Передача, распределение и накопление электроэнергии

Системы управления газопоршневыми электростанциями

1 октября 2014 г. в 16:39

XXI век связан с непрерывным развитием микропроцессорной техники и электроники, нашедшей применение практически во всей сферах деятельности человека. Каждый год производится все более и более современное оборудование, которое необходимо постоянно внедрять в производство. Одновременно с этим все более высокие требования предъявляются эксплуатационным характеристикам промышленного оборудования и более жесткими экологическими требованиями.

ГПЭС контейнерСовременная газопоршневая установка — это не просто связанные на одной раме агрегаты: газопоршневого двигателя и силового генератора, управляемые одним центром, а электростанция, собранная из комплектующих, в которых воплотились последние достижения в области машиностроения, малой энергетики и микропроцессорной техники. В последние годы особенно сильное развитие получили электронные системы мониторинга, контроля и автоматизации.

Для газопоршневой электростанции основный топливом является метан — газ без цвета и запаха, который легко смешиваясь с воздухом, образует взрыво-пожароопасную смесь. Прогорание клапана двигателя или утечка газовой смеси может привести к печальным последствиям. Поэтому для такой станции системы контроля и автоматизации особенно важны, т.к. от них напрямую зависит надежность и безопасность производства электроэнергии. Компания Маканта активно внедряет новые системы управления газопоршневой электростанций (ГПЭС), т.к. уже используемые выявили ряд эксплуатационных недостатков:

  • возможен выход из строя до окончания срока эксплуатации;
  • возможен взрыв газо-воздушной смеси при работе газопоршневого двигателя;
  • перегрев силового двигателя в жаркий период;
  • невозможность скорректировать кривую угла опережения зажигания двигателя;
  • невозможность корректировать соотношение газ/воздух при работающем двигателе;
  • задержка в поступлении обогащенной смеси при резком возрастании нагрузки.

Щит управления марка Зевс

При работе на попутном нефтяном газе эти недостатки ComAp. Данный контроллер является «мозговым» центром электростанции и координирует действиявспомогательных контроллеров (системы управления газовой смесью и искровым зажиганием), навесного оборудования, а так же имеет связь со щитом собственных нужд блок-контейнера для управления вспомогательным оборудованием электростанции как при штатных режимах, так и при аварийных. Поддерживается автономный режим работы электростанции, параллельная работа с сетью, параллельная работа нескольких электростанций между собой. Данный контроллер обладает исчерпывающим функционалом для решения сложных задач при управлении генераторными электростанциями.

Из вспомогательного оборудования особо стоит выделить:

  • модем для удаленного мониторинга и контроля работы электростанции;
  • автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей от сети 220В;
  • предпусковой подогреватель двигателя;
  • система автоматического долива масла в картер двигателя;
  • вентиляторы дополнительной системы охлаждения;
  • автоматические поворотные жалюзи контейнера;
  • аварийный газовый клапан;
  • отсечной газовый клапан;
  • система пожарной сигнализации;
  • система сигнализации загазованности контейнера;
  • вытяжной вентилятор.

Все данное оборудование слаженно работает под управлением основного контроллера, включаясь/выключаясь согласно логике ситуации.

Управление газо-воздушной смесьюСистема управления воздушно-газовой смесью собрана на базе контроллера «AF 2000» и включает в себя: электронный смеситель «RM 25», модуль контроля-регулирования скорости «ESD-5550/70», электронный актуатор «ATB» и датчики контроля, оборудование производства компаний Huegli tech и GAC. Данное электронное оборудование надежнее и быстрее использовавшегося ранее механического. Оно позволяет в автоматическом режиме поддерживать соотношение газ/воздух, запрограммированное с учетом возможного изменения состава газа или нагрузки. В системе предусмотрено единовременное обогащение смеси при быстром росте нагрузки силового генератора, что пресекает «провалы», устраняя возможность аварийного режима работы установки.

