Передача, распределение и накопление электроэнергии

Стандартизованное производство оборудования. Новый стандарт для систем управления и распределения DIN EN 61439 (ГОСТ Р МЭК 61439)

25 июля 2014 г. в 10:41

С 1 ноября 2014 года для устройств управления и распределения начинают действовать только стандарты DIN EN 61439-2 и DIN EN 61439-1. Это касается всех электрических систем управления и распределения. Кроме того, сюда входят распределительные устройства, работающие на малом токе, например, распределительные пункты зданий и системы управления и распределения для эксплуатации машин и установок. Цель этого нововведения — повышение надежности и безопасности, а также наглядное представление результатов измерения параметров электрических цепей таких устройств пользователям, эксплуатационным службам, проектировщикам и производителям.

Новый стандарт вместо прежних обозначений «частично испытанные» и «полностью испытанные» и протоколов типовых испытаний, подтверждающих соответствие требованиям стандартов, вводит так называемое «подтверждение конструкции».

Подтверждение конструкции состоит из 13 частей. Некоторые из этих частей подтверждают правильность взаимодействия различных компонентов системы распределения. Проверки одного защитного проводника для этого недостаточно. Не допускается также распространение результатов проверки одного изделия на другие. Подтверждение устойчивости шинной сборки (включая механическую крепежную конструкцию) к короткому замыканию может быть выполнено только после установки в систему шкафов.

Поддержка при утверждении конструкции

Если системы управления и распределения могут изготавливаться с применением модульной системы с подтверждением конструкции по типу Rittal Ri4Power, то производитель такой системы может использовать подтверждение конструкции исходного производителя — Rittal. Правда, многие системы управления и распределения, предназначенные для обеспечения работы машин и процессов, настолько индивидуальны по исполнению и структуре, что применение модульной системы затруднительно. Однако и для таких индивидуальных систем требуется подтверждение конструкции, а также выполнение процедуры оценки соответствия и соблюдение прочих законодательных требований. Отдельные части подтверждения конструкции, а именно подтверждение механической прочности материалов, для компонентов Rittal уже выполнены компанией Rittal и могут быть использованы производителями НКУ. То же относится к подтверждению класса защиты, воздушного зазора и путей утечки и т.п.

Подтверждение по монтажу электрооборудования, по внутренней проводке и по соединениям для внешних линий и кабелей может обеспечить только производитель устройств управления и распределения. Rittal предлагает для этого готовые перечни операций, которые могут использоваться производителями в качестве общего руководства.

Изолирующие свойства должны быть подтверждены производителем коммутационной установки путем проверки диэлектрической прочности при промышленной частоте. Подтверждение импульсной прочности может быть выполнено компанией Rittal путем проверки системной техники в шкафах.

Подтверждение устойчивости к короткому замыканию может быть выполнено компанией Rittal путем применения системных токораспределительных продуктов Rittal с испытанием всех этих устройств в шкафах производителя.

Подтверждение электромагнитной совместимости выполняется относительно просто, если устройства, для которых это требуется, устанавливаются и эксплуатируются в соответствии с нормами производителей.

Подтверждение механических функций требуется только в том случае, если устройство управления и распределения имеет такие (специальные) функции. Механические функции оборудования системы — такие как выкатывание силового выключателя — проверки не требуют, так они уже подтверждены производителем соответствующего оборудования.

Подтверждение нагрева

Подтверждение нагрева, из-за значительной степени индивидуализации систем, также выполняется производителем. Это одна из самых затратных процедур. Если сила тока системы превышает 1600 А, то в качестве метода подтверждения можно использовать только испытания или сравнение с проверенными эталонами.

В этом случае рекомендуется применять проверенные модульные системы, например, Rittal Ri4Power.

При расчете следует учесть потери мощности, вызываемые всеми используемыми устройствами, всеми сборными шинами, включая все адаптеры, и проводниками главного токопровода вплоть до клеммы. Значительную помощь при этом может оказать программное обеспечение Power Engineering от Rittal, позволяющее рассчитывать потери мощности несколькими способами.

