Передача, распределение и накопление электроэнергии

Повышение эффективности эксплуатации кабельных линий 0,4-10 кв для сокращения потерь электричества

21 января 2010 г. в 10:08

Большинство предприятий имеют электрические сети и кабельные линии с длительным периодом эксплуатации. За этот период они подвергались постоянному воздействию внешних повреждающих факторов и процессам негативных временных изменений в местах, где была нарушена технология при их строительстве и монтаже. Эти факторы отрицательно влияют на ресурс работоспособности и надежности. Под их воздействием в кабелях и проводах возникают скрытые дефекты, участки износа, проблемные места. В дальнейшем их развитие ухудшает характеристики кабелей и проводов, нарушает условия транспортировки электричества, приводит к развитию аварии, а в итоге нарушают безопасность эксплуатации самих предприятий.

Постановка задачи

Актуальной задачей для безопасной эксплуатации является своеврвеменное выявление и ликвидация скрытых дефектов, что необходимо для сохранения ресурса работоспособности и нормальных условий транспортировки электричества, и предупреждения аварий. Для электрических сетей и кабельных линий с большим периодом эксплуатации необходимо выполнение ряда условий. Во-первых, обнаружение скрытых дефектов должно проводится еще до наступления ухудшения характеристик кабелей и условий транспортировки электричества. Во-вторых, выявление скрытых дефектов не должно ухудшать остаточный ресурс работоспособности или увеличивать размеры уже существующих скрытых дефектов. Очевидно, что надо использовать неразрушающие и безвредные способы.

Необходимо отметить, что широко применяемые сейчас технические средства имеют ограниченные возможности. В основном они определяют только места явных повреждений в аварийных кабелях (уже вышедших из строя). Причем, с ущербом для ресурса работоспособности, так как разрушительно воздействуют на конструкцию кабеля высоким напряжением или большим током. При работе они являются опасными для обслуживающего персонала и окружающего технологического оборудования.

Современные требования

Федеральная служба Ростехнадзора нацеливает предприятия промышленной и социальных сфер РФ на применение неразрушающих методов и новейших технологий для обеспечения безопасности электроснабжения, путем раннего выявления мест скрытых дефектов и сокращения технологических потерь электричества.

Для предприятий требуется, чтобы применение современной технологии неразрушающего контроля позволяло получить с минимальными затратами фактические данные о местоположении скрытых дефектов, состоянии муфт и других проблемных мест. Для уточнения данных, выявления быстро растущих скрытых дефектов, определения сроков первоочередного ремонта при предупреждении аварий требуется, чтобы безвредность и безопасность неразрушающего контроля позволяла делать повторные обследования.

Важно, чтобы на основе повторных обследований, можно делать мониторинг технического состояния собственных электрических сетей и кабельных линий., что увеличивает чувствительность для раннего обнаружение скрытых дефектов.

Зачем надо выявлять скрытые дефекты?

  1. Можно заранее и своевременно принять меры для предупреждения внезапных аварий и обеспечения безопасности электроснабжения.
  2. Обнаружение и устранение дефектов «автоматически» восстанавливает электрические характеристики действующих кабелей.
  3. Значительно и многократно может продлеваться период их будущей эксплуатации существующих электрических сетей и кабельных линий, без их замены на новые.
  4. Устранение потерь из-за скрытых дефектов на 10-25% уменьшает общее потребление дополнительного электричества на каждом предприятии и является очень выгодным энергосберегающим мероприятием.

Возможности современной технологии

В Санкт-Петербурге для этих целей создана и успешно применяется информационно-измерительная технология для неразрушающего обследования и получения данных о фактическом состоянии конструкции по длине отечественных кабелей различных типов, в том числе имеющих длительный период эксплуатации.

Полученные результаты ясно и наглядно показывают каждый метр длины конструкции, общее техническое состояние трассы, включая состояние муфт, всех мест износа. Наглядно указываются все места дефектов и даже их типы. Это позволяет сразу определить, где имеются сверхнормативные потери, а где возникнут в будущем аварии или даже пожары.

Все эти данные о каждом кабеле затем заносятся в паспорт, как это требуется по правилам эксплуатации и при энергетических обследованиях. На основании таких обследований достоверно определяются объемы для планового восстановительного ремонта, противоаварийные и энергосберегающие мероприятия, а также пути их экономного проведения.

Результат восстановления ресурса работоспособности кабелей и качества ремонта можно повторно проконтролировать.

