Электронный расцепитель МРТ Про GF в автоматических выключателях «Электрон Про» от «Контактора»

14 декабря 2020 г. в 10:48

Завод «Контактор», входящий в Группу Legrand, выпускает широкий спектр электротехнической продукции промышленного и бытового применения. В этой экспертной статье рассмотрим серию силовых автоматических выключателей типа «Электрон Про», которые пришли на смену выключателям серии «Электрон», полностью заменяя их по основным параметрам, а также по установочным и присоединительным размерам.

Аппарат «Электрон Про» сконструирован на базе автоматического выключателя серии ВА50-45Про («Протон 25», «Протон 40»), который реализует силовую часть устройства. Номинальные токи выключателей «Электрон Про» в зависимости от модели могут быть от 630 (на базе «Протон 25») до 4000 А (на базе «Протон 40»).

Силовые выключатели промышленной серии Электрон Про

Развитие линейки «Электрон Про»

Особенность силовых выключателей промышленной серии «Электрон Про» от «Контактора» — применение новой разработки электронных расцепителей МРТ Про и МРТ Про GF. Электронные расцепители МРТ Про и МРТ Про GF служат для отключения автоматического выключателя при возникновении аварийных режимов. Основные виды аварийных режимов электроустановок — это токи перегрузки и короткого замыкания. И именно на электронных расцепителях лежит ответственность за своевременное и адекватное отключение электрической цепи при аварии.

Электронные расцепители МРТ Про и МРТ Про GF имеют несколько видов регулировок, при правильной настройке которых отключение происходит с минимальными последствиями для питающей сети и нагрузки, а количество ложных срабатываний сводится к нулю.

Функции, характеристики и отличия этих расцепителей рассмотрим ниже.

Электронный расцепитель МРТ Про, входящий в состав автоматических выключателей «Электрон Про», имеет следующие регулировки:

  • Токовая уставка Ir, которую можно изменить двумя переключателями. Переключателями дискретно устанавливают десятые и сотые доли кратности номинального тока. Кратность рассчитывается от номинального тока In и может быть установлена от 0,4 In до 1,0 In с шагом 0,02 In.
  • Уставка времени задержки срабатывания защиты от тока перегрузки. Время устанавливается переключателем для значения тока 6 Ir и может быть равно 5, 10, 20 или 30 с. При наличии внешнего источника питания постоянного тока напряжением 12 В можно включить функцию тепловой памяти. В режиме защиты от перегрузки с тепловой памятью в электронном блоке постоянно оценивается степень нагрева проводников главной цепи в процессе работы и исходя из этого корректируется время задержки срабатывания защиты от перегрузки.
  • Уставка по защите от тока короткого замыкания Isd с кратковременной задержкой срабатывания tsd. Имеются 9 ступеней данной уставки от 1,5Ir до 10 Ir.
  • Уставка времени задержки срабатывания tsd защиты от тока короткого замыкания, 0-0,1-0,2-0,5-1,0 с. Есть два варианта работы защиты от короткого замыкания — с независимой от величины тока задержкой срабатывания и с обратноквадратичной зависимостью времени задержки срабатывания от тока.
  • Уставка по току мгновенной защиты от короткого замыкания. Эта уставка имеет следующие ступени: 2-3-4-6-8-10-12-15хIn-Icw.
  • Уставка защиты нейтрального проводника. Данная защита полезна, когда в результате аварии или критического режима необходимо защитить нейтральный проводник от перегрева. Имеются 3 ступени защиты.
  • На передней панели также есть светодиодные индикаторы, показывающие причину срабатывания электронного расцепителя, а также предупреждающие о перегрузке и перегреве.

Для проверки работоспособности расцепителя предусмотрена кнопка «Тест».

Блок электронного расцепителя МРТ Про GF — результат развития линейки автоматических выключателей «Электрон Про». В этом расцепителе добавлена функция защиты от токов однофазного короткого замыкания на землю. При коротком замыкании на землю возникает тепловое разрушение изоляции с последующим междуфазным замыканием и трехфазным замыканием на землю, что может сопровождаться взрывом и пожаром. При использовании электронного расцепителя МРТ Про GF в составе выключателей «Электрон Про» последствия короткого замыкания на землю гораздо меньше.