Из полученной величины потерь мощности нужно вычесть теплоотдачу корпуса и теплоотдачу системы кондиционирования воздуха (при наличии). На основе итоговой величины потерь мощности рассчитывают повышение температуры в корпусе и доказывают, что такое повышение не вызовет недопустимого повышения рабочей температуры ни у какого из компонентов электрооборудования. Тем самым будет получено требуемое подтверждение. Для упрощения расчетов предусмотрено соответствующее программное обеспечение. Программа Rittal RiTherm позволяет выбрать подходящее устройство для охлаждения распределительного шкафа и рассчитать повышение температуры внутри него.

Метод расчета для систем с током до 1600 А

Этот метод отличается несколько более высокими затратами, но позволяет рассчитывать системы с несколькими расположенными в ряд коммутационными панелями распределительных шкафов.

Расчет потерь мощности производится аналогично описанному выше методу для систем с током до 630 А. На заключительном этапе рассчитывается повышение температуры в корпусе в соответствии, что такое повышение не вызовет недопустимого повышения рабочей температуры ни у какого из компонентов электрооборудования. Отличие этих двух методов расчета состоит в том, что с учетом различных параметров корпуса производится более точный анализ в различных зонах системы управления или распределения с получением различных значений температуры.

Заключение

Новый стандарт устанавливает четкое разграничение гарантируемого объема услуг между пользователями и производителями систем управления и распределения. Такие услуги детализируются в договоре между пользователем и производителем. Такая схема позволяет сторонам легко контролировать и оценивать выполнение гарантированных работ. Производитель, правильно применяющий данный стандарт, может с высокой степенью уверенности доказать, что его продукт будет работать надежно и безопасно.

ООО «Риттал»
г. Москва,
ул. Авиаконструктора
Микояна, д. 12
Тел. +7 (495) 775 02 30
E-mail: info@rittal.ru
www.rittal.ru
Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 3 (57), 2014

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Компания «Rittal» — одна из самых крупных компаний концерна Friedhelm Loh Group, является признанным во всем мире лидером в производстве промышленных и телекоммуникационных корпусов. Продукция Rittal уже более десяти лет представлена на российском рынке. Спектр изделий компании широк и включает в себя все необходимые виды шкафов и пассивного оборудования к ним. Кроме того, Rittal выпускает климатическое оборудование для создания необходимых рабочих условий внутри шкафов (вентиляторы,…
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Электрощитовое оборудование

Типовые устройства нашей компании ООО «ИлИра» — Главные распределительные щиты ГРЩ; — Панели ЩО-70, ЩО-90; — Вводно-распределительные устройства ВРУ, УВР; — Инвентарные вводно-распределительные устройства ИВРУ; — Шкафы распределительные силовые ШР11, ШРС-1; — Устройства автоматического ввода резерва АВР, ЩАП, УАВР, Я8000; — Щиты этажные ЩЭ, ЩЛС, УЭРМ; — Щиты автоматического запуска генератора; — Ящики и блоки управления Я5000, ШУ5000, РУСМ5000, Б5000; — Ящики управления освещением ЯУО-9601, ЯУО-9602, ЯУО-9603; — Щитки квартирные, коттеджные, гаражные, щиты механизации; — Шкафы учета ШУ-1, ШУ-2; — Ящики со штепсельным разъемом ЯВШ, ЯВЗШ; — Щитки освещения ОЩВ, УОЩВ, ОЩ, УОЩ, ОП, ОПВ; ЩАП, — Станции управления СУ, СУ-ЧЭ; — Панели крановые ПЗКБ; — Щиты главной заземляющей шины ГЗШ — Ящики с понижающим трансформатором ЯТП, ЯТПО — Шкафы распределительные для строительных площадок ШРСП; — Шкафы управления вентиляторами дымоудаления ШДУ. — Шкафы управления пожарной автоматикой ШПА. — Шкафы управления вентиляторами подпора воздуха ШПД. — Щит управления клапанами дымоудаления КДУ. — Щит управления огнезадерживающими клапанами ОЗК. — Шкафы управления клапанами противопожарными ШУПК. — Шкафы управления вытяжной вентиляцией ШУВ. — Шкафы управления приточной вентиляцией ШУП. — Шкафы управления воздушными завесами ШУВЗ. — Шкафы управления кондиционерами ШУК. А также нестандартные устройства по схемам заказчика… Предоставляем дополнительные услуги от нашей организации ООО ИлИра / ИП Иванчикова И.Н.; Диагностика электроагрегата, установка AVR, D500.SMPS и других запчастей, ввод в эксплуатацию нашего оборудования. Модернизация оборудования, Все виды работ по сервисному ТО; диагностике и ремонту ДГУ, ПНР, Настройка АВР и Пульта Управления (ПУ), Ремонт бензиновых, дизельных, газовых агрегатов, и Техническое обслуживание у нас на производстве и на объекте у заказчиков; Сборка щита и подключение автоматике к генератору у нас на производстве Сборка шкафа автозапуска по техническому...
Иванчикова Ирина · ИлИра · 5 апреля · Россия · Московская обл
Электрощитовое оборудование

