Своими руками

Прокладка силового кабеля от гусака до счетчика

29 августа 2012 г. в 19:22

Передо мной стоит задача заменить силовой кабель ввода в дом от гусака до электросчетчика. Гусак, несмотря на название, очень серьезная вещь. Это стойка из металлической трубы, на которую опускаются электрические провода с уличного столба и далее с разрывом или без идут по дому к счетчику (через вводной рубильник или напрямую).

План действий таков (жаль, но фото с места работы нету). Последовательность действий очень важна, это обеспечивает безопасность и удобство в работе.

Внимание! Работы под напряжением следует проводить только опытным электрикам и в адекватном состоянии. Необходимо использовать средства защиты (перчатки), исправный удобный инструмент с изоляцией.

Надо понимать, что в данном случае есть две серьезные опасности:

  1. Удар электрическим током на высоте, особенно, если второй рукой держаться за заземленный предмет.
  2. Замыкание незащищенных проводов (фаза на ноль). В этом случае, кроме фейерверка, возможно выгорание проводов на уличной линии, проблемы на подстанции, недовольство жителей улицы. Стоимость восстановительных работ с вызовом ремонтной бригады и вышки может быть весьма высока. А потеря репутации вообще не поддается измерению.

Удар током и замыкание чаще всего происходят через инструмент, поэтому надо очень внимательно относиться к работе и взаимному расположению всех металлических предметов в зоне работы.

1. Провожу подготовительные работы. Затяжка провода в гофру, осмотр мест прохождения старого и нового провода.

2. Выключаю автоматы после счетчика. И если есть — до счетчика.

3. Лезу на гусак. Сразу определяю, где фаза, где ноль. Надо четко знать, где находится опасность. Откусываю ввод в дом старого провода. Желательно кусать сначала фазный провод. При этом стараюсь оставить как можно больше провода, который спускается от уличного столба и закреплен на изоляторах.

4. Снимаю старый провод на всём протяжении — от гусака до контактов счетчика. В доме его приходится выштрабливать перфоратором, для этого нужно питание.

5. Чтобы обеспечить временное питание перфоратора и переноски освещения, подключаюсь к проводам под напряжением на гусаке. Для временного подключения использую два автоматических выключателя и переноску, ток автоматов — 6-16А.

5.1. Определяю фазовой отверткой ноль и фазу.

Кстати, может быть, что отвертка-индикатор не покажет фазу ни на одном из проводов. Не удивляйтесь! Просто в данный момент вы возможно очень хорошо изолированы от земли. Аккуратно возьмитесь за какой-либо предмет, имеющий контакт с землёй, и индикатор заработает как надо!

5.2. Зачищаю провод нуля. Цепляю на него автомат.

5.3. Зачищаю провод фазы. Цепляю на него второй автомат.

Зачистку проводить на минимально необходимую длину, достаточную для подключения контактов автомата.

Внимание! Провод может пружинить, болтаться, провод без изоляции можно случайно задеть инструментом или телом! Будьте осторожны!

5.4. На выводы автоматов прикручиваем вилку переноски, получаем такую конструкцию:

Подключение вилки к проводам через автоматы

Подключение вилки к проводам через автоматы

Автоматы играют роль и защиты, и контактов, и выключателей. Ток защиты автоматов роли особо не играет, желательно — от 10 до 25 Ампер.

Подробнее про выбор защитного автоматического выключателя в зависимости от площади сечения провода — в моей статье про выбор защитного автомата.

6. Прокладываю новый кабель от гусака до счетчика. Тут как раз нужен перфоратор — крепление кабеля, сверление стены, штробление стены в доме перед счетчиком.

7. Подключаю счетчик. Соблюдаем фазировку. Ранее я уже писал как подключить домашний счетчик и как установить квартирный счетчик. Крышку, закрывающую клеммы счетчика, не одеваю. Автоматы в щитке не включаю. Подключение счетчика на этом не закончено.

