Горячий кабель — хорошо или плохо?

26 марта 2020 г. в 11:49

Спросить любого электрика — что самое главное в кабеле? — он ответит, что это его способность проводить электрический ток. И чем больше нужно провести тока, тем толще должен быть кабель. Кабель обычно состоит из нескольких проводов, внутри которых проложена токопроводящая жила. Но есть кабели, главное свойство которых — не проводить ток к нагрузке, а самому работать как нагрузка. О таких кабелях и их свойствах пойдет речь в статье.

Греющий кабель

Когда по проводам протекает слишком большой ток, они начинают греться, что провоцирует множество проблем: от ускоренного старения кабеля и уменьшения срока службы оборудования до полных отказов и пожаров. Поэтому любой нормальный электрик вам скажет, что когда кабель греется — это плохо, и происходить этого не должно.

Однако нагрев кабеля может служить на пользу, если взять его под контроль и поставить на службу. Для этого изготавливают специальные греющие кабели, нагрев которых является основным потребительским свойством. Итак, давайте вместе вспомним элементарную физику и посмотрим, как она применима к греющим кабелям.

Сопротивление медного провода

Исходный параметр, на основе которого производят все расчеты с проводниками, — удельное сопротивление провода ρ, которое имеет размерность Ом·мм2/м. Для медного сплава, который применяется в обычных электромонтажных проводах, ρ=0,0175 Ом·мм2. Но это теоретическое значение, реально оно может быть больше — 0,018 или 0,019. Это значение зависит от состава сплава и от добросовестности производителя.

Что означает число ρ? Приведу пример. Возьмем одиночный провод сечением S=1,5 мм2, длиной L=1 км. Его сопротивление можно вычислить по формуле:

R=(ρ L)/S = 11,6 Ом

Сопротивление обычных типов проводников регламентировано ГОСТ 22483-2012. Кроме того, в этом ГОСТе нормируется изменение сопротивления проводов в зависимости от температуры. Но это изменение так мало, что в большинстве случаев им пренебрегают.

Как и у обычного провода, сопротивление греющего проводника — также очень важный параметр. Ведь он определяет другой параметр, характеризующий его нагревательные свойства — погонную мощность (Вт/м). Зная ее из документации или расчетов, можно по закону Джоуля-Ленца посчитать количество тепловой энергии, используя такую формулу:

Q=I2Rt=UIt (Дж)

В природе существуют принципиально два вида греющих кабелей, о них я и расскажу далее, обязательно будут примеры.

Резистивные кабели постоянной мощности

Провод в таком кабеле имеет жилу из специального сплава. Этот сплав обладает определенным сопротивлением, которое больше, чем сопротивление меди. Сопротивление метра такого кабеля — от единиц до десятков Ом, в зависимости от требуемой температуры и сферы применения.

Примеры промышленных марок таких кабелей и проводов — МНТ, СНФ, ПНСВ и другие. Буква «Н» в названии кабеля обозначает «нагревательный».

Теплый пол
Пример резистивного кабеля для теплого пола с одной жилой

Резистивные греющие кабели принципиально бывают двух видов по способу подключения — с одной или с двумя жилами. Если жила одна, то нужно уложить кабель так, чтобы оба конца сходились в одном месте.

Когда в кабеле две жилы — это упрощает монтаж. Начало кабеля подводится к клеммам питания, а на конце монтируется соединительная концевая муфта.

Изоляция греющих кабелей рассчитана на высокие рабочие температуры (до 100 °С) и обычно выполняется из фторопласта. Кроме изоляции обычно имеется оплетка (экран), которая выполняет роль дополнительной защиты.

Двужильный греющий кабель
Двужильный резистивный греющий кабель

На фото — двужильный резистивный греющий кабель. Видно два рабочих провода, провод заземления, экран, и внешнюю оболочку.

С точки зрения физики кабель устроен так же, как любой нагревательный элемент — например, паяльник или утюг. И так же, как и паяльник, некоторые резистивные кабели рассчитаны на то, что будут включены постоянно. Например, это актуально на зимний период при использовании греющего кабеля для обогрева крыш.

