Передача, распределение и накопление электроэнергии

Как сделать электрику в доме безопасной на 100 %

6 марта 2020 г. в 12:30

По данным МЧС, почти в 40 % случаев пожары в жилом секторе происходят из-за неисправной электропроводки. По итогам 2018 года, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования вызвали более 41 тыс. пожаров, в результате чего погиб 1901 человек, а материальный ущерб составил более 6,2 млрд руб.

Главная причина пожаров

Чаще всего, причиной огня, несущего угрозу безопасности людей, электрических систем и зданий, становится непреднамеренное искрение, которое может быть вызвано передавленным или дефектным кабелем, неполноценным или ослабленным контактом, повреждением или износом изоляции, заниженным сечением кабеля, соединением медных и алюминиевых проводов в проводке.

Когда провод поврежден, а ток по нему продолжает течь, возникает дуговой пробой (дуговое замыкание), называемое также искрением, – опасная непреднамеренная параллельная или последовательная дуга между проводниками, сопровождающаяся частичным сгоранием электродов. Температура в месте повреждения растет, происходят разрушение и локальный нагрев проводников, что вызывает воспламенение изоляции и находящихся рядом конструкций и устройств.

Специально для предотвращения таких опасных ситуаций существует устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП), или по-другому – устройство защиты от искрения (УЗИс). Эти устройства в обязательном порядке уже устанавливают в США (с 2008 года) и в Германии (с 2017 года) в жилой и коммерческой недвижимости, в помещениях на общественных участках.

Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП)

Трехэтапная защита

Дуговое замыкание не вызывает рост силы тока и утечку тока на землю, из-за чего при искрении не срабатывают такие устройства, как автоматический выключатель (АВ) и устройство защитного отключения (УЗО). А УЗДП распознает дуговой пробой и размыкает цепь. Оно по уникальному алгоритму накапливает информацию об энергии дуги и при достижении значения более 30 Дж отключает нагрузку.

При этом УЗДП реагирует только на дуговой пробой в электропроводке и длительное искрение в результате мелких неполадок, что помогает избегать ложных срабатываний. Например, УЗДП не сработает при включении бытовой техники, электрического ручного инструмента, сварочного инвертора или при электроподжиге газовой плиты, если вдруг в такие моменты возникнет волновая характеристика, похожая на дугу. А вот при появлении искры из-за эксплуатации поврежденных кабелей, неисправных электроприборов и электроустановочных изделий, удлинителей с некорректным сечением провода устройство отключит сеть и предотвратит возгорание.

«Все это делает УЗДП незаменимым для муниципального и частного сектора, особенно для деревянных домов и построек, где требуется повышенный контроль за электробезопасностью, – отмечает директор департамента стратегического развития EKF Дмитрий Кучеров. – УЗДП в сборке с АВ и УЗО обеспечит полную защиту электропроводки от возгораний в три этапа: АВ защитит от токов перегрузки и короткого замыкания, УЗО – от дифференциальных токов, УЗДП – от дугового пробоя. Уже сейчас производители выпускают устройства, объединяющие функции сразу нескольких этих устройств. В частности, мы производим серию УЗДП PROxima со встроенным функционалом автоматических выключателей».

Критерии выбора УЗДП (УЗИс)

Корректно работающее УЗДП (УЗИс) отключает сеть без ложных срабатываний и только при наличии стабильной дуги, а затем не включает ее повторно. Минимальный ток дуги, который должно обнаруживать устройство в сети 230 В, составляет 2,5 А. При таком значении время срабатывания не должно превышать одну секунду.

Полный список требований к УЗДП обозначен в межгосударственном стандарте ГОСТ IEC 62606-2016, поэтому при выборе необходимо убедиться, что устройство произведено в соответствии с ним.

Стоит обратить внимание и на то, как устройство подключается. Многие УЗДП (УЗИс) зарубежного производства присоединяются снизу. Однако у нас в стране принято, что подключение устройств осуществляется сверху, поэтому российские электрики могут интуитивно предполагать наличие фазы сверху. В «Правилах устройства электроустановок» также рекомендуется выбирать оборудование с подключением на верхние (неподвижные) контакты. Из всего этого следует, что возможность подключать устройство сверху способствует повышению безопасности и удобства электромонтажных работ.

Источник: Компания EKF

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

EKF
Компания EKF — российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Огнестойкие системы

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации огнестойкие системы. Никогда нельзя исключить риск возникновения пожара даже при соблюдении инструкций и принятии противопожарных мер. Электропроводка в случае пожара подвергается большой нагрузке. В местах большого скопления людей особенно важно как можно дольше сохранить бесперебойную поставку электроэнергии к электрооборудованию аварийных выходов и входов для обеспечения проведения спасательных работ. Посредством кабельных несущих систем, функционирующих во время пожара, достигается сохранение поставки электроэнергии в течение установленного времени. Кабельная несущая система устойчивая при пожаре, которая изготавливается в «KOPOS KOLÍN», отвечает требованиям установленным соответствующей нормой и инструкцией. В системах можно применить кабель, который прошёл испытания на сохранение функциональности во время пожара, любого производителя. Данное свойство выгодно как при реализации системы, так и при расширении системы во время эксплуатации. Не ограничивает инвесторов в необходимости приобретения кабеля у одного производителя. Кабельные несущие системы необходимо устанавливать на стротельные конструкции, огнестойкость которых равна как минимум огнестойкости данной несущей пожароустойчивой кабельной системе и ее конструктивное исполнение приспособлено для монтажа кабельных несущих трасс. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если несущая пожароустойчивая кабельная система будет установлена на строительной конструкции, которая не отвечает требованиям на огнестойкость. Результаты испытаний полученные при испытании кабельных трасс при высокой температуре действительны также для кабельных трасс эксплуатируемых при более низких температурах (напр. если кабельная трасса испытана на класс устойчивости Р, она также может эксплуатироваться при классе устойчивости РН). Изготавливаемые системы можно применить и в классе устойчивости РН 120, РН 90, РН 60 и РН 30 при сохранении остальных...
Зуев Владислав · Копос Электро · 26 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Автоматические выключатели ВАК ВАК2

