Передача, распределение и накопление электроэнергии

Особенности стабилизаторов напряжения SUNTEK

22 июня 2014 г. в 18:52

Стабилизаторы напряжения SUNTEK релейного типа создавались специально для эксплуатации в сложных условиях, в том числе и работе при минусовой погоде. Для этого, реле герметично закрыли, плату покрыли специальным слоем лака, установили детали, которые спокойно работают при минус 30 и 40 и при этом не теряют своих характеристик. Стабилизатор напряжения это прибор, который за счет своей вольтодобавочной катушки, корректирует напряжение на выходе. Весь процесс корректировки всегда происходит с выделением теплоты. Важно понимать, что если производитель стабилизаторов SUNTEK разрешает эксплуатацию стабилизатора напряжения в минусовую погоду, то стабилизатор действительно будет работать, но нужно соблюдать специальные условия.

  1. Стабилизатор напряжения SUNTEK работает до - 30 С при условии что он не будет отключен (при отключении на теплой катушке стабилизатора образуется конденсат, который на морозе превратится в ледяную корку).
  2. Если стабилизатор отключали нужно или занести его в дом или продуть в отверстия теплым воздухом фена около 5-7 минут.
  3. Для спокойной работы стабилизатора и минимизации пленки конденсата рекомендуется стабилизаторы напряжения SUNTEK устанавливать в ящики или специальные коробы.
  4. Если Вы приехали в холодный дом, то включите стабилизатор напряжения сначала через систему Байпас, это позволит подать напряжение и, как минимум, подключить фен или обогреватель для продувки стабилизатора напряжения.

Соблюдайте технику безопасности и стабилизатор напряжения будет радовать Вас своей работой не один год.

Стабилизатор напряжения в последнее время стал неотъемлемым прибором при покупке дорогого бытового оборудования. Состояние электросетей оставляет желать лучшего и поэтому если мы хотим, чтобы наши холодильники, компьютеры, стиральные машины, телевизоры (особенно ЖК, плазма) и т.д. работали долго и радовали нас, необходимо устанавливать на дом (квартиру) стабилизатор напряжения, либо он устанавливается непосредственно на чуткий к колебанию напряжения в сети участок (котел, насос, телевизор).
Стабилизаторы разделяются по типу работы
-электронные (релейные). Преимущества: высокая скорость срабатывания (что очень важно для техники с двигателем (насос, холодильник, стиральная машина)), долговечность работы (например в стабилизаторах SUNTEK используюся реле с переключением не менее 100 000 циклов, этого достаточно на 8-10 лет напряженной работы), не имеют движущихся частей (не стираюся щетки, как на электромеханических), нет открытого искрения. Недостатки: средняя точность стабилизации не превышает 5%, что в принципе для бытового оборудования вполне достаточно (ГОСТ разрешает 10%), для точных медицинских приборов не желательно использовать, слышны щелчки во время переключения диапазонов реле.

  • электромеханические. Принцип-токосъемная щетка передвигается по катушке, тем самым регулирует подачу напряжения на выход стабилизатора. Преимущества: высокая точность прибора (средняя точность 3%), долгота службы зависит от качества графитового пальца токосъемной системы. В стабилизаторах SUNTEK стоят щеточные узлы с повышенным коэффициентом истирания, что увеличивает их срок службы как минимум в два раза по сравнению с обычной щеткой! Такие стабилизаторы хорошо использовать если у Вас стабильно пониженное или повышенное напряжение, в таком случае стабилизатор выдаст Вам качественное напряжение и прослужит долгие годы.
  • тиристорные/симисторные. Преимущества: высокая скорость срабатывания (как у релейных), высокая точность (2-3%), работает ровно, тихо. Недостатки: высокая цена.

Если у вас к дому (объекту) подходит трехфазная сеть, то у многих покупателей стоит выбор между приобретением трехфазного стабилизатора и тремя однофазными.