В других случаях так же, как с утюгом, нужно регулировать температуру греющего кабеля. Для этого используют термостаты (регуляторы температуры) — как правило, электронные, с датчиком обратной связи.

Яркий пример применения греющего кабеля, который радует наши замерзшие ноги зимой, — электрический теплый пол

Производятся греющие резистивные кабели на определенную мощность и напряжение и имеют фиксированную длину, резать их нельзя.

Датчик и регулятор температуры для теплого пола
Датчик и регулятор температуры для теплого пола

Между нами говоря, такой кабель можно разрезать или удлинить, но для получения той же мощности нужно будет другое напряжение. Либо температура нагрева будет иной, что может сыграть злую шутку.

При повышенном выделении тепла (если сопротивление или напряжение слишком высокое), произойдет то же самое, что и с обычным кабелем — изоляция начнет плавиться, а срок службы — сокращаться.

Законы, открытые более 150 лет назад, никто пока не отменял!

В промышленности и быту греющий кабель применяется, например, для обогрева трубопроводов. В строительстве — для прогрева бетона в случае его заливки при низких температурах. Греющий кабель в этом случае прокладывают в арматуре, а после заливки бетона подают напряжение на несколько дней.

Стоит отметить, что резистивный кабель греется по всей длине, и при его монтаже нужно предусмотреть участки на трассе, которые прокладываются обычным проводом. Иначе нагрев будет происходить там, где он не нужен — например, внутри электрощита.

Двужильный кабель теплого пола
Двужильный кабель теплого пола

Резистивные кабели — яркий пример

Для примера — укладка теплого пола под плитку. Ничего сложного тут нет, главное — все уложить и подключить по инструкции. Основа теплого пола в примере — нагревательный мат фирмы HEM.

Кабель имеет две зоны — греющую (основную) и холодную, изготовленную из обычного медного провода. Граница между зонами отмечена, это важно знать при монтаже.

В инструкции сказано, что греющий кабель теплого пола имеет мощность 150 Вт, максимальную температуру 80 °С и сопротивление 347 Ом. Проверим мощность по формуле:

P =U2/R=140 Вт
это почти как в инструкции.

Надо сказать, что при такой мощности очень важно уложить под пол теплоизоляцию, иначе нагрев будет неэффективен — большая часть тепловой энергии будет уходить на ненужный прогрев нижней части пола (или потолка соседей снизу, если это квартира).

Пол потребляет немного, но и ему нужен термостат — для экономии электричества и для тех случаев, когда «слишком хорошо — это плохо».

Распределение для теплого пола
Сверху вниз: 2 провода питания, 2 провода теплого пола, 2 провода датчика температуры

Датчик дает информацию на термостат, а он, в свою очередь, по мере прогрева дает команду на выключение, а при остывании — на подачу питания на кабель теплого пола.

Разница между значениями включения/выключения термостата называется шириной петли гистерезиса и измеряется в °С.

Саморегулирующиеся нагревательные кабели

Эти кабели тоже имеют определенное сопротивление, но оно не постоянное, а зависит от температуры. А температура, в свою очередь, зависит от тока и сопротивления, как в обычном нагревательном кабеле.

Главное отличие таких кабелей — не обязательно ставить датчики и заботиться о перегреве, кабель сам установит оптимальную температуру, изменяя свое сопротивление.

Такой кабель состоит из соединенных параллельно отрезков (проводящих матриц), каждый из которых — самостоятельный нагревательный элемент, который можно подключить и смонтировать отдельно. Пример — нагревательные элементы Unimat, которые также называют стержневым теплым полом. Стержни могут быть выполнены и в пленочном исполнении.

Другой вариант конструкции — двужильный кабель определенной длины, который исключает любой разрез и монтируется целиком на прогреваемую конструкцию. Пример — саморегулирующийся кабель КДБС.

Греющий кабель
Каждый коричневый отрезок — самостоятельный нагревательный элемент

Из принципа саморегуляции следует интересное свойство — пока нагреваемый объект холодный, кабель работает на полную мощность. По мере прогрева сопротивление увеличивается, мощность уменьшается, температура стабилизируется на оптимальном уровне.

Тут же вытекает еще плюс саморегулирующегося кабеля — экономия энергии, причем этот процесс происходит автоматически.