Назначение: для применения в электрических цепях переменного тока до 380В и обеспечения электробезопасности людей, пожаробезопасности зданий и электроустановок. ВАК * производят отключение при следующих аварийных состояниях: со стороны электрической нагрузки: при коротких замыканиях и перегрузки сети; при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям неисправных электроустановок; при возникновении токов утечки в землю с электропроводников в случае потери сопротивления изоляции; при пробое или снижении сопротивления изоляции между фазным проводом и открытыми проводящими частями электроустановок; при повышении напряжения между нейтральным проводником и корпусом электроустановок. cо стороны питающей сети : при повышенном напряжении сети (ВАК2); при асимметрии фазных напряжений (ВАК4); при обрыве фазного провода (ВАК4); при коротком замыкании "фаза-ноль" (ВАК4); при возникновении импульсных перенапряжений. ВАК имеет исполнение с выдержкой времени, что обеспечивает возможность построения селективной многоступенчатой защиты. ВАК2 может комплектоваться дополнительным модулем дистанционного отключения, что обеспечивает отключение нагрузки внешним контактом и дает возможность индикации отключенного состояния выключателя. Преимущества: объединены достоинства электромеханического и электронного устройств защитного отключения (УЗО), сохраняется работоспособность при изменении напряжения в электрической сети от 65V до 280V; время готовности при включении в сеть - не более 20 мс; все силовые провода подключаются непосредственно к силовым клеммам автоматического выключателя; ВАК4 остаётся работоспособным при обрыве любых двух фаз питающей электросети; отходящие силовые провода защищены чехлом, степень защиты IP20; диапазон рабочих температур от -20 Со до +45 Со; малые габаритные размеры: ВАК2 - 97х52,5х78,2, ВАК4 - 97х87,5х78,2.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Автоматические выключатели ВАК ВАК2

ПРОДАМ: Изолирующие крышки для силовых выводов

Критерий безопасности имеет первостепенное значение при проектировании и монтаже сетей электроснабжения. Один из способов достижения этой цели - недопущение прямого контакта человека и силовых линий. Поражение электрическим током может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья, к основным его признакам можно отнести наличие ожогов, шоковое состояние и нарушение сердечного ритма. Также, помимо неосторожных действий человека, возможен контакт с силовыми линиями различных животных. Любые живые организмы являются хорошими проводниками электрического тока, и в результате прямого контакта происходит короткое замыкание или существенный ток утечки. Это приводит к нарушению в работе электрооборудования вплоть до возгорания и выхода его из строя. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Изолирующие крышки для силовых выводов

ПРОДАМ: Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

Огнезащита кабелей и кабельных проходок производится с целью обеспечения пожарной безопасности для предупреждения распространения пламени и продуктов горения. Узлы пересечений с ограждающими конструкциями, имеющими нормируемые огнестойкость и пожарную опасность, относятся к наиболее сложным и уязвимым. Согласно СНиП 21-01-97 места прохода проводов и кабелей через ограждающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия) должны уплотнятся с применением огнестойких негорючих материалов. Противопожарные подушки предназначены для временного или постоянного уплотнения и заделки кабельных проходок ∅ свыше 100 мм, создания огнепреградительных поясов в кабельных проходках и разделения кабельных каналов. Они надежно защищают кабельные линии, герметизируют пустоты и не допускают распространения пламени и токсичных продуктов горения в смежные и сопредельные помещения. Спецификация противопожарных подушек Противопожарные подушки выпускаются разных типоразмеров и имеют возможность многократного использования. Конструктивно представляют собой чехол из технической огнестойкой стеклоткани с гидроизоляционным слоем и наполнителем разной термостойкости. В зависимости от используемого наполнителя изделия подразделяются на следующие марки: Уплотнительные подушки ППУ с негорючим минеральным волокном, имеющим термостойкость 1000 гр.С. Вспучивающиеся подушки ППВ с порошкообразными материалами, имеющими термостойкость 1373 гр.С. Универсальные подушки ППВУ и ППВУ1 на основе минерального волокна и вспучивающегося вермикулита (или другого порошкообразного материала) с термостойкостью 1073 гр.С. Размеры противопожарных подушек: Длина — 300±20 Ширина — 100±10; 200±15 Толщина — 20±3 По согласованию с потребителем допускается изготовление подушек других типоразмеров. Способ применения противопожарных подушек Противопожарные подушки ППВ и ППУ для кабельных проходок применяются для герметизации пустот, которые должны сохранять возможность разборки. Используются совместно и укладываются...
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 23 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

ПРОДАМ: ЕхИП535-1В Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР

Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ЕхИП535-1В предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожном включении приводного элемента) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения элемента при совместной работе с приемно-контрольными устройствами типа ТОЛ - 10/100, ППС-1, ППС-3, ППК-2 установки РУПИ-1, «Топаз», «Рубин-3», «Сигнал-43» и т.п. Извещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Модификации: ЕхИП535-1В-А-К ЕхИП535-1В-А-Т ЕхИП535-1В-А-Б ЕхИП535-1В-А-М ЕхИП535-1В-А-БСЗ ЕхИП535-1В-Н-К ЕхИП535-1В-Н-Т ЕхИП535-1В-Н-Б ЕхИП535-1В-Н-М ЕхИП535-1В-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
ЕхИП535-1В Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.