Передача, распределение и накопление электроэнергии

Стройте и ремонтируйте с умом! Используйте кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением

21 ноября 2008 г. в 11:27

Статистика МЧС говорит о том, что безопасность электропроводки — залог сохранности квартиры, коттеджа и дачного дома. Сегодня увеличиваются объемы используемого электрооборудования и электроэнергии, потребляемой частными лицами, а соответственно, нагрузка на электропроводку жилых помещений. Предотвратить опасность пожара можно, используя кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением.

Общая электропроводка квартиры или частного дома, а также прокладка дополнительных линий электропитания выполняется, как правило, силовыми кабелями и проводами с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката на напряжение до 1 кВ. Они могут выпускаться как с дополнительными пожаробезопасными свойствами, так и без них. Применяя силовые кабели без дополнительных пожаробезопасных свойств (особенно при строительстве деревянного дома), владелец недвижимости, в случае возникновения пожара, сталкивается со следующими опасностями:

  1. Возможность распространения пламени вдоль кабельной трассы («эффект бикфордова шнура») и как следствие — опасность быстрого перехода пламени из одного помещения в другое и возникновение вторичных очагов возгорания;
  2. Обильное выделение отравляющего дыма, токсичных галогеносодержащих и коррозионных газов, затрудняющих эвакуацию и выводящих из строя технику.

Поэтому, выбирая силовые кабели для прокладки в жилом доме или квартире, следует уделить особое внимание

  1. Качеству изделия.
  2. Пожаробезопасности кабеля.

Первое может быть гарантировано только правильным выбором производителя. Со вторым можно легко разобраться, усвоив некоторые профессиональные «кабельные» термины и сокращения.

В отечественной номенклатуре приняты следующие «индексы» для условного обозначения степени пожаробезопасности кабеля

  1. «нг» (например, ВВГнг)
    Индекс «нг» обозначает, что у кабеля есть свойство нераспространения горения при групповой прокладке («в пучках»);
  2. «нг-LS» (например, ВВГнг-LS)
    Индекс «LS» -сокращение от английского «low smoke» — «пониженное дымовыделение» — используется при обозначении кабелей, не распространяющих горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением при горении;
  3. «нг-HF» (например, ППГнг-HF)
    Индекс «HF» — от английского «halogen free» — «без галогенов» — обозначает, что кабель, не распространяет горение и не содержит галогенов в составе изоляции и оболочки;
  4. «нг-FRLS» (например, ВВГнг-FRLS)
    индекс «FR» — сокращение от английского «fire resistant» — «огнестойкий» — используется для обозначения огнестойких кабелей с низким дымо-и газовыделением при горении.

Если кабели типа «нг-HF» и «нг-FRLS» почти не применяются при строительстве жилых зданий и частных домов (их используют, в основном, на АЭС и на объектах стратегического значения), то силовые кабели с индексом «нг-LS» на напряжение до 1 кВ сегодня рекомендованы для прокладки в жилых помещениях*. Материалы, которые используются в составе оболочки и изоляции этих кабелей, не поддерживают горение и обладают свойствами пониженного дымо- и газовыделения. Это позволяет увеличить время эвакуации людей и избежать значительного числа жертв от отравления продуктами горения.

Производство силовых кабелей и проводов в ПВХ изоляции — одно из приоритетных направлений на протяжении многих лет существования завода «Севкабель» — базового производственного предприятия группы компаний «Севкабель-Холдинг». В 2008 году «Севкабель» начал выпуск новинки в линейке нераспространяющих горение кабелей и провод

ов в ПВХ изоляции на напряжение 0,66 кВ — кабеля NYMнг-LS.

Чем хорош новый кабель?

NYMнг-LS совм

ещает качества полюбившегося потребителям кабеля NYM с возможностью групповой прокладки. Он может использоваться в местах, где требуется повышенная пожаробезопасность проводки наряду с кабелем ВВГнг-LS на напряжение 0,66 кВ (или вместо него).

