Передача, распределение и накопление электроэнергии

Дифференциальная защита Multi 9

8 декабря 2006 г. в 19:36

Печальная статистика МЧС гласит, что в 2005 году в Российской Федерации были зарегистрированы 226952 пожара, в результате которых погибли 18194 человека. Прямой материальный ущерб, причиненный пожарами, составил 6774,4 млн рублей.

Повреждения в электрической сети являются наиболее распространенной причиной возгораний. Около 20% всех пожаров можно предотвратить при грамотном использовании устройств дифференциальной защиты (далее УЗО). Современные требования к электроустановкам становятся все более строгими. В частности, ПУЭ предписывает применение УЗО для розеточных сетей.

Как выбрать нужное УЗО

Выбор УЗО зависит от параметров сети (1 или 3 фазы и номинальный ток). Однако основной показатель при выборе — это значение тока утечки. В соответствии с п.7.1.83 ПУЭ суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Приблизительные значения токов утечки, возникающих при использовании бытового и офисного электрооборудования, составляют: факс 0,5 — 1мА; принтер <1мА; компьютер 1 — 2мА; ксерокс 0,5 — 1мА; электробытовой прибор <0,75мА; светильник <1мА.

В зависимости от наличия постоянной составляющей тока утечки УЗО могут быть двух классов: «АС» и «А». Наиболее распространенным считается класс «АС», обеспечивающий защиту от тока утечки синусоидальной переменной формы. Цены на УЗО класса «А» несколько выше, но аппарат данного класса осуществляет защиту и от пульсирующих постоянных составляющих в токе утечки. Некоторые современные производители бытовой техники предписывают использование защитных устройств для приборов с «электронной начинкой». Соответствующее указание имеется в паспорте изделия.

В случае каскадной установки УЗО возникает необходимость построения селективной схемы, которая при возникновении утечки обеспечивает гарантированное срабатывание УЗО, ближайшего к аварийному участку. Для подобных ситуаций очень хорошо подходят УЗО с задержкой времени срабатывания 50мс. В каталогах они обозначаются буквой S-селективные.

Необходимо отметить, что УЗО срабатывает в диапазоне от половины номинала до номинала тока утечки. Согласно п.5.4 ГОСТ Р 50807-95 предпочтительное значение номинального неотключающего дифференциального тока составляет 0,5*Idn, где Idn — предпочтительное значение номинального отключающего дифференциального тока. При этом, в случае использования УЗО с высокой чувствительностью, например, 10мА, возникает возможность срабатывания аппарата из-за фоновых токов утечки. Поэтому особое внимание следует уделять качеству электропроводки и правильному выбору УЗО по величине тока утечки.

Гамма Multi 9

Компания Schneider Electric предлагает широкую номенклатуру устройств гаммы Multi 9 (торговая марка Merlin Gerin), позволяющих реализовывать упомянутые выше функции:

  • Дифференциальные автоматические выключатели (DPN-N VIGI);
  • Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО, ID);
  • Дифференциальные модули (Vigi);
  • Контакты состояния и расцепители.

Дифференциальный автоматический выключатель (DPN-N VIGI) предназначен для защиты от тока утечки и от сверхтока (рис.1).

  • номинальные токи, А: от 6 до 40;
  • исполнение для однофазной сети;
  • номиналы токов утечки, мА: от 10 до 300;
  • время-токовые характеристики: «В» и «С» ;
  • класс: «А» и «АС»;
  • возможность подключения контактов состояния и расцепителей;
  • наличие сигнализации срабатывания от тока утечки или сверхтока;
  • допустимый ток короткого замыкания 6кА.

Дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО) предназначен для защиты от тока утечки (Рис. 2).

  • номинальные токи, А: от 25 до 125;
  • исполнение для однофазной и трехфазной сети;
  • номиналы токов утечки, мА: от 10 до 500;
  • селективное и не селективное исполнение;
  • класс: «А» и «АС»;
  • возможность подключения контактов состояния и расцепителей.

Дифференциальный модуль (Vigi) соединяется с автоматическим выключателем в единую сборку (рис. 3). Собранное устройство осуществляет защиту от токов утечки и сверхтоков.

