Да, для этого существуют эффективные инновационные решения.

3М — это...

Компания ЗМ — динамично развивающаяся многопрофильная международная корпорация с вековой историей и многолетними традициями. Компания производит тысячи уникальных продуктов и занимает лидирующие позиции во многих сферах производства: от материалов для здравоохранения до товаров для дома и офиса. За время своей работы на различных рынках компания 3М снискала себе заслуженную славу одной из самых инновацонных компаний в мире.

Особое внимание компания уделяет применению своих технологий на рынке горнодобывающей промышленности, ведь более ста лет назад компания начинала свой путь именно с горнодобывающей отрасли — добычи корундового порошка для абразивных материалов. Сегодняшние решения компании 3М для отрасли — это продукция для охраны труда и здоровья на рабочих местах, средства обеспечения безопасности дорожного движения на горнодобывающих предприятиях, эксплуатационные решения для служб механизации предприятий, а также материалы для электрических сетей.

Ремонту гибкого силового кабеля уделяется особое внимание, т.к. во всем мире — от России и Украины до Чили и Перу, от Австралии и ЮАР до США и Канады — существуют одни и те же проблемы с его эксплуатацией. Кабель регулярно повреждается, регулярно рвется, требует регулярного обслуживания и ремонта. Такова плата, которую приходится платить за его уникальные свойства — гибкость и подвижность. Каким же образом можно производить качественное восстановление поврежденного кабеля на месте, не вывозя его из карьера в ремонтный цех? Давайте подробно разберем эти моменты.

Полная версия статьи

По материалам компании

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Отдел Электротехнического оборудования компании 3М предлагает широкий ассортимент продукции для подключения, изоляции, крепления и сращивания кабелей и проводов напряжением до 35 кВ. Предлагаются такие технологии и продукция, как холодноусаживаемые, термоусаживаемые, заливные муфты и изделия, изоляционные и маркировочные ленты, а также самые разнообразные комплектующие.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабель в резиновой изоляции

Данный вид силового гибкого кабеля в резиновой оболочке состоит из многопроволочных жил с резиновой изоляцией. Используется для присоединения к электрическим сетям передвижных механизмов. Номинальное переменное напряжение – 660 В, частота – до 400 Гц. Подходит для эксплуатации, как на открытом воздухе, так и в помещениях. Состоит из следующих элементов: — токопроводящей жилы, скрученной из медных проволок (или медных лужёных); — обмотки из пленки марки ПЭТ-Э (полиэтилентерефталатная пленка); — резиновой изоляции (основа резины – каучук, бутадиеновый и натуральный); — резиновой оболочки (основа резины – каучук, изопреновый и бутадиеновый). Технические характеристики и условия эксплуатации: — температура окружающей среды от -40ºС до +50 ºС; — температура на жиле не должна опускаться ниже -75ºС; — отличается устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения (солнечных лучей); — обладает устойчивостью к многократному и частому изгибанию.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Кабель в резиновой изоляции

ПРОДАМ: Изолента ХБ HLT Electric

Назначение – Используется для электротехнических работ по изоляции, а так же скрепления мест соединения проводов и кабелей в условиях неагрессивных сред. Область применения – Промышленные и строительные организации Материалы: – Хлопчатобумажное волокно; – Клеевая резиновая основа, нанесенная с двух сторон. Преимущества: – Обеспечивает надежную герметичность соединений; – Не расплавляется при значительных повышениях температур; – Выдерживает значительные механические нагрузки; – Возможность использования изоленты ХБ в условиях низких температур; – Устойчива к износу на протяжении всего срока службы.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · Вчера · Россия · г Москва
Изолента ХБ HLT Electric

ПРОДАМ: Тшм-60, тм-60, тшм-60.01, ТШМ-60.02 Муфта тройниковая шахтная

Предназначена для соединения и разветвления гибких резиновых и бронированных кабелей в сетях напряжением 220В-380В и номинальным током 80А. Область применения: в подземных выработках шахт всех категорий, опасных по газу (метану) и угольной пыли в соответствии с ПБ, на углеобогатительных фабриках и других помещениях со взрывоопасной средой, а также на поверхности для соединения силовых кабелей. МТ-1 муфта тройниковая тшм-60 тройниковая муфта, тшм-60.01 тройниковая муфта шахтная, тшм-60.02 тройниковая муфта, тм-60 муфта тройниковая. Муфта тройниковая ТШМ-60 предназначена для соединения и разветвления гибких резиновых и бронированных кабелей в сетях напряжением 220В и силой тока 70А. ТШМ-60 имеет применение в подземных выработках шахт всех категорий, опасных по газу (метану) и угольной пыли, на углеобогатительных фабриках, в помещениях со взрывоопасной средой, а также на поверхности для соединения силовых кабелей. Муфта состоит из металлического корпуса, крышки и изоляционной панели. Конструкция кабельных вводов позволяет подключить к тройниковой муфте три кабеля диаметром от 16 до 25 мм. Вес ТШМ-60 составляет 10кг. Габаритные размеры 380мм*315мм*125мм Исполнение РВ 2В Муфта тройниковая ТШМ-60-У1 предназначена для соединения и разветвления гибких резиновых и бронированных кабелей в сетях напряжением 220В и силой тока 70А. ТШМ-60-У1 имеет применение в подземных выработках шахт всех категорий, опасных по газу (метану) и угольной пыли, на углеобогатительных фабриках, в помещениях со взрывоопасной средой, а также на поверхности для соединения силовых кабелей. Муфта состоит из металлического корпуса, крышки и изоляционной панели. Конструкция кабельных вводов позволяет подключить 3 жилы искроопасного напряжения и 2 жилы искробезопасного напряжения диаметром от 16 до 25 мм. Вес ТШМ-60-У1 составляет 4,5кг. Габаритные размеры 226мм*226мм*92мм Исполнение РВЕхdia.
Петров Игорь · Промэл · 25 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
тшм-60, тм-60, тшм-60.01, ТШМ-60.02 Муфта тройниковая шахтная

ПРОДАМ: Разделители в лоток для кабельных лотков Система КМ

Защищенный край для предотвращения повреждения кабеля. Служит для разделения групп кабелей и защиты от электромагнитных помех. * Для установки используются винты и гайки М6. Компания КМ-профиль реализует весь ассортимент через дистрибьюторскую сеть по России и странам СНГ и не осуществляет прямые продажи конечным пользователям. Уникальная база конструкторских разработок позволила создать Систему КМ максимально удобной в монтаже. Система способна нести значительные нагрузки и обладает отличной коррозионной стойкостью. Наши специалисты помогут в расчетах и подборе материалов для решения любых задач в условиях современного строительства зданий и сооружений.
Отдел продаж КМ-профиль · КМ-профиль · 24 апреля · Россия · Московская обл
Разделители в лоток для кабельных лотков Система КМ

ПРОДАМ: Станок для снятия изоляции, оболочки, брони с кабеля

Продадим станок для извлечения цельной медной (алюминиевой) жилы из отработанного кабеля. Устройство предназначено для снятия ПВХ изоляции, толстой резины, стальной (свинцовой) брони с кабеля. Очищенную жилу можно использовать для производства кабеля. Более подробно с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте www.czmp.net
Подгорная Владислава · СЗМП · 14 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Станок для снятия изоляции, оболочки, брони с кабеля
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.