Все результаты обследований архивируются в банк данных в виде паспорта кабеля. Это позволяет проводить повторные обследования, наблюдать и сравнивать состояние конструкции. Такой мониторинг значительно упрощает обработку данных и позволяет выявлять дефекты еще более ранней стадии, до момента изменения электрических характеристик или условий транспортировки.

Что дает предприятиям технология неразрушающей диагностики кабелей

Результаты диагностики показывают в ясной и наглядной графической форме фактическое состояние каждого метра конструкции по длине кабеля, включая: состояние муфт, мест прежних ремонтов, кабельных вставок, ну и конечно все скрытые дефекты с указанием их местоположения внутри кабеля.

В отличие от существующих технических средств, применяемых для аварийных кабелей, диагностика не требует применения опасных и вредных для конструкции кабелей очень высоких напряжений и больших токов, которые сокращают ресурс работоспособности «старых», но надежно работающих кабелей.

С помощью предлагаемой технологии дается очень большой спектр информации о техническом состоянии конструкции кабеля, что позволяет впервые достоверно определять объемы плановых ремонтов, где и что надо конкретно делать, например:

  • по ремонту выявленных скрытых дефектов и для предупреждения аварий;
  • по восстановлению электрических характеристик и продлению срока работоспособности;
  • по ликвидации потерь электричества и энергосбережению.

Важно, что эти результаты документируются, доступны всем и входят в состав паспорта кабеля. Как это требуют Правила эксплуатации, но не было современных технологий по их выполнению. Повышается производственная и технологическая дисциплина служб эксплуатации и надежность электроснабжения предприятия.

Преимущества для практики

Высокая производительность технологии обеспечивается, потому что отключение кабеля требуется только на 5-10 минут. Это позволяет проводить работу с большим количеством кабелей в удобное время для основного производства или других потребителей. Например, в период проведения планово-предупредительных ремонтов предприятия, в ночное время, в период отпусков. Такая производительность основана на разделении обследования на отдельные этапы, при котором применяемые технические средства и персонал могут работать с максимальной эффективностью.

Важным преимуществом является отсутствие ограничений при подключении к ближнему или дальнему концу кабеля или провода, а также проведение обследования в любом труднодоступном или стесненном месте на территории промышленных или социальных предприятий. Условия на социальных предприятиях значительно сложнее и имеют свою специфику. Поэтому для проведения обследований в сложных условиях были разработаны ряд технических решений, на которые имеются патенты РФ.

От применения современной технологии дополнительно выявлен важный положительный эффект о фактическом состоянии длительно эксплуатируемых кабелей. Выявлено, что многие кабели, оцениваемые, как не соответствующие норме по величине изоляции и подлежащие замене для обеспечения безопасности электроснабжения, фактически не требуют их замены на новые, хорошо сохраняют ресурс работоспособности, надежны при эксплуатации в будущем (ввиду реального имеющегося в них распределения скрытых дефектов и их типов).

Затраты при внедрении новой технологии

Стоимость современной диагностики для одного кабеля не превышает и даже ниже существующей стоимости при определении места повреждения в аварийном кабеле. При этой стоимости определяется не одно место аварии, а выявляется количество всех имеющихся скрытых дефектов; указываются их местоположение по длине внутри конструкции кабеля; оценивается их влияние на надежность и ресурс работоспособности, выявляются наиболее крупные и аварийно-опасные дефекты, составляется паспорт кабеля с планом будущих работ по ремонту и энергосбережению.

Экономическая эффективность

Экономический эффект от использования современной технологии для обеспечения безопасности электроснабжения, увеличения периода будущей эксплуатации действующих кабелей, сокращения потерь электричества на предприятиях составляет свыше 150-250%. Срок окупаемости 18 месяцев. Обеспечение безопасности электроснабжения длительно работающих сетей и кабельных линий реализуется не старым затратным способом — 100% заменой на новые, — а экономным и эффективным локальным ремонтом только 5-7% от общей протяженности.

Предлагаемая технология дает исходные данные как для решения технических задач по предупреждению аварий и продлению ресурса работоспособности кабелей, так и для решения экономических задач по увеличению эффективности затрат по эксплуатации; реального энергосбережения; значительного сокращения избыточного потребления электричества и расходов по оплате. Таким образом, позволяет работать на экономию денег.