  • номинальные токи, А: от 25 до 125;
  • двух-, трех- и четырехполюсное исполнение;
  • номиналы токов утечки, мА: от 10 до 3000, возможность регулировки;
  • селективное и неселективное исполнение;
  • класс: «А» и «АС»;

При сборке с автоматическим выключателем NG125 возможна дифференциальная защита в сетях с ожидаемым током короткого замыкания до 50кА.

Благодаря трехполюсному исполнению возможна защита от токов утечки в сетях с нераспределенной нейтралью.

Таким образом, можно утверждать, что применение УЗО гаммы Multi 9 позволяет защищать людей от поражения электрическим током, а строения — от пожара вследствие перебоев в работе электрической сетей. Не удивительно, что популярность УЗО в России растет быстрыми темпами.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Огнестойкие системы

ООО «Копос Электро» предлагает к реализации огнестойкие системы. Никогда нельзя исключить риск возникновения пожара даже при соблюдении инструкций и принятии противопожарных мер. Электропроводка в случае пожара подвергается большой нагрузке. В местах большого скопления людей особенно важно как можно дольше сохранить бесперебойную поставку электроэнергии к электрооборудованию аварийных выходов и входов для обеспечения проведения спасательных работ. Посредством кабельных несущих систем, функционирующих во время пожара, достигается сохранение поставки электроэнергии в течение установленного времени. Кабельная несущая система устойчивая при пожаре, которая изготавливается в «KOPOS KOLÍN», отвечает требованиям установленным соответствующей нормой и инструкцией. В системах можно применить кабель, который прошёл испытания на сохранение функциональности во время пожара, любого производителя. Данное свойство выгодно как при реализации системы, так и при расширении системы во время эксплуатации. Не ограничивает инвесторов в необходимости приобретения кабеля у одного производителя. Кабельные несущие системы необходимо устанавливать на стротельные конструкции, огнестойкость которых равна как минимум огнестойкости данной несущей пожароустойчивой кабельной системе и ее конструктивное исполнение приспособлено для монтажа кабельных несущих трасс. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если несущая пожароустойчивая кабельная система будет установлена на строительной конструкции, которая не отвечает требованиям на огнестойкость. Результаты испытаний полученные при испытании кабельных трасс при высокой температуре действительны также для кабельных трасс эксплуатируемых при более низких температурах (напр. если кабельная трасса испытана на класс устойчивости Р, она также может эксплуатироваться при классе устойчивости РН). Изготавливаемые системы можно применить и в классе устойчивости РН 120, РН 90, РН 60 и РН 30 при сохранении остальных...
Зуев Владислав · Копос Электро · 26 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

Огнезащита кабелей и кабельных проходок производится с целью обеспечения пожарной безопасности для предупреждения распространения пламени и продуктов горения. Узлы пересечений с ограждающими конструкциями, имеющими нормируемые огнестойкость и пожарную опасность, относятся к наиболее сложным и уязвимым. Согласно СНиП 21-01-97 места прохода проводов и кабелей через ограждающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия) должны уплотнятся с применением огнестойких негорючих материалов. Противопожарные подушки предназначены для временного или постоянного уплотнения и заделки кабельных проходок ∅ свыше 100 мм, создания огнепреградительных поясов в кабельных проходках и разделения кабельных каналов. Они надежно защищают кабельные линии, герметизируют пустоты и не допускают распространения пламени и токсичных продуктов горения в смежные и сопредельные помещения. Спецификация противопожарных подушек Противопожарные подушки выпускаются разных типоразмеров и имеют возможность многократного использования. Конструктивно представляют собой чехол из технической огнестойкой стеклоткани с гидроизоляционным слоем и наполнителем разной термостойкости. В зависимости от используемого наполнителя изделия подразделяются на следующие марки: Уплотнительные подушки ППУ с негорючим минеральным волокном, имеющим термостойкость 1000 гр.С. Вспучивающиеся подушки ППВ с порошкообразными материалами, имеющими термостойкость 1373 гр.С. Универсальные подушки ППВУ и ППВУ1 на основе минерального волокна и вспучивающегося вермикулита (или другого порошкообразного материала) с термостойкостью 1073 гр.С. Размеры противопожарных подушек: Длина — 300±20 Ширина — 100±10; 200±15 Толщина — 20±3 По согласованию с потребителем допускается изготовление подушек других типоразмеров. Способ применения противопожарных подушек Противопожарные подушки ППВ и ППУ для кабельных проходок применяются для герметизации пустот, которые должны сохранять возможность разборки. Используются совместно и укладываются...
Ефимов Владимир · Технические Средства Безопасности · 23 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Противопожарные подушки ППУ, ППВ, ППВУ