В расцепителе МРТ Про GF по сравнению с МРТ Про добавились ещё две уставки:

  • Уставка по защите от тока короткого замыкания на землю Ig. Переключателем можно установить ток Ig кратно номинальному току от 0,2 до 1 In.
  • Уставка времени срабатывания защиты от тока короткого замыкания на землю tg. Это время устанавливается для тока 12 Ig и имеет 4 ступени от 0,1 до 1 с в двух вариантах — с независимой от величины тока задержкой срабатывания и с обратноквадратичной зависимостью времени срабатывания от тока.

Кроме того, добавлена индикация срабатывания электронного расцепителя при коротком замыкании на землю.

Область применения

Высокие номинальные токи наряду с высокой номинальной предельной наибольшей отключающей способностью I cu (до 100 кА) позволяют с успехом применять автоматические выключатели «Электрон Про» на трансформаторных подстанциях промышленных предприятий и в распределительных устройствах с напряжением до 1 кВ.

Электрон Про
«Электрон Про» используют на трансформаторных подстанциях промышленных предприятий

Типичные примеры использования — питание кабельных линий или шинопроводов с площадью поперечного сечения более 2500 мм2. Через автоматические выключатели «Электрон Про» с электронными расцепителями МРТ Про и МРТ ПроGF можно питать цеха промышленных предприятий и производственные линии мощностью более 2000 кВА.

«Электрон Про» могут без проблем использоваться на трансформаторных подстанциях и распределительных устройствах предыдущих поколений. Никаких переделок для этого производить не нужно — автоматические выключатели «Электрон Про» выпускаются стационарного и выдвижного исполнения и имеют те же габаритно-присоединительные размеры и разъемы вспомогательных цепей, что и выключатели предыдущего поколения «Электрон».

Напоследок стоит сказать, что электронные расцепители МРТ Про и МРТ Про GF являются сложными и ответственными в настройке устройствами, а для их правильной настройки требуется провести комплекс измерительных и расчетных мероприятий.

Источник: Завод «Контактор»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

«Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран СНГ. В 2007 году «Контактор» вошел в состав Группы Legrand — мирового специалиста по электрическим и информационным системам зданий. В 2023 году АО «Контактор» вошел в российский электротехнический холдинг IEK Group.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели в литом корпусе - это элементы электроснабжения, позволяющие обеспечить надежность и безопасность питания электрооборудования. Применяется в схемах с потребителями, пуск которых сопровождается высокими токами, например, электродвигателями. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели в литом корпусе

ПРОДАМ: Электротехническая продукция

Автомат-выключатели, автоматический выключатель, ВРУ, вакуумный выключатель, Вводное устройство, вилки силовые, Высоковольтное оборудование, высоковольтный предохранитель, ГРЩ. Выключатели автоматические серии А, АЕ, АП, ВА, АВМ,АВ2М. Перечень поставляемый ООО "КЭМ" : Кабель, провод, лампы, светильники, светодиодная продукция. пускатели , контакторы, кнопки, посты, гидротолкатели, контролеры крановые. электродвигатели, вентиляторы, насосы (типа ГНОМ) труба гофрированная, металлорукав, розетки, выключатели, щиты и шкафы, реле, амперметры, вольтметры. диэлектрическая продукция, инструмент монтажный, тиристоры, диоды, счетчики электроэнергии, автоматические выключатели.
Снаб Плюс · КЭМ · 26 апреля · Россия · Челябинская обл
Электротехническая продукция