ПРОДАМ: Склад РЭК, КИП, Электрики ( радиоэлементы, контрольно измирительные приборы, электрокомплектующие и тп)

Продаем из наличия: Наименовние Количество 11ГФ4-1 11 11ГФ4-СН 1 18ЛМ5В-В 1 4СМ12-1 8 652200А 4 992АТ-2 3 992АТ-2К-4 1 992АТ-2К-6 1 992АТ-3 15 992АТ-5 1 992АТ-5К-10 1 PG-7 200 PG-9 274 АЗР-10 2 АЗС-15 20 АЗС-30 6 АЗС-30Т 1 АЗС-40 2 АЗС-5 8 АЗС-50 16 АЗС-5Т 1 АПН-6 143 АПНМ-6 90 Б23Б-1-50В-10АВ-2,2МКФ+80%-20% 76 ВК40-4В1К 13 ВПС160-4В1К 14 Д-16-0,6 38 Д-25Г 4 Д-67НВ 99 ДИХРОН-ЧК 1 ДКСШ-150-2 1 ДПМ35-Н1-02 3 ДРК-120 417 ДРКС-500 5 ДРКС-500М 5 ДРШ-250-3 61 ДРШ-350-1 15 ДРШ-350-1М 11 ДРШ-350-2 1 ДРШ-500М 2 ИД1-0,6 МПА 20 ИД1-15КГС/СМ2 36 ИМ-12 4 ИП-150 30В 150А 420 ИП-200 30В 200А 150 ИП-250 30В 250А 149 ИП-75М 30В 75А 360 КМ-100ДВ 10 КМ-400В 13 КМ600ДВ 14 Коробка испытательная переходная. 210 КР142ЕН2Г 15 КРЕПЕЖНЫЕ КОЛЬЦА К УД-800 3 КУ-20И 2 ЛТ-4М 2 ЛФСМ 28-600+180 6 М-4202 КЛ.1,5 0-1А 1 М-4202 КЛ.2,5 0-30mА 2 МИ-124-1 10 МТ-6 32 НВК-7 3 ОТСТОЙНИК 13 ПВ-40А 40А 30В 1650 ПД-1-0,6 КГС/СМ2 0-0,6МПА 27В 1 ПД-1-15 КГС/СМ2 0-1,5МПА 27В 1 ПК-200-А 13 ПМ-3-18 27 ПМ-3-28 20 ПМИ-2 112 ПМИ-2 и ПМТ-2 2 ПМИ-51 3 ПМТ-2 17 ПМТ-4М 8 ПМТ-6-3 71 ПМТ-6-3М-1 26 ПП-57-31371 100А 18 ПТ-4М 1 ПЭ-21 24В 2зХ2р 2 ПЭВ-30 10Ом 5 ПЭВ-30 18Ом 5 Р-1 10 РБН1-12-18-Г1-В-К 2 РБН1-6-17-Г3-В 16 РБН1-6-17-Г4-В 12 РБН1-6-17-Ш3-В 8 РБН1-6-17-Ш4-В 12 РБН1-7-18-Г3-В 2 РБН2-9-26Ш7-В 1 РБП-11 5 РВПГ-2 1 РК160-4В1К 1 РК40-4В1К 3 РКС-1-ОМ5-01 0,2…2,5КГС/СМ.2 8 РКС-3 РС4.501.203 48В 150 РКС160-4В1К 1 РП160-4В1К 1 РПГ-2-2202 12В 1 РПГ-3-2301 24В 5 РПГ-3-2302 12В 2 РПГ-3-2302 24В 63 РСП-4-1-6500ОМ-0,25А 1 РСП-4-11-70ОМ-2,6А 1 РСП-4-13-38ОМ-3,4А 1 РСП-4-4-1200ОМ-0,55А 2 РСП-4-9-150ОМ-1,7А 1 РЭН-34 ХП4.500.000-01 10 РЭС-32 РФ4.500.335-04.02 110 СВН-2-02 27В 189 СИ-206-1 12В 39 СКВТ ЛШ3.010.026 2КЛ. 1 СЛ-161 110В 2 СМ-28-1,4 1М-10-1 564 СМН-6-80-2 2600 СНЦ23-10/22Р-6-В 1 СП-10 10А 1350 СП-15 15А 700 СП-2 2А 507 ТВО-2 10Ом 40 ТВО-2 51Ом 42 ТВО-5 470Ом 41 ТГГ-90 99 ТГП-1 1 ТПП253-127/220-50...
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: Микропроцессорная система дуговой защиты РДЗ-018(М) комплектного распределительного устройства 6-10 кВ