8. Самое ответственное дело, требующее особой внимательности и опыта — соединение проводов на гусаке. Необходимо учесть два важных обстоятельства — соединения делаются на высоте и под напряжением. Внимательно прочитайте предупреждение в начале статьи.
Выключаем наши временные автоматы, аккуратно отсоединяем. Соединения делаются зажимом типа «Орех». Если опыта маловато, лучше подготовиться на земле, потренироваться.

9. Итак, провод на гусаке подсоединен, напряжение на счетчик подано. Не торопимся включать автоматы, проверяем фазировку.

10. Включаем все автоматы. Проверяем работу электросети под нагрузкой. При максимальной нагрузке нигде ничего не должно греться и искрить. Одеваем к крышку на контакты счетчика.

Всё, дело сделано.

В заключение хочу добавить, что каков бы ни был опыт работы, отношение к электричеству (и к другим стихиям и энергиям — газ, небо, море, и т.д.) должно быть всегда только почтительным. Ошибки и излишняя самонадеянность могут стоить очень дорого.

Электричество — Его Величество.

P.S. Важное дополнение в свете последних событий. Не поленитесь, потратьте пару минут и проверьте кабель перед монтажом. Иначе возможны проблемы, о которых говорится в статье — Чудеса с превращением жилы в кабеле АВВГ.

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Куплю кабель, провод с монтажа

Оперативно выкупим ваш кабель силовой, контрольный, гибкий шланговый, провод с хранения, невостребованный, неликвид, остатки, новый. Крупный опт, дорого! Рассматриваем б/у. с Госрезерва, с Росрезерва. Выезд по регионам России. Расчет сразу нал, б/нал. (ВВГ, АВВГ, ВББШВ, АВББШВ, ААБЛ, ААШВ, АСБ, КГ, КГ-ХЛ, КГЭШ, СБ, СБГ, СБШВ, КВВГ, Сип, НРГ, МКШВ, КАБЕЛЬ ГЕРДА, ТППЭП, СОББИТ и т.д) (Вниманию ломовиков! Очень дорого покупаем алюминиевый кабель, а также мкэш, герда, соббит и тонкий медный кабель) Цена договорная. Рассмотрим любые Ваши предложения (Viber, Whatsapp, Telegram)
Николаев Николай · ООО "СТРОЙКАБЕЛЬ" · 25 апреля · Россия · Тюменская обл
Куплю кабель, провод с монтажа

ПРОДАМ: Кабель ВБбШв

Кабель ВБбШв оптом с доставкой. Этот силовой кабель позволяет организовать систему освещения или передавать электроэнергию на любые расстояния. Допускается эксплуатация проводника при напряжении до 1 кВ. Прокладка возможна на открытом воздухе (если не будет значительных растягивающих усилий), а также в железобетонных трубах, каналах, шахтах и туннелях.
Намин Сергей · 16 апреля · Россия · Тверская обл
Кабель ВБбШв

ПРОДАМ: Станок для снятия изоляции, оболочки, брони с кабеля

Продадим станок для извлечения цельной медной (алюминиевой) жилы из отработанного кабеля. Устройство предназначено для снятия ПВХ изоляции, толстой резины, стальной (свинцовой) брони с кабеля. Очищенную жилу можно использовать для производства кабеля. Более подробно с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте www.czmp.net
Подгорная Владислава · СЗМП · 14 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Станок для снятия изоляции, оболочки, брони с кабеля

