Передача, распределение и накопление электроэнергии

Прежде всего — надежность и удобство

14 июня 2016 г. в 08:52

Развитие сетей, вызванное строительством пригородных поселков, появлением небольших, но достаточно энергоемких производств ведет к увеличению потребности в устройствах учета и контроля, таких, например, как пункты коммерческого учета (ПКУ).

Производителей ПКУ достаточно много, выбор на первый взгляд неограничен. Если же разобраться глубже, то открывается одна интересная деталь: конструкций высоковольтного модуля на рынке не так уж много, отличие присутствует только в форме каркаса — с односкатной либо двускатной крышей. Есть более экзотичные конструкции с применением комбинированных трансформаторов, но суть остается одна — шесть проходных изоляторов на крыше модуля и измерительные трансформаторы внутри: либо три комбинированных, либо от четырех до шести раздельных трансформаторов тока и напряжения (2ТТ-2ТН, ЗТТ-2ТН, ЗТТ-ЗТН). Низковольтный модуль (шкаф учета) можно не рассматривать, поскольку состав оборудования в нем определяется потребностями заказчика: тип счетчика, наличие или отсутствие обогрева, модема и т.д.

Долгое время ОАО «СЗТТ» является поставщиком трансформаторов для ПКУ. Зачастую, изготовители ПКУ рекламации от своих заказчиков переадресовывают разработчикам измерительных трансформаторов свердловского завода, полагая, что граница собственной ответственности заканчивается каркасом высоковольтного модуля.

Результатами анализа отказов ПКУ на местах установки стали два вывода:

  • причина отказов трансформаторов заключается в конструкции каркаса высоковольтного модуля, т.е. низковольтные выводы трансформаторов буквально заливает конденсат, образующийся в результате перепадов температуры окружающей среды;
  • создание качественно новой конструкции ПКУ требует создания специального трансформатора тока (однообмоточного).

В процессе разработки однообмоточного трансформатора тока выявилась возможность объединить функции трансформатора тока и проходного изолятора. Таким образом, предпосылок для создания конструкции высоковольтного модуля качественно отличной от других стало на одну больше.

Оставалось только свести все предпосылки воедино, что и было сделано разработчиками ОАО «СЗТТ». Применение проходных трансформаторов тока типа ТПОЛ-10-III УХЛ1 обеспечило рекордно малые габариты и вес высоковольтного модуля (из классического набора аппаратов исключены три проходных изолятора). Малая глубина каркаса и небольшой вес всего модуля позволили отказаться от общепринятого варианта установки модуля на монтажной раме, интегрировав в каркас элементы крепления к опоре линии электропередач.

Конструктивными особенностями высоковольтного модуля СЗТТ, кроме отсутствия монтажной рамы, являются:

  • эффективный отвод конденсата (низковольтные выводы расположены над своеобразными «колодцами» для отвода воды);
  • наличие системы циркуляции воздуха для предотвращения образования конденсата (без ущерба для степени защиты);
  • место организованного хранения ЗИП (высоковольтных предохранителей) на внутренней стороне фасадной дверцы.

Таким образом, один из основных законов диалектики подтвердился в конструкции нашего высоковольтного модуля, количество инноваций обеспечило переход в новое качество — получилась лаконичная и эргономичная конструкция, основанная практически полностью на изделиях собственного производства.

Поскольку изготовление низковольтного модуля (шкафа учета) не представляет особой сложности, завод придерживается очень гибкой политики, предлагая потребителям как максимально бюджетный вариант — приобретение только высоковольтного модуля, так и полностью готовые к монтажу комплекты ПКУ, включая низковольтный кабель, комплект ОПН с траверсой и высоковольтный разъединитель. Состав комплекта дополнительного оборудования определяется исключительно заказчиком.

А. Р. ЮСУПОВ,ведущий конструктор отдела
распределительных устройств
ОАО «Свердловский завод
трансформаторов тока»

Источник: Материал опубликован в журнале «Электротехнический рынок» №2 (68) Март-Апрель

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

ОАО «СЗТТ» работает на рынке электротехнических изделий уже 65 лет. ЗА эти годы завод приобрел репутацию одного из известнейших производителей измерительных трансформаторов тока с литой эпоксидной изоляцией. На сегодняшний день линейка продукции ОАО «СЗТТ», пожалуй, самая широкая среди подобных предприятий не только по России, но и по всем странам СНГ.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Устройства с Wi-Fi управлением ( ЕМ-125, ЕМ-126Т , ОВ-215)

Предлагаем Вашему вниманию новое оборудование в нашем ассортименте. ЗАЧЕМ НУЖНА «УМНАЯ»WI-FIРОЗЕТКА? Понятие «умного»дома возникло достаточно давно. Правда, развиваться эта сфера начала совсем недавно, зато очень даже стремительно. Даже для скептиков найдётся интересное устройство, которое точно пригодится в каждом доме — многофункциональныйтаймер-реле. Он поможет и сэкономить электроэнергию, и уберечь технику от скачков напряжения. Да и утюг, который забыли выключить до ухода, больше не будет беспокоить, ведь с помощью телефона теперь можно выключить нагрузку и не бояться пожара в доме. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА? Умная розетка или же счетчик электроэнергии Вай-Фай точно не будет лишним, ведь он выполняет ряд полезных функций: -Измерение напряжения и частоты сети, а также потребляемого нагрузкой тока и мощности, что помогает рассчитывать потребление электроэнергии. -Управление с телефона выключением приборов, которые подключены в розетку, дистанционно. -Защита от аварийного напряжения, превышения потребляемого тока и мощности. -Защита по температуре во избежание перегрева (превышение температуры 55°С). -Автоматическое включение приборов в заданное время. -Встроенная защита от детей — блокировка от ручного управления. Также у него есть несколько режимов работы: нормальная работы, ручное управление и настройки подключения Wi-Fi, последний из которых позволяет использовать подключиться и получить доступ к настройкам. ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННЫХ УСТРОЙСТВ Функционал этих приборов достаточно велик, но конкретно те, которые можно купить в нашем интернет-магазине имеют также и некоторые преимущества: -Адекватная стоимость и качественная сборка; -Многофункциональность; -Возможность удаленного управленияустройством; -Современный дизайн; -Наличие датчика температуры и таймера; -Гарантия 5 лет; -Защита от скачков напряжения и перезагрузки сети. Счетчик Wi-Fi– незаменимое устройство, которое в скором времени появится в каждом доме, ведь оно не только помогает...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Устройства с Wi-Fi управлением ( ЕМ-125, ЕМ-126Т , ОВ-215)