Система дуговой защиты типа РДЗ-018 предназначена для быстродействующего отключения комплектных распределительных устройств (КРУ) при возникновении КЗ внутри отсеков КРУ, сопровождаемых открытой электрической дугой. Система состоит из центрального управляющего устройства (ЦУУ) и локальных модулей сбора и обработки информации, связанных между собой и ЦУУ промышленным стандартным протоколом RS-485. Ко входам подключаются пассивные фотодатчики (ПФД). Для повышения надежности работы система может иметь пуск от логических сигналов измерительных органов тока и/или напряжения. Система защиты РДЗ-018 предполагает воздействие на выключатели ввода низшего напряжения, секционный выключатель и выключатель стороны высшего напряжения силового трансформатора. Модификацией данной системы защиты является система типа РДЗ-018М, позволяющая выполнять кроме указанных выше — воздействие на выключатели каждой ячейки при возникновении повреждения за высоковольтным выключателем, например в отсеке ТТ и кабельной разделки. Принцип работы системы основан на опросе центральным управляющим устройством, которые, контролируя уровень светового потока освещенность в отсеках ячеек КРУ, формируют сигналы о своем состоянии, и анализе полученных данных. Для регистрации ошибочных ситуаций при передаче данных и работе АФД в системе предусмотрено ведение протокола ошибок, запрещающего действие защиты при внешних помехах и сбоях. В ЦУУ предусмотрены режимы автоматического функционального контроля для проверки исправности компонентов системы и режим автоматического определения архитектуры системы при ее первом включении. Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Микропроцессорная система дуговой защиты РДЗ-018(М) комплектного распределительного устройства 6-10 кВ

ПРОДАМ: Регуляторы, Актуаторы, Исполнительные устройства, Комплектующие для генераторов (Рег.оборотов, Датчи