Схематично трехфазный стабилизатор представляет собой три однофазных стабилизатора и устройство блокиворки фаз, которое контролирует межфазное напряжение и в случае исчезновения напряжения на одной из фаз - отключает напряжение на остальных фазах. Это сделано для защиты трехфазной нагрузки. Поэтому важно -эсли у вас трехфазная нагрузка — обязательно надо брать трехфазные стабилизатор. В остальных случаях удобнее брать три однофазных. Т.к. при исчезновении напряжения на одной из фаз, остальные будут работать. Также получается, что три однофазных стабилизатора стоят дешевле чем один трехфазный.
При подключении стабилизаторов напряжения SUNTEK в трехфазную сеть необходимо выполнять следующие условия:

Важно знать, при установки однофазных стабилизаторов напряжения SUNTEK в трехфазную сеть:

  1. Стабилизаторы должны быть установлены на каждую фазу. Нельзя устанавливать стабилизаторы на одну или две фазы, оставляя без стабилизации остальные (-ую). 
  2. Уровень загруженности на каждый стабилизатор напряжения должен быть приблизительно одинаковый. В ином случае возникает на нулевом проводе ток, что может вывести стабилизатор из рабочего состояния (стабилизатор будет выдавать ошибку).
  3. Нельзя подключать однофазные стабилизаторы напряжения SUNTEK в трехфазную сеть, если есть трехфазная нагрузка.
  4. Нельзя подключать стабилизаторы напряжения SUNTEK в трехфазную сеть, если разность линейных напряжений между фазами превышает 20-25%.

При выборе номинала надо понимать, что если к вам подведено трехфазное напряжение, например 15000 ВА, то разделяется по 5000 ВА на фазу, то есть надо брать три однофазных по 5000 ВА.

Получая регулярные вопросы от покупателей какие им бы хотелось видеть стабилизатор напряжения для дачи, мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным вариантом стабилизатора напряжения для дачи будет являться SUNTEK СНЭТ 11000 ВА. Почему мы пришли к такому выводу? Во-первых широкий диапазон, работает полноценно со 120 вольт ( может работать и в полсилы со 70 Вольт) и до 285 Вольт, то есть удовлетворяет потребности при скачках больших вниз и вверх. За счет тепловой защиты "понизу" он не подвержен проблеме многократного включения-выключения в течении дня. Это уже нам говорили много дачников. Мощная катушка внутри стабилизатора напряжения позволяет его использовать на даче во многих процессах:

  1. стабилизатор успешно работает со сваркой, до 180А
  2. С таким стабилизатором работают мощные насосы
  3. Через него возможна эксплуатация станков, «болгарок», газонокосилок и т.д.

Стабилизатор напряжения SUNTEK 11000 ВА также подходит для дачи, потому что он способен работать в минусовую температуру. Такая неприхотливость позволяет устанавливать его не обязательно в теплом доме, но и на верандах, летних кухнях и т.д.

Стабилизатор напряжения SUNTEK 11000 ВА на даче занимает немного места, т.к. он может эксплуатироваться как в навесном так и в напольном исполнении. В комплекте к нему идет пластина с дюбелями, для установки его на стену. Металлический корпус исключает даже минимальные наводки на другие приборы.

У Вас на даче летом сильные грозы? Специальная варисторная защита защитит Вашу технику от больших и резких скачков напряжений. Стабилизатор напряжения SUNTEK 11000 ВА сам защищен автоматическим выключателем, защитой от перегрузки, защитой от высокого и низкого напряжения.

Важно указать, что стабилизатор напряжения на даче должен работать долго и продуктивно, поэтому гарантию на этот стабилизатор сделали 3 года!

На данный момент производители предлагают большой выбор количества реле, это и 4 реле, 5+1 реле, 6, 8 и т.д. Увеличивая число реле производитель позволяет тем самым увеличить точность стабилизации напряжения, но тем самым он предлагает большее число переключений. А как мы знаем, каждый щелчок реле - это кратковременный разрыв сети, который может негативно сыграть на качестве, например, света в доме ( регулярные моргания), тем самым создавая дополнительный дискомфорт жильцам. Учитывая все факторы компания Сантек предложила свой вариант с 4 реле, тем самым обеспечивая меньшее число переключений и в то же время поддерживая выходное напряжения на уровне ГОСТа ( стабилизаторы SUNTEK обеспечивают выходным напряжением с максимальным отклонением в 8%, а ГОСТ разрешает для бытовой техники отклонения в 10%).

