Электроустановочные колонны в проектах электроснабжения рабочих мест в офисных помещениях

7 октября 2014 г. в 11:57

Довольно часто компании арендуют офисы с отделкой, в которых есть большие помещения для размещения рабочих мест. Столы сотрудников расставляются по залу произвольно, не все рабочие места расположены вдоль стен. Лючки с силовыми и слаботочными розетками в офисе не предусмотрены или их размещение не соответствует планируемой расстановке столов. Что делать в такой ситуации, как обеспечить работу компьютеров и оргтехники? Как провести интернет и телефонные линии, не загромоздив офисное пространство кабелями и проводами?

В таких ситуациях мы предлагаем использовать электроустановочные колонны HAGER серии DA200 в комбинации с силовыми розетками и розетками RJ45 серии Systo. Питание в таких случаях заводится в колонны с потолка, где расположены силовые кабели. В колоннах серии DA200 имеются два отсека для прокладки силовых и слаботочных кабелей. Колонны выпускаются либо в одностороннем, либо в двухстороннем исполнении (розетки размещаются либо с одной, либо с двух сторон колонны).

Для эстетичного внешнего вида места стыка колонны и фальш-потолка закрывается пластиковой декоративной накладкой белого или черного цвета. Если дизайнеры выбирают решение, когда колонна «входит» в столешницу, то мы закладываем в спецификацию 2 декоративных накладки. Одна будет закрывать место стыка колонны с потолком, вторая - место стыка колонны со столешницей.

Электроустановочные колонны DA200

Электроустановочные колонны DA200

Решение на базе электроустановочных колонн имеет множество плюсов.

  • Во-первых, количество розеток при необходимости может быть легко увеличено.
  • Во-вторых, в случае перестановки столов колонны легко переносятся на новые места, останется только решить ситуацию с фальш-потолком (если будет использоваться потолок Армстронг, то все решается элементарно).
  • В-третьих, решение абсолютно безопасно. Надежные распорные крепления колонны и прорезиненные основания позволяют даже опираться на колонны. Алюминиевый корпус колонны имеет клемму заземления.
  • В-четвертых, колонны в офисах смотрятся очень современно, на их базе можно строить различные дизайнерские решения. Колонны выпускаются без покраски профиля (алюминий) или с покраской в белый цвет RAL9010.

Ограничение по применению электроустановочных колонн с распорным механизмом – это высота потолков в офисных зданиях. Она не должна превышать 3,7 м. Если высота потолка больше 3,7 м, то применяются колонны с гибким шлангом для ввода проводов сверху, установленные на тяжелое чугунное основание.

Электроустановочные колонны HAGER удобны в использовании и доступны для организации работы офисов крупных компаний, банков, государственных учреждений.

Вот несколько фотографий интерьеров офисов с колоннами DA200 от компании HAGER (по материалам HAGER Group и нашим реализованным проектам).

Общественная библиотека в г. Дорнштадт (Германия)

Общественная библиотека в г.Дорнштадт (Германия) расположена в отдельно стоящем здании площадью 250 кв. м, фонд библиотеки - 15 тыс. экземпляров книг. Летом 2006 года прошла реконструкция здания, в ходе которого в библиотеке устанавливались новые места для читателей, оснащенные персональными компьютерами со специализированным программным обеспечением, обеспечивающим быстрый доступ к электронным книгам и журналам.

Читальный зал представляет собой большое открытое помещение. Столы с компьютерами расположены в нем таким образом, что к ним невозможно провести силовые и интернет-кабели от стен здания. Силовые кабели и интернет-провода расположены под натяжным потолком и спускаются к рабочим местам с потолка через колонны серии DA200.

Для прокладки проводки в процессе реконструкции здания были выбраны стальные кабельные каналы BRS, по ним проводка проходит вдоль стен и уходит с пола к потолку читального зала. Для того, чтобы в каналах BRS не было стыков, на производстве HAGER изготавливались кабельные каналы нестандартной длины (3,1 м вместо стандартной длины 2м).

Примечательно, что применение в проекте колонн DA200 создает гибкое решение. Если на этом объекте возникнет необходимость в перестановке мебели или увеличении количества столов, то это будет возможно. Распорный механизм колонны позволяет легко ее переустановить на новом месте. ЕСли в процессе эксплуатации возникнет необходимость увеличить количество электроустановочных изделий, то это также будет возможно.

Электроустановочные колонны DA200

Электроустановочные колонны DA200

Электроустановочные колонны DA200

Офис компании «Creative Office World» (Германия)

Что делать, если в большом зале нужно расположить множество рабочих мест, как у стен, так и в центре зала, и при этом в концепцию дизайн-проекта никак не списывается навесной полоток? Даже из этой непростой ситуации можно найти выход. В офисе компании «Creative Office World» применяются лотки серии DABA от компании HAGER в комбинации с электроустановочными колоннами серии DA200.

