Структура и принципы работы автоматического выключателя ВА-45 серии PROxima

24 июня 2016 г. в 12:58

Кабельные сети системы электропередачи служат длительное время. При этом замена кабельной сети обходится очень дорого. Что уж говорить о мощных потребителях электрической энергии.

Мало того, что это дорогостоящее оборудование, зачастую, авария на них может привести к ухудшению жизни многих людей или остановке производственного цикла, что может обернуться убытками и даже создаст угрозу безопасности.

Потребители электрической энергии и соответственно кабельные сети бывают разные — есть такие, где ток достигает нескольких тысяч ампер. В этих случаях для защиты потребителей применяются силовые автоматические выключатели с воздушным диэлектриком (АСВ).

Конструктивными особенностями воздушного автомата является то, что диэлектриком, разделяющим фазы в автомате является воздух, в отличие от силового автомата в литом корпусе, где изолятором фаз являются стенки корпуса.

Компания EKF в этом сегменте оборудования предлагает автоматический выключатель ВА-45 серии Proxima.
Автоматические выключатели ВА-45 серии Proxima — это простой в эксплуатации, надежный силовой автомат. Он поставляется на рынок с 2009 года. За этот период выключатели были установлены в распределительных энергосистемах предприятий, жилищных, складских и коммерческих зданиях и сооружениях.
Значимые проекты, где были установлены силовые автоматы ВА-45 серии Proxima:

  • 1. Михайловский горно-обогатительный комбинат, г. Железногорск Курской области
  • 2. Титан-Агро, г. Омск
  • 3. Цементный терминал, г. Омск
  • 4. Бизнес-центр «Овентал Тауэр», г. Тюмень

Наиболее крупный проект установки автоматических выключателей в производстве — это поставка ВА-45 серии Proxima на ОАО «Михайловский ГОК», где за два года было поставлено более 180 автоматических выключателей.

Внутреннее устройство автоматического выключателя ВА-45

Автоматические выключатели ВА-45 серии Proxima оснащены микропроцессорным расцепителем тока (МРТ). Они предназначены для осуществления функций защиты силовых электрических сетей переменного тока низкого напряжения (до 690В) от токов перегрузки и короткого замыкания, оперативных включений и отключений сети при управлении непосредственно оператором или по командным сигналам системы управления распределением электрической энергии, также он выполняет функцию отключения сети, в случае снижения напряжения сети ниже допустимого или пропадания напряжения.

BA-45 серии Proxima являются воздушными выключателями с механизмом свободного расцепления и оперирования контактами посредством механизма с пружинным накопителем энергии.

Выключатель выполнен в виде конструкции, смонтированной на жёсткой раме. Он может быть стационарного и выкатного исполнения.

Основные узлы и агрегаты
Основные органы управления и индикации выведены на лицевую панель:


Органы управления и составные части

Механизм включения, отключения (автоматического отключения)

Состоит из привода оперативных включений-отключений, взводного механизма с пружинным накопителем для функции оперирования, в том числе для обеспечения мгновенного срабатывания выключателя при отключении токов короткого замыкания и перегрузки привода, связывающего его с контактной системой выключателя. Совместно с данным механизмом агрегатируется мотор-редуктор, обеспечивающий функционирование выключателя дистанционно, по команде оператора или с помощью автоматической системы управления.
В рабочем (включённом) состоянии выключателя механизм расцепления находится во взведённом положении.
Взвод перед включением осуществляется вручную, оператором с помощью рукоятки или дистанционно, подачей сигнала на электропривод.
Включение выключателя после взвода осуществляется оператором вручную, воздействием на кнопку включения, или дистанционно, с помощью электромагнита включения.
Выключение осуществляется оператором вручную, воздействием на кнопку выключения, или дистанционно, с помощью команды на независимый или минимальный расцепитель напряжения. Автоматическое отключение, в случае возникновения перегрузки или короткого замыкания, производится по командному сигналу от микро-процессорного блока.

Контактная и дугогасительная системы

Контактная система выключателя представляет собой систему из подвижных и неподвижных контактодержателей, оснащённые износоустойчивыми металлокерамическими контактами, устойчивыми к эрозии при протекании токов короткого замыкания больших величин, обеспечивающих надёжное контактирование после отключения токов КЗ.