Во многих моделях на рынке стабилизаторов напряжения используется кнопка задержки. Это сделано, для того,чтобы если пропадет напряжение в сети или времено выйдет за рамки рабочего диапазона, то оборудование до следующего включения придет за это время задержки в положение покоя. Во многих стабилизаторах кнопка задержки предлагается в нескольких диапазонах -6, 90, 120 сек. Данная функция в стабилизаторах SUNTEK - автоматическая и показывает потребителю на табло время включения стабилизатора в ввиде обратного отсчета!

Байпасс — это дополнительное устройство позволяющее пускать ток не через элементную базу стабилизатора напряжения, а в обход ее. То есть, в режиме Байпасс стабилизатор не стабилизирует, а выдает на выходе то напряжение, которое у него на входе. Это удобно если у Вас не всегда падает напряжение, а например, вечерами или Вы уезжаете на некоторое время и Вам стабилизатор не нужен. Байпасс устанавливается только на мощных стабилизаторах ( от 3000 ВА), которые врезаются в сеть ( очень удобно, не нужно каждый раз подключать стабилизатор)

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Румянцев Александр
Все новости и публикации пользователя Румянцев Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения SUNTEK релейного типа напряжения SUNTEK 3000BA-20000BA

Стабилизаторы напряжения SUNTEK 3000BA-20000BA — новинка нашего ассортимента! — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 20000 ВА Советуем для установки после счетчика — на весь дом! Работает при любом сложном напряжении! Диапазон 120-285 Вольт. Однофазный стабилизатор напряжения SUNTEK 20000 ВА подходит для проведения сварочных работ; — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 16000 ВА Советуем для установки после счетчика — на весь дом! Оптимальный вариант! Диапазон 120-285 Вольт. Однофазный стабилизатор напряжения SUNTEK 16000 ВА подходит для проведения сварочных работ; — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 12500 ВА Мощный стабилизатор для дома, офиса, объекта, дачи, загородного дома! Универсальное исполнение, светлый корпус; — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 11000 ВА Советуем для дачи, деревенского дома! Оптимальный вариант! Диапазон 120-285 Вольт. Автоматический вход в рабочее состояние. Стабилизатор напряжения SUNTEK 11000 ВА подходит для сварки; — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 5000 ВА Модели 5000 ВА достаточно для стабилизации U небольшого домика, дачи и прочих объектов с суммарной мощностью не более 4-5 кВт. — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 3000 ВА Модель 3000ВА — популярное решение стабилизации напряжения для климатической техники, стиральных машин (как бытового уровня, так и профессионального), приборов подверженных повышенному износу при перепадах напряжения. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения SUNTEK релейного типа напряжения SUNTEK 3000BA-20000BA

