Американцы не только мыслят совсем иначе, они пользуются и совершенно другой системой измерений. В частности, у них в ходу система классификации площади сечения провода не в квадратных миллиметрах, а в единицах AWG.
Перевод сечения провода из AWG в мм2
AWG переводится как American Wire Gauge — американская толщина провода, если дословно. Система AWG основана на дюймах как и другие линейные измерения в Америке.
В Европе, в том числе в России и Германии, применяется система обозначения сечения провода на основе квадратных миллиметров. Подробнее о том, что это значит в статье — Таблица выбора площади сечения провода.
Чем больше номер провода в системе AWG, тем меньший диаметр провода он обозначает — всё наоборот.
Итак, таблица перевода сечения провода из системы AWG в метрическую:
Размер AWG | Диаметр, мм | Площадь сечения, мм2 | Ближайший номинал, медь, мм2 |
---|---|---|---|
1 | 7,348 | 42,4 | |
2 | 6,544 | 33,6 | |
3 | 5,827 | 26,7 | |
4 | 5,189 | 21,2 | |
5 | 4,621 | 16,8 | 16 |
6 | 4,115 | 13,3 | 16 |
7 | 3,665 | 10,5 | 10 |
8 | 3,264 | 8,37 | 8 |
9 | 2,906 | 6,63 | 8 |
10 | 2,588 | 5,26 | 6 |
11 | 2,305 | 4,17 | 6 |
12 | 2,053 | 3,31 | 4 |
13 | 1,828 | 2,62 | 4 |
14 | 1,628 | 2,08 | 2,5 |
15 | 1,45 | 1,65 | 2,5 |
16 | 1,291 | 1,31 | 1,5 |
17 | 1,15 | 1,04 | 1,5 |
18 | 1,024 | 0,823 | 1 |
19 | 0,912 | 0,653 | 0,75 |
20 | 0,812 | 0,518 | 0,75 |
21 | 0,723 | 0,41 | 0,5 |
22 | 0,644 | 0,326 | 0,5 |
23 | 0,573 | 0,258 | 0,25 |
24 | 0,511 | 0,205 | 0,25 |
25 | 0,455 | 0,162 | |
26 | 0,405 | 0,129 | |
27 | 0,361 | 0,102 | |
28 | 0,321 | 0,081 | |
29 | 0,286 | 0,0642 | |
30 | 0,255 | 0,0509 | |
31 | 0,227 | 0,0404 | |
32 | 0,202 | 0,032 | |
33 | 0,18 | 0,0254 | |
34 | 0,16 | 0,0201 | |
35 | 0,143 | 0,016 | |
36 | 0,127 | 0,0127 | |
37 | 0,113 | 0,01 | |
38 | 0,101 | 0,00797 | |
39 | 0,0897 | 0,00632 | |
40 | 0,0799 | 0,00501 |
Как видно из таблицы, самые ходовые размеры AWG проводов для силовой части — 12 и 13 (наши 4 квадрата), 14 и 15 (наши 2,5 кв.мм), 16 и 17 (наши 1,5 мм2). Для сигнальных и слаботочных проводов — размеры с 18 AWG и выше.
Если таблицы нет под рукой, можно воспользоваться такими эмприческими правилами:
- удвоение диаметра провода ведёт к уменьшению на 6 калибра AWG (то есть провод AWG 8 примерно вдвое тоньше провода AWG 2);
- удвоение площади сечения провода ведёт к уменьшению на 3 калибра (так, два провода AWG 14 примерно соответствуют одному проводу AWG 11 по площади сечения);
- уменьшение калибра на 10 увеличивает площадь и вес примерно в 10 раз и уменьшает сопротивление примерно в 10 раз.
И напоминаю, что увеличение калибра (размера) AWG ведет к уменьшению сечения провода.
Зачем я это публикую, спросите Вы? Ведь в инете и так есть эта информация! Я просто хочу, чтобы необходимое было у меня под рукой.
Источник: Александр/СамЭлектрик.ру