А. Ф. КОСМАЧЕВ,
Санкт-Петербургский университет
телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
www.sut.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

Производим установку кабельных муфт на все типы кабеля, в том числе из шитого полиэтилена. Возможно выполнение работ в кротчайшие сроки — в срочном «аварийном» порядке. Имеем большой опыт по аварийному ремонту кабельных линий 0,4 — 10 (6) кВ во всех районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.При выполнении работ по аварийному ремонту соблюдаются все требования ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Проводим испытания отремонтированного кабеля. Гарантия на работы и материалы 1 год.
Осипов Сергей · ИП Основин Сергей Иванович · 12 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

УСЛУГИ: Трассировка кабельных линий

Электролаборатория "Лидер" оказывает услуги по трассировке кабеля. Благодаря трассировке специалисты компании могут определить с высокой точностью место уже ранее проложенного кабеля или других электрических коммуникаций. Что в свою очередь позволит избежать его повреждения. В некоторых случаях данную услугу заказывают что бы определить и найти на производственном участке кабельные линии которые были заброшены или не указаны на плане Лаборатория имеет в своем арсенале все необходимое оборудование и квалифицированный персонал, который способен за короткий срок произвести трассировку кабеля в земле. В основе трассопоискового комплекса используется современный сертифицированный аппарат "Сталкер 15-14". Комплекс обеспечивает быстрый и точный поиск телефонных, силовых кабелей и других коммуникаций, идентифицирует дефекты покрытия и глубину залегания с последующим картографированием.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Трассировка кабельных линий

УСЛУГИ: Трассировка кабельных линий

Электролаборатория «Лидер» оказывает услуги по трассировке кабеля. Благодаря трассировке специалисты компании могут определить с высокой точностью место уже ранее проложенного кабеля или других электрических коммуникаций. Что в свою очередь позволит избежать его повреждения. В некоторых случаях данную услугу заказывают что бы определить и найти на производственном участке кабельные линии которые были заброшены или не указаны на плане Лаборатория имеет в своем арсенале все необходимое оборудование и квалифицированный персонал, который способен за короткий срок произвести трассировку кабеля в земле. В основе трассопоискового комплекса используется современный сертифицированный аппарат «Сталкер 15-14». Комплекс обеспечивает быстрый и точный поиск телефонных, силовых кабелей и других коммуникаций, идентифицирует дефекты покрытия и глубину залегания с последующим картографированием. г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 18, +7 908 572-68-13
Денишев Марат · ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛИДЕР · 17 апреля · Россия · Челябинская обл
Трассировка кабельных линий

УСЛУГИ: Поиск повреждения кабеля 0, 4-10 кВ

Электротехническая лаборатория осуществляет поиск и определение места повреждения кабеля 0,4-10 кВ в г.Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Выполняем трассировку кабеля на местности, а так же подтверждение кабеля в котловане. Основная задача нашей электротехнической лаборатории— быстрый, точный поиск и определение места повреждения кабеля. Наши преимущества. Профессиональное оборудование: — мы работаем проверенным годами оборудованием следующих изготовителей: ООО «Энерготехнологическая компания «АНГСТРЕМ», НПП «СТЭЛЛ», ООО «Харьковэнергоприбор». — лаборатория выполнена на базе автомобиля УАЗ-369255(«буханка»). Это дает возможность выполнить поиск и определение места повреждения кабеля в труднодоступных, для других автомобилей, местах. Квалифицированный персонал: — опыт наших лаборантов более 10 лет. Стоимость услуг: — наши цены на услуги очень лояльные и не выше, чем у других по городу; — для постоянных Заказчиков действуют скидки. Обратившись к нам, Вы будете удовлетворены достоверностью результатов, сроками и качеством работ. https://enpris.ru
Круглов Олег · Круглов О. В. · 19 апреля · Россия · Нижегородская обл

УСЛУГИ: Электромонтаж.Электроснабжение в Самаре

Электромонтажные работы в Самаре ООО «Проект-Электро-Монтаж» выполняет работы по прокладке кабельных линий внутренних и наружных сетей низкого напряжения 0,4 кВт и высокого напряжения 10 кВт. Наши специалисты осуществляют все стадии проектирования и проводят весь комплекс согласований и технических мероприятий. Кабельные линии в Самаре Прокладка линий ведется как в земле, так и в специализированных кабельных сооружениях, в том числе, в кабельных туннелях, коробах, каналах, в специальных лотках, а также по фасадам зданий и сооружений. Прокладка линий в земле Большой опыт по прокладки линий и пусконаладочных работ любой сложности на разных объектах, включая центральный округ, гарантирует качественное и своевременное выполнение. Мы имеем лицензию на все виды работ. И располагаем собственной лабораторией. При завершении прокладки кабеля берём на себя согласование в районных организациях. Мы находимся
Кудряшов Александр · Проект-Электро-Монтаж · Сегодня · Россия · Самарская обл
Электромонтаж.Электроснабжение в Самаре
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.