Электроустановочные колонны DA200

Электроустановочные колонны DA200

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Безрукова Ирина Владимировна
Все новости и публикации пользователя Безрукова Ирина в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Лючки коробки напольные для установки модульных приборов 45×45; 45×22.5 тип Mosaic

Системы лючков — организация рабочих мест с силовыми и информационными розетками в помещениях с открытым пространством, в которых нет возможности расположить рабочие столы в непосредственной близости от стен, таких как: Рабочие места (Бизнес-центры, Коворкинги), Конференц-залы, гостиницы, промышленные предприятия, автосалоны. Под заказ из нержавеющей стали. Сертифицирован РФ, ЕАЭС. Кол-во постов: от 1,5 до 8 (45×45) Монтаж: в пол
Ширченко Александр · ЭЛЕКТРОСНАБКОМПЛЕКТ · Вчера · Россия · Смоленская обл
Лючки коробки напольные для установки модульных приборов 45×45; 45×22.5 тип Mosaic

УСЛУГИ: Электромонтажные работы жилых помещений.

Расценки на услуги электрика. Для объективного расчета принимаем во внимание требования нормативов ПУЭ, СНИП, желаний заказчика к вариантам исполнения электро-установочных изделий, их количеству в помещении, материалов конструкции (кирпич,бетон и т.д.). Техническое задание или заявку можете оставить на сайте компании ООО "Энерго-сервис" www.esaver.ru, либо связаться по т.+7(343)291-41-55, 346-37-45.
Барчуков Михаил · Энерго-Сервис · 15 апреля · Россия · Свердловская обл
Электромонтажные работы жилых помещений.

УСЛУГИ: Электромонтажные работы

Все виды электромонтажных работ. Проекты по электрике, согласование, экспертиза. Монтаж силовых и осветительных магистралей и сетей, оборудования на улице и внутри зданий. Модернизация электрощитовых , ВРУ, КТП . Ремонтные работы по замене НКУ, щитов, автоматов,, счетчиков, прокладке электропроводки с штроблением стен, замене выключателей, розеток, блоков, люстр, светильников, сдача под ключ всей электрики в зданиях, офисах, квартирах, загородных домах. Выезд во все районы города и области. Составление сметных расчётов в коммерческих ценах и в программном комплексе Гранд-Смета. Обязательное заключение договора. Гарантийные обязательства на выполненные работы.
Юдин Валентин · ООО "Комплекс-электромонтаж" · 11 апреля · Россия · Воронежская обл
Электромонтажные работы

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру. • Для подъемных штор. Оборудование используется для австрийских, французских и рулонных штор, которые открываются и закрываются в вертикальном направлении. • Комбинированные системы. Применяются для дистанционного контроля над японскими и дизайнерскими шторами со сложной конструкцией. В зависимости от типа и веса полотна подбирается мощность двигателя и тип направляющего профиля. Преимущества автоматических карнизов Можно выделить основные положительные качества электрокарнизов: • легкое обращение со шторами в помещениях с высокими потолками; • тяжелые многослойные гардины сможет открыть/закрыть даже ребенок или пожилой человек; • возможность подключения к системе «умный дом» позволяет автоматически управлять уровнем естественного...
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы

ПРОДАМ: Бесшумные раздвижные электрокарнизы

Бесшумные раздвижные электрокарнизы — лучшее решение для автоматизации управления штор в Вашей квартире, загородном доме или офисе. Шторы с электро карнизами сделают Ваш дом еще более современным и уютным. Электрокарнизы для раздвижных римских японским штор Прямые, радиальные и угловые. Сдвиг штор влево, вправо, к центру. Электрокарнизы по индивидуальным размерам. Надежность и долгий срок эксплуатации Бесшумность работы Способность выдерживать большой вес Легкость в управлении. Дистанционное управление. В каких случаях предпочтителен электрокарних? • Если хотите управлять шторами дистанционно, не прикасаясь к ним. • Если высокие потолки и длинные шторы. • Если широкий оконный проём. • Если шторы плотные и тяжёлые. • Если много оконных проёмов. • Если вы — сторонник современных технологий. • Если требуется автоматическое поддержание уровня освещённости (нужен датчик освещённости AC1187). Чем управляется? • Беспроводным пультом. • Проводным настенным пультом. • Беспроводным настенным пультом. • Через систему «умный дом», если установлена (используется пульт от системы «умный дом» и/или планшет, смартфон). • Запуск рукой • Ручное управление, если нет электричества. • Для раздвижных штор. Полотно сдвигается влево, вправо и к центру.
Электромонтаж Элтком · ООО ЭлТекс · 25 апреля · Россия · Краснодарский край
Бесшумные раздвижные электрокарнизы
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.