Дугогасительные камеры установлены в каждом полюсе выключателя и обеспечивают эффективное гашение дуги при отключении выключателем токов КЗ больших величин.

Выдвижное исполнение

Выключатели выдвижного исполнения имеют разобщающиеся контакты основной и вспомогательных цепей в специальном выдвижном отсеке.

Фиксированный отсек состоит из правой и левой пластин (с направляющими), основания и поперечного элемента.

На основании расположены направляющие для вкатывания и выкатывания аппарата и указатель положения аппарата. В верхней части основания расположены неподвижные контакты для подключения вторичной цепи. При выдвижении автоматического выключателя шины выключателя и выводные шины на корзине разделяются изолирующими шторками.

Существует три положения выключателя с выдвижным элементом:

  • — «рабочее» — главная и вспомогательная цепи включены, изолирующая шторка открыта;
  • — «испытание и наладка» — главная цепь отключена, изолирующая шторка закрыта. Включена только вспомогательная цепь для проведения тестирования;
  • — «выкачено» — главная и вспомогательная цепи отключены, изолирующая шторка закрыта.

Конструкцией выключателей предусмотрена возможность фиксации выключателей в данных положениях с помощью навесного замка, для исключения возможности несанкционированного изменения положений.


Клеммный блок присоединение управления


Фото расцепителя

Микропроцессорные расцепители тока (МРТ)

Предназначены для формирования и регулирования защитной характеристики выключателей в зоне токов перегрузки и короткого замыкания, преобразования и выдачи на дисплеи и телеметрические каналы информаци-онных данных.

Электронный блок управления данной серии является основным узлом защиты автоматических выключателей ВА-45 серии Proxima.

Микропроцессорный блок является отдельным элементом, который устанавливается в корпус автоматического выключателя и при срабатывании приводит в действие механизм расцепления автомата.

Электронный блок управления данной серии используется для защиты распределительных сетей, электродвигателей и для защиты генераторов, помогает избежать аварий на линиях и аварий оборудования, потребляющего электроэнергию вследствие его перегрузок по току короткого замыкания, замыкания на землю.

Электронный блок соответствует стандартам IEC947-2, GB14048.2, проходит стандартные тесты низковольтной электротехнической продукции государственного уровня, а также тесты стандарта EMC. Детали и элементы проходят тщательный отбор на старение, готовая продукция функционирует непрерывно в течение 168 часов в условиях высоких температур, при этом находясь под напряжением, после чего производится ее проверка и выпуск с завода. Этим гарантируется высокое качество и надежность продукции.

Функции электронного блока управления:

  • 1. Защита от перегрузки с долгой выдержкой. (0,4-1In; 15-480сек).
  • 2. Защита при коротком замыкании с быстрой выдержкой. (0.4-15In;0.1-4 сек).
  • 3. Мгновенное срабатывание при коротком замыкании. (4-80In).
  • 4. Контроль токовой нагрузки (Индикация трехфазного тока, максимального значения тока, тока нейтрали и тока замыкания на землю).
  • 5. Сигнализация.
  • Световой индикатор срабатывания от токовой отсечки.
  • Световой индикатор срабатывания от кратковременной перегрузки.
  • Световой индикатор срабатывания от длительной перегрузки.
  • Сигнализация уставки тока длительной перегрузки.
  • Сигнализация уставки времени длительной перегрузки.
  • Сигнализация уставки тока кратковременной перегрузки.
  • Сигнализация уставки времени кратковременной перегрузки.
  • Сигнализация уставки токовой отсечки.
  • Индикатор повреждения.
  • Индикатор расцепления.
  • Индикатор тестирования.

6. Амперметр.
При нормальных условиях работы контроллера он отображает максимальное значение фазного тока на одном из полюсов.

7. Тестирование.

  • без отключения.
  • с отключением.

8. Вывод индикации состояния и причины срабатывания.
После того как контроллер посылает сигнал расцепления, автомат срабатывает, если контроллер остается под напряжением, то он находится в режиме индикации отказов (в случае отсутствия постороннего вмешательства на дисплее отображается время выдержки при срабатывании).Нажимая в этот момент на кнопку «выбор», можно поочередно проверить ток отказа, время отказа, световые индикаторы на панели указывают категорию отказа.