Управление искровым зажиганиемСистема управления искровым зажиганием на базе контроллера «MIC4» имеет собственный дисплей «Power View 3», датчики контроля скорости и положения (градильня). В их совокупности установка обеспечивает: более длительную эксплуатацию без на странице

Фото-материал, используемый в статье, можно посмотреть в Каталоге

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Романчук Николай
Все новости и публикации пользователя Романчук Николай в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Газовые генераторы GENERAC PowerPact

GENERAC 6520 – источник питания, предназначенный для резервного электроснабжения загородных домов и небольших производственных объектов. Это новая модель 2015 года, в которой внедрены передовые технологии. Она пользуется стабильным спросом у потребителей, ценящих качество и функциональность. Газовая электростанция GENERAC 6520 – идеальный выбор Данная модель газового генератора предназначена для установки на улице. Она изготовлена ведущей компанией, занимающей первое место на рынке. В ходе производства используются качественные материалы и комплектующие. Поэтому миниэлектростанция служит долгое время. Система PowerPact С такой системой не нужно переживать ни о чем. Генератор GENERAC 6520 обеспечивает надежную защиту от перебоев в подаче электроэнергии. Американский производитель предусмотрел автоматический ввод резерва. Агрегат максимально быстро принимает нагрузку. True Power™ В генераторе внедрена технология True Power™. Она обеспечивает безопасную работу чувствительной электроники и гармоничность тока. Эта технология прекрасно себя зарекомендовала, поскольку она делает миниэлектростанции лучшими в своем классе. Generac двигатель OHV Агрегат оснащен двигателем Generac OHV, обладающим высокими техническими характеристиками. К их числу относится надежность, максимальная выходная мощность, жесткая конструкция и дополнительная прочность. Двигатель защищен от возникновения внештатных ситуаций при понижении уровня масла и перегреве. Инновационная система управления GENERAC 6520 оснащен инновационной системой управления. Для получения важной информации не нужно открывать кожух. Она отображается с помощью многочисленных светодиодных индикаторов. Это удобная функция, которую пользователи оценивают по достоинству. Монтаж Генератор может устанавливаться на расстоянии 457 мм от здания. Доступность обслуживания Для обеспечения удобного доступа к важным узлам агрегат оснащен панелями, которые легко снимаются. Поэтому в процессе технического обслуживания не...
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Сегодня · Россия · г Москва
Газовые генераторы GENERAC PowerPact

ПРОДАМ: Газовые генераторы GENERAC Continuous

Generac CG 250 – газопоршневая электростанция, готовая обеспечивать энергией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Инженеры Generac Power Systems использовали свои последние разработки и инновационные технологии для создания генераторов данной серии. Более 50 лет компания Generac Power Systems занимается модернизацией своих разработок, доводя до совершенства каждую из систем для максимального увеличения срока службы. Максимальная мощность без остановки Наиболее перспективным направлением развития электроэнергетической отрасли на 2017 год в России является распределение электроснабжения. Очевидным недостатком постоянного использования внешней сети является ряд условий и ограничений на работу предприятий, такие как высокие тарифы на электроэнергию и зависимость от исправности линий и электростанции. Многие привыкли к традиционному электроснабжению, поэтому даже не задумывались о полном отказе от внешней сети в пользу газовых генераторов большой мощности. Однако в Европе и Америке крупные предприятия охотно переходят на такой вид электроснабжения, приобретая энергетическую независимость. Система когенерации тепла Эта проблема решена и в России, в условиях низких температур и неблагоприятного климата. Благодаря применению генераторов серии CG, которые разработаны и спроектированы специально для непрерывной работы без ограничения по моточасам, вам удастся приобрести энергетическую независимость, снизить расходы на электроэнергию и получить еще один огромный бонус- организацию когенерационной системы. Вам не придется переплачивать тепло-энергетической компании или использовать для отопления электрические нагреватели. Ведь тепло вы можете получить совершенно бесплатно, используя энергию выхлопных газов. Энергетическая независимость Очевидным недостатком постоянного использования внешней сети является ряд условий и ограничений на работу предприятий, такие как высокие тарифы на электроэнергию и зависимость от исправности линий и электростанции....
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · Сегодня · Россия · г Москва
Газовые генераторы GENERAC Continuous