*Несмотря на то, что нормативная база, регламентирующая применение нераспространяющих горение и пожаробезопасных кабелей в России сейчас только формируется, можно отметить, что сфера их использования расширяется:

  • «Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1. и 7.1. ПУЭ» (СП 31-110-2003, П. 14.3.)
  • «В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечение м не более 6 мм кв в ПВХ изоляции в исполнении «НГ» или «LS» без подкладки ; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм кв в исполнении «НГ» и «LS» по намету штукатурки» (СП 31-110-2003, П. 14.5.)
  • «Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять: за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ группы и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом НГ-LS (нераспространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением)...» (СП 31-110-2003, П. 14.15.)
  • «Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение» (ФЗ РФ об общем техническом регламенте «Об общих требованиях пожарной безопасности» (проект), статья 84).

Севкабель-Холдинг.

www.sevcable.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) серии СПЕЦКАБЛАЙН (производство НПП Спецкабель) предназначены для объектов с массовым скоплением людей и комплексных систем повышенной пожарной опасности. Организуем поставку ОКЛ в самые короткие сроки до Вашего объекта. Для Ваших условий эксплуатации произведем расчет и подбор оптимального варианта исполнения ОКЛ.
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Огнестойкие кабельные линии СПЕЦКАБЛАЙН

ПРОДАМ: Кабельные муфты

Прогрессив Северо-Запад, ждем вас на нашем центральном сайте, ежедневно!!! Всегда по наличию: кабельные муфты на напряжение до 1 кВ кабельные муфты на напряжение до 10 кВ кабельные муфты на напряжение 20-35 кВ 1. Гарантия. 2. Отправка во все регионы РФ. 3. Форма оплаты: наличный и безналичный расчет. 4. Цены, лучшие в регионе (убедитесь сами). 5. Добро пожаловать на наш центральный сайт.
Гареев Руслан · ПРОГРЕССИВ СЕВЕРО-ЗАПАД · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные муфты

КУПЛЮ: Куплю кабель, провод с монтажа

Оперативно выкупим ваш кабель силовой, контрольный, гибкий шланговый, провод с хранения, невостребованный, неликвид, остатки, новый. Крупный опт, дорого! Рассматриваем б/у. с Госрезерва, с Росрезерва. Выезд по регионам России. Расчет сразу нал, б/нал. (ВВГ, АВВГ, ВББШВ, АВББШВ, ААБЛ, ААШВ, АСБ, КГ, КГ-ХЛ, КГЭШ, СБ, СБГ, СБШВ, КВВГ, Сип, НРГ, МКШВ, КАБЕЛЬ ГЕРДА, ТППЭП, СОББИТ и т.д) (Вниманию ломовиков! Очень дорого покупаем алюминиевый кабель, а также мкэш, герда, соббит и тонкий медный кабель) Цена договорная. Рассмотрим любые Ваши предложения (Viber, Whatsapp, Telegram)
Николаев Николай · ООО "СТРОЙКАБЕЛЬ" · Сегодня · Россия · Тюменская обл
Куплю кабель, провод с монтажа

УСЛУГИ: Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

Производим установку кабельных муфт на все типы кабеля, в том числе из шитого полиэтилена. Возможно выполнение работ в кротчайшие сроки — в срочном «аварийном» порядке. Имеем большой опыт по аварийному ремонту кабельных линий 0,4 — 10 (6) кВ во всех районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.При выполнении работ по аварийному ремонту соблюдаются все требования ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Проводим испытания отремонтированного кабеля. Гарантия на работы и материалы 1 год.
Осипов Сергей · ИП Основин Сергей Иванович · 12 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

ПРОДАМ: Кабель NYM

В ПРОМТЕХ-электро всегда в наличии кабель NYM — силовой кабель, используется в электрических сетях с напряжением до 0,66 кВ. Имеет изоляцию проводников из ПВХ пластиката (как правило, серого цвета), а также внутренний заполнитель из вулканизированной резины (с примесью мела). Предназначен для стационарной прокладки внутри помещения. Не распространяет горения при одиночной прокладке. Благодаря круглой форме сечения, очень удобен при монтаже. В кабеле используются исключительно медные одножильные или многожильные проводники. NYM 2×1.5 NYM 2×2.5 NYM 2×4 NYM 3×1.5 NYM 3×2.5 NYM 3×4 NYM 4×1.5 NYM 4×2.5 NYM 4×4 NYM 5×1.5 NYM 5×2.5
Отдел Продаж · ПТКС · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Кабель NYM
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.