Стоит сказать, что с саморегулирующимися кабелями также используют датчики и терморегуляторы, когда нет необходимости прогревать объект на максимальной мощности. Например, при использовании в теплых полах.

Теплый пол с саморегуляцией

Приведу пример теплого пола, в котором применяется саморегулирующийся кабель.

Греющий пол на кухне
Пол уложен на кухне, на черновую стяжку, и закреплен дюбель-хомутами.
После работы электриков заливается чистовая стяжка и укладывается плитка

В инструкции сказано, что погонный метр такого теплого пола в холодном состоянии потребляет 116 Вт, а при 60 °С — 77 Вт. То есть при повышении температуры сопротивление греющих элементов повышается, мощность уменьшается и температура устанавливается на некотором оптимальном значении. Для точной настройки температуры (если не нужно, чтобы пол грел слишком сильно) используется датчик с регулятором, такой же, как и для резистивного пола.

Таким образом, нагрев проводов — это не всегда плохое явление, если поставить его на службу!

Источник: Александр Ярошенко, автор блога «СамЭлектрик.ру» Опубликовано в журнале «Электротехнический рынок» № 1 2020 год.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Кабель провод

20kV-15AWG 1,5 — 20кВ — 6,4 6660 20kV-17AWG 1,0 — 20кВ — 5,8 8200 20kV-18AWG 0,75 — 20кВ — 5,6 7300 20kV-20AWG 0,5 — 20кВ — 4,6 6100 3КВР-150 кабель 115 + 10,5 3КВР-75 кабель 32+12+7,5 + 6,3 4КВЭЛ-110 1,5 только кусками тяжелый 450 4КВЭЛ-60 1,5 515 A2XSY 1×800/50-20 kV 100 A3-type (Extra Small Locaflex) 75 кабель 50 A4-type (Locaflex) 75 kVDC кабель 120 A5-type (Locaflex) 75 kVDC кабель 103 AHXCMK-WTC / J 3×240/50-10 280+225 B3-type (Xtraflex) 75 kVDC кабель 92 C3-type 75 kVDC кабель 45 CGA110014A/83265-11 1×35 — 6кВ 1000 CRQKAMVB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1050 CRQKOVB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 525+540 CRQKOVQ-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1070 CRQKOVxB-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 1070 CRQRGVG-4 4×1,2/4,4+3×4×1,2+6×2×0,9 520 CRYOGENIC CABLE -270 + 260 1×35-6/10 2710 DCEKEY 4×1,2/4,4+12R1,2+12R0,9 1050 ELCUFILT-111 1×50/16 кабель 63 ETHERLINE CAT. 5e Halogen-Free 24 AWG / 2×2×0,51 82 F3-type 300 kVDC кабель 51 FO-D-IN-62-12-FRPVC кабель 1800 FZ-LS 1,0 — 20кВ 1420+1100 FZ-LS 1,5 — 20кВ 6600 FZ-LS 0,5 — 7,5кВ 15400 G4-type 100 kVDC кабель 20 H3-type 160 kVDC rated кабель 99 HELUTHERM 1200 0,75 30кВ 500 HELUTHERM 1200 1,0 30кВ 500 HELUTHERM 1200 1,5 30кВ 760 HELUTHERM-400 1,5 750 hivolt 2149 60кВ / 10кВ 0,97 — 5,8 1500 hivolt 2185R 20кВ 0,51 — 3,2 2400 hivolt 8511R 10кВ / 6,7кВ 1,53 -4,8 6600 hivolt HSU-3018-19-0 30кВ 0,96 — 4,8 1500 hivolt HSW-2018-0 20кВ 0,81 -3,8 9600 hivolt HSW-4010-9 40кВ 5,32 — 7,8 400 hivolt HSW-4022-2 40кВ 0,36 — 5,7 3000 hivolt HTV 50-22-2 50кВ 0,36 — 6,6 2500 J3-type 160 kVDC кабель 45 KEP-100 290 KEP-12t 520 KEP-70 6 380 KEP-70p 4 360 L3-type Locaflex 75 kVDC 3×1,5 7,5+10+12+32 L4-type 75 kVDC кабель 200 LGs 1,5 6600 M1-type Mammoflex 60 kVDC 1×2 3520 N3-type 160 kVDC кабель 45 N4-type 160 kVDC кабель 50 Olflex Heat 180 SiHF-C-Si 3×0,75 800 P3-type 250 kVDC 150 P4-type 225 kVDC rated 70 S4-type 75 kVDC 77 SiF 1,5 6600 SiF 4 620 SiF 10 2950 SiF 16 5-кл. 670 SiF 6 130 SiF 180 1×0,25 15000 SiF/GL 1,5 6660 SiF/GL 0,75 1500 SiF/GL 1...
Хромов Евгений · ИП Хромова Е.Н. · 5 апреля · Россия · г Москва

