Передача, распределение и накопление электроэнергии

Сравнение немецких клемм Wago 222 серии и китайских аналогов

5 июля 2016 г. в 19:53

Зажимные безвинтовые рычажковые клеммы достаточно популярны в России. Серия 222 от немецкого промышленного гиганта Wago пользуются большим спросом у организаций, осуществляющих электромонтаж, строительных, производственных и электротехнических предприятий. Основное преимущество клемм 222 серии заключается в удобстве эксплуатации — практически ручном монтаже, не обслуживаемости и надежном зажиме провода по технологии Cage Clamp.

клеммники Wago 222

Единственный минус этих моделей — высокая цена, особенно по сравнению с обычными винтовыми проходными клеммами. Этот недостаток попытались восполнить китайские производители, скопировав полностью и конструкцию клеммы, и технологию зажима. Чтобы избежать падения продаж немцы снизили цены на эти модели, вытолкнув часть аналогов с рынка. Из тех, что остались, многие не выдерживают элементарную проверку качества.

Мы провели небольшое исследование и сравнили оригинальные клеммы 222 серии под брендом Wago и качественные китайские аналоги производства Feble Результаты и анализ проведены ниже:

Сравнение по техническим характеристикам:

Характеристики Оригинал Аналог
Тип зажима Cage clamp
Типы подключаемых проводников

Однопроволочные, многопроволочные низкого и высокого класса гибкости

Сечение провода для тонкопроволочных проводов

0,08 — 4 кв.мм (28 — 12 AWG)

Сечение провода монолитных проводов и при смешанном типе подключения

0,08 — 2,5 кв.мм (28 — 14 AWG)

Максимальный рабочий ток при указанном напряжении 32А при 450V 32A при 400V
Материал пластика Полиамид 6.6
Материал контактов Электролитная медь Латунь H62
Максимальная температура 85°C
Отверстие для щупа да
Количество контактов 2,3 или 5
Размеры 222-412 12,4×20,5×14,5 12,5×20,7×14,4
Размеры 222-413 17×20,5×14,5 17,1×20,7×14,4
Размеры 222-415 26,6×20,5×14,5 26,3×20,7×14,4
Максимальное усилие прижима до 10кг

Как видно, по ключевым характеристикам аналоги полностью повторяют оригинальные Wago, однако есть ряд некритичных отличий:

  • Оригинальные клеммы Wago 222 серии по току и напряжению тестировались в нескольких стандартах, китайские зажимы же проходили только один. Кроме этого, китайские клеммы рассчитаны на напряжение в 400V против 450 у Wago. Это может быть важно в сильноточных цепях, в остальных случаях не имеет значения.
  • Содержание меди в сплаве контактной части Wago выше и составляет порядка 90%, у китайского аналога содержание меди около 65%. Т.к. данные материалы одинаково хорошо проводят электрический ток и защищены от коррозии и обугливания — принципиального значения это не имеет.
  • Размеры клемм. У клемм Wago и аналогов немного отличаются размеры — на 2-3мм, в зависимости от модели. Оригинал чуть меньше по длине платформы, аналог — на 0.1 мм ниже по высоте.

Сравнение внешнего вида:

Внешне клеммы практически полностью идентичны, за исключением маркировки. На оригинальных Wago она присутствует на корпусе, на аналогах — нет.

Ценообразование:

Очевидно самое слабое (если не сказать — единственное) место немецких клемм — их достаточно высокая цена. Ниже в таблице приведены средние результаты по российскому электротехническому рынку при мелком опте.

модель Клеммы Wago (Германия) Клеммы Feble (Китай)
222-412 (2 контакта) 15 руб. за шт. 7.2
222-413 (3 контакта) 19 руб. за шт. 11.08
222-415 (5 контактов) 45 руб. за шт. 20.54

По сост. На 5.07.2016 (при курсе $US по ЦБ — 64.55 руб.)

Немецкие клеммы дороже в 2-2.5 раза, чем китайские аналоги, чем больше контактов — тем больше разрыв. Это связано с несколькими причинами:

  • Популярность и «стоимость» бренда Wago по сравнению с китайским малоизвестным Feble гораздо выше.
  • Пакет сертификатов у Wago гораздо больше, в него входят не только обязательные лабораторные испытания, но и добровольные, причем по стандартам различных стран, где представлена их продукция. Китайский производитель ограничился лишь обязательными тестами (UL, EAC, VDE, CVC).
  • Сервисное обслуживание и поддержка. У Wago широкая сеть официальных дистрибьюторов по всему миру, свои сервисные центры. Китайский Feble имеет мало представителей, но замена брака входит в комплекс послепродажного обслуживания этого производителя

Заключение

Немецкие Wago 222 и их китайские аналоги не имеют значительных различий в основных характеристиках и лишь немного отличаются по внешнему виду. С другой стороны, ценовая политика производителей различается достаточно сильно. Перед потребителями данных клемм стоит пресловутый выбор между «шашечками» или «ехать».

