Передача, распределение и накопление электроэнергии

КЭАЗ. Последняя информация о проверках подделок

3 марта 2014 г. в 09:28

«Курский электроаппаратный завод» на протяжении долгого времени является основным производителем автоматических выключателей в России, а также осуществляет крупные поставки данных изделий за рубеж, потребители данной продукции прочно ассоциируют автоматические выключатели с «КЭАЗ». В связи с вышеизложенным, в адрес «Курского электроаппаратного завода» неоднократно поступали автоматические выключатели с рекламациями на их качество, при этом данные автоматические выключатели не являлись продукцией «КЭАЗ».

Независимый аккредитованный испытательный центр произвел контрольные испытания контрафактных изделий. Согласно протоколам испытаний автоматические выключатели АЕ2056М-100-00 УЗ, In 80А, уставка 10In., изготовленные с нарушением патентных прав ЗАО «КЭАЗ» не выдерживают контрольные испытания, не соответствуют требованиям ТУ, ГОСТ.

Аналитическое заключение по конструкции и техническим характеристикам выключателей АЕ2056М-100-00 УЗ, In 80 А, уставка 10In. производитель не определен:

1. Замечания по конструкции.

1.1. Верхний вывод сделан из материала, имеющего удельное сопротивление в 2,5-3 раза большее, чем материал оригинальных выключателей и имеет малую толщину, недостаточную для проведения номинальных токов. Как следствие этих двух факторов, количество тепла в выводе возрастает более чем в 3 раза. Итог — недопустимый перегрев выводов и внутренних частей выключателя.

1.2. Отключающая рейка выполнена из термопластичного материала, имеющего недостаточную термостойкость. В точках соприкосновения ее с винтами тепловых расцепителей, при срабатывании, происходит оплавление точек рейки, как следствие, при длительных перегрузках происходит «прилипание» винтов к рейке и отказ выключателя в срабатывании, т.е. АЕ 20 не будет отключать токи перегрузки. В оригинальном автомате применяются термореактивные материалы с высокой термостойкостью.

1.3. Подвижный контактодержатель штампованный из листовой меди, имеет меньшее сечение, чем контактодержатель оригинального выключателя, в связи с этим в образце, также, и малая площадь пропайки серебросодержащего контакта к контактодержателю, что снижает надежность при отключении токов короткого замыкания. При малых площадях пропайки контакты при токах КЗ будут «отлетать».

2. Характеристики тепловых расцепителей автоматического выключателя АЕ 20.

2.1. Результаты проверки на номинальные токи номинального тока In = 80 А неутешительны.

Согласно ГОСТ Р 50030.2 при нагрузке током 1,05In выключатель не должен сработать в течение 2 часов. Сработал за 4 мин. Для оценки фактического номинального рабочего тока автомат проверен при токе 1,05In 63 А. Сработал за 10 мин. Испытания на более низких предполагаемых номинальных токах не проводились.

По результатам проверки можно утверждать, что номинальный рабочий ток выключателя не более 50 А, что в 1,5-1,6 раза ниже маркированного на выключателе.

Из изложенного можно сделать выводы, что выключатель приемосдаточным испытаниям не подвергался. Автоматический выключатель АЕ 20 будет всегда ложно срабатывать по перегрузке.

ЗАО «Курский электроаппаратный завод», 2014

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) — ведущий российский производитель электротехники с более, чем 75-летними традициями выпуска высококачественной электротехники. Предприятие выпускает более 28 тысяч наименований изделий под торговыми марками «КЭАЗ» и «KEAZ Optima», которые широко применяется для защиты энергосистем тепловых и атомных электростанций, промышленных предприятий, кораблей и подводных лодок военно-морского флота РФ, подвижных составов РЖД и метрополитена.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: НВА пр-ва КЭАЗ! Вся линейка! Низкие цены! Быстрые сроки поставки

ООО "Брэйн" г.Курск осуществляет комплексные поставки низковольтной электроаппаратуры (НВА) производства Курского завода "Электроаппарат" (КЭАЗ), а так же сопутствующую НВА других российских производителей. • Автоматические выключатели: АП50Б, АЕ, ВА57-35, ВА57-39; ВА21-29, ВА04-36; ВА51-35; ВМ40 (на Din-рейку), ВА55-41; ВА55-43, А63 и др. на номинальные ток от 0,6А до 2000А; • Силовые предохранители и плавкие вставки: НПН2-60, ППН, ПН2 (включая исполнения со стальными ножами), а так же контакты оснований и держатели к ним; • Быстродействующие предохранители: ПП57, ПНБ5, ПНБ7, ПП60С • Рубильники: ВР32 Пускатели ПМЛ • Аксессуары: замки и ключи электромагнитной блокировки ЗБ и КЭЗ-1, розетки на DIN-рейку, DIN-рейки. Почему с нами выгодно работать: 1. Территориальная близость к производителю позволяет более оперативно решать текущие вопросы, размещать заказы в производство и отслеживать этапы их выполнения, тем самым сокращая срок поставки и экономя время наших заказчиков. 2. Гибкий подход к ценообразованию: скидки от цен производителя уже при заказах от 50 тыс. руб. (ЗВОНИТЕ!!!) 3. Квалифицированные консультации специалистов по вопросам особенностей использования и применения низковольтных аппаратов защиты: автоматов, рубильников, предохранителей помогут Вам и Вашим покупателям правильно оформить заказ. 4. Малые сроки обработки и исполнения Ваших заказов. 5. Организация доставки любым удобным для Вас способом: ж/д багаж, ж/д контейнер, автотранспорная компания, почтовая посылка и т.д. Кроме того, возможна передача небольших партий товаров с водителями рейсовый автобусов и через ж/д проводников. Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!
Плотников Александр · Брэйн · 25 апреля · Россия · Курская обл

ПРОДАМ: НВА, Курск (автоматы, предохранители, рубильники)

ООО «Брэйн» г. Курск осуществляет комплексные поставки низковольтной электроаппаратуры (НВА) производства Курского завода «Электроаппарат» (КЭАЗ) • Автоматические выключатели: АП50Б, АЕ, ВА57-35, ВА57-39; ВА21-29, ВА13; ВА04-36; ВА51-35; ВМ40 (на Din-рейку), А63. ВА55-41; ВА55-43 и др. на номинальные ток от 0,6А до 2000А; • Силовые предохранители и плавкие вставки: НПН2-60, ППН, ПН2 (включая исполнения со стальными ножами), а так же контакты оснований и держатели к ним; • Быстродействующие предохранители: ПП57, ПНБ5, ПНБ7, ПП60С • Рубильники: ВР32 • Аксессуары: замки ЗБ и ключи электромагнитной блокировки КЭЗ-1, розетки на DIN-рейку, DIN-рейки. Почему с нами выгодно работать: 1. Территориальная близость к производителю позволяет более оперативно решать текущие вопросы, размещать заказы в производство и отслеживать этапы их выполнения, тем самым сокращая срок поставки и экономя время наших заказчиков. 2. Гибкий подход к ценообразованию: скидки от цен производителя уже при заказах от 10 тыс. руб. (ЗВОНИТЕ!!!) 3. Квалифицированные консультации специалистов по вопросам особенностей использования и применения низковольтных аппаратов защиты: автоматов, рубильников, предохранителей помогут Вам и Вашим покупателям правильно оформить заказ. 4. Малые сроки обработки и исполнения Ваших заказов. 5. Организация доставки любым удобным для Вас способом: ж/д багаж, ж/д контейнер, автотранспорная компания, почтовая посылка и т. д. Кроме того, возможна передача небольших партий товаров с водителями рейсовый автобусов и через ж/д проводников. Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!
Плотников Александр · Брэйн · Вчера · Россия · Курская обл
НВА, Курск (автоматы, предохранители, рубильники)

ПРОДАМ: Выключатели автоматические ВА, АЕ, АП 50Б, а серии из наличия

ООО КМА Электромаш предлагает к поставке из наличия. Автоматические выключатели серии ВА, АЕ, АП, А Низкие цены, гарантия качества изделия, наличие на складе и под заказ в короткие сроки, поставка по всей России транспортной компанией, индивидуальный подход к каждому клиенту, четкое соблюдение всех договорных обязательств.
Кмаэлектромаш Ольга · ООО КМАЭЛЕКТРОМАШ · 24 апреля · Россия · Белгородская обл
Выключатели автоматические ВА, АЕ, АП 50Б, а серии из наличия

КУПЛЮ: Куплю автоматические выключатели Электрон

З.А.К.У.П.А.Е.М. Автоматический выключатель ВА 5543, ВА 5343 на токи от 1000А до 2000А.Любого типа исполнения. Выключатели АВМ, АВ2М, Электрон .З.А.К.У.П.А.Е.М В любом состоянии бу демонтаж сохранения вывоз по всей России пишите звоните в любое время суток
Фомин Глеб · ООО "ЗАКУПКА" · Сегодня · Россия · Ульяновская обл
куплю автоматические выключатели Электрон

КУПЛЮ: Купим Автоматические выключатели 5541 на 630-1000А интересуют выключатели завода «КОНТАКТОР»

Купим Автоматические выключатели 5541 на 630-1000А интересуют выключатели завода «КОНТАКТОР» ВА5041, 5341, 5541 на 630-1000А ВА5043, 5343, 5543 на 1600-2000А
Сахипов Сергей · ООО "Строй-Энерго-Пром" · 24 апреля · Россия · г Москва
Купим Автоматические выключатели 5541 на 630-1000А интересуют выключатели завода «КОНТАКТОР»
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.