Поговорим сегодня, как правильно выбрать сечение кабеля. Разумеется, будем ориентироваться на нормативные требования и здравый смысл. Не думайте, что это совсем простая тема: как показывает практика, не всем известны все тонкости и нюансы.
А начну я с небольшой предыстории.
Был недавно на своем новом объекте. Небольшое выделенное помещение в крупном торговом центре. Разумеется, монтаж уже почти закончен и заказчику требуется проект для сдачи энергонадзору. Для подключения всех электроприемников электрики поставили 3 однофазных автомата по 16А и все кабели развели сечением 3×1,5мм 2.
Ни для кого не секрет, что длительно допустимый ток кабеля должен быть больше номинального тока автоматического выключателя. Именно так учили и меня. Но здесь не все так просто.
Ниже представлена таблица допустимых токовых нагрузок для медных кабелей согласно ГОСТ16442-80:
Допустимые токовые нагрузки медных кабелей
Алюминиевые кабели я в расчет не беру, т.к. их используют в основном в наружных сетях.
Что из этой таблицы необходимо выделить?
Самое главное, что кабели для однофазных и трехфазных сетей имеют разные токи. Например, кабель ВВГнг-Ls-3×1,5 −21А, ВВГнг-Ls-5×1,5 −19А.
А сейчас вспомним, что такое автоматический выключатель и как он работает?
Автоматический выключатель — аппарат, который защищает он перегрузки и короткого замыкания. Большинство современных автоматов имеют тепловой и электромагнитный расцепители.
Многие очень сильно заблуждаются, когда думают, что автомат срабатывает при номинальном токе.
Чтобы понять, как работает автомат, приведу время-токовые рабочие характеристики из паспорта модульного автоматического выключателя:
Время-токовые рабочие характеристики автоматического выключателя
Для примера возьмем самый распространенный автомат в бытовых сетях — In=16А.
Данный автомат никогда не сработает в нормальных условиях при токе 16А. Скажу более, даже при токе 1,13*16=18,08А он будет работать не менее часа. Самое интересное заключается в том, что при токе 1,45*16=23,2А автомат может работать до часа.
Задумайтесь, установили автомат на 16А, а он длительное время может работать и не отключать ток, равный 23А.
Если рассуждать логически, то все электрические сети, где может возникнуть перегрузка должны выбираться с учетом этого требования. К таким сетям я могу отнести лишь розеточные сети, куда могут подключить абсолютно любые приборы, которые имеют вилку.
А чтобы свой выбор сечения кабеля как-то обосновать требованиями нормативных документов, обратимся к ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока»
433. Защита от тока перегрузки.
433.1. Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки.
Рабочие характеристики устройства, защищающего кабель от перегрузки, должны удовлетворять двум следующим условиям:
IВ ≤ In ≤ IZ; (1)
I2 ≤ 1,45 • IZ, (2)
где IB — расчетный ток для цепи;
IZ — длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523);
In — номинальный ток защитного устройства.
I2 — ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.
Теперь каждый вправе решать, как он будет защищать сети: надежно или как все.
Вероятность возникновения перегрузки в сетях стационарных ЭП очень низкая, поэтому выбирать кабели с учетом 1,45*In в таких сетях считаю не рациональным. В данном случае автомат должен быть выбран максимально приближенным к расчетному току и не должен срабатывать при пусковых токах.
Очень часто задают вопросы по ремонту и замене электропроводки в квартире. По этому поводу могу сказать следующее:
- Автомат 10А — кабель ВВГнг-3×1,5.
- Автомат 16А — кабель ВВГнг-3×2,5.
- Автомат 25А — кабель ВВГнг-3×4.
- Автомат 32А — кабель ВВГнг-3×6.
- Автомат 40А — кабель ВВГнг-3×10.
P.S. В первые 4 года своей работы я не учитывал рекомендации ГОСТ Р 50571.4.43-2012.