ПРОДАМ: Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

Все электротехническое оборудование поставляется в полной готовности, пройдя монтаж, наладку и испытания в заводских условиях. Продукция компании отвечает всем современным стандартам качества и требованиям безопасности. Эталонное качество продукции завода подтверждается одобрением государственных надзорных органов, признанием экспертов и доверием наших заказчиков. Основная продукция: трансформаторная подстанция наружного исполнения КТПН , различной мощности и исполнения, как с одним , так и с двумя силовыми трансформаторами. Укомплектуем по вашему требованию. Доставим в любой регион! Пункт секционирования ПСС реклоузер Камера одностороннего обслуживания КСО, КРУН Пункт учета по высокой стороне ПКУ Ячейка карьерная ЯКНО. Установка прогрева бетона (ктпто-80) Камера (ксо,) шкафы (що-70) Ячейки (крун,якно) Трансформатор, тм, тмз, тмф, тмг (в наличии) А так же камера КСО, щкаф ЩО, ПКУ пункт учета, АПС реклоузер, КРУН, ЯКНО Короткие сроки поставки Система скидок Доставка
Гаврилов Александр · transformator-21.ru · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Вакуумный реклоузер (апс) Пункт учета (пку), ктп

ПРОДАМ: Серии ИБП HIDEN KP, KC, KU для загородных домов

Почти все бытовые приборы, аудио-видео устройства и компьютерное оборудование в доме работают от сети. Стабильное и бесперебойное электроснабжение необходимо для большинства отопительных и циркуляционных систем частных потребителей. Любые искажения, провалы и всплески напряжения могут привести к неприятным последствиям, таким как временная остановка оборудования, частичный и полный выход из строя устройств, потеря важных данных. Для защиты электрического оборудования частных потребителей наиболее оптимально использовать ИБП. HIDEN предлагает широкий ассортимент ИБП домашнего использования для защиты бытовых приборов и инженерных систем домохозяйств. Новинки нашего ассортимента: — ИБП HIDEN KU9102H ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 2000 ВА/1800 Вт. Назначение ИБП -Длительная автономия Полная мощность (ВА) -2000 Активная мощность (Вт) -1800 Входное напряжение -1-ф (220/230В) Выходное напряжение -1-ф (220/230В) Количество внешних АКБ -4 шт. (48В) Топология ИБП -Онлайн ИБП Форм-фактор ИБП -Напольный ИБП Тип аккумуляторов -Внешние АКБ — ИБП HIDEN KU906H ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 6000 ВА/ 5400 Вт. Назначение ИБП -Длительная автономия Полная мощность (ВА)-6000 Активная мощность (Вт)-5400 Входное напряжение-1-ф (220/230В) Выходное напряжение-1-ф (220/230В) Количество внешних АКБ-16 шт. (192В), 18 шт. (216В), 20 шт. (240В) Топология ИБП-Онлайн ИБП Форм-фактор ИБП-Напольный ИБП Тип аккумуляторов-Внешние АКБ — ИБП HIDEN KU910H ИБП напольного типа, подключение внешних АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 10000 ВА/ 9000 Вт. Назначение ИБП-Длительная автономия Полная мощность (ВА)-10000 Активная мощность (Вт)-9000 Входное напряжение-1-ф (220/230В) Выходное напряжение- 1-ф (220/230В) Количество внешних АКБ -16 шт. (192В), 18 шт. (216В), 20 шт. (240В) Топология ИБП-Онлайн ИБП Форм-фактор ИБП-Напольный ИБП Тип аккумуляторов- Внешние АКБ — ИБП...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Серии ИБП HIDEN KP, KC, KU для загородных домов

ПРОДАМ: Реклоузеры, ПСС, пункт коммерческого учета с токовой коммерческой защитой

Изготовление пунктов коммерческого учета с токовой коммерческой защитой (ПКУ с ТКЗ) в Красноярске. Низкие цены, гарантия. Доставка в регионы РФ. Защиты, которые входят в ПКУ с ТКЗ: • Контроль по предъявленной потребляемой мощности (токи коммерческой защиты ТКЗ) • Временная выдержка по ТКЗ (если потребитель кратковременно превышает заявленную мощность) • Контроль за токами короткого замыканиями (максимальная токовая защита МТЗ) с временной задержкой на срабатывание (обеспечение селективности отключения электроустановки) • По желанию заказчика возможно выставить контроль по напряжению (минимальное падение, максимальное превышение напряжения с выдержкой по времени) Данная схема ПКУ с ТКЗ позволяет отключать под нагрузкой в ручном (ремонтный режим) и автоматическом режиме (авария). Точная стоимость, сроки поставки определяются индивидуально по опросному листу или ТУ, в зависимости от указанной комплектации и производителя основных комплектующих
Власкин Руслан · ООО "КЭТЗ" · 5 апреля · Россия · Красноярский край
Реклоузеры, ПСС, пункт коммерческого учета с токовой коммерческой защитой
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.