Передача, распределение и накопление электроэнергии

Кабель и провод: разбор по жилам для вашей стройки

17 мая 2017 г. в 15:42

Часто используют термины «одножильный» и «многожильный» кабель подразумевая одно- и многопроволочную токопроводящую жилу. Это неправильно. Определение одножильный и многожильный относится к общему количеству жил в кабеле или проводе. А вот сами жилы в кабеле как раз бывают одно- и многопроволочными.

Вопрос, какой проводник лучше — с многопроволочными или цельными токопроводящими жилами, зависит от особенностей прокладки и условий его эксплуатации. Основные сферы применения и правила монтажа силовых кабелей и проводов прописаны в ПУЭ и других документах. Чтобы получить надежную и долговечную электропроводку, необходимо следовать действующим нормативам.

Классификация кабелей и проводов по конструкции токопроводящих жил содержится в ГОСТ 15845-80. Если использовать простые формулировки, то:

  • однопроволочная жила — элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока, выполненный из одной проволоки;
  • многопроволочная жила— токопроводящая жила, состоящая из двух и более скрученных проволок или стренг.

Классификация кабелей и проводов по конструкции токопроводящих жил

Особенности кабеля с однопроволочной жилой

  • Выгодная цена в сравнении с кабелями с многопроволочными жилами равного сечения, что при больших масштабах монтажа дает существенную экономию.
  • Жесткость моножилы обеспечивает надежную фиксацию изделия в штробе и аккуратную разводку в щите.
  • Концы одиночной проволоки не требуют опрессовки при подключении к автоматам, выключателям, розеткам, светильникам и другим электроприборам.

Особенности кабеля и провода с многопроволочной жилой

  • Высокий класс гибкости (3-6 по ГОСТ 22483-2012 в зависимости от сечения) за счет тонких скрученных токопроводящих элементов.
  • Кабель с многопроволочной жилой легко укладывается в местах поворота проводки, в коммутационных коробках под розетки и выключатели.
  • Высокая проводимость (скин-эффект) при низком нагреве за счет множества проволок и соответственно большого суммарного значения площадей поверхности.

Слабые стороны кабеля с многопроволочной жилой — относительно высокая стоимость. В процессе эксплуатации многопроволочная жила окисляется более интенсивно, что приводит к снижению эффективного сечения проводников.

Кабель и провод

Сферы применения кабелей

Выбирая, какой проводник лучше использовать на конкретном объекте, нужно соотнести технические характеристики и условия его эксплуатации.

Прочные кабели и провода с однопроволочной жилой — оптимальный вариант для устройства стационарной проводки на промышленных объектах, в жилых домах и квартирах, а также монтажа надежных контактных сетей для транспорта на электротяге (электропоездов, троллейбусов, трамваев).

Эластичные кабели и провода с многопроволочной жилой рекомендуется применять в нестационарных (временных) проводках с многократными изгибами, а также в качестве удлинителей для подключения промышленного электрооборудования, бытовой техники, переносных светильников и других устройств. Еще одна распространенная сфера применения — автотранспорт, аудиосистемы и другие объекты с вибрационными нагрузками.

В любом случае, для создания надежной проводки одно- или многопроволочный кабель и провод должен иметь высокое качество. МТД «Энергорегионкомплект» реализует сертифицированную кабельно-проводниковую продукцию, соответствующую всем нормам и требованиям. 

Источник: МТД «Энергорегионкомплект»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Коваленко Лариса Григорьевна
Все новости и публикации пользователя Коваленко Лариса в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

КУПЛЮ: Дорого кабель-провод

Покупаем на постоянной основе кабель : кввг, кввгэ, квббшв, авббшв, ввг, вббшв, аашв, аабл, ааблг, а, асб, асбг, сб, сбг, кг, кгэш, кгэ-хл, неликвидный кабель, кабель с хранения, кабель на распродажах предприятий банкротов, кабель, оставшийся после прокладки и окончания строительства объекта.
Пашнин Евгений · РЕМКРАНСЕРВИС · 2 апреля · Россия · Челябинская обл
РЕМКРАНСЕРВИС, ООО

УСЛУГИ: Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

Производим установку кабельных муфт на все типы кабеля, в том числе из шитого полиэтилена. Возможно выполнение работ в кротчайшие сроки — в срочном «аварийном» порядке. Имеем большой опыт по аварийному ремонту кабельных линий 0,4 — 10 (6) кВ во всех районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.При выполнении работ по аварийному ремонту соблюдаются все требования ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Проводим испытания отремонтированного кабеля. Гарантия на работы и материалы 1 год.
Осипов Сергей · ИП Основин Сергей Иванович · 12 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Ремонт кабеля. Монтаж кабельных муфт.