ПРОДАМ: Всегда в наличии: кабель силовой, провод, изоляторы, арматура кабельная

301 КГ 4×70 1 012,00р. 302 КГ 4×50 715,00р. 303 КГ 4×50 704,00р. 304 КГ 4×35 513,70р. 305 КГ 4×25 297,00р. 306 КГ 4×16 242,00р. 307 КГ 4×10 167,20р. 308 КГ 4×6 95,70р. 309 КГ 4×1,5 28,60р. 310 КГ 4×0,75 16,50р. 311 КГ 4×0,75 16,50р. 312 КГ 3×120+70 1 584,00р. 313 КГ 3×95+35 1 116,50р. 314 КГ 3×70+35 869,00р. 315 КГ 3×70+25 847,00р. 316 КГ 3×70+25 715,00р. 317 КГ 3×50+35 634,70р. 318 КГ 3×50+16 634,70р. 319 КГ 3×50+16 588,50р. 320 КГ 3×50+10 616,00р. 321 КГ 3×35+10 426,80р. 322 КГ 3×16+10 176,00р. 323 КГ 3×10+6 149,60р. 324 КГ 3×6+4 91,30р. 325 КГ 3×4+2,5 60,50р. 326 КГ 3×4+2,5 49,50р. 327 КГ 3×2,5+1,5 39,60р. 328 КГ 3×2,5+1,5 39,60р. 329 КГ 3×6 70,40р. 330 КГ 3×1,5 23,10р. 331 КГ 1×120 392,70р. 332 КГ 1×95 341,00р. 333 КГ 1×95 330,00р. 334 КГ 1×70 247,50р. 335 КГ 1×50 179,30р. 336 КГ 1×35 121,00р. 337 КГ 1×25 86,90р. 338 КГ 1×16 49,50р. 339 КГН (КПГСН) 5×10 236,50р. 340 КГН (КПГСН) 4×95 1 617,00р. 341 КГН (КПГСН) 4×50 848,10р. 342 КГН (КПГСН) 4×16 300,30р. 343 КГН (КПГСН) 4×10 227,70р. 344 КГН (КПГСН) 3×70+25 990,00р. 345 КГН (КПГСН) 3×50+25 682,00р. 346 КГН (КПГСН) 3×50+25 682,00р. 347 КГН (КПГСН) 3×35+10 478,50р. 348 КГН (КПГСН) 3×35+10 478,50р. 349 КГН (КПГСН) 3×10+6 190,30р. 350 КГН (КПГСН) 2×1,5 30,80р. 351 КГН (КПГСН) 1×150 583,00р. 352 КГН (КПГСН) 1×10 38,50р. 353 КГхл 4×95 1 430,00р. 354 КГхл 4×10 161,70р. 355 КГхл 3×95+35 1 155,00р. 356 КГхл 3×70+25 858,00р. 357 КГхл 1×95 330,00р. 358 БПВЛ (Э) 0,75 6,27р. 359 БПВЛ (Э) 0,5 6,60р. 360 БПВЛ (Э) 0,5 5,50р. 361 БПВЛ (Э) 0,35 4,73р. 362 РПШ (РПШЭ) 14×1,5 104,50р. 363 РПШ (РПШЭ) 10×2,5 132,00р. 364 РПШ (РПШЭ) 5×1,5 42,90р. 365 РПШ (РПШЭ) 4×1,5 35,20р. 366 КНР 27×2,5 319,00р. 367 КНР 7×1,5 69,30р. 368 КНРЭ 12×1,5 104,50р. 369 КНРЭ 10×1 140,80р. 370 КНРЭ 7×1,5 82,50р. 371 НРШМ 27×1,5 231,00р. 372 НРШМ 19×1 140,80р. 373 НРШМ 16×1,5 133,10р. 374 НРШМ 16×1 126,50р. 375 НРШМ 14×1,5 172,70р. 376 НРШМ 10×1 91,30р. 377 НРШМ 5×1,5 49,50р. 378...
Машкин Андрей · Альфа-Энергия · 21 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО

КУПЛЮ: Дорого кабель-провод

Покупаем на постоянной основе кабель : кввг, кввгэ, квббшв, авббшв, ввг, вббшв, аашв, аабл, ааблг, а, асб, асбг, сб, сбг, кг, кгэш, кгэ-хл, неликвидный кабель, кабель с хранения, кабель на распродажах предприятий банкротов, кабель, оставшийся после прокладки и окончания строительства объекта.
Пашнин Евгений · РЕМКРАНСЕРВИС · 2 апреля · Россия · Челябинская обл
РЕМКРАНСЕРВИС, ООО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.