ПРОДАМ: ЕхИП535-1В Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР

Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ЕхИП535-1В предназначены для непрерывной круглосуточной работы (обеспечение возможности передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожном включении приводного элемента) в системах пожарной сигнализации и пожаротушения элемента при совместной работе с приемно-контрольными устройствами типа ТОЛ - 10/100, ППС-1, ППС-3, ППК-2 установки РУПИ-1, «Топаз», «Рубин-3», «Сигнал-43» и т.п. Извещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 51330.13-99. Модификации: ЕхИП535-1В-А-К ЕхИП535-1В-А-Т ЕхИП535-1В-А-Б ЕхИП535-1В-А-М ЕхИП535-1В-А-БСЗ ЕхИП535-1В-Н-К ЕхИП535-1В-Н-Т ЕхИП535-1В-Н-Б ЕхИП535-1В-Н-М ЕхИП535-1В-Н-БСЗ
Гончаров Ярослав · ИНТЕР-КИП · Вчера · Россия · Ростовская обл
ЕхИП535-1В Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные ИПР

ПРОДАМ: Противопожарное устройство защиты УЗМ-50МД

Противопожарное многофункциональное устройство защиты УЗМ-50МД предназначено для отключения оборудования при обнаружении аварийной электрической дуги (искрения) в электропроводке, а также при опасном снижении или повышении сетевого напряжения в однофазных сетях. Защищает подключённое к нему оборудование (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание с последующим пожаром. При включении УЗМ-50МД по третьей схеме возможно дистанционное управление нагрузкой (функция импульсного реле). При отключении нулевого проводника устройство будет отключать нагрузку, а при подключении включать с установленной задержкой. Устройство разработано с учётом требований ГОСТ Р МЭК 62606 (DIN EN 62606/VDE 0665-10)/IEC 62606) и ТУ 3425-003-31928807-2014. КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА Устройства представляют собой реле контроля напряжения с мощными электромагнитными реле на выходе, дополненные варисторной защитой и совмещённые с устройствами защиты от искрения (УЗИс) — Arc Fault circuit interrupter (AFCI). Устройства устанавливается на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с передним подключением проводов питания коммутируемых электрических цепей. Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводов суммарным сечением до 35 мм². На лицевой панели УЗМ-50МД расположены два двухцветных индикатора — зелёный/красный «авария-норма» и жёлтый/красный «дуга-реле», одна кнопка ручного управления. ВНИМАНИЕ: Момент затяжки винтового соединения не должен превышать 3 Нм. РАБОТА УСТРОЙСТВА ВНИМАНИЕ: Не заменяют другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.). УЗМ-50МД с версией прошивки до V5 включительно не совместимы с технологией передачи данных по электрической проводке PowerLine (PC-технология HomePlug...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Противопожарное устройство защиты УЗМ-50МД

ПРОДАМ: Изолирующие крышки для силовых выводов

Критерий безопасности имеет первостепенное значение при проектировании и монтаже сетей электроснабжения. Один из способов достижения этой цели - недопущение прямого контакта человека и силовых линий. Поражение электрическим током может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья, к основным его признакам можно отнести наличие ожогов, шоковое состояние и нарушение сердечного ритма. Также, помимо неосторожных действий человека, возможен контакт с силовыми линиями различных животных. Любые живые организмы являются хорошими проводниками электрического тока, и в результате прямого контакта происходит короткое замыкание или существенный ток утечки. Это приводит к нарушению в работе электрооборудования вплоть до возгорания и выхода его из строя. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Изолирующие крышки для силовых выводов
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.