ПРОДАМ: Кабель провод

20kV-15AWG 1,5 — 20кВ — 6,4 6660 20kV-17AWG 1,0 — 20кВ — 5,8 8200 20kV-18AWG 0,75 — 20кВ — 5,6 7300 20kV-20AWG 0,5 — 20кВ — 4,6 6100 3КВР-150 кабель 115 + 10,5 3КВР-75 кабель 32+12+7,5 + 6,3 4КВЭЛ-110 1,5 только кусками тяжелый 450 4КВЭЛ-60 1,5 515 A2XSY 1×800/50-20 kV 100 A3-type (Extra Small Locaflex) 75 кабель 50 A4-type (Locaflex) 75 kVDC кабель 120 A5-type (Locaflex) 75 kVDC кабель 103 AHXCMK-WTC / J 3×240/50-10 280+225 B3-type (Xtraflex) 75 kVDC кабель 92 C3-type 75 kVDC кабель 45 CGA110014A/83265-11 1×35 — 6кВ 1000 CRQKAMVB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1050 CRQKOVB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 525+540 CRQKOVQ-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1070 CRQKOVxB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1070 CRQRGVG-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 520 CRYOGENIC CABLE -270 + 260 1×35-6/10 2710 DCEKEY 4×1,2/4,4+12R1,2+12R0,9 1050 ELCUFILT-111 1×50/16 кабель 63 ETHERLINE CAT. 5e Halogen-Free 24 AWG / 2×2×0,51 82 F3-type 300 kVDC кабель 51 FO-D-IN-62-12-FRPVC кабель 1800 FZ-LS 1,0 — 20кВ 1420+1100 FZ-LS 1,5 — 20кВ 6600 FZ-LS 0,5 — 7,5кВ 15400 G4-type 100 kVDC кабель 20 H3-type 160 kVDC rated кабель 99 HELUTHERM 1200 0,75 30кВ 500 HELUTHERM 1200 1,0 30кВ 500 HELUTHERM 1200 1,5 30кВ 760 HELUTHERM-400 1,5 750 hivolt 2149 60кВ / 10кВ 0,97 — 5,8 1500 hivolt 2185R 20кВ 0,51 — 3,2 2400 hivolt 8511R 10кВ / 6,7кВ 1,53 -4,8 6600 hivolt HSU-3018-19-0 30кВ 0,96 — 4,8 1500 hivolt HSW-2018-0 20кВ 0,81 -3,8 9600 hivolt HSW-4010-9 40кВ 5,32 — 7,8 400 hivolt HSW-4022-2 40кВ 0,36 — 5,7 3000 hivolt HTV 50-22-2 50кВ 0,36 — 6,6 2500 J3-type 160 kVDC кабель 45 KEP-100 290 KEP-12t 520 KEP-70 6 380 KEP-70p 4 360 L3-type Locaflex 75 kVDC 3×1,5 7,5+10+12+32 L4-type 75 kVDC кабель 200 LGs 1,5 6600 M1-type Mammoflex 60 kVDC 1×2 3520 N3-type 160 kVDC кабель 45 N4-type 160 kVDC кабель 50 Olflex Heat 180 SiHF-C-Si 3×0,75 800 P3-type 250 kVDC 150 P4-type 225 kVDC rated 70 S4-type 75 kVDC 77 SiF 1,5 6600 SiF 4 620 SiF 10 2950 SiF 16 5-кл. 670 SiF 6 130 SiF 180 1×0,25 15000 SiF/GL 1,5 6660 SiF/GL 0,75 1500 SiF/GL 1...
Хромов Евгений · ИП Хромова Е.Н. · 5 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Кабель-канал (короб) - ПРОМРУКАВ

Кабель-канал, или пластиковый короб, в основном, служит для эстетических целей и скрывает проложенный кабель. Необходимость в этом, как правило, возникает, если требуется протянуть дополнительный провод, например, для подключения интернета или телевидения. Кабель канал в СПб сегодня реализует множество фирм, однако именно Балтийская Кабельная Компания, благодаря грамотной экономической политике, предлагает самые оптимальные цены на данную продукцию. Ассортимент представлен широким размерным рядом: от 10х12 и более. Вблизи от СПб существует множество различных производителей кабель канала. Но, как правило, технология в каждом конкретном случае не имеет существенных отличий. Одни выпускают так называемые «погонные метры», например компании «Промрукав», «Электропласт». Это позволяет снизить цену кабель канала и сделать её максимально доступной для жителей СПб. Другие же, напротив, уделяют больше внимания производству различных аксессуаров (встраиваемые розетки и модули, уголки и переходники) – в основном, европейские производители (Легранд, ДКС). После того, как вы решите купить кабель канал, появляется еще один вопрос, он касается оттенка. Как правило, он имеет белый цвет (лёгкий серый или бежевый оттенок). Но можно встретить кабель-канал «под дерево» или выкрашенный в определенный цвет. Оценить качество пластикового короба можно, проверив его гибкость и надежность застёжки (замка) крышки. Современные качественные короба имеют двойной замок. Но ни один крепеж не выдержит, если неправильно подобрать сечение изделия. Покупая кабель каналы необходимо помнить о том, что уложенные в них провода должны располагаться свободно и не оказывать давления на застёжку. На нашем сайте представлен широкий выбор продукции, который способен удовлетворить потребности каждого. Цены на кабель каналы, несмотря на высокое качество, весьма привлекательны, а покупая их оптом всегда можно рассчитывать на дополнительную скидку. Менеджеры всегда помогут с выбором, если вы сталкиваетесь с...
Липатова Жанна · Балтийская Кабельная Компания · 5 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Кабель-канал (короб) - ПРОМРУКАВ
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.