Источник: klemmnik.com

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Отдел Продаж
Все новости и публикации пользователя Отдел Продаж в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: WAGO 2273, 773, 222, 273, 224, клеммы Legrand–наличие Электро-Комплекс

Wago, клеммы >НАЛИЧИЕ+ЗАКАЗ клеммники, 280,681, 773,304, зажимы, 750,281,101, 222,413,279,907,684, клемники, цена, каталог, соединитель, колодка, ru, прайс, 282, gmbh, 859, куплю, клеммы, 210, 611, 841, testboy, 209, 249,116, отзыв, 2002,402, иллюстрации, продажа, 901, разъем, сертификаты, 469, 819, дистрибьютор, 279, 319, 870, представительство, 113, 862, 236, 231, 216, 226, безвинтовой, ваго, vago, продукция, rital, rittal, abb, ds941, legrand, Schneider, dks, dkc, дкс ---Наша Компания занимается Комплексной поставкой электрооборудования -Кабель-провод NYM, ВВГ нг, КГ, FTP, UTP, SAT, провод ПВ1 ПВ3, ПУНП и др., -Светотехника — светильники (ARS/R, ЛПО, ЛВО, ЖКУ, ЛББ…) прожекторы, лампы (Osram, Philips, Pila, рос.), -Клеммы WAGO Германия строительные и промышленные (заказ 4 недели), -Beckhoff на заказ 5 недель -Выключатели и розетки российских и зарубежных производителей (Legrand, ABB, Schneider, Viko, Makel) -Щиты и боксы (зарубежные произв., ЩРН, ЩРВ, ЩРУН, ЩРНМ…) -Гофро-труба, ПВХ труба гладкая, установочные и распаячные коробки, -Метизы (саморезы, анкеры), абразивные комплектующие, сверла wago 222-412 11,41 руб/шт wago 222-413 14,19 wago 222-415 22,85 Германия wago 2273-242 6,18 wago 2273-243 6,58 wago 2273-244 8,79 wago 2273-245 9,68 wago 2273-248 18,51 wago 2273-202 4,91 wago 2273-203 5,02 wago 2273-204 6,36 wago 2273-205 6,94 wago 2273-208 11,83 wago 773-302 6,45 wago 773-304 9,14 wago 773-306 12,7 wago 773-308 23,11 руб/шт wago 773-322 5,22 wago 773-324 7,24 wago 773-326 9,68 wago 773-328 12,33 wago 773-173 19,1 wago 273-403 18,43 wago 273-503 27,89 wago 224-101 9,91 wago 224-111 15,91 wago 224-112 11,6 wago 224-122 18,58 wago 224-201 27,87 wago 224-114 17,49 273-202 20,80 273-204 16,64 273-205 24,96 273-212 14,55 773-332/331 23,22 222-500 24,66 Серия 243 подвоз, Промышленные запрос. — BLOX (Китай Сертиф! — полный аналог WAGO, есть ряд промышленных аналогов полн.совместимых с Ваго) FJ-402 0,1305 $+ FJ-403 0,1613 FJ-405 0,2585 FJ-102 0,0726 FJ-104...
Громов Денис · ООО"ЭЛТЕОН" · 5 апреля · Россия · г Москва
WAGO 2273, 773, 222, 273, 224, клеммы Legrand–наличие Электро-Комплекс

ПРОДАМ: Розетки и выключатели серии «Ретро», «Пралеска» АКВА IP54 оптом

Качественное не бывает дешевым. Электроустановочные изделия из Беларуси — дороже «китайских» аналогов. Производство расположено только в РБ, никаких китайских комплектующих. Изделия прошли РЕАЛЬНУЮ сертификацию Таможенного союза, соответствуют СТБ, РСТ, VDE (Германия), TSU (Словакия) с правом маркировки изделий ЗНАКОМ. Только латунные контакты и современные не горючие материалы. Цены выше «китайских», но ниже европейских аналогов, при ПОДТВЕРЖДЕННОМ качестве. Полная линейка изделий в открытых, скрытых сериях и прочих изделиях. Официальный дилер на территории РФ реализует оптом продукцию производства УП «Светоприбор» г. Минск и других белорусских производителей. По запросу высылаем каталоги и прайс-листы.
Иванов Валерий · Эоланта · 10 апреля · Россия · Белгородская обл

ПРОДАМ: Муфта соединительная эластичная

На нашем сайте adkom ru осуществляется продажа муфт соединительных мягких, представлены марки соединительных муфт. В зависимости от производителя электростанции муфты имеют разный тип соединения: - на большинстве отечественных генераторах используется принцип из 2-х полумуфт - полумуфты втулочно пальцевые, такие как на генераторах ГС от 8 до 315 кВт. Так же для ремонта муфт генераторов предлагаем запчасти: соединительные пальцы муфты. - на генераторах импортного производства, таких как MeccAlte и др.: используются диски стыковочные генератора.
Чуев Владимир · Энергетика · 21 апреля · Россия · Ярославская обл
Муфта соединительная эластичная

ПРОДАМ: СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ (РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ) на наборы и отдельные отвертки WERA, Германия

Компания Оптулс предлагает наборы и отдельные отвертки разных видов, а также изолированные до 1000В VDE производства WERA, Германия. Серия 100 VDE электроизолированные Wera Kraftform® Серия 300 Wera Kraftform® *) кол-во ограничено! http://www.opttools.ru/catalog/section/183/
Отдел продаж · OPTTOOLS · 25 апреля · Россия · Московская обл
СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ (РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ) на наборы и отдельные отвертки WERA, Германия

ПРОДАМ: Выключатели А3792У

. Всегда в наличии и под заказ новые заводские выключатели А3792У, а так же полная гамма выключателей серий А3792, А3793, А3794, ВА0436, ВА5139, серий ВА5041 и ВА5043. Заводская гарантия. Наш сайт: www.contact-electro.clients.ru
Царев Валерий · ООО "Техпром" · 23 апреля
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.