9. Защита от однофазного замыкания на землю.

10. Самодиагностика.
Функция самодиагностики электронного блока управления ВА45. главным образом. используется для контроля функционирования самого контроллера.

11. Контроль температуры среды (сигнал подается при температуре выше 80 °С).

12. Контроль питания.

  • Самогенерирующееся питание: энергия поступает из трансформатора тока, а также обеспечивается за счет тока, проходящего по верхнему слою шины главного контура автоматического выключателя.
  • Вспомогательное питание: 230VAC, энергия поступает через первую клемму колодки МРТ.
  • Питание постоянного тока 24 В: данный ток подается через гнездо для постоянного тока 24 В на контрольной панели. Оттуда поступает в источник постоянного тока 18-28 В, обеспечивая нормальную работу контроллера. Данное питание используется при тестах и регулировке параметров.

Различные конфигурации вторичных цепей и цепей управления позволяют дистанционно получать информацию о состоянии автоматического выключателя и управлять им.

  • I — главные цепи выключателя.
  • II — модуль защиты от сверхтоков.
  • III — модуль цепей вспомогательных контактов.
  • IV — микропроцессор.
  • V — разъём процессора.
  • Индикаторы
  • Л1 — индикатор отключения повреждения на линии.
  • Л2 — индикатор состояния взвода механизма.
  • Л3 — индикатор отключённого состояния выключателя.
  • Л4 — индикатор включённого состояния выключателя.

Кнопки управления

  • Кн1 — кнопка команды на отлючение выключателя.
  • Кн2 — кнопка команды на включение выключателя.
  • 4 — 3, 5 переключающий контакт (SDE) отключение по аварии.
  • 6-7; 8-9 — Сигнализация положения главных контактов.
  • AX — вспомогательные контакты выключателя (четыре переключающих контакта).
  • Q — минимальный расцепитель напряжения; выводы 27 и 28 должны быть обязательно подсоединены в главную цепь.
  • F — независимый расцепитель.
  • Х — электромагнит включения.
  • М — мотор-редуктор взведения привода.
  • SA — конечный выключатель взвода привода.
  • XT — выводы (клеммные зажимы) цепей вторичной коммутации автоматического выключателя.
  • FU — плавкий предохранитель.

По способу защиты от поражения током выключатели сери ВА-45 соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже 1.
Распределительное оборудование должно иметь степень защиты от воздействия факторов внешней среды не ниже IP30 по ГОСТ 14254-96.

Автоматический выключатель ВА-45 серии Proxima соответствует требованиям ГОСТ 50030.2-2010 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Каждый силовой воздушный автомат ВА-45 серии Proxima имеет свой индивидуальный номер, вместе с поставкой прилагается заводской протокол испытаний.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет.

Силовые воздушные автоматы ВА-45 серии Proxima, благодаря своей надежности, неприхотливости в эксплуатации и выгодной цене нашли своё применения в водно-распределительных устройствах, главных распределительных щитах, щитах управления мощных потребителей, в строительстве, распределении электрической энергии, промышленности, на объектах сельского хозяйства.

Источник: Компания EKF

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

EKF
Компания EKF — российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.
Отдел продаж
Все новости и публикации пользователя Отдел продаж в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Автоматический выключатель DEKraft ВА-305-3Р-350A