ПРОДАМ: Производство деталей для промышленного оборудования

ООО «Сигнал» изготовит продукцию для компаний нефтяного, газового, химического комплекса; атомной, авиационной, судостроительной и др. промышленных областях, в которых необходимо высоко технологическое оборудование (комплектующие) с высокими требованиями параметров качества и надежности изделий в применении в разных климатических условий и внешнего агрессивного воздействия сред. Трубопроводная арматура, элементы трубопроводов, котельное оборудование и детали высокого давления. Производство деталей для промышленного оборудования. ООО «СИГНАЛ» изготовит: Опоры трубопроводов подвижные и неподвижные • Узлы отбора проб • Подвески трубопроводов Выносные камеры для уровнемеров буйковых • Колонки управления задвижками по серии 3.901-13 Фильтры сетчатые ФС по Т-ММ-11-2000 • Фильтры сетчатые ФС по Т-ММ-11-2003 Охладитель проб • Заглушки поворотные • Заглушки плоские приварные • Заглушки с рукояткой • Заглушки фланцевые Камера уровнемера выносная КУВ • Камера уровнемера выносная КУВ Изолирующие фланцевые соединения ИФС • Изолирующие фланцевые соединения ИФС Сальники набивные и нажимные • Сальники набивные • Сальники нажимные Грязевики (горизонтальные, вертикальные, абонентские) • Грязевики (горизонтальные, вертикальные, абонентские) Пробоотборники нефти, газа, воды • Воздухосборники А1И Газовое и технологическое оборудование: • Фланцы воротниковые • Баки расширительные • Фланцы плоские • Колонка управления задвижками Колонка приводная шарнирная Колонки управления поворотными затворами Колонки управления шаровыми кранами Удлинитель шарнирный для задвижек, вентилей • Грязевики (горизонтальный, вертикальный, абонентский) • Изолирующие фланцевые соединения ИФС • Камера уровнемера выносная КУВ • Узлы присоединения шлангов, рукавов • Уровнемеры • Фланцевые соединения • Фонарь смотровой трубопроводный • Стальные стаканы для крепления вентиляторов, дефлекторов и зонтов • Болты фундаментные всех типов и исполнений Нестандартное оборудование • Блоки катковые •...
Маслов Николай · ООО Сигнал · 18 апреля · Россия · Респ Татарстан
Производство деталей для промышленного оборудования

ПРОДАМ: Микроэлектроника по каталогу Mouzer Минимальные цены.

Поставляем редкие уникальные запчасти для промышленного оборудования, имеющие ограничения для ввоза в РФ, снятые с поставок — электронику и электротехнику, пневматику и гидравлику (в том числе для нефтегазового сектора) из Северной Америки в сжатые сроки. Предлагаем любую продукцию по известным мировым каталогам постащиков микроэлектроники, электротехники, пневматики, гидравлики, электроавтоматики, таких как: ULTRAVOLT, AMERICA II ELECTRONICS, AVNET, ALLIED, ARROW, BFI OPTILAS, BUERKLIN, CHIP1, COLIBRYS, CONRAD, DISTRELEC, DIGI-KEY, ELEMENT14, EBV ELECTRONIK, ELATEC, ELFA, FARNELL, FUTURE, GAIA, GRAINGER, HEILIND, MASTER ELECTRONICS, McMASTER, MINI-CIRCUITS, MOUSER, NEWARK, ONLINE ELECTRONICS, QUEST, RICHARDSON, ROCHESTER, RS COMPONENTS, RUTRONIK, SWAGELOK, TME, TTI, ULTRALIFE, VERICAL.
Радионикс Игорь · ООО "КОМПАНИЯ РАДИОНИКС" · Сегодня · Россия · г Москва

ПРОДАМ: 2КТПН-100-1000/10-0.4 к/к (сендвич)

Изготовление нетипового электрооборудования по индивидуальному заказу. Оказывает услуги по комплектации и снабжению объектов энергетики и промышленных предприятий электротехническим оборудованием любой сложности. В настоящий момент полный ассортимент оборудования включает в себя более 15000 наименований. ВЫПУСКАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Комплектная трансформаторная подстанция КТП: БКПТ, КТПНУ, КТПН (25-2500 кВА) блочного и киоскового типа, для городских сетей, утепленные в блок-контейнерах и бетонных модулях, тупиковые и проходные с воздушными и кабельными вводами и выводами. Комплектные распределительные устройства серии КРУ 59, 61, 63, 66, 96, 104 наружной и внутренней установки на напряжение 6 (10) кВ. Комплексные распределительные устройства серии КСО-285, КСО-298, КСО-272, КСО-292, КСО-366, КСО-386 на напряжение 6(10)кВ внутренней установки с выключателями нагрузки и силовыми выключателями. Низковольтные комплектные, вводные и распределительные устройства типов ЩО-70, НКУ. В качестве распределительных устройств высокого и низкого напряжения используется оборудование отечественных и импортных производителей.
Скрипник Дмитрий · Твэлз · 9 апреля · Россия · Тверская обл
2КТПН-100-1000/10-0.4 к/к (сендвич)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.