Приставка выдержки времени ПВЛ

2 мая 2014 г. в 14:47

Приставка выдержки времени ПВЛ применяется в устройствах релейной автоматики там, где нужна временная задержка. Применяется всё реже, но в электронных устройствах выдержки времени (задержки включения — выключения) очень много схожего — и принцип, и обозначения на схемах.

Время устанавливается вручную, с помощью поворотного регулятора вверху приставки. Цвет регулятора может быть синим и черным. Почему это важно — читайте статью дальше.

Естественно, ни о какой точности установленного времени не может быть и речи. Вероятно, именно поэтому промежуточные значения времени обозначены буквами. Где ещё время обозначают русскими буквами, не это ли признак того, что ничего гарантировать нельзя?

Стоит сказать сразу, что такое реле в настоящее время в новых устройствах практически не применяется. В основном для перечисленных целей в промышленной автоматике используют электронные реле времени, либо контроллеры.

В интернете информация скудная и разрозненная, надеюсь эта статья будет информативной, поскольку выкладываю всё, что нарыл и систематизировал по данной теме. Как всегда, будут фотографии, схемы, практические рекомендации.

Из-за принципа действия приставки ПВЛ в обиходе называют также пневматическими приставками, пневмоприставками, пневматическими таймерами, пневматическими реле времени, пневматическими задержками, и т.п.

Применение приставок выдержки времени ПВЛ

Приставка выполняет роль таймера, обеспечивая необходимую задержку согласно технологическому процессу или принципу работы релейной схемы.

Вот области применения ПВЛ, которые я могу навскидку перечислить:

  • Схема включения двигателя «Звезда/Треугольник». ПВЛ в этом случае выполняет роль пускового реле, включая двигатель в схему «Звезда», а через время — «Треугольник»
  • Фильтрация дребезга контактов концевых выключателей и датчиков, задержка срабатывания
  • Сторожевой таймер — если какая-то функция не выполняется в течение нужного времени, то включается аварийная защита, останавливая технологический процесс.
  • Работа в циклических системах — время «туда», время «обратно», пауза между циклами

Условное обозначение

В названии пневмоприставок первая цифра – это принцип действия задержки: 1 – задержка после включения, 2 – задержка после отключения. Поэтому, в дальнейшем в статье я буду такие реле называть ПВЛ-1 (задержка вкл.) и ПВЛ-2 (задержка откл.)

Вторая цифра – время задержки: 1 – 0,1…30 с., 2 – 10…180с., 3 – 0,1…15с, 4 – 10…100с. В зависимости от производителя, при одинаковом названии диапазон времени выдержки может быть разным.

Далее – обозначения исполнения, размещения и износостойкости контактов.

Вот пример — боковая сторона приставки, которая приведена в начале статьи:

ПВЛ-1-вид сбоку на этикетку

ПВЛ-1-вид сбоку на этикетку

Для сравнения — этикетка ПВЛ-2:

ПВЛ-2-вид сбоку на этикетку

ПВЛ-2-вид сбоку на этикетку

Приставки ПВЛ-1 имеют синий цвет регулировочной ручки (см.фото в начале статьи), это стандарт для всех производителей.

Приставки ПВЛ-2 с задержкой после отключения имеют черную регулировочную ручку.

ПВЛ-2-Внешний вид сверху

ПВЛ-2-Внешний вид сверху

Устройство пневматической приставки ПВЛ

У приставок ПВЛ принцип работы основан на механике и пневматике. То есть при взводе (активизации) приставки контактор действует так, что воздух выходит из резинового резервуара. Затем начинается отсчет времени за счет того, что резервуар набирает воздух. При наборе определённого количества воздуха нажимается рычаг, который воздействует на контакты.

Ниже приведены фото разобранных приставок ПВЛ.