В наличии на складе и подзаказ! Регуляторы напряжения DATAKOM, Актуаторы, Исполнительные устройства, Комплектующие для генераторов (Рег.оборотов, Датчики и др.), Газовые смесители Комплектующие.расходники для генераторов-электростанций под заказ AVR-12 Регулятор напряжения генератора (вых.10А 0-115В) AVR-20 Регулятор напряжения генератора (вых.20А 0-115В) AVR-4 Регулятор напряжения генератора (вых.4А 0-115В) AVR-40 Регулятор напряжения генератора (вых.40А 0-90В) AVR-5 Регулятор напряжения генератора (вых.5А 0-115В) AVR-8 Регулятор напряжения генератора (вых.8А 0-90В) AVR-8-380 Регулятор напряжения генератора (вых.8А 0-150В) Актуаторы, Исполнительные устройства A02А YANMAR, ISUZU Актуатор 12В 1500 об/мин ACD 175-12 Актуатор ACD 175-24 Актуатор ADB 225-12 Актуатор ADB 225-24 Актуатор ADC120-12V Актуатор ADC120-24V Актуатор ZD300P2(24V) Актуатор (аналог ACD-175) Актуатор 6113AZLD Актуатор 6126IZLD (Компл: Актуатор, Регулятор, Датчик, Акссесуары) Актуатор ESG2002A02A-W1-12V (YANMAR, ISUZU) (Компл: Актуатор, Регулятор, Датчик, Акссесуары) Актуатор ESG2002A02A-W2-12V (KUBOTA) (Компл: Актуатор, Регулятор, Датчик, Акссесуары) Актуатор GAC 175-12B Актуатор K4100 Актуатор R4105ZD Актуатор R6105 Актуатор Y4102D/YD4105ZLD — 12V Актуатор Y4102D/YD4105ZLD — 24V Актуатор YD380D/YD385D/YD480D/YD485D/Y490D-12V Актуатор YD380D/YD385D/YD480D/YD485D/Y490D-24V Комплектующие для генераторов (Рег.оборотов, Датчики и др.) ASM168 Контроллер управления ASM17 Контроллер управления C2002 Fortrust регулятор оборотов двигателя (12В 1500об/мин) EFC3098693 Электронный регулятор оборотов EG2000 (PER2000) Электронный регулятор оборотов ESD (ESC)5111 Электронный регулятор оборотов ESD (ESC)5330 Электронный регулятор оборотов ESD (ESC)5500E Электронный регулятор оборотов ESD (ESC)5550 Электронный регулятор оборотов ESD5525 (PER5525) Электронный регулятор оборотов LSA422 (330-25777A) Диодный мост в сборе для Leroy Somer LSA432 Диодный мост в сборе для Leroy Somer LXC106 Контроллер АВР LXC701...
Иванчикова Ирина · ИлИра · 5 апреля · Россия · Московская обл
Регуляторы, Актуаторы, Исполнительные устройства, Комплектующие для генераторов (Рег.оборотов, Датчи

ПРОДАМ: Вводно-распределительные устройства (ВРУ)

Вводно-распределительное устройство — совокупность электротехнических конструкций и аппаратов, предназначенных для приёма, распределения, учета электроэнергии в сетях трехфазного переменного тока 220/380В с глухозаземлённой нейтралью. Для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых (до 6 включений в час) оперативных включений и отключений электрических сетей. ВРУ представляет из себя зазёмленный металлический шкаф защищённого исполнения, внутри которого находятся коммутационные аппараты, средства учёта электроэнергии и прочее оборудование по согласованию с заказчиком. В качестве коммутационных аппаратов могут быть применены ППВР ARS, автоматические выключатели, разъединители. При необходимости ВРУ может содержать средства АИИСКУЭ для удаленного опроса счетчиков электроэнергии (SDM-TC65, LINK ST100) В связи с тем что различные потребители имеют особенности электроснабжения расчет и изготовление производится под конкретный объект. Для отправки запроса на изготовление щита автоматики обратитесь к нашим специалистам и мы подберем для Вас оптимальное оборудование, предоставим технико-экономическое обоснование предложенной комплектации.
Яфаров Василий · МЕС-ЭЛЕКТРО · 26 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Вводно-распределительные устройства (ВРУ)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.