КУПЛЮ: Купим кабели и провода | Цены на лом кабеля

Кому сдать лом кабеля — У нас высокие цены на прием б/у кабеля! Как сдать кабели, цены на прием лома? Одним из основных источников лома цветных металлов является кабельный лом. Медный кабель – кабель с токопроводящими жилами, выполненными из электротехнической меди. Такой металл отличается минимальным содержанием примесей, что увеличивает его электро- и теплопроводность, делает мягким и ковким. Вышедший из строя или отработавший свой срок службы медный кабель охотно покупают пункты приема цветмета, но цены на провод могут сильно отличаться в зависимости от процентного содержания меди в сдаваемом сырье. Виды кабельного лома. Основу кабеля составляет токопроводящая жила из меди. Обычно в изделии имеется несколько изолированных друг от друга жил, которые заключены в общую оболочку.В зависимости от того, в каких условиях будет происходить эксплуатация, покрытие может быть усилено защитным экраном или броней. Выделяют следующие типы кабелей: - силовые кабели; - бытовые кабели; - контрольные провода; - специальные кабели. Силовые медные кабели предназначены для распределения электричества, подаваемого электростанцией к: - подстанциям, - объектам коммунального и транспортного хозяйства, - производственным предприятиями и др. Внутри таких изделий имеется до пяти токопроводящих жил. По материалу изоляции они делятся на несколько типов: - Одножильные с изоляцией из ПВХ пластика. Токопроводящая жила бывает однопроволочная и многопроволочная. Изделия такого вида имеют высокую устойчивость к возгораниям и повреждениям. - Резиновая изоляция используется для защиты гибких кабелей. - Бронированные кабели имеют медные токопроводящие жилы с бумажной изоляцией, пропитанной специальным составом. Дополнительно они покрыты свинцовой оболочкой с защитным слоем. Такие провода используются для прокладки под землей. - Бытовые имеют от одной до нескольких жил. Применяются для подключения приборов к переносным генераторам электроэнергии, а также сварочных установок к электросети. -...
Захаров Алексей · Вторкабель | Скупка кабеля | Приём кабельного лома · 24 апреля · Россия · Свердловская обл
Купим кабели и провода | Цены на лом кабеля

ПРОДАМ: Кабель NYM

Кабель NYM оптом с доставкой. Это еще один вид силового кабеля, который можно эксплуатировать в сетях с напряжением до 660В. Жил у такого проводника также может быть до 5 и все они характеризуются многопроволочной структурой. Допускается эксплуатация кабеля NYM в диапазоне температуры от -40 до +70 градусов. Проводник можно использовать и при условиях повышенной влажности, но из минусов стоит отметить то, что он нуждается в защите от солнечных лучей. Если кабель не будет защищен от ультрафиолета, то со временем его изоляция растрескается и потеряет свои свойства. Для быта данный вид кабеля хорошо подходит, так как позволяет сэкономить, но все же кабель ВВГ отличается более высокими эксплуатационными характеристиками.
Намин Сергей · 16 апреля · Россия · Тверская обл
Кабель NYM

КУПЛЮ: Дорого кабель-провод

Покупаем на постоянной основе кабель : кввг, кввгэ, квббшв, авббшв, ввг, вббшв, аашв, аабл, ааблг, а, асб, асбг, сб, сбг, кг, кгэш, кгэ-хл, неликвидный кабель, кабель с хранения, кабель на распродажах предприятий банкротов, кабель, оставшийся после прокладки и окончания строительства объекта.
Пашнин Евгений · РЕМКРАНСЕРВИС · 2 апреля · Россия · Челябинская обл
РЕМКРАНСЕРВИС, ООО