ПРОДАМ: Релейные стабилизаторы напряжения SUNTEK

Предлагаем Вашему вниманию новое оборудование из нашего ассортимента. Релейные стабилизаторы напряжения SUNTEK уже успели заслужить множество положительных отзывов, как от частных лиц, так и от крупных компаний. Мы ценим Ваш выбор, поэтому с большим вниманием относимся к качеству нашей продукции и к соблюдению всех заявленных технических характеристик. Стабилизаторы напряжения SUNTEK разработаны с учетом специфики бытового и промышленного использования, а также особенностей электросетей в различных регионах страны. Они допускают широкий диапазон входных напряжений. Работают при высоком напряжении, при низком напряжении, и даже там, где напряжения в сети практически нет. Стабилизаторы напряжения SUNTEK 550BA-2000BA: — Релейный стабилизатор SUNTEK PR-2000ВА Новая модель SUNTEK для обеспечения 220 V нагревательного котла, компьютерной и аудио-видео техники, холодильника. Широкий рабочий диапазон 120-285 Вольт, мгновенная скорость срабатывания, переключения реле без разрыва цепи. Режим работы — круглосуточно; — Релейный стабилизатор SUNTEK PR-1500ВА Новая модель SUNTEK для обеспечения 220 V нагревательного котла, компьютерной и аудио-видео техники. Широкий рабочий диапазон 120-285 Вольт, мгновенная скорость срабатывания, переключения реле без разрыва цепи. Режим работы — круглосуточно; — Релейный стабилизатор SUNTEK PR-1000ВА Новая модель SUNTEK для обеспечения 220 V нагревательного котла, компьютерной и аудио-видео техники. Широкий рабочий диапазон 120-285 Вольт, мгновенная скорость срабатывания, переключения реле без разрыва цепи. Режим работы — круглосуточно; — Релейный стабилизатор SUNTEK PR-500ВА Новая модель SUNTEK для обеспечения 220 V нагревательного котла, компьютерной и аудио-видео техники. Широкий рабочий диапазон 120-285 Вольт, мгновенная скорость срабатывания, переключение реле без разрыва цепи. Режим работы — круглосуточно; — Релейный стабилизатор напряжения SUNTEK 2000 ВА Стабилизатор SUNTEK (Сантек) релейного типа мощностью 2000ВА — самый мощный...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Релейные стабилизаторы напряжения SUNTEK

ПРОДАМ: Трехфазные стабилизаторы напряжения SUNTEK

Трехфазные стабилизаторы напряжения, разработанные компанией SUNTEK, позволяют надежно защитить различные приборы и требовательное оборудование от перепадов напряжения. Они отлично работают в условиях нестабильного входного напряжения, при этом обеспечивают высокую точность выходного. Качественные комплектующие, заводская сборка и продуманная конструкция, делают трехфазные стабилизаторы SUNTEK оптимальным выбором, как для частных домов, так и для производственных помещений, подключенных к трехфазной электросети. — Трехфазный стабилизатор напряжения SUNTEK СНТ 15000 ВА Технические характеристики: Номинальная мощность, ВА 15000 Максимальный ток, А 70 Рабочий диапазон входных напряжений, В 120 — 285 фазное и 240 — 450 линейное Ном. диапазон выходного напряжения, В 215-225 фазное и 365 — 395 линейное Тип стабилизации электромеханический (сервопривод) Погрешность выходного напряжения, % 2 на фазном и 4 на линейном Регулировка плавная, автоматическая Искажение синусоиды отсутствует Вариант подключения клеммная колодка Рабочий диапазон t°С -5 — +40 Охлаждение пассивное Способ подключения в сеть клеммная колодка Потребляемый ток, А — Корпус металл Защита от к/з + Грозозащита — Минимальная розничная цена, руб. 40950 Габаритные размеры д-ш-в, см 36×36×84 Вес, кг. 58 Стабилизатор трехфазный SUNTEK СНТ 15000 ВА используется для защиты высокоточного оборудования от перепадов напряжения и короткого замыкания. Стабилизатор поддерживает широкий диапазон входного напряжения и отключается только при сильных скачках сетевого напряжения. — Трехфазный стабилизатор напряжения SUNTEK СНТ 20000 ВА Советуем для дачи, деревенского дома, для подключения станков и оборудования! Технические характеристики: Номинальная мощность, ВА 20000 Максимальный ток, А 90 Рабочий диапазон входных напряжений, В 120 — 285 фазное и 240 — 450 линейное Ном. диапазон выходного напряжения, В 215-225 фазное и 365 — 395 линейное Тип стабилизации электромеханический (сервопривод) Погрешность выходного...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Трехфазные стабилизаторы напряжения SUNTEK

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения SUNTEK тиристорного симисторного типа "Оптима"