ПВЛ-1 в разобранном виде

ПВЛ-1 в разобранном виде

ПВЛ-1 в разобранном виде, вид сбоку

ПВЛ-1 в разобранном виде, вид сбоку

Устройство ПВЛ-2:

ПВЛ-2 в разобранном виде

ПВЛ-2 в разобранном виде

ПВЛ-2 - контакты внутри

ПВЛ-2 — контакты внутри

ПВЛ-2 - контакты в разобранном виде, вид сбоку

ПВЛ-2 — контакты в разобранном виде, вид сбоку

Контакты и обозначение на электрических схемах

Теперь — самое интересное и максимально приближенное к практическому применению.

Контактов в таких приставках всегда два — Нормально закрытый и Нормально открытый (НЗ и НО). Это относится и к ПВЛ-1, и к ПВЛ-2. Нормальное состояние — это исходное состояние, состояние схемы без питания.

Подробнее о типах и принципах работы контактов я писал в статье про датчики приближения.

То, что будет ниже, нужно чётко усвоить, если вы встречаете в своей работе такие приставки.

ПВЛ-1 - обозначение контактов ПВЛ-1 с задержкой при отключении

ПВЛ-1 — обозначение контактов с задержкой при отключении на электрических схемах

ПВЛ-2 - обозначение контактов с задержкой при отключении

ПВЛ-2 — обозначение контактов с задержкой при отключении на электрических схемах

Видите дуги, которые как бы активизируют контакты? В «синих» реле (задержка включения) концы дуги обращены вправо, как у буквы «С«.

В «черных» реле (задержка отключения) концы дуги обращены влево, как у буквы «Э».

Эти обозначения часто используются на принципиальных электрических схемах, в том числе и для обозначения контактов электронных реле.

Я придумал для себя мнемоническое правило, которое помогает легко запомнить функции приставок ПВЛ:

  • Задержка при включении: 1-С-синий.
  • Задержка при включении: 2-Э-черный.

ПВЛ. НЗ контакты у них всегда слева, НО-справа

ПВЛ. НЗ контакты у них всегда слева, НО-справа

Вот сводная схема-таблица-плакат по приставкам (реле времени) ПВЛ, которую рекомендую распечатать и повесить у себя на рабочем месте:

Плакат ПВЛ

Плакат ПВЛ. Обозначение и функции

Работа пневматической приставки с задержкой при включении

Рассмотрим подробнее работу пневматического реле времени с задержкой при отключении. ПВЛ, также как и ПКИ, всегда работают только в паре с контактором, своего привода они не имеют.

Напоминаю, что приставки ПКИ выглядят вот так:

ПКИ. Сверху

ПКИ. Сверху

ПКИ. Сбоку

ПКИ. Снизу

ПКИ. Сбоку

ПКИ. Сбоку

И хотя на фото — приставки «ИЕК» KO1 DN22, ПКИ — название нарицательное, как ксерокс — для копировального аппарата.

Ещё я про ПКИ писал в статье про контакторы и пускатели.

Приставка имеет механический контакт с контактором, на который она установлена. Когда на контактор подается питание, он срабатывает (втягивается), срабатывает (втягивается) и приставка. Если бы это была обычная контактная приставка типа ПКИ, то контакты сразу бы перешли из нормального в активное состояние.

Но в приставках с задержкой при включении начинается отсчет времени, и только после этого они переходят в активное состояние. То есть, нормально открытые контакты замыкаются, нормально закрытые – размыкаются.

Иными словами, после подачи питания срабатывание контактов (переход в активное состояние) происходит не сразу, а через установленное время.

Работа пневматической приставки с задержкой при отключении

Тут ситуация иная – после подачи питания контакты переходят в активное состояние сразу, как у обычной приставки ПКИ. Но после отключения питания контакты переходят в нормальное состояние не сразу, а через время. Отсчёт времени задержки начинается сразу после отключения питания.