Новые, в наличии 2 шт., цена 16 000 р / шт. Возможен безнал. Отправка по России транспортной компанией в надёжной упаковке. Автомат DEKraft ВА-305 относится к серии выключателей известной компании Schneider Electric, который служит для защиты линий. Это силовое устройство управляет нагрузкой, разъединяя электрические цепи и предотвращая аварийную перегрузку кабельных линий. Оно работает в сети с напряжением 400 Вольт и рассчитано на номинальную нагрузку тока 350 Ампер. Автоматический выключатель с отключающей способностью 35 кАмпер имеет 3 полюса. Сферой применения являются низковольтные распределительные щиты жилых домов, общественных зданий и промышленных объектов. Выключатель в литом корпусе стационарного исполнения состоит из основания с крышкой, сделанной из диэлектрических материалов, механизма расцепления с 3-мя положениями: On/-/Off, контактной системы, включающей подвижные и неподвижные контакты, теплового и ЭМ-расцепителей и дугогасительной камеры. Сечение подключаемых проводов составляет 95-2×185 кв мм. Благодаря широкому диапазону рабочей температуры: от -40 до +60 градусов Цельсия, его можно использовать в более суровых климатических условиях. Технические характеристики Номинальный ток: 350 A Количество полюсов: 3 Отключающая способность: 35 кА Расцепитель: Термомагнитный Количество полюсов: 3 Номин. продолжительный ток Iu: 350 А Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц: 35 кА Конструкция прибора: Встроенное устройство стационарного исполнения Подходит для монтажа на DIN-рейку: Нет Возможность установки индикатора отключения: Да Моторный привод опционально: Да Степень защиты (IP): IP20 Номин. напряжение: 400…415 В высота 257 мм ширина 150 мм глубина 145,9 мм с учётом рычага масса 4,77 кг
П Вячеслав · 23 апреля · Россия · Ярославская обл
Автоматический выключатель DEKraft ВА-305-3Р-350A

ПРОДАМ: Автоматические выключатели ВАК ВАК2

Назначение: для применения в электрических цепях переменного тока до 380В и обеспечения электробезопасности людей, пожаробезопасности зданий и электроустановок. ВАК * производят отключение при следующих аварийных состояниях: со стороны электрической нагрузки: при коротких замыканиях и перегрузки сети; при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям неисправных электроустановок; при возникновении токов утечки в землю с электропроводников в случае потери сопротивления изоляции; при пробое или снижении сопротивления изоляции между фазным проводом и открытыми проводящими частями электроустановок; при повышении напряжения между нейтральным проводником и корпусом электроустановок. cо стороны питающей сети : при повышенном напряжении сети (ВАК2); при асимметрии фазных напряжений (ВАК4); при обрыве фазного провода (ВАК4); при коротком замыкании "фаза-ноль" (ВАК4); при возникновении импульсных перенапряжений. ВАК имеет исполнение с выдержкой времени, что обеспечивает возможность построения селективной многоступенчатой защиты. ВАК2 может комплектоваться дополнительным модулем дистанционного отключения, что обеспечивает отключение нагрузки внешним контактом и дает возможность индикации отключенного состояния выключателя. Преимущества: объединены достоинства электромеханического и электронного устройств защитного отключения (УЗО), сохраняется работоспособность при изменении напряжения в электрической сети от 65V до 280V; время готовности при включении в сеть - не более 20 мс; все силовые провода подключаются непосредственно к силовым клеммам автоматического выключателя; ВАК4 остаётся работоспособным при обрыве любых двух фаз питающей электросети; отходящие силовые провода защищены чехлом, степень защиты IP20; диапазон рабочих температур от -20 Со до +45 Со; малые габаритные размеры: ВАК2 - 97х52,5х78,2, ВАК4 - 97х87,5х78,2.
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Автоматические выключатели ВАК ВАК2

ПРОДАМ: Всегда в наличии недорого: кабель силовой, провод, изоляторы, арматура кабельная