Тиристорные (электронные) стабилизаторы SUNTEK обеспечат бесперебойную работу как бытовой техники в частных домах, коттеджах, так и специального и высокоточного оборудования в лабораториях, исследовательских организациях, на предприятиях. Они отличаются надежностью, высокими техническими характеристиками, продолжительным сроком службы. Гарантия на стабилизаторы — 3 года (один год полного и два года бесплатного сервисного обслуживания). Электронные стабилизаторы SUNTEK представлены пятью различными сериями, среди которых новинка 2019 года — стабилизаторы HiTech&GAS для газовых котлов. В каждой серии есть несколько моделей различной мощности. Такой ассортимент способен удовлетворить потребности практически любого потребителя. Стабилизаторы тиристорного типа «Оптима» Оптима SUNTEK — серия недорогих тиристорных стабилизаторов для дома и дачи. Диапазон входного напряжения 140-270 Вольт / 165-260 Вольт (предельный/рабочий). Отклонения выходного напряжения для рабочего диапазона ±6%. Число ступеней симисторов — 4. Светодиодная индикация. — Стабилизатор напряжения тиристорный SUNTEK Оптима ТТ 20000 ВА SUNTEK Оптима — это качественные и надежные стабилизаторы для дома и дачи. Производство: Россия. Отличаются широким диапазоном входного напряжения (140-270 В), бесшумностью и высоким быстродействием. — Стабилизатор напряжения тиристорный SUNTEK Оптима ТТ 15000 ВА SUNTEK Оптима — это качественные и надежные стабилизаторы для дома и дачи. Производство: Россия. Отличаются широким диапазоном входного напряжения (140-270 В), бесшумностью и высоким быстродействием. — Стабилизатор напряжения тиристорный SUNTEK Оптима ТТ 12000 ВА SUNTEK Оптима — это качественные и надежные стабилизаторы для дома и дачи. Производство: Россия. Отличаются широким диапазоном входного напряжения (140-270 В), бесшумностью и высоким быстродействием. — Стабилизатор напряжения тиристорный SUNTEK Оптима ТТ 10000 ВА SUNTEK Оптима — это качественные и надежные стабилизаторы для дома и дачи....
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения SUNTEK тиристорного симисторного типа "Оптима"

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения SUNTEK тиристорного симисторного типа "Стандарт"

Тиристорные (электронные) стабилизаторы SUNTEK обеспечат бесперебойную работу как бытовой техники в частных домах, коттеджах, так и специального и высокоточного оборудования в лабораториях, исследовательских организациях, на предприятиях. Они отличаются надежностью, высокими техническими характеристиками, продолжительным сроком службы. Гарантия на стабилизаторы — 3 года (один год полного и два года бесплатного сервисного обслуживания). Электронные стабилизаторы SUNTEK представлены пятью различными сериями, среди которых новинка 2019 года — стабилизаторы HiTech&GAS для газовых котлов. В каждой серии есть несколько моделей различной мощности. Такой ассортимент способен удовлетворить потребности практически любого потребителя. Стабилизаторы тиристорного типа «Стандарт» Стандарт — самая популярная серия тиристорных стабилизаторов SUNTEK, полностью адаптированная под российские электросети. Отличается быстродействием, широким диапазоном входного напряжения (от 130 до 275 Вольт) и хорошей точностью стабилизации (выходное напряжение 220 Вольт ±5%). В качестве ключей используются симисторы, 8 ступеней. Серия «Стандарт» имеет встроенный режим «Байпас», цифровую индикацию (ЖК-дисплей), универсальный металлический корпус. — Стабилизатор напряжения тиристорный SUNTEK ТТ 20000 ВА НН пониженного напряжения Самая мощная модель из линейки однофазных стабилизаторов напряжения тиристорного типа, выпускаемых компанией SUNTEK серийно. Сделано в России. — Стабилизатор напряжения тиристорный SUNTEK ТТ 15000 ВА НН пониженного напряжения Служит для стабилизации напряжения в сети питания оборудования и техники мощностью до 15000ВА (15кВА). — Стабилизатор напряжения тиристорный SUNTEK ТТ 10000 ВА НН пониженного напряжения Мощности достаточно для дома, офиса, оборудования до 10кВт! Оптимальный вариант! Бесшумный, погрешность не более 10 Вольт. Стабилизатор напряжения SUNTEK 10000-ТТ будет вашим надежным стражем от перебоев в электросети. — Стабилизатор напряжения тиристорный SUNTEK...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Стабилизаторы напряжения SUNTEK тиристорного симисторного типа "Стандарт"
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.