Проверка работы ПВЛ

Проверить пневматическую временную приставку ПВЛ с задержкой включения и глубже исследовать её принципы действия можно, собрав такую испытательную схему:

Проверка ПВЛ-1. Реальная схема включения

Проверка ПВЛ-1. Реальная схема включения

Временная диаграмма работы схемы будет такой:

Временная диаграмма ПВЛ-1

Временная диаграмма ПВЛ-1

Лампа L2 горит. Кнопкой SA1 включается пускатель КА1, и через время t лампа L2 выключается, а L1 включается. После выключения пускателя КА1 контакты и лампы переходят мгновенно в нормальное состояние.

Схема включения для проверки пневматической приставки ПВЛ-2:

Проверка ПВЛ-2

Проверка ПВЛ-2

Тут работа схемы отличается тем, что в нормальное состояние контакты переходят не мгновенно, как в ПВЛ-1, а через установленное время задержки.

Временная диаграмма ПВЛ-2

Временная диаграмма ПВЛ-2

Можно и не собирать схему, а проверить работу в тихом помещении. Для этого надо одеть ПВЛ на контактор, и нажать на рычаг сбоку (справа). Через установленное время ПВЛ щёлкнет, это будет хорошо слышно. А перед нажатием и после щелчка можно померить сопротивление контактов, которое должно быть в замкнутом состоянии не более 2 Ом.

Ремонт ПВЛ

В среде электриков бытует мнение, что такие приставки ремонту не подлежат. Это верно только для механизма, который состоит в основном из пластиковых деталей. А контакты можно легко почистить, как и обычных реле или ПКИ. Стоит только раскрутить аккуратно тонкой отверткой под крест четыре самореза, и доступ к контактам будет замечательный, как на фото, где показано устройство ПВЛ.

Также стоит сказать, что при работе в пыльных помещениях приставки быстро выходят из строя — плохо работает механика, пневматика (время сильно плывёт), засоряются контакты.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Таймер электронный (реле времени) РВВ-1ВК

1 канал; однократная выдержка, задержка или цикл; пуск по нажатию кнопки либо по замыканию внешних контактов; 3 диапазона - от 0,01 с до 99 час 59 мин; нагрузка до 10 А; индикация цифровая 4-хразрядная. Имеется возможность исполнения команд «пуск», «пауза» и «сброс» как нажатием кнопок на реле, так и замыканием внешних контактов, а также возможны блокировка срабатывания выходных контактов при замыкании внешних контактов “OFF” и выдача звукового сигнала по окончании выдержки времени. Подробнее на: https://tau-spb.ru/rvv.htm https://tau-spb.ru/price.htm
Ажеганова Светлана · ТАУ · 17 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Таймер электронный (реле времени) РВВ-1ВК

ПРОДАМ: Таймер T-2 (DigiTOP)

Таймеры предназначены для отсчета временных интервалов и управления различными исполнительными устройствами. Основные характеристики: Четыре программы работы: Обратный отсчет; Отсчет времени с задержкой на включение; Циклический отсчет временных интервалов; Циклический отсчет временных интервалов в заданное число раз; Программируемый таймер предназначен для автоматического включения и отключения исполнительных устройств через установленные пользователем временные интервалы. Количество разрядов индикации 4 Временной интервал Т1 00 ч 00 м 01 с…99 ч 59 м 59 с Временной интервал Т2 00 ч 00 м 01 с…99 ч 59 м 59 с Выход 1 реле (max 24 A (250 В)) Количество циклов повтора 1…255 Питание ~220 (±10%) В, 50 Гц Потребляемая мощность не более 3 Вт Корпус для крепления на DIN-рейку есть Комплектация Инструкция Размеры упаковки 95×55×70 мм Вес упаковки 0,18 кг Наши специалисты готовы провести консультации по электрооборудованию, помочь подобрать оптимальную модель, ответить на Ваши вопросы. Вы можете оформить заказ любым удобным для Вас способом. Наши приборы Вы можете купить оптом и в розницу. Наша компания осуществляет доставку по Москве и всей России в кратчайшие сроки транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК) и почтой России. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Каменск-Шахтинский,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Таймер T-2 (DigiTOP)

ПРОДАМ: Реле времени РВО-26, Реле контроля фаз РКФ-МО5, Реле напряжения РКН-3-26, цена от 1300 руб.