1 Адаптеры RICS 12 100,00р. 2 Адаптеры RICS 12 100,00р. 3 АПвПг-110 1×50/16 165,00р. 4 АПвВнгLS-20 1×240/50 385,00р. 5 АПвВнг-10 1×185/25 195,80р. 6 АПвВнгLS-10 1×240/50 357,50р. 7 АПвПуг-10 1×500/70 572,00р. 8 АПвПуг-10 1×240/95 357,50р. 9 АПвПуг-10 1×240/70 346,50р. 10 АПвПуг-10 1×120/35 253,00р. 11 АПвПг-10 1×300/50 380,60р. 12 АПвПг-10 1×240/50 323,40р. 13 АПвПг-10 1×185/50 317,90р. 14 АПвПг-10 1×50/16 165,00р. 15 АВВ 1×1500 880,00р. 16 АВВ 1×1500 990,00р. 17 АПвБбШп (з) 4×185 418,00р. 18 АПвБбШп (г) 4×240 616,00р. 19 АПвБбШп (г) 4×240 508,20р. 20 АПвБбШп (г) 4×185 489,50р. 21 АПвБбШп (г) 4×150 374,00р. 22 АПвБбШп (г) 4×150 319,00р. 23 АПвБбШп (г) 4×120 352,00р. 24 АПвБбШп (г) 4×95 291,50р. 25 АПвБбШп (г) 4×95 275,00р. 26 ПвВнг (В)LS-20 1×95/25 682,00р. 27 ПвВнг (В)-10 1×70/16 506,00р. 28 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×240 3 080,00р. 29 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×185 2 266,00р. 30 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×70/35 872,30р. 31 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×50 611,60р. 32 ПвВнг-1 (ПвВГнгLS-1) 4×16 222,20р. 33 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 5×4 97,90р. 34 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×300 2 719,20р. 35 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×185 2 453,00р. 36 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×185 1 699,50р. 37 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×120 1 586,20р. 38 ПвБбШп-1(ПвБбШв-1) 4×50 679,80р. 39 АСКл-10 3×240мн 880,00р. 40 АСБл-10 3×240мн 957,00р. 41 АСБл-10 3×240мн 913,00р. 42 АСБл-10 3×240ож 660,00р. 43 АСБл-10 3×240ож 605,00р. 44 АСБл-10 3×185мн 825,00р. 45 АСБл-10 3×150ож 671,00р. 46 АСБл-10 3×95мн 550,00р. 47 АСБл-10 3×95ож 495,00р. 48 АСБг-10 3×240мн 858,00р. 49 АСБг-10 3×240ож 550,00р. 50 АСБВнгLS- 6 3×240мн 814,00р. 51 АСБВнгLS- 6 3×150 583,00р. 52 АСБл-6 3×240мн 550,00р. 53 АСБл-6 3×150 583,00р. 54 АСБл-1 4×185ож 792,00р. 55 АСБл-1 4×185мн 485,10р. 56 АСБл-1 4×150мн 671,00р. 57 АСБл-1 4×150мн 369,60р. 58 АСБл-1 4×120мн 550,00р. 59 АСБл-1 4×70ож 275,00р. 60 АСБл-1 4×35ож 264,00р. 61 АСБл-1 4×35ож 220,00р. 62 АСБл-1 3×25+16 103,40р. 63 АСБл-1 3×240мн 550,00р. 64 ААБл-10 3×185ож...
Машкин Андрей · Альфа-Энергия · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО

ПРОДАМ: Вакуумные выключатели

Главной проблемой в сетях среднего напряжения и высоковольтных линий является возникновение электростатической дуги при разрыве под нагрузкой. Дуга способно привести в негодность устройство защиты и является опасным фактором, который может привести к замыканию и неконтролируемому выходу энергии. Защитные выключатели в таких сетях снабжаются дугогасящими устройствами. Одни гасят дугу при помощи потока воздуха, который создается специальными сепарационными устройствами, другие устройства снабжены вакуумными камерами (сопротивление вакуума намного выше сопротивления воздуха, поэтому пробой не возникает). Устройства с такими камерами называются вакуумные выключатели. Данный тип выключателей является перспективным направлением развития устройств защиты, так как при сравнительно небольших размерах не требует особенного обслуживания, а скорость срабатывания обеспечивает надежность и безопасность электроснабжения потребителей. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями,...
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Вакуумные выключатели

ПРОДАМ: Кабельные муфты

Прогрессив Северо-Запад, ждем вас на нашем центральном сайте, ежедневно!!! Всегда по наличию: кабельные муфты на напряжение до 1 кВ кабельные муфты на напряжение до 10 кВ кабельные муфты на напряжение 20-35 кВ 1. Гарантия. 2. Отправка во все регионы РФ. 3. Форма оплаты: наличный и безналичный расчет. 4. Цены, лучшие в регионе (убедитесь сами). 5. Добро пожаловать на наш центральный сайт.
Гареев Руслан · ПРОГРЕССИВ СЕВЕРО-ЗАПАД · 25 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Кабельные муфты
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.