ПРОДАМ: Всегда в наличии: кабель силовой, провод, изоляторы, арматура кабельная

301 КГ 4×70 1 012,00р. 302 КГ 4×50 715,00р. 303 КГ 4×50 704,00р. 304 КГ 4×35 513,70р. 305 КГ 4×25 297,00р. 306 КГ 4×16 242,00р. 307 КГ 4×10 167,20р. 308 КГ 4×6 95,70р. 309 КГ 4×1,5 28,60р. 310 КГ 4×0,75 16,50р. 311 КГ 4×0,75 16,50р. 312 КГ 3×120+70 1 584,00р. 313 КГ 3×95+35 1 116,50р. 314 КГ 3×70+35 869,00р. 315 КГ 3×70+25 847,00р. 316 КГ 3×70+25 715,00р. 317 КГ 3×50+35 634,70р. 318 КГ 3×50+16 634,70р. 319 КГ 3×50+16 588,50р. 320 КГ 3×50+10 616,00р. 321 КГ 3×35+10 426,80р. 322 КГ 3×16+10 176,00р. 323 КГ 3×10+6 149,60р. 324 КГ 3×6+4 91,30р. 325 КГ 3×4+2,5 60,50р. 326 КГ 3×4+2,5 49,50р. 327 КГ 3×2,5+1,5 39,60р. 328 КГ 3×2,5+1,5 39,60р. 329 КГ 3×6 70,40р. 330 КГ 3×1,5 23,10р. 331 КГ 1×120 392,70р. 332 КГ 1×95 341,00р. 333 КГ 1×95 330,00р. 334 КГ 1×70 247,50р. 335 КГ 1×50 179,30р. 336 КГ 1×35 121,00р. 337 КГ 1×25 86,90р. 338 КГ 1×16 49,50р. 339 КГН (КПГСН) 5×10 236,50р. 340 КГН (КПГСН) 4×95 1 617,00р. 341 КГН (КПГСН) 4×50 848,10р. 342 КГН (КПГСН) 4×16 300,30р. 343 КГН (КПГСН) 4×10 227,70р. 344 КГН (КПГСН) 3×70+25 990,00р. 345 КГН (КПГСН) 3×50+25 682,00р. 346 КГН (КПГСН) 3×50+25 682,00р. 347 КГН (КПГСН) 3×35+10 478,50р. 348 КГН (КПГСН) 3×35+10 478,50р. 349 КГН (КПГСН) 3×10+6 190,30р. 350 КГН (КПГСН) 2×1,5 30,80р. 351 КГН (КПГСН) 1×150 583,00р. 352 КГН (КПГСН) 1×10 38,50р. 353 КГхл 4×95 1 430,00р. 354 КГхл 4×10 161,70р. 355 КГхл 3×95+35 1 155,00р. 356 КГхл 3×70+25 858,00р. 357 КГхл 1×95 330,00р. 358 БПВЛ (Э) 0,75 6,27р. 359 БПВЛ (Э) 0,5 6,60р. 360 БПВЛ (Э) 0,5 5,50р. 361 БПВЛ (Э) 0,35 4,73р. 362 РПШ (РПШЭ) 14×1,5 104,50р. 363 РПШ (РПШЭ) 10×2,5 132,00р. 364 РПШ (РПШЭ) 5×1,5 42,90р. 365 РПШ (РПШЭ) 4×1,5 35,20р. 366 КНР 27×2,5 319,00р. 367 КНР 7×1,5 69,30р. 368 КНРЭ 12×1,5 104,50р. 369 КНРЭ 10×1 140,80р. 370 КНРЭ 7×1,5 82,50р. 371 НРШМ 27×1,5 231,00р. 372 НРШМ 19×1 140,80р. 373 НРШМ 16×1,5 133,10р. 374 НРШМ 16×1 126,50р. 375 НРШМ 14×1,5 172,70р. 376 НРШМ 10×1 91,30р. 377 НРШМ 5×1,5 49,50р. 378...
Машкин Андрей · Альфа-Энергия · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Альфа-Энергия, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.