Реле времени нашло широкое применение, как в промышленных целях, так и в быту. Оно работает по стандартному принципу реле, но срабатывание происходит с определенной задержкой времени, заданной пользователем. Это может происходить как при включении, так и при выключении подключенного к реле устройства. Реле устанавливаются с осветительными приборами, домашними и промышленными кондиционерами, системами вентиляции и т.д. Реле времени работает по определенному алгоритму, заданному владельцем или разработчиками. Управляющие сигналы также подаются по конкретным параметрам. «НТК Приборэнерго» предлагает качественные приборы для различных целей.
Петров Игорь · НТК Приборэнерго · 29 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле времени РВО-26, Реле контроля фаз РКФ-МО5, Реле напряжения РКН-3-26, цена от 1300 руб.

ПРОДАМ: Реле времени РВ-1С, РВ-2С, РВ-2Н, РВ-6С, РВ-6Н (DigiTOP)

Представляем линейку реле времени серии РВ (DigiTOP): * Реле времени DigiTOP PB-1 °C— устройство, позволяющее задавать расписание работы бытовых приборов с привязкой к конкретному времени. Приспособление облегчает жизнь, автоматизируя множество процессов. Особенности прибора: подключается напрямую в розетку, не требуя монтажа; временной график задается на сутки, автоматически применяется ежедневно; допускает установку 99 меток; РВ-1с отличается компактностью, удобным цифровым управлением, опцией встроенных часов. Встроенные часы реального времени есть Количество точек Включения-Выключения max 99 Выход 1 реле (max 16 A (250 В)) Питание ~220 (+25, –40) В, 50 (±1) Гц Потребляемая мощность не более 3 Вт Корпус для установки в розетку есть Размеры упаковки 115×80×157 мм Вес упаковки 0,205 кг * Реле времени DigiTOP PB-2 °C Программировать время включения/выключения приборов позволяет потребителю суточный таймер на ДИН-рейку. Устройство, следуя заданному графику: избавляет пользователя от ежедневных однообразных действий; способствует экономному расходу энергоресурсов; повышает пожаробезопасность. DigiTOP предлагает суточный таймер на ДИН-рейку РВ-2с — прибор собственной разработки, отличающийся следующими возможностями: установка до 99 меток на сутки; энергонезависимая память; встроенные часы; простота установки (к DIN-рейке на клеммы). При оптовых закупках цена формируется индивидуально, в зависимости от объема. Встроенные часы реального времени есть Количество точек Включения-Выключения max 99 Выход 1 реле (max 10 A (250 В)) Питание ~220 (+25, –40) В, 50(±1) Гц Потребляемая мощность не более 3 Вт Корпус для крепления на DIN-рейку есть Размеры упаковки 95×55×70 мм Вес упаковки 0,105 кг * Реле времени DigiTOP PB-2H-недельный таймер на ДИН-рейку обладает энергонезависимой памятью, способен автоматизировать функционирование техники согласно графику. Настраивается путем установки пользователем временных меток для...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Реле времени РВ-1С, РВ-2С, РВ-2Н, РВ-6С, РВ-6Н (DigiTOP)

ПРОДАМ: Таймеры многодиапазонные электронные Энергия

Реле времени с цифровой установкой в съемном корпусе предназначены для коммутации электрических цепей с определенной, предварительно установленной выдержкой времени и применяются в схемах автоматики, как комплектующее изделие. Реле времени применяются в процессах коммутации и управления, пуска/защиты, а также в схемах регулирования с задержкой времени. Монтаж производится на 35 мм DIN–рейку. Особенности: На дисплее отображаются графический счетчик оставшегося времени и обозначение состояния. Размерность задания и значение времени задержки устанавливаются дисковыми переключателями.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · Вчера · Россия · г Москва
Таймеры многодиапазонные электронные Энергия
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.