ПРОДАМ: Концевой выключатель TZ-8112

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/kontsevye-vykljuchateli-tz-8112-rolik-gorizon-nazh-14942066987.html Концевой выключатель — компактное электромеханическое устройство, которое предназначено для контроля за движением различных механизмов в заданных границах в системах автоматизации. При наступлении определенного события датчик формирует сигнал и замыкает или размыкает электрическую цепь. Краткое описание товара — Макс. усилие срабатывания 750г — Макс. усилие отпускания 100г — Рабочий ход 20° — Общий ход 50° — Отклонение хода 12° Особенности серии TZ — Коммутация 2-х цепей — Высокая прочность конструкции — Встроенный переключатель с двойным пружинным механизмом — Серия с клеммой заземления — Металлический ролик — Пыле- и влагозащищенное исполнение (IP65) Дополнительно- шток с горизонтальным роликом нажимной Рабочая температура — -5…+65 °C Класс защиты — IP65 Масса — 120…190 г Сопр изоляции — 100 МОм (500 В AC) Скорость срабатывания — 0.05…50 см/сек Частота срабатывания механическая: 120 переключений/мин, электрическая: 30 переключений/мин Контактная группа — Н.О. + Н.З. Сопротивление контактов — 10^7 циклов, электрическая: >10^5 циклов Вибропрочность — Без разрушений: 10…55 Гц ампл. = 1.5 мм, по осям Ударопрочность механическая: 100g без сбоев: 30g Корпус — Металл с пластиковой крышкой Влажность — ≤95% (без образования конденсата) Особенности и преимущества Концевые выключатели — практичное и недорогое решение для создания систем автоматизации. В списке очевидных достоинств подобных устройств выделяют: -высокую точность срабатывания; -многократные повторы рабочего цикла; -простота монтажа и эксплуатации; -экономия на электричестве; -износостойкость; -герметичность конструкции; -устойчивость к негативным внешним факторам. Сфера применения Концевые выключатели нашли применение не только в быту, но и на промышленных предприятиях. Они позволяют наладить систему автоматизации в следующих отраслях: -технологические и упаковочные...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Концевой выключатель TZ-8112

ПРОДАМ: Автоматика Legrand

Группа Legrand (Франция) – это мировой лидер в производстве продукции электротехнического назначения, поставщик комплексных решений для электрических и информационных сетей. Продукция Legrand применяется и в жилых помещениях, и в зданиях административного сектора, и на промышленных объектах. Концентрация на одном бизнесе – электротехника – позволили Legrand занять ведущие позиции во многих странах мира в соответствующей отрасли. Лидерство Legrand на рынке обусловлено высокой культурой производства, а также крупными инвестициями в исследования и разработки новых технологий и материалов. Legrand – это 19% мирового рынка установочного электрооборудования и 15% рынка кабель-каналов. Электроустановочные изделия Legrand, представленные несколькими дизайнерскими сериями: Legrand Sagane, Legrand Galea/Galea life, Legrand Tenara, Legrand Mosaic, Legrand Valena, Legrand Celiane. Серии розеток и выключателей Legrand выполнены из различных материалов: дерево, металл, пластик, кожа, камень. За счет своего современного дизайна изделия впишутся в любой интерьер и могут быть использованы в проектах различной стоимости. Полная гамма автовыключателей на различные токи и напряжения, УЗО, клеммников, переключателей, предохранителей и индикаторов, а также большое разнообразие распределительных щитов и электромонтажных шкафов Legrand обеспечивают высочайший уровень безопасности, простоту монтажа и эксплуатации. Большой выбор коробов Legrand с различной емкостью наполнения и обширной гаммой аксессуаров к ним решают любые проблемы разводки кабелей от пола до потолка. Вся продукция Legrand соответствует самым высоким требованиям и стандартам европейского качества. Продукция компании Legrand производится с использованием новейших технологий и достижений в области электротехники.
Бабкин Евгений · Релайт Групп · 26 апреля · Россия · г Москва
Автоматика Legrand

ПРОДАМ: Электромагнитное реле STT-67G-1 °C-220VAC

Предлагаем Вам ознакомиться с характеристиками электромагнитного реле с закрытыми контактами Хорошо известный и широко применяемый на практике электротехнический прибор. Применяется в системах автоматики, электронном оборудовании, кондиционерах, бытовой технике, автомобилях и т. д. для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока, обеспечивая изоляцию между коммутационными и исполнительными элементами управления. Номинальная нагрузка на контакты NO: -40A/240В АС, 28В DC (резистивная) NC: -30А/240В АС, 28В DC (резистивная); -Нагрузка двигателя: NO: 2л.с. 250В АС; NC: 1,5л.с. 250В АС; -Нагрузка лампы: 5А/280В АС Высота профиля -стандартный профиль Конфигурация контактов -1 перекидной контакт (SPDT) Исполнение корпуса -закрытое Напряжение питания катушки- 220В АС Материал контактов -AgCdO Максимальная температура нагрева -155°C Потребляемая мощность катушки -2ВА Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга,...
Смолич Елена · НПК «Электроэнергетика» · 23 апреля · Россия · Московская обл
Электромагнитное реле STT-